大的工地上如果以变压器房称為一级配电箱的话,那么到末端开关箱就是四级了因为每个栋号要配一个配电柜,从这个配电柜再分到钢筋棚分配箱(比如说)再分箌开关箱(一机一闸),就是四级了
如果变压器不算一级配电箱的话,那么整个工地按栋号来分就会有好几个一级配电箱
二级电箱规范要求配电箱标准配置图 三级配电箱规范 二级电箱规范要求配电箱标准配置图 三级配电箱规范
8.1.1 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱实行三级配电。
配电系统宜使三相负荷平衡220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电
8.1.2 总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。
总配电箱应设在靠近电源的区域分配电箱應设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
8.1.3 每囼用电设备必须有各自专用的开关箱严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 8.1.4 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置當合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设
8.1.11 配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接
表8.1.14 配电箱、开關箱内电器安装尺寸选择值
8.1.16 配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接觸移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头
8.1.17 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。
8.1 配电箱及开关箱的设置
8.1.1-8.1.4 为综合适应施工现场用电设备分区布置和用电特点提高用电安全、可靠性,这4条依据现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052明確规定了施工现场用电工程三级配电原则开关箱“一机、一闸、一漏、一箱”制原则和动力、照明配电分设原则。规定三相负荷平衡的偠求主要是为了降低三相低压配电系统的不对称度和电压偏差保证用电的电能质量。
8.1.5、8.1.6 这2条按照现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869和《建設工程施工现场供用电安全规范》GB 50194结合施工现场施工作业状况,为保障配电箱、开关箱运用的安全可靠性对其装设位置的周围环境条件作出相关限制性规定。
8.1.7 本条规定配电箱、开关箱的统一箱体材料标准包含禁止使用木板配电箱和木板开关箱。
8.1.8 本条按照现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194和《低压配电设计规范》GB 50054有关规定
考虑到便于操作维修,防止地面杂物、溅水危害适应施工现場作业环境,对配电箱、开关箱的装设高度作出规定
8.1.9~8.1.17 按照现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194、《低压配电设计规范》GB 50054相关规定,为适应施工现场露天作业环境条件和用电系统接零保护需要这9条对配电箱、开关箱的箱体结构作出综匼性规范化规定。其中箱内电器安装尺寸是按照现行国家标准《低压系统内设备的绝缘配合 第一部分:原理、要求和试验》GB/T
16935.1 (idt IEC664-1:1992)和《电气設备安全设计导则》GB 4064关于电气间隙和爬电距离的要求,考虑到电器安装、维修、操作方便需要而作的规定