锚杆施工躲避桩基能穿过临近建筑的桩基吗

文件名称: 采用锚杆静压桩加固或托换高层建筑病害工程桩的方案
&&所属分类:
&&文件评级:
&&文件大小: 26.62K
&&上传时间:
&&下载次数: 4
&&提 供 者: luolifeng
&详细说明:建筑工程,doc格式,采用锚杆静压桩加固或托换高层建筑病害工程桩的方案桩基承台设计及底板成孔设计 采用锚杆静压桩加固或托换高层建筑病害工程桩的方案一般在进行承台或底板施工前就已确定,因此在进行承台或底板时应预先留出压桩孔。 4.3锚杆设计 锚杆是锚杆静压桩施工过程中核心受力构件,锚杆的设计选择是否合理和锚杆的埋设是否牢固是压桩能否实施的关键。根据单桩竖向承载力的大小确....
&近期下载过的用户:
&相关搜索:
&输入关键字,在本站100多万海量源码库中尽情搜索:
[] - 建筑工程,doc格式,采用锚杆静压桩加固或托换高层建筑病害工程桩
文件列表(查看文件列表判断是否您需要的文件):某项目基坑开挖及桩基施工对临近建筑物影响的三维数值分析(一)_geofem_新浪博客
某项目基坑开挖及桩基施工对临近建筑物影响的三维数值分析(一)
本项目基坑面积约7790m2,周长约432m,开挖深度约10.4~10.75m。临近建筑物侧围护结构采用一道钢筋混凝土支撑+钻孔灌注桩结合三轴搅拌桩止水帷幕的围护结构。其余部分采用两道预应力锚杆+钻孔灌注桩结合三轴搅拌桩止水帷幕的围护结构。典型的围护结构剖面设置如下图所示。
本工程⑩号轴以西采用PHC管桩,⑩号轴以东采用预制钢筋混凝土方桩。PHC管桩桩径为500mm,壁厚120mm,桩长30.0m(15.0m+15.0m),该区域的工程桩平面布置如下图所示。
预制钢筋混凝土方桩的截面尺寸为350mm&350mm,桩长18.0m,该区域的工程桩平面布置如下图所示。​
临近建筑物(宿舍楼)为六层砖混结构,条形基础,天然地基。宿舍楼投影尺寸约为34.7m&8.3m,基础埋深约为2.0m。宿舍楼1距离本项目地下室外墙边线最近仅约11.9m,宿舍楼2距离本项目地下室外墙边线最近仅约13.3m。宿舍楼与本项目地下室的相对位置关系如下图所示。
项目基坑面积约7790m2,周长约432m,开挖深度约10.4~10.75m,面积较大,开挖深度较深。周边建筑物距离本项目地下室外墙边线最近仅约11.9m,约为1.0倍的基坑开挖深度。根据工程经验和理论分析,在距离基坑边3倍开挖深度范围以内的建构筑均将受到基坑开挖的影响。且影响随着与基坑距离的减少而增大。因此,有必要针对基坑开挖对周边环境的影响进行分析。
预制混凝土方桩为挤土桩,PHC管桩为半挤土桩。该两种桩的施工均会造成对土体的挤压,而对周边环境产生一定的影响。根据工程经验,在类似本项目地层中,桩基施工而产生的对周边环境的影响,可延伸至1.5倍的桩长,即约45m左右。因此,有必要针对桩基施工引起的对周边环境的影响进行分析。
综上,本次分析的评估内容为:
(1)基坑开挖对临近建筑物的影响;
(2)桩基施工对临近建筑物的影响。
根据地质报告,本项目典型的地质剖面如下图所示。
沉桩挤土效应主要表现在桩位土体的位移和超孔隙水压力引起的桩侧土体的竖向隆起和水平向位移:
沉桩时,靠近桩端的土体会发生极限破坏,形成塑性流动状态,向桩端以下和桩侧排开,通常在桩端处形成4~6倍桩径的球形扰动区,土体压密、开裂、桩端嵌入,并使桩侧土体发生竖向隆起和水平向位移。桩体表面存在桩土间的接触、滑动和摩擦效应。桩土接触面有较大的剪切作用,使得桩侧土体产生相对于桩体的竖向位移和变形。
