电力变压器运行与维修
电力变压器作为电力系统变电站内的核心设备,联络电网、改变电压、分配电能,正确的运行与维护是保证电力系统安全的重要措施;《电力变压器运行与维修》共分八章,系统介绍了电力变压器及其组部件的结构、原理和作用,电力变压器及其绝缘油的试验项目、试验目的、判断标准及试验方法,现场检修、安装工艺质量要求,电力变压器运行的基本要求、继电保护常识、现场运行巡视与维护内容,反事故技术措施,状态检修试验规定、状态评价和状态检修技术,并以案例形式对电力变压器选型、经济运行技术和常见故障的现场分析处理加以阐述。
电力变压器运行与维修内容简介
《电力变压器运行与维修》内容丰富,叙述条理清晰,专业知识的阐述追求现场可操作性和实用性,既反映电力变压器运行维护的相关规程制度要求,又理论联系实际,以案例形式介绍运行与检修方法,突出现场实用价值。《电力变压器运行与维修》内容便于自学,可供从事电力变压器运行维护的工程技术人员、制造厂技术服务人员学习使用,也可作为电力变压器安装、运行维护和检修作业人员的培训教材和大专院校相关专业的教学参考书。
电力变压器运行与维修图书目录
前言   第一章 电力变压器基础知识   第一节 电力变压器工作原理和用途   第二节 电力变压器基本结构   第三节 电力变压器各组部件的结构和作用   第四节 电力变压器调压开关   第五节 电力变压器参数及标志   第二章 电力变压器选型及其案例分析   第一节 电力变压器的选型原则   第二节 变电站负载与电力变压器容量、台数选择的效益分析   第三节 用电区域负载与配电变压器的型式和容量选择   第四节 变电站用配电变压器容量选择的安全经济分析   第五节 大型电力变压器更换的效益论证分析   第六节 路灯用配电变压器不同配置方式的效益对比分析   第七节 配电变压器的发展趋势与应用情况介绍   第三章 电力变压器试验   第一节 电力变压器试验的目的与分类   第二节 电力变压器试验项目和判断标准   第三节 电力变压器油的性能、质量标准与检验   第四章 电力变压器现场安装、投运与检修   第一节 电力变压器现场安装   第二节 电力变压器投运   第三节 电力变压器现场检修   第四节 大型变压器现场干燥方案的实例分析   第五章 电力变压器运行   第一节 电力变压器运行的基本条件和要求   第二节 电力变压器的继电保护   第三节 电力变压器现场运行巡视与维护   第四节 电力变压器经济运行技术   第五节 电力变压器温升与冷却装置改造的经济技术分析   第六节 变电站备用电源自投与安全经济运行分析   第七节 大型变压器温度控制策略与经济运行   第八节 电力变压器经济运行的实例分析   第六章 电力变压器常见故障的现场分析与处理   第一节 电力变压器故障的分类   第二节 电力变压器显性故障的特征与现场处理   第三节 电力变压器铁芯接地故障的综合判断与现场处理   第四节 电力变压器有载分接开关常见故障的综合判断与现场处理   第五节 电力变压器有载分接开关渗漏的判别与现场处理   第六节 电力变压器出口短路事故的危害与防范措施   第七节 电力变压器承受短路冲击后故障特征与现场修复   第八节 电力变压器高压绕组断股故障的分析处理   第九节 气相色谱法对电力变压器故障的综合分析   第十节 电力变压器运行中的一些温度异常现象与现场处理   第十一节 电力变压器中的油流带电现象及抑制对策   第七章 电力变压器反事故技术措施   第一节 预防电力变压器事故的一般措施   第二节 防止电力变压器损坏的重点反事故技术措施   第三节 电力变压器典型质量问题案例简述   第八章 电力变压器状态检修技术   第一节 电力变压器状态检修试验   第二节 电力变压器状态评价技术   第三节 电力变压器的状态检修技术应用   参考文献
清除历史记录关闭已解决问题
新变压器投运后为什么规程规定变压器大修时间是5年??请帮忙
因为编写培训教案,偶然间需要了解这个问题。
浏览次数:255
用手机阿里扫一扫
最满意答案
如果是油浸变压器。一直以来都是规定5年需要大修一次。这是电力部门的运行规程所规定的,我不清楚现在有否修改。但是。我的看法应该可以作调整了。因为,这5年的规定是以,以前的非密封性变压器为根据的。以前的非密封性的变压器,他的变压器油长期与空气接触,导致油被污染,水汽进入油中,绝缘强度降低。因此,每隔3-5年要过滤一次油。而现在,无论大小变压器,都采用了全密封结构。使变压器油不会直接与空气接触。也就是说,可以延长大修年限。在一切正常的情况下,比如8年、10年等。当然,具体的应该是多少,可由变压器制造厂和运行部门共同探讨。以上意见,给你参考。建议你可以把这个想法写进教案中,引起有关部门的关注。如果真能延长大修年限,可以为国家节约多少费用啊。否则变压器制造水平提高了,就没有意义了。
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok¥10000≥ 1台
价格:10000.00 元
品牌:北京创联汇通
铁心形状:E型
关键词:变压器烧了,变压器烧毁,变压器坏了
在线联系:
油浸式变压器烧,干式变压器烧,油浸式变压器坏,干式变压器坏
北京创联汇通
S11和SCB10
油浸自冷式
变压器烧了坏了怎么办?维修并不一定最划算!
