10kV线路 设计
? 22.1 总体说明 2.1.1 规划原则2.1. 1.1、供电区分类10kV 架空配电线路总体说明E类 F类可满足N-1 不规定三分段三联络, 多分段单联络, 树干式 多分段单联络, 树干式(1) 10kV 配电线路的长度应满足末端电压质量的要求, 各类供电区线路长度宜控制 在以下范围内:A 类 3km,B 类 4km,C、D 类 6km,E 类 10km,F 类 15km,E、F 类供 电区的线路长度根据实际情况综合考虑。根据《中国南方电网公司 110kV 及以下配电网规划指导原则》 ,按行政级别、城市重 要性、经济地位和负荷密度等条件将供电地区划分为四级、供电分区划分为六类。配电 网设备按照不同地区级别、不同供电分区装备技术要求有所差异,满足不同负荷密度下、 不同供电分区的需要。 表 2.1.1.1-1 地区级别划分表地区级别 划分标准 特级 国际化大城市 B 类 一般市区或 20-30MW/km? 一级 省会及其它主要城市 C 类 10-20MW/km? 的郊区 及城镇 一般市区或 10-20MW/km? 中心区或 10-20MW/km? 10-20MW/km? 二级 三级 其它城市,地、州政府所在地 县 D 类 E 类 城镇或 1-5MW/km? F 类 乡村(2)A、B、C、D 类供电区 10kV 线路应实现绝缘化,E 类宜实现绝缘化。 (3)同一地区同类供电区中压配电网的结线方式应尽量减少并标准化。电缆环网结 线方式每回线路主回路的环网节点不宜过多。架空线路应合理设置分段点,减少故障停 电范围。在配电网络规划与建设改造中,应根据规划导则,结合地区配电网络的实际情 况,通过对供电区域的用电性质、负荷密度的分析与研究,确定安全可靠、经济实用的 配电网络接线方式。 (4)各种网络结线方式示意图为:表 2.1.1.1-2 地区级别与供电分区分类对照表地区 A 类 级别 特级 中心区或 30MW/km? 及以上 一级 30MW/km? 及以上 二级 三级5-10MW/km? 的郊区 及城镇 中心区或 5-10MW/km? 20-30MW/km? 的郊区及城镇 20-30MW/km? 一般市区或 5-10MW/km? 县城或 5-10MW/km? 注:表内单位名称采用英文符号,下同。变压器 变压器城镇或 乡村 1-5MW/km? 郊区、城镇或 乡村 1-5MW/km? 城镇或 乡村 1-5MW/km?变电站母线分 支 断路 器 或负荷开关2.1. 1.2、中压配电网安全准则及电网结构 表 2.1. 1.2-1 中压配电网安全准则及网络结线方式供电区 A类 B类 C类 D类 安全准则 必须满足N-1 必须满足N-1 应满足N-1 宜满足N-1 网络结线方式 双环网,三供一备,“n-1”单环网(n≤3) n供一备(n≤4),“n-1”单环网(n≤3) n供一备(n≤4),“n-1”单环网(n≤3) 三分段三联络 n供一备(n≤4), “n-1”单环网(n≤3) 三分段三联络, 多分段单联络7变电站出 线开关分段断路器变电站出 线开关 变电站 母线单环网接线方式 变压器 负荷开关+熔 断器+变压器变压器 负荷开关+熔 断器+变压器变电站母线变电站母线分 支 断路 器 或负荷开关分段断路器 变电站出 线开关分段断路器分段断路器 变电站出 线开关变电站出 线开关分段断路器变电站出 线开关分段断路器 分段断路器 变电站母线 变电站出 线开关变电站母线变电站出 线开关多分段单联络接线方式变电站母线分段断路器 变电站母线单环网、多分段单联络都是通过主干线路末端之间的直接联络,实行环网接线,开环 运行。这种接线具有运行方便、结线简单、投资省、建设快等特点;对于架空线路,只 要在主干线路上安装若干台杆上开关即能实现。当主干线路任一段线路或环网设备故障、 检修时,可通过分段开关切换,确保非故障段(非检修段)正常供电,大大提高了系统 供电可靠性。但该接线方式要求每条线路具有 50%的备供能力,即正常最大供电负荷只 能达到该线路安全载流量的 1/2,以满足配电网络 N-1 安全准则要求;一般每条线路配变 装接容量不超过 10MVA。8双环网接线方式 线路负载率高达 67%或 75%,大大提高了配电线路利用率;但由于需要架设联络线路,变压器 负荷开关+熔 断器+变压器 变压器增加线路投资,联络线路应采用就近引接。 树干式接线方式变电站母线分 支 断路 器 或负荷开关负荷开关+熔 断器+变压器 变电站母线变电站出 线开关分段断路器变电站出 线开关分 支 断路 器 或负荷开关分段断路器 分段断路器 变电站出 线开关变电站母线变电站出线开关分 支 断路 器 或负荷开关由于树干式网络不存在线路故障后的负荷转移, 可以不考虑线路的备用容量, 每条线 路可满载运行,即正常最大供电负荷不超过该线路安全载流量。在条件允许情况下,主变电站母线干或次干线路分段开关可采用柱上重合器,尽可能快速切除线路故障。这种接线方式只 适用于城郊、农村或非重要用户的架空线路。2.1.2 架空配电线路设计要点说明 2.1.2.1 导线三分段三联络接线方式 双环网、 三分段三联络在单环网增加每一分段线路与其它线路的联系, 实现互为备用, 当任一段线路或环网单元故障、检修时,均不影响另一段线路正常供电,尽可能缩小停 电范围,提高配电网络供电可靠性。