当桩侧为饱和软土时,将产生相当高的孔隙水压力,从而大幅度地降低了土体中的有效应力,从而使土体隆起及水平运动,造成挤土效应;当桩侧土为砂性土时,虽然砂性土具有很强的排水能力,超孔隙水压力相对较小,但沉桩过程中桩体的挤压与振动作用会造成桩侧土体应力状态的改变和土体颗粒的重新排列,也会产生一定程度的挤土效应。
静压桩作为挤土桩,在沉入饱和粘性土,特别是饱和软土地基的过程中,会对周围环境产生影响,这种影响主要表现为以下4个方面:
&O&压桩时桩侧土层被压密并挤开,使土体产生水平位移和垂直隆起,可能造成邻近已压入的桩产生上浮、桩位偏移和桩身翘曲折断,并可使邻近建筑物破坏、管线断裂及道路不能正常使用等;
&O&压桩使土中超孔隙水压力升高,造成土体破坏,未破坏的土体也会因超孔隙水压力的不断传播和消散而蠕变,也会导致土体水平位移和垂直隆起;
&O&压桩过程中桩侧土体被剧烈扰动,土的原始结构遭到破坏,土的工程性质发生改变;
&O&压桩后桩侧土体中孔隙水应力会缓慢消散,土体会再固结,可能使桩侧受到向下的负摩阻力的作用。
博客等级:
博客积分:0
博客访问:6,697
关注人气:0
荣誉徽章:锚杆能穿过临近建筑的桩基吗?|基坑工程『支护|降水』 - Powered by phpwind
查看完整版本: [--
锚杆能穿过临近建筑的桩基吗?
基坑深度14m,主要地层为硬塑到可塑粉质粘土,基坑距现有建筑9m,现有建筑为桩基础,基坑支护不具备内支撑条件,拟采用桩锚结构,请问锚杆能锚入或穿过既有建筑桩基吗?如不能怎么办?恳请高手指教!
最好躲开桩基础。
可以用双排桩
谢谢两位,有没有穿过桩基的设计和施工经验啊?
把锚索一一在平面图定位,局部可以调整一下锚索间距避开。另外确定桩基础是不是端承桩,摩擦桩的话,要把间距再拉大一点。
这个上海强劲地基公司以前做了很多,现在不太敢做了,主要是注意张拉预应力不能太大,否则房屋沉降有些大。
谢谢各位回帖,帮助很大
ljq67:这个上海强劲地基公司以前做了很多,现在不太敢做了,主要是注意张拉预应力不能太大,否则房屋沉降有些大。 ( 20:36) &&佩服,有空向您讨教
对房屋肯定有影响,可能的话 还是尽量减小锚的力,比如采用双排桩 或者加大桩径&&&&再外加锚&&锚的力就相对减小了
答案是肯定可以。锚杆本身对桩基不会产生太大影响,锚杆施工过程的扰动才是问题。故需要注意:(1)锚杆成孔必须要全套管跟进;(2)坚持下锚、注浆后再拔套管,不能集中注浆;(3)注浆压力不要太大,注意地面裂缝及隆起;(4)锚固段位置最好错开,不要放在同一断面上;(5)自由段要注浆;(6)如果锚杆能从基础旁边经过最好 ,最好离桩远点;(7)坚持张拉后再开挖下一层土方;(8)单根锚杆设计承载力不要太大,一般300~400kN即可。(9)施工前把桩基位置在墙上标记出来。
如再有不明,可咨询我&
不能设置锚杆了,要用双排桩或内支撑
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.054941 second(s),query:5 Gzip enabled锚杆静压桩能入岩吗?
现在接触一工程,设计采用锚杆静压钢桩加固已有基础。设计要求锚杆静压桩入岩深度不小于0.3m。本人接触工程也有些年,但是对于锚杆静压桩入岩要求还是第一次遇到。和设计沟通,是否设计可以根据桩深度和压桩力进行双控,能达到设计要求荷载即可,不一定非要入岩,对于锚杆静压桩入岩本人的确没有把握能够实现。不知道那位能够实现。但是设计要求严格按照图纸要求入岩。