& 一般情况下,变压器正常运行是不易损坏的,变压器烧了坏了烧毁的原因大多数由于短路造成的,那么变压器烧了还能有修复的可能吗?修复还是更换新的变压器哪个更划算呢?本人以10年的变压器生产经验为大家详细解答。& 当变压器绕组发生短路时,所产生的现象大多都是是变压器温度高、靠近变压器有焦臭味、烧毁瞬间冒烟。当有输出电压降低、输出电压不稳定等现象时,应立即切断电源,进行检查。产生短路的主要原因有:由于变压器受潮,内部发霉,时间长了会使绝缘层损坏,造成严重漏电或短路;,或由于变压器绝缘材料日久老化、绝缘性能降低,引起绝缘击穿,造成短路。另外,电压不稳定,突然升高也可引起绝缘击穿、绕组短路。变压器断路时无输出电压,一次侧输入电流很小或无输入电流。产生断路的主要原因有:外部引线断线;引线与焊片脱焊;线包经碰撞断线和受潮后发生内部霉断等。 如果能找到变压器产生的故障原因,那么修复的可能性已经达到一多半了。对于外部故障,若断线、脱焊,则可重新焊接和冥换新线;如果引出线端子和铁心之间打火,或端子之间打火造成绝缘烧焦的,则应适当拉开端子与铁心、或端子与端子之间的距离;如果绝缘层烧焦,那么就更换或除去其烧焦部分,用环氧树脂胶封闭就解决了。&因为大多数变压器烧了坏了烧毁了都是由于变压器使用寿命达到了一定年限,随着小问题小毛病量变达成质变,衍生的变压器烧了坏了等现象。那么这种变压器就不建议再修复了,原因是这种变压器配件不好买,配件更新换代快,维修成本高。单个换掉某部位零件或许过不了多久其他地方也会出问题,目前市场上流行的变压器大多数是S11型全密封变压器和SCB10型环氧树脂浇筑型的变压器,这些变压器随着工艺的革新,价格也不断优化,买上一台新的成本也不会太高,如果自己拿捏不准可以随时咨询我,010-或者,很乐意为大家奉献自己的绵薄之力。
联系我时请务必告知是在黄页88网看到的!