这种接线每条线路只需余留 1/3 或 1/4 的备用容量,2.1.2.1.1 导线型号及截面选择配电线路所采用的导线, 应符合国家电线产品技术标准, 结合地区配电网发展规划, 根据工程实际选 LGJ 型钢芯铝绞线、LJ 铝绞线或 JKLYJ、JKLGYJ 型绝缘导线,并认真9 计算,留有一定裕度。其中钢芯铝绞线设计安全系数不得小于 2.5,架空绝缘导线设计安 全系数不得小于 3.0。10kV 导线截面选择应系列化、标准化,同一分区内主干线截面宜 一致,主干线路的导线截面统一按 5 年负荷规划一次选定。 《南方电网公司 110kV 及以下配电网装备技术导则》 、 《云南省电网公司 35kV 及以下 配电网装备技术导则》要求,在 D 类及以上供电区应采用绝缘导线,E 类供电区可采用 绝缘导线,F 类供电区宜采用裸导线,山区或空旷易雷击区域应采用裸导线。根据云南 省地形地貌情况,各类供电区内处于林区地段应采用绝缘导线。中压绝缘导线宜选用交 联聚乙烯绝缘铝绞线或交联聚乙烯绝缘钢芯铝绞线,中压裸导线宜选用钢芯铝绞线、铝 绞线。 按南方电网公司《110kV 及以下配电网规划指导原则》和《110kV 及以下配电网装备 技术导则》要求,结合规划,各类供电区的 10kV 导线截面选择按表表 2.1.2.1-1 10kV 选 取。 表 2.1.2.1-1 10kV 线路导线截面选择电缆线路 架空线路 供电区 A、B、C、D类 A、B、C、D类 E、F类 主干线(mm2) 次干线(mm2) 400、300、240 240、185 150、120 185、150、120 120、95 分支线(mm2) 150、120、70 95、70 50120/25 120/70 150/8 150/20 150/25 150/35 185/10 185/25 185/30 185/45 240/30 240/40 240/557/4.72 12/3.60 18/3.20 24/2.78 26/2.70 30/2.50 18/3.60 24/3.15 26/2.98 30/2.80 24/3.60 26/3.42 30/3.20 导线规 格 30 50 70 95 120 150 185 240 25/4 35/6 50/8 70/10 95/15 120/20 150/25 185/30 240/407/2.10 7/3.60 1/3.20 7/1.85 7/2.10 7/2.50 1/3.60 7/2.10 7/2.32 7/2.80 7/2.40 7/2.66 7/3.20122.48 122.15 144.76 145.68 148.86 147.26 183.22 187.04 181.34 184.73 244.29 238.85 241.2724.25 71.25 8.04 18.82 24.25 34.36 10.18 24.25 29.59 43.10 31.67 38.90 56.3015.74 18.00 16.00 16.67 17.10 17.50 18.00 18.90 18.88 19.60 21.60 21.66 22.400.4 0.0 0.2 0.2 0.4 0.9 0.1198 导体拉断 力(N) 354
单位重量 (kg/km) 318.2 423.7 615.0
102100 单位重量 (kg/km) 290 350 430 530 620 730 850
275.4 345.04 443.52 575.53 697.41 773.95 952.62 1195.6526.6 895.6 461.1 549.4 601.0 676.2 584.0 706.1 732.6 848.2 922.2 964.3 1108 载流量 (A) 147 178表 2.1.2.1-3 15kV JKL(G)YJ 型架空绝缘导线技术参数表导体直径参考 值(mm) 7.0 8.3 10.0 11.6 13.0 14.6 16.2 18.4 6.6 7.8 9.1 10.9 12.9 14.4 16.1 17.8 20.3 计算外径 (mm) 7.8 9.0 11.0 导线计算外 径(mm) 18.7 20.1 22.0 24.0 25.5 27.3 29.0 31.5 14.3 15.4 16.8 18.5 20.7 22.4 23.6 25.7 28.3 股数/直 径(mm) 7/2.6 7/3.0 19/22JKLYJ2.1.2.1.1常用导线、钢绞线技术参数常用导线、钢绞线技术参数详见表 2.1.2.1-2~表 2.1.2.1-6。 表 2.1.2.1-2 LGJ 型钢芯铝绞线规格标称截 面 (mm2) 35/6 50/8 50/30 70/10 70/40 95/15 95/20 95/55 120/7 120/20 股数/直径(mm) 铝 钢 6/2.72 6/3.20 12/2.32 6/3.80 12/2.72 26/2.15 7/4.16 12/3.20 18/2.90 26/2.38 计算截面(mm2) 铝 钢 5.81 8.04 29.59 11.34 40.67 15.33 18.82 56.30 6.61 18.82 外径 (mm) 8.16 9.60 11.60 11.40 13.60 13.61 13.87 16.000 14.50 15.07 直流电阻 不大于 (Ω /km) 0.6 0.7 0.81 0.2 0.6 计算拉 断力(N)
