水电安装工程施工过程细节注意
我本人从事水电安装施工已有四年时间,现在就将我的施工经验与大家分享一下。 给排水及消防工程: 给排水工程包括建筑室内给排水及室外给排水工程,所以这块我也分两部分来谈一下吧。 室内建筑给排水:建筑给水系统与建筑排水系统 建筑给水系统:含设备安装(加压泵机组)、管道及附件安装、及闸阀安装。 建筑给水系统中设备安装是在整个安装过程中比较重要的,给水系统中设备就只有加压及稳压设备,所以设备比较单一。加压泵及稳压泵一般都是离心泵机组,泵安装分为混凝土泵基础浇筑和设备就位,基础浇筑时一定要注意,稍微大一点的泵是预埋钢板或者地脚螺栓的,所以在浇筑基础前一定要看清设计要求及规范要求。基础的模板支护一定牢靠,不能在浇筑过程中发生变形而影响整个基础的强度与稳定性。基础的面一定要平整,长、宽和高偏差都不能超过千分之一。如果真的有误差出现,可以用契垫。契垫应成对出现,水泵底座应与基础接触面达到百分之七十以上。一般进水口不应小于出水口直径,且出水口一般装有止回阀,防止停机时对泵产生水锤破坏。及出口水管应有专门的落地支架支护水管。 给水及附件管道安装:安装流程:审图 现场调查 图纸缺陷落实
备料 土建预留套管跟踪 管道支架预制安装 水平主管安装 立管安装 支管安装 管道分段试压 管道冲洗 水质达标
安装完毕。 这个安装工程量是系统中最大,也是在整个系统中主体工程。给水管道安装前期,主要是配合好土建单位做好管道套管的预埋,这个就必须要熟悉图纸。主要由立管套管与进出户套管,这些套管的位置及规格最好用表格梳理出来,然后依据图纸位置让土建单位做好预埋。安装时一定遵守小管让大管,有压管让无压管,冷水管让供热管及给排水管让消防管的基本原则。管道安装一般是贴梁靠柱的路线,在遇到强弱桥架时尽量从下方绕开。同时,给水管要走在排水管的上方,如果无法避免,加三倍长的管径套管在给水管上。在地区冬天气温达到零度的地区,进户水管一定采取保温,敷设在楼道的水管也需要保温。阀门安装时一定要考虑其检修及操作空间。焊接管道时电流不宜太大也不宜过小,太大管道可能被融掉,太小焊接不牢靠。焊口出不能有气泡、毛刺及焊瘤,在做防腐前必须部焊口处打磨平整。在管道三通及弯头处三十公分内需加支吊架固定。在过建筑伸缩缝时应加波纹伸缩节,在过不同结构时需加柔性套管。管道在连接组装时,接头不能出现在套管内。所有的过墙套管和穿接头套管时需做防火封堵。在卫生间或者厨房套管需做防水。同层消防水平管道尽量减少使用弯头。
建筑排水系统:现在一般采用雨污分流制,就是雨水排水单独一个系统,生活污废水单独一个系统。雨水排水现在建筑一般采用外排式,就是塑料管道一般走在外装墙外。只有在酒店或者对建筑外形要求高时,采用内排式。雨水排水系统简单,在楼顶安装好雨水斗,然后接管引下水平管。但有一点,尽量少使用弯头来变换雨水管路径,可导致排水不畅。雨排水采用虹吸作用将雨水排入市政雨水管网。生活污废水系统施工一般步骤
图纸审查 现场调查 材料采购 同层水平主管安装 水平支管安装 各分支立管安装 同层洁具小便斗大便池及坐便器安装 整体干管安装 套管封堵及地面防水施工 支管通球试验 合格后进行灌水试验 合格 安装完毕。排水管道基本为UPVC塑料管,管道连接为胶黏。管道安装时一定注意,在空间允许的情况下管道的坡度可适当大于规范。一般支管与主管连着选用斜三通或者45度弯头。在管道胶黏接口时,先把管道口清理干净,把胶水均匀涂抹与管口,套直接头需快速完成并及时清理掉管口的胶水。存水弯一定要有大于5公分的水封。地漏及大小便立管上需设检查口,连接排水4个以上支管的横干管上设清扫口。立管在穿楼层时需加阻火圈。管道的通气管不能与风道相同。一般出屋顶50公分,有人出入的屋顶应在两米以上且做好防雷。 建筑电气部分:建筑电气一般 分为电气照明、电气动力、建筑接地与防雷、配电房安装、不间断供电设备安装。 电气照明,一般分为楼内照明,与建筑物整体景观照明。 楼内照明施工一般步骤:图纸审核 现场调查 材料采购 跟踪土建浇筑完成配管及接线盒预埋 强电井配电箱安装 穿线并线 装修强墙面完成粉白后开关安装,做好成品保护 吊顶完成后悬挂式灯具安装 灯具及开关接线 完成回路接线 送电调试 安装完成