地址:北京市昌平区南邵镇
电话:010-
3年主营:干式变压器,油浸式变压器,箱式变电站地址:北京市昌平区南邵镇———— 认证资质 ————
没有个人认证
企业认证已通过
没有手机认证
没有微信认证
没有邮箱认证
电力变压器VIP推荐信息
最近来访记录
内蒙古包头网友今天在百度搜索“变压器的断路咋么修”访问了本页
广东广州网友用手机昨天在百度搜索“怎样修复变压器”访问了本页
江苏无锡网友两天前在百度搜索“变压器烧坏”访问了本页
河南周口西华网友两天前在百度搜索“箱式变压器维修”访问了本页
山东济南网友两天前在百度搜索“维修变压器可以更换什么东西”访问了本页
相关推荐产品
咨询主题价格发货与交货商品参数其它
北京创联汇通电气设备有限公司为你提供的“变压器烧了坏了怎么办?维修并不一定最划算!”详细介绍,包括变压器烧了价格、型号、图片、厂家等信息。如有需要,请拨打电话:。不是你想要的产品?,让供应商主动联系你。
“变压器烧了坏了怎么办?维修并不一定最划算!”信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。  [摘 要]电力变压器是电网安全首道防御体系中最重要的枢纽设备。对变压器等电力设备实时开展状态测验或监测,并对状态材料开" />
免费阅读期刊
论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
变压器检修维护中常见故障分析及处理
  [摘 要]电力变压器是电网安全首道防御体系中最重要的枢纽设备。对变压器等电力设备实时开展状态测验或监测,并对状态材料开展研究。研究电力设备的漏洞或者故障发生的原因,发生故障前后特征。这些有着极其重大的研究意义,这已经变成国内外电力部门最为关注的问题之一。本文对变压器检修维护中常见故障分析及处理进行了探讨。 中国论文网 http://www.xzbu.com/1/view-7269829.htm  [关键词]变压器 检修维护 常见故障 处理措施   中图分类号:TD306 文献标识码:A 文章编号:X(3-01   在电力系统中,电力变压器是极为重要的构成部分之一, 一旦发生电力变压器故障, 都会不同程度的影响到电网的安全稳定运行。因此,工作人员应该重视电力变压器的维护检修工作。在开展电力变压器维护与检修工作时, 工作人员应该充分掌握和了解工作对象的实际运行情况,工作中严格依照相应的规范和安全规章制度进行,既保证维护检修的效果,也能保证工作人员的人身安全。   一、电力变压器的用途与分类   在我们的日常生活中,能够看到的电气设备类型较为多样,各种不同类型的电气设备自身额定电压是不同的,而我们日常生活中使用到的电压也并非是发电厂直接输送而来,因为电能在进行传输的过程中肯定会存在一部分的热损耗,因此在无形中便会降低电能的利用率,所以为了防止这一问题的出现,必须要提升传输电能电压,而这一步骤就要依靠变压器来完成。从本质上来说,升压变压器主要负责的是提升从电压厂输出的电压,从而帮助电压的稳定传送。我们了解了变压器的主要用途之后,便应当对其分类有所了解。电力变压器的类型非常多,不同类型的变压器自身所拥有的功能也是不同的,如果我们对电力变压器实施分类,按照其冷却方式的差异性,变压器一般可划分为油浸自冷变压器、油浸风冷变压器、干式变压器和充气式变压器等;而根据线圈结构来划分,变压器通常包含了单线圈变压器、双线圈变压器、三线圈变压器和多线圈变压器;从实际用途上来划分,一般可分为电力变压器、特种变压器和调压器等。   二、变压器检修维护中常见故障分析   1、油温发生异常   在正常情况下,冷却装置也完好无损、正常运作时,油箱内的温度不断上升,或者突然比一般时候高了最少10℃,那么变压器内一定是发生了故障,导致了温度的上升。一般导致温度异常的有以下几种情况:变压器内部线路短路、线圈发生故障放电、芯体很多地方接地导致涡流变大发热、出线装置里的引线接头发热、电流的不稳定磁场泄露和油箱发生不必要的回路,这些都可以导致温度异常。当这种故障不严重的时候,都是可以受到差动保护的。但是变压器故障不那么好控制的时候,会导致安全装置中的防爆管开始喷油,使油箱内的压力无法控制,这时必须要降变压器停止运作,进行检修,不然后果不堪设想。还有冷却器发生故障时也会使温度上升,比如温度计不能正常测量、散热器急需除尘、散热的风扇不转了等情况发生时都必须对冷却装置进行精密的检修,以保证它的冷却效果。   2、油位发生异常   主变压器工作的时候,油位发生异常是一件很常见的事,而且对于油位也是要在日常经常检查的。