单位重 量 (kg/km) 141.0 195.1 372.0 275.2 511.3 380.8 408.9 707.7 379.0 466.8 JKLGYJ1/2.72 34.86 1/3.20 48.25 7/2.32 50.73 1/3.80 68.05 7/2.72 69.73 7/1.67 94.39 7/1.85 95.14 7/3.20 96.51 1/2.90 118.89 7/1.85 115.67744.2 920.9 135 160 195 245 300 350 400 460 550 备注表 2.1.2.1-4 镀锌钢绞线技术参数表标称截面 (mm2) 35 50 70 计算截面 (mm2) 37.15 49.46 72.19 瞬时破坏应力 (N/mm2) 7610 表 2.1.2.1-5 中压导线持续载流能力控制标准导线类 型 16 LGJ 115 JKLYJ 106 25 150 140 35 180 171 50 220 213 标称截面(mm?) 70 95 120 150 265 300 335 455 263 315 362 414 185 530 479 240 635 530 悬式瓷 绝缘子 拉线绝 缘子S-210 SC-210 XP-70 XWP-70 J-910 10380 380 300 4005.5 4.5 4.6 5.4 2.2普通型 防污型上表中电流数值作为对导线载流能力的最低控制要求, 不代表导线实际载流能力。 交 联聚乙烯绝缘导体的额定运行温度为不超过 90℃,短路时的最高温度不超过 250℃。裸 导线按同样标准控制。2.1.2.3 金具10kV 线路常用金具为耐张线夹、连接金具和接续金具。本图籍中架空导线宜采用常 规、节能铝合金或预绞式金具,绝缘导线用常规或预绞式金具和穿刺线夹。具体视情况 选用。 10kV 线路优先选用不受电磁作用影响的节能型金具,机械强度安全系数不应小于 2.5。钢制或黑色金属质地的金具应热镀锌,并应符合 DL/T 765.1 的技术规定。 10kV 架空裸线金具使用节能型铝合金金具。绝缘导线宜采用耐张铝合金金具。绝缘 导线“T”接引线应采用带绝缘罩的专用并沟线夹。绝缘导线应选用与之导线匹配的绝缘 金具,应在 T 接处、耐张杆两端、终端杆装设穿刺型带绝缘罩式接地挂环。 2.1.2.3.1 耐张线夹 A、B、C、D 类区域均为绝缘导线,采用绝缘导线耐张线夹或预绞式耐张线夹;E、 F 类区域采用绝缘导线时,用绝缘导线耐张线夹或铝合金耐张线夹绝缘罩配套使用;E 类 区域采用裸导线时,用铝合金耐张线夹;F 区域采用裸导线时,用普通耐张线夹。 常用耐张线夹详见表 2.1.2.3-1 至 2.1.2.3-7。 表 2.1.2.3-1型号2.1.2.2 绝缘子中压配电线路绝缘子的性能应符合国家有关标准, 一般地区的绝缘子和金具的安全系 数应符合 Q/CSG11502 的规定, 城市线路绝缘子安全系数宜适当提高, 绝缘子型式应根据 工程所处环境特点选择。 本设计中直线杆采用针式绝缘子或陶瓷棒(瓷横担绝缘子) ,耐张杆采用悬式绝缘子 串。绝缘子机械强度的使用安全系数不应小于:针式绝缘子 2.5,悬式绝缘子 2.0。 针式绝缘子采用 P-10T/P-15T/P-20T 型和 P-10M/P-15M/P-20M,使用时据线路所处地 带的污秽等级选用额定电压 15kV 或 20kV 的产品;瓷横担绝缘子选用 SC-185(S-185) 或 SC-210(S-210)的产品;悬式绝缘子选用 XP-70 型,通过污秽地区的线路区段应采用 防污绝缘子。其机电性能应满足以下要求:干弧电压 75kV,湿弧电压 45kV,击穿电压 110kV,机电破坏负 70kN。 上述各种绝缘子的型号及参数见表 2.2.2-1。 表 2.1.2.2-1类别 型号 P-10T P-10M P-15T P-15M P-20T P-20M S-185 SC-185常用普通耐张线夹及适用条件表导线截面 (mm2) LGJ-35~50 LGJ-70~95 LGJ-120~150 LGJ-185~240 U 形螺丝 质量 (kg) 直径(mm) 个数 1.30 M12 2 2.10 M12 3 4.60 M16 4 7.00 M16 5 备注 螺栓型线夹 适用于中小 截面裸导 线。