照明施工一定要和土建密切配合,通过图纸梳理好暗埋管的数量。结合图纸最好把每个回路做成表格,然后预埋时按回路来,这样会减少漏埋的结果。再穿导线时,管口一定要护口保护,且在拉线时不能强拉。并线头时一定要注意导线颜色,线头需用绝缘胶带包好,在厨房卫生间时,应选用防水绝缘胶带来包裹线头。若灯具的外壳为金属材料时一定要与接地线连接。另外建筑楼道内应有疏散指示灯和猫眼应急等,这两种灯为应急灯,送完电后要断电,观察其亮度及其能亮多长时间。一般猫眼照明不低于15分钟。
建筑动力,建筑内的动力配电包括机房内的设备,用户插座,公共区及办公室内的多联机。施工一般步骤 现场调查 材料采购 土建浇筑前暗敷配线管与接线盒 清扫管 穿导线 装修粉白后安装控制器及屋内插座
控制器接线 设备接线 电线绝缘测试 送电调试
施工中应注意:设备接线盒定位应与设备安装方协商,一定要准确点尽量避免使用太多的金属软管,规范要求使用不能大于80公分。控制器接线时一定对控制线,套好号码管一定要正确。接线前一定与厂家对好点位,不能出错。厨房与卫生间插座要做防水盒。插座回路的断路器一定是带漏电保护器的。开关接线时,一定配电箱内做必要预留。配电箱安装时,一定注意一定保证门能打开,不影响检修。分线箱接完线,把箱子里面的线头清理干净。配电箱进出线一般提倡下进下出,电缆与导线送电前一定要测试绝缘。 建筑接地与防雷系统:建筑防雷系统比较单一,一般在机房有等电位接地箱,等电位主要有建筑主筋引出且钢筋直径应大于12mm,搭接时长度大于6D。接地扁铁需三面满焊。机房内的控制柜外壳与槽钢基础也要进行接地。每层的配电箱最好做重复接地。等电位箱需标有接地符号标示。 配电房设备安装:配电房内设备主要为变压器及低压开关柜。在设备安装前应先看图纸,看现场内土建预留的电缆孔是否合适。大型设备应该在砌筑即将完成时进入。设备在运输过程中应平稳,设备运输到位再拆包装木箱。在设备拆封外装时,一定要厂家、监理、业主房在场进行移交。移交主要开设备外观,看是不是缺少仪表盘、控制按钮、或者操作面板。打开柜子,首先看缺不缺少电气元件、线头有没有没接好的。这些作好记录,以防以后和厂家扯皮。柜体安装一般步骤 基础制作安装 基础接地 柜体就位 柜体间母联连接 柜体挡鼠板安装 柜体内一次回路绝缘测试 送电调试。 不间断供电电源设备安装:这个主要是UPS供电系统,也是主机柜和电池柜与操作柜。安装和低压开关柜大同小异。需要强调是这套设备主要是电池,一定不要安装太早。等快要使用是再装,电池保存时不要放于潮湿的地方。
另外,所有电气设备与电气管线,非专业人员不要动这些东西。送电前一定做好测试,等一切测试项合格后再送电。电到开关柜时先不能急着往下端送电,测了电压后,没问题时再往下端送电。总之,电专业施工是最容易出事的,带了电后的设备及管线,一定要谨慎施工。503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable地脚螺栓施工中定位钢套板的选用_蓝家小海妖_新浪博客
地脚螺栓施工中定位钢套板的选用
地脚螺栓从设计预埋方案到紧固,再从选材到浇筑中间有很多的注意事项,比方说在施工之前需要对地脚螺栓螺帽和垫圈的供货商来筛选,选择价格质量合理的供货商也是很重要的,这里我们以上海徐浦标准件有限公司为例,简单来说一下。在各个产品出厂的时候应该有地脚螺栓的合格证书,还需要有地脚螺栓的检测报告。每一种规格的地脚螺栓组都是由钢结构材料的供应商来提供2套定位钢套板,这个定位钢套板用q235级别的钢,依据预埋地脚螺栓组的数量,规格尺寸以及设计要求的不同来加工为相对应的规格。钢套板制作完成之后就要在地脚螺栓上标识出配套的预埋螺栓的规格,还有数量和基础定位预埋轴线的位置也要标识出来。
在现场施工的时候可以采用竹胶板来替代定位钢板,因为钢结构材料的供货商只能提供二套定位钢板。定位竹胶板要按照原先设计的图纸和地脚螺栓的尺寸以及地脚螺栓的相对应位置需要先在竹胶板上面放线。地脚螺栓孔的相对应的位置也就是每一个钢柱螺栓的相对位置,用钻孔机器钻孔,孔洞的直径要比地脚螺栓的螺栓直径大一毫米。所有的地脚螺栓操作方法都一样制作成竹胶板安装模具。最后按照预埋地脚螺栓组的数量来加工不同规格的定位竹胶板套板。
更多文章来源:http://www.yndtblc.com
博客等级:
博客积分:0
博客访问:11,645
关注人气:0
荣誉徽章:地脚螺栓的施工注意事项有哪些?
文档简介:地脚螺栓是指的设备通过底座与基础固定的连结螺栓。地脚螺栓通常是在设备基础浇筑前定位固定,浇筑後与基础形成稳固性连接。