有的时候在检修的时候看到的不一定就是实际油位,这时候一般都是油枕或防爆管哪里被堵塞,运行不通畅,需要经验丰富的维修人员才能及时的发现。还有一种是直接可以目测到的油位下降,一旦发现油位下降就要立刻检查是否漏油,没有漏油的话有种可能就是对油箱放油后未进行补充,或者是油枕储存的油量太小,不能使油箱得到很好的补充,或是气温太低也会使油位下降。当这些情况还在可控制范围内时,就应该立刻想办法解决,并向上级部门汇报。如果情况过于严重,比如变压器内部产生各种噪音或者油位低到了一定的限度,则可以直接将变压器停止运行,然后再向上级汇报进行检修。   3、气味、颜色和声音发生异常   当防爆管已经无法控制油箱内的压力时,防爆膜破裂,大量潮湿的空气进入变压器,呼吸器也无法处理这些大量的水分,就会导致油箱里面的油变成乳状,可以看到明显的乳白色,降低其绝缘程度。出线装置里的套管一般都是绝缘体,如果套管老化,它的绝缘特性受到损坏,则很容易引起爆炸,当引线工作异常,套管和引线连接的一端连接不牢固,接触面很大程度上被氧化,会导致其颜色暗淡,看起来毫无光泽,这时说明表面镀层已经严重受损。还有套管污损和油箱的油泵烧坏都会发出异常的气味,呼吸器吸收了过量水分、进到油箱的水分还是很多的时候,也会使吸湿剂产生色变。变压器在正常工作和不正常工作时发出的声音是明显不同的,有经验的变压器检修人员都能根据不同的声音检查出它的故障。   三、变压器检修维护中常见故障的处理措施   1、运行过程中的故障处理   第一,变压器存在油位明显下降的问题,可能出现喷油或者漏油故障。当变压器处于停止状态时,当油凝结之后,对顶层油温实施密切监测,让负载逐渐提高,直到达到要求的冷却器位置,从而恢复设备的正常运行。如果补油发生在油位明显下降的情况下,则必须要从下部开始进行注入操作;第二,变压器内部的运行作业声音过大,甚至出现爆裂声,这时我们必须要对变压器的内外部位进行仔细的检查,当找出问题所在以后再采取有针对性的处理对策;第三,变压器的负载过重时,必须要第一时间和相关管理人员进行沟通,切除影响与损失较少的供电回路。同时还能够通过提升功率来处理由于功率问题而造成的负载过重现象。   2、瓦斯保护装置的故障处理   当瓦斯保护装置发生动作之后,必须对导致动作产生的原因进行快速而精准的查找,判断其是因为空气进入而造成油位下降,还是继电保护二次回路中存在故障、变压器自身故障等原因,如果出现对轻瓦斯故障报警的现象,则可以针对温度提高、电压电流变化情况实施重点检查,检查其中是否存在直流系统接地的情况,或者是继电保护是否产生故障。另外还应当检查是否存在漏油的问题。如果存在重瓦斯故障报警的现象,则必须在查明相关原因之后才能再次运行变压器。   3、跳闸故障的处理   首先应当对跳闸故障的基本情况展开分析,判定故障类型属于内部故障或者外部故障,当判定后排除内部故障可能后才能够再次运行变压器。若可以判定为内部故障,要检查变压器是否存在超负荷运行的情况,对电气设备回路仔细检查。若跳闸故障只是过电流保护所引起,则可以继续开启变压器。当跳闸故障现象发生之后,必须要第一时间停止油泵,如果准备了备用电源,为了确保电网的稳定持续运行,可尽快更换备用设备,再对变压器跳闸故障进行处理。若变压器存在燃烧情况,必须立即切断电源,冷却器停止运行之后再救火。   4、绝缘故障的处理   变压器内部绝缘性能是影响其运行质量的重要因素,很多故障的产生都是由于变压器绝缘性能不佳而导致的。绝缘故障一般来说包括绝缘损伤以及介损超标,属于轻度故障。当变压器出现绝缘故障后,其依旧可以维持短时间的正常运行。处理办法是首先对油道是否存在堵塞情况进行检查,如果发现杂物必须马上清理;其次是对油质以及油位进行检查,必要时要进行更换处理,检查是否出现漏油、渗油的情况;最后检查受潮情况。   总之,变压器是电力系统重要设备,应定期进行巡视,对其声音、气味,颜色异常、油位、油温等状态多观察,多分析,早发现故障隐患。同时要详细了解电力变压器的使用年限、周围环境、继电保护动作记录、附件的运行状态、电气联结设备状况等环节,再对电力变压器的故障分析与判断,综合分析制定相应的检修措施。   参考文献   [1] 彭韶敏.电力变压器故障诊断及检修[J].中国新技术新产品.2013(11).   [2] 周迎春,胡志军,韩维敏.电力变压器常见的故障检测与诊断[J].硅谷.2011(10).   [3] 尹彦民,聂振勇,丛曼颖.电力变压器绝缘故障及防范措施[J].东北电力技术.2010(03).