各式绝缘子型号及技术参数表额定 最高工 泄漏距离 电压 作电压 (不小于 (kV) (kV) mm) 10 11.5 195 10 11.5 195 15 17.25 280 15 17.25 280 20 23 440 20 23 440 10 350 10 350 质量 (kg ) 2.25 2.65 3.9 4.2 6.2 6.7 4.5 3.0 使用条件 备注NLD-1 NLD-2 NLD-3 NLD-4适用导线直 径(mm) 5.0~10.0 10.1~14.0 14.1~18.0 18.1~23.0针式瓷 瓶表 2.1.2.3-2线夹型号 NLL-16 NLL-19 NLL-22NLL 系列螺栓型铝合金耐张线夹及适用条件表适用导线直 适用导线型 U 形螺丝 径(mm) 号 5.1~11.5 LGJ-35~70 直径 (mm) 个数 7.5~15.75 LGJ-50~120 M12 2 8.16~18.9 LGJ-70~120 M12 2 备注 用于 10kV 及以下 架空线路,用于架 空绝缘线时和绝瓷横担 绝缘子11 NLL-2911.4~21.66LGJ-95~240M122 备注缘罩配套使用。表 2.1.2.3-7线夹型号JNL 系列倒装式楔型绝缘耐张线夹及适用条件表适用电缆外径 10kV 铝芯电缆适用截 备注 (mm) 面(mm2) 25-50 70-95 120-150 185-240185-240(不剥绝缘用)表 2.1.2.3-3NXLH 系列螺栓型铝合金耐张线夹及适用条件表用于 10kV 及以下架空(钢芯铝绞线)线路。线夹型号 适用导线型号 NXLH-1 LGJ-50~70 NXLH-2 LGJ-95~120JNL-1 JNL-2 备注 JNL-3 JNL-4 用于 10kV 及以下 架空线路。 JNL-56.3-9 10.5 -12.5 14-15.7 17.5-20.2 27-31表 2.1.2.3-4HD 系列螺栓型铝合金耐张线夹及适用条件表适用导线型 U 形螺丝 号 LGJ-35~70 直径 (mm) 个数 LGJ-50~120 M12 2 LGJ-70~120 M12 2 LGJ-95~240 M12 2 LGJ-35~240 M12 2 LGJ-240~300 M12 2 适用导线型 号35 50 70 95 120适用导线直 线夹型号 径(mm) HD-160 5.08~11.94 HD-190 7.62~15.24 HD-220 8.89~18.54 HD-285 11.68~21.84 HD-320 2.70~25.4 HD-415 19.05~33.02用于 25-240mm2 的铝芯 架空绝缘导线, 安装时可剥 除绝缘层或不剥除绝缘层。 表中型号和参数仅供参 考, 以产品提供厂家型号为 准。表 2.1.2.3-8线夹型号JNZL 系列楔型自锁绝缘耐张线夹及适用条件表适 用 电 缆 10kV 铝芯电缆 备注 外径(mm) 截面(mm2) 用于 25-240mm2 的铝芯架空绝缘 导线, 安装时可剥除绝缘层或不剥除 绝缘层。 表中型号和参数仅供参考,以产 品提供厂家型号为准。表 2.1.2.3-5线夹型号 NJX-1 NJX-2 NJX-3 NJX-4NJX 系列楔型绝缘耐张线夹及适用条件表适用导线直 径(mm) 15.8 17.1 18.8 20.4 21.8 23.4 25 27.2 备注JNZL-70/120 JNZL-150/24070-120 150-240150 185 240适用于 10kV 及以下架空绝缘铝芯线 (KJLYJ)的终端或耐张段两端的耐张绝缘 子串上,将架空绝缘导线固定或拉紧。 表中型号和参数仅供参考,以产品提 供厂家型号为准。表 2.1.2.3-9线夹型号 DG-4544 DG-4545 DG-4547 DG-4548 DG-4549 DG-4550 DG-4551 DG-2100 DG-2101 DG-2102 DG-2103 DG-2104常用预绞式导线耐张线夹及适用条件表(PLP)适用导线型号 LGJ-50/8 LGJ-70/10 LGJ-95/20 LGJ-120/20 LGJ-150/25 LGJ-185/25 LGJ-240/30 JKLYJ-50/8 JKLYJ-70/10 JKLYJ-95/20 JKLYJ-120/20 JKLYJ-150/25 JKLYJ-185/25 JKLYJ-240/30 线夹参考长 线夹重 配套心形环 度(mm) 量 (kg) 685 0.2 TCB-11-B 736 0.3 TCB-11-B 876 0.6 TCB-17-B 889 0.8 TCB-27-B
TCB-35-B 889 TCB-11-B 980 TCB-11-B 16 TCB-17-B TCB-27-B TCB-27-B 备注表 2.1.2.3-6线夹型号JNX 系列楔型绝缘耐张线夹及适用条件表适用电缆外径 10kV 铝 芯 电 缆 截 面 备注 (mm) (mm2) 25-50 70-95 120-185 240-300 25-50 70-95 120-18512JNX1-1 JNX1-2 JNX2-1 JNX2-2 JNXⅡ-1 JNXⅡ-2 JNXⅡ-312-15 16-19 19-23 25-29 12-15 16-19 19-23用于 25-240mm2 的铝芯 架空绝缘导线, 安装时不剥 除绝缘层。 表中型号和参数仅供参 考, 以产品提供厂家型号为 准。表中型号和参数仅供参考,以产品提供厂家型号为准。 表 2.1.2.3-10线夹型号 NUT-1 NUT-2楔型 UT 形耐张线夹及适用条件表质量(kg) 2.1 3.2 备注 用于 GJ-25~70 镀锌钢绞 线安装。适用导线直 适用导线型 径(mm) 号 GJ-25~70 LGJ-35~70 GJ-25~704 LGJ-50~1202.1.2.3.2 连接金具 常用连接金具见表 2.1.2.3-8。 表 2.1.2.3-11 常用普通连接金具及适用条件表名称 球头挂环 碗头挂板 直角挂板 U 形挂环 U 形螺丝 延长环 型号 QP-7 W-7A W-7B Z-7 U-7 U-1880 U-2080 U-2280 PH-7 PH-10 质量(kg) 0.27 0.82 1.01 0.44 0.83 1.08 1.30 0.37 0.61 适用绝缘子型号 XP-7 XP-7 XP-7 备注TL-22 TL-31 TL-32 TL-33 TL-41 TL-42 TL-43 TL-4470~95/70~95 120~150/35~50 120~150/70~95 120~150/120~150 185~240/35~50 185~240/70~95 185~240/ 185~240/185~240表 2.1.2.3-14常用预绞式导线全张力接续条及适用条件表适用导线型号 LGJ-50/8 LGJ-70/10 LGJ-95/20 LGJ-120/20 LGJ-150/25 LGJ-185/25 LGJ-240/30 适用导线型号 LGJ-50/8 LGJ-70/10 LGJ-95/20 LGJ-120/20 LGJ-150/25 LGJ-185/25 LGJ-240/30 型号DT-25 DT-35 DT-50 DT-70 DT-95 DT-120 DT-150 DT-185 DT-240 DT-300接续条型号 FTS-MS-10475 FTS-MS-10135 FTS-MS-10746 FTS-MS-10137 FTS-MS-10243 FTS-MS-10139 FTS-MS-10028 接续条型号 JLS- 0124 JLS- 0129 JLS- 0134 JLS- 0135 JLS- 0139 JLS- 0141 JLS- 0144备注 表中型号和参数仅供参考, 以产品 提供厂家型号为准。表 2.1.2.3-15 常用预绞式跳线接续条及适用条件表GJ-35 线 GJ-50~70 线 备注 表中型号和参数仅供参考, 以产品 提供厂家型号为准。2.1.2.3.3 接续和其他金具 表 2.1.2.3-12型号 JB-1 JB-2 JB-3 JB-4 BTL-n1 BTL-n1 JYB-1 JYB-2 JYB-3 JBL-1 JBL-2 JBL-3 型号 TL-21常用并沟线夹及适用条件表用途 备注适用线芯截面(L 2) 铜绞线 铝绞线 35~50 70~95 120~150 185~240 10~95 25~150 35~240 35~300 LGJ-16~70 LGJ-35~150 LGJ-95~240 JKLYJ-16~70 JKLYJ-35~120 JKLYJ-95~300 适用导线截面(L 2) 70~95/35~50用于两根直径相同的铝绞线或 钢芯铝绞线的接续。 用于不同直径的铜绞线、铝绞 线的过渡、分支或 T 接。 用于两根不同直径的铝绞线或 钢芯铝绞线的接续。表 2.1.2.3-16形式常用接线端子及适用条件表备注铜接线端子用于铜导线之间连接用于不同直径的架空绝缘铝导 线连接,加绝缘罩。表 2.1.2.3-13常用 T 型线夹及适用条件表备注铝接线端子DL-25 DL-35用于铝导线之间连接13 DL-50 DL-70 DL-95 DL-120 DL-150 DL-185 DL-240 DL-300 DTL-25 DTL-35 DTL-50 DTL-70 铜、 铝接线端子 DTL-95 DTL-120 DTL-150 DTL-185 DTL-240 DTL-300NTDC45501AFA NTDC45501FA铝 95-240 95-185 4.5 26.3 2?M10 铜 95-240 95-185 4.5 26.3 2?M10 用于 10KV 架空裸线与绝缘导线的连接或支接。17 17表 2.1.2.3-169名称穿刺型带绝缘罩式接地挂环及适用条件表型号 JJCD-10-95/25 JJCD-10-185/95 JJCD-10-240/150 型号 JJB-1 适用导线截面(L 2) 16-120 适用导线规格 25~95 95~185 150~240 备注用于 1-10kV 架空绝缘线路 中从主线上引出支线的分支 连接,也可用于两个耐张段 之间跳线的连接。 1-10kV 架空绝缘线路中主回 路分接至电气设备及其它回 路的引线接续;也可用于绝 缘线路交叉时 90° 的 T 接。10kV 穿刺接地线夹表 2.2.3-20类型 用于铜导线与铝导线连接 异径并沟线夹架空绝缘线路异径并沟、T 型分支线夹JJT 绝缘 T 型分支线夹 最大电 H(mm) 流(A) 13 310 13 437 17 17 17 17 17 377 530 437 679 377 JYT 绝缘并沟接地线夹 绝缘 T 型接地线夹 JJDBJJDT35-240/35-240 35-240/35-240表 2.1.2.3-17型号绝缘穿刺线夹及适用条件表主 线 支 线 最 大 穿 刺 最大穿刺 螺栓 (mm2) (mm2) 厚度(mm) 直径(mm) 数量 TTDC2 35-70 3 16 1?M8 TTDC2 50-120 3 19.9 1?M8 23.1/17. TTDC2 16-95 3 2?M10 5 TTDC28501FA 95-240 95-240 3 26.1 2?M10 TTDC4 50-120 4.5 22.8 2?M10 TTDC45501FA 95-240 95-185 4.5 29/26.3 2?M10 31.1/21. TTDC45531FA 95-300 35-95 4.5 2?M10 3 用于 10kV 架空绝缘线路分支连接联络 导线连接 50-240mm2, 接 用于绝缘配电线路中, 开关两侧分支杆、 耐张杆的 地环 95mm2 接头以及在适当位置的直 线杆上设置的停电工作接 地点的临时接地和多路分 接。表中型号和参数仅供参考,以产品提供厂家型号为准。 2.1.2.3. 4 拉线金具: 表 2.2.3-17型号 NX-1 NX-2 NX-3 NX-4楔型线夹适用钢绞线 型 号 外径(毫米) GJ-25~50 6.6~7.8 GJ-50~70 9.0~11.0 GJ-100 ~120 13.0~14.0 GJ-135~150 15.0~16.0 破坏荷重不小 于() 45 88 143 164 破坏荷重不小 于() 143 重量 (公斤) 1.19 1.76 3.20 5.30 重量 (公斤) 4.21表 2.1.2.3-18型号 NTDC28401AF NTDC2840F NTDC28451AF NTDC28451F NTDC45401AF NTDC45401F绝缘穿刺线夹及适用条件表主线(mm ) 铝 50-150 铜 50-150 铝 95-240 铜 95-240 铝 50-150 铜 50-1502支线(mm ) 50-120 50-120 50-150 50-150 50-120 50-1202最 大 穿 刺 最 大 穿 刺 螺栓 厚度(mm) 直径(mm) 数量 3 19.9 2?M8 3 19.9 2?M8 3 22.3 2?M10 3 22.3 2?M10 4.5 22.8 2?M10 4.5 22.8 2?M10H(mm) 13 13 17 17 17 17表 2.2.3-18型号 NU-3UT 型线夹(不可调式)适用钢绞线 型 号 外径(毫米) GJ-100~120 13.0~14.014 NU-4GJ-135~15015.0~16.01647.272.1.2.4.1 混凝土电杆本图集采用预应力钢筋混凝土稍径电杆, 电杆构造要符合国家标准。 其设计强度安全表 2.2.3-19型号 NUT-1 NUT-2 NUT-3 NUT-4UT 型线夹(可调式)适用钢绞线 型 号 外径(毫米) GJ-25~50 6.6~9.0 GJ-50~70 9.0~11.0 GJ-100 ~120 13.0~14.0 GJ-135~150 15.0~16.0 破坏荷重不小 于() 45 88 143 164 重量 (公斤) 2.1 3.2 5.4 7.2系数不应小于 1.8。 表 2.1.2.4-1 预应力钢筋混凝土电杆主要技术数据表主 要 尺 寸 梢径 (mm) 150 190 190 190 310 310 230 350 300 300 400 根径 (mm) 283 323 350 310 390 430 350 470 300 300 400 壁厚 (mm) 3.5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 杆长 (m) 10 10 12 9 6 9 9 9 6 9 6 主筋钢材 混凝土 体积 (m3) 理论 质量 (kg) 标准 弯矩 (kN? m)序 电杆规格① 号注:NUT-3、NUT-4 两种线夹的 U 型螺丝上带有顶杠。 表 2.2.3-20型号 UL-7 UL-10 UL-16 UL-20拉线用 U 形挂环适用范围 与NX-1线夹配套 与NX-2线夹配套 与NX-3线夹配套 与NX-4线夹配套 破坏荷重不小于 (kN) 69 98 157 196 重量 (公斤) 0.65 0.92 1.64 2.90 重量 (公斤) 0.18 0.30表 2.2.3-21型号 JK-1 JK-2钢线卡子适用导线 型号 外径(毫米) GJ-25~35 6.6~7.8 GJ-50~70 9.0~11.03 Yφ 150-10 4 Yφ 190-10 5 Yφ 190-12 6 YS 190-9 7 YS 310-6 8 YS 310-9 9 YS 230-9 10 YS 350-9 11 Yφ 300-6 12 Yφ 300-9 13 Yφ 400-6A3 冷拔钢丝 A3 冷拔钢丝 A3 冷拔钢丝 高强钢丝 高强钢丝 高强钢丝 高强钢丝 高强钢丝 高强钢丝 高强钢丝 高强钢丝0.200 0.272 0.347 0.283 0.283 0.452 0.339 0.509 0.233 0.353 0.385540 734 937 764 764 4 637 953 104013.0 16.0 19.0 24.5 49.0 59.0 34.0 69.0 30.0 30.0 59.0装设线路设备的电杆,除熔断器和隔离开关外,用Φ 190 稍径的钢筋混凝土拔稍杆。 附挂单相变压器的电杆,选用 15m 或 12m Φ 190 稍径的重型钢筋混凝土拔稍杆(增加配 筋和提高混凝土标号) 。2.1.2.3.5 防振锤 表 2.1.2.3-22 防震锤规格表导线截面(mm2) 重量(kg) 备注 型号FD-1 FD-2 FD-3 FD-4 FD-5 FD-6 FDZ-1 FDZ-2 FDZ-3 FDZ-435-50 70-90 120-150 185-240 300-500 500-630 35-50 70-95 120-150 185-2401.5 2.4 4.5 5.6 7.2 8.6 1.8 2.3 4.4 5.5本设计中给出单杆单回直线、耐张、终端、T 接和双回直线组装图,单杆中压带低压 组装图,双杆单回直线、耐张、终端和三联杆单回耐张组装图。 2.1.2.4.2 角钢塔 本设计选用 SJT2 和 Y90 两个系列塔型,其中 Y90 为单回塔,SJT2 为双回塔,包括 焊接型,给出总装、详图、材料和常规基础施工图,具体型号及使用条件需按照规程进 行校核。 2.1.2.4.3 圆锥形钢管杆 本图籍对 10kV(包括单回、双回、三回、四回,满足直线、转角、分支、T 接、终 端等各种功能需求)各种钢管杆型提供杆型总装图,仅供设计参考。具体工程设计时根2.1.2.4 杆塔15 据设计或建设方提出功能需求、工况条件和地质情况,由供货厂家出杆型和基础设计图。 钢管杆离地 2.5m 以上应有登杆塔设施,钢管杆的横担宜设置高空防坠装置。所有钢管杆 最底层电力横担下 1.5m 处增设 ADSS 光缆挂点。 2.1.2.4.4 杆塔的选用原则不能达到 45°角时,拉线与电杆的夹角原则上不得小于 30°。拉线盘埋深不得浅于 2m。 按要求,底把露出地面部分的长度应为 0.3~0.5m。 拉线材料采用镀锌钢绞线,其瞬时破坏应力不得小于 1176.0MPa。空旷和风口地区 10kV 线路连续直线杆超过 10 基时,宜装设人字防风拉线;覆冰为中冰区地段,连续直 线杆超过 5 基时,宜装设四方拉线,提高线路的抗冰害能力(四方拉线型式布置为两根 垂直线路方向位于下横担下方,另两根顺线路方向位于中导线顶套下方) 。位于公路边的 电杆拉线宜选用反光拉线。 表 2.1.2.6-2 常用拉线的长度计算及拉盘定位表45° 60° 1.414× H 1.15× H H+h 0.577× (H+h) H――拉线抱箍至地面高度; h――拉盘埋深; Q 30° L 2× H l 1.732× (H+h) 表中:L――拉线长度(由杆身至地面); l――拉线中心点至杆脚距离; Q――拉线与水平面的夹角。在走廊清理费用较高及走廊较狭窄的地带, 宜采用导线三角排列的杆塔; 在非重冰区 还宜结合远景规划采用双回线路或多回线路杆塔;在重冰区应按照抗冰加固导则合理选 择导线排列方式和杆塔;边远山区运输条件较差时,可据情况选用分段杆、分段钢管杆 或螺栓塔,本图籍不作定型。2.1.2.5 基础2.1.2.5.1 电杆 混凝土杆埋深参照《架空配电线路设计技术规程》 (SDJ206-1987)要求,结合当地运 行经验、材料来源、地质情况等条件进行施工设计,埋深均不小于下表所示的数值。本 设计电杆埋深按常规地质考虑,如遇特殊地质,应增加埋深,必要时加装底盘或卡盘。 附挂单相变压器的电杆,杆根应用混凝土作加固处理。泥石流和滚石地段应据情况增设 护坎。 表 2.1.2.4-2杆高(m) 埋深(m)2.1.2.7 铁附件各种铁附件分别与导线型号、主杆直径、线路转角及使用特点等有关,本设计在部件 中尽可能扩大适用范围,使其达到一图多用的目的,为方便加工和安装,角钢塔和钢管混凝土电杆埋深表9 1.6 10 1.7 12 2.0 15 2.5杆用铁附件由生产厂家配套生产,不再出图。2.1.2.8 防雷接地(1) 、10kV 配电线路与高压电力线、低压电力线或其他弱电线路交叉时,应按部颁 DL/T630-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求接地。在居民区的混凝 土杆应按部颁《架空配电线路设计技术规程》 (SDJ206-1987)和《架空绝缘配电线路设 计技术规程》 (DL/T601-1996)的要求接地。铁塔和钢管杆每基均应接地。 (2) 、并联电容器、柱上断路器、电缆终端头的防雷装置采用氧化锌避雷器。对经常 开路运行又带电的柱上断路器两侧均应装设避雷器,双电缆终端头装设一组避雷器。以 上接地引下线应分别与各电气设备的外壳连接, 接地装置的接地电阻不应大于表 2.1.2.8-1 规定的数据。 2.1.2.8-1 电杆的接地电阻工频接地电阻(Ω ) 10 备注 土壤电阻率(Ω ?m) 100 及以下162.1.2.5.2 角钢塔 宜采用现浇钢筋混凝土基础。本设计提供基础制作定型参考图,混凝土强度不低于 C20 级,参考使用,特殊地段应进校验或设计。 2.1.2.5.3 钢管杆 宜采用钢筋混凝土基础或桩式基础。现浇基础的混凝土强度不应低于 C20 级。基础 图参考钢管杆生产厂家提供图纸使用。2.1.2.6 拉线本设计拉线采用 GJ 型镀锌钢绞线,其强度设计安全系数应大于 2.0,最小规格为 GJ-35,拉线棒直径不应小于 16mm,加工后热镀锌。拉线敷设本着节省占地的原则,对 地夹角宜按 60°设计,如条件允许可敷设为 45°,当线路拉力较小,又受地形限制,且 100 以上至 500 15 500 以上至 0 以上至 0 以上 30① ① 如土壤电阻率较高,接地电阻很难降到30Ω ,可采用6~8根总长不超过500m的放射形接地体 或连续伸长接地体,其接地电阻不限制。截面(mm2) 厚(mm) 角钢厚(mm) 钢管壁厚(mm) 镀锌钢绞线或铜线截面(mm2) 扁钢50 5 50 2550 5 50 3.5(3) 、 配电变压器的防雷装置采用氧化锌避雷器, 其接地引下线应与变压器低压侧中 性点及外壳连接。总容量为 100kVA 以上的变压器,接地装置的接地电阻不应大于 4Ω , 每个重复接地装置的接地电阻不应大于 4Ω ;总容量为 100kVA 及以下的变压器,接地装 置的接地电阻不应大于 10Ω ,每个重复接地装置的接地电阻不应大于 10Ω ,且重复接地 不应少于 3 处。 (4) 、10kV 配电线路应按《交流电气装置的接地》要求设置接地装置。 (5) 、架空线路防雷与接地应根据线路电压、负荷性质和系统运行方式,结合当地现 有线路的运行经验,地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率等情况,在计算 耐雷水平后,通过技术经济比较,采用合理的防雷与接地。 (6) 、在雷电频繁区域,10kV 架空绝缘线路宜视需要每隔 200~500 米设置避雷器 并应加装防雷击断线金具。10kV 架空绝缘线路如采用绝缘材料横担,应在绝缘横担段线 路的柱上开关、变压器处加装避雷器。 (7) 、架空配电线路与电缆连接处应安装线路避雷器。 (8) 、居民区和水田中的接地装置,包括临时接地装置,宜围绕杆塔基础敷设成闭合 环形。 (9) 、 如接地装置有很多水平接地体或垂直接地体组成, 为减少相邻接地体的屏蔽作 用,垂直接地体的间距不小于其长度的两倍,水平接地体间距可据情况确定,但不宜小 于 5 米。 本图籍列出几种不同形式的接地装置, 可用于电杆及变压器台架接地, 混凝土杆接地 时可通过接地孔或接地引下线与接地装置连接。钢管杆接地可通过杆底法兰盘架劲板上 的接地螺孔与接地装置连接。2.1.2.9 档距及交叉跨越原则上城、镇不大于 50m,郊外不大于 100m,高低压同杆架设不大于 50m,耐张段 长度不宜大于 1km,特殊地形具体考虑。 线路与标准轨距跌路、一级以上公路、河流交叉时,采用独立耐张段,独立耐张段的 档数不大于 3 档。 10kV 线路对地、对建筑物、交叉跨越等安全距离详见表 2.1.2.9-1 至表 2.1.2.9-2。 表 2.1.2.9-1 配电线路导线最小线间距离档距(m) 线路电压 10kV 400V 40及以下 0.6 0.3 50 0.65 0.4 60 0.7 0.45 70 0.75 80 0.85 90 0.9 100 1.0表中所列数值适用于导线的各种排列方式。 表 2.1.2.9-2 同杆架设线路横担之间的最小垂直距离(m)杆型 线路电压类型 10kV与10kV 10kV与400V 400V与400V 直线杆 0.8 1.2 0.6 分支或转角杆 0.45/0.6(注) 1.0 0.3注:转角或分支线如为单回线,则分支线横担距主干线横担为 0.6;如为双回线,则分 支线横担距上排主干线横担为 0.45m,距下排主干线横担为 0.6m。表 2.1.2.9-3邻近或交叉其他电力线工作的安全距离(DL409-91)安全距离(m) 1.0 2.5 3.0 电压等级(kV) 154~220 330 500 安全距离(m) 4.0 5.0 6.0表 2.1.2.8-2 接地体和接地线的最小规格名称 圆钢直径(mm) 地上 6 地下 8电压等级(kV) 10及以下 35(20~44) 60~110表 2.1.2.9-417导线与山坡、峭壁、岩石最小净空距离(DL/T741-2001) 线路电压(kV) 低压 线路经过地区 步行可以到达的山坡 m 3.0 步行不能到达的山坡、 峭壁 1.0 和岩石m10 4.5 1.535、110 5.0 3.0220 5.5 4.0330 6.5 5.0500 8.5 6.5备 注154~220 330 5008.5 9.5 14.0 16.0(电 气铁路)4.0 5.0 6.08.0 9.0 14.011.0 12.0 16.04.0 5.0 6.5表 2.1.2.9-5导线与地面的最小距离(DL/T741-2001)低压 6 5 5 10 6.5 5.5 5 35~110 7.0 6.0 5.0 220 7.5 6.5 5.5 330 8.5 7.5 6.5 500 14.0 11.0(10.5) 8.5 最小水 平距离 线路电压线路电压(kV) 地区类别 居民区m 非居民区m 交通困难地区m35~220 330 500注: (1)居民区是指工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、乡村等人口密集地 区,以及已有上述设施规划的地区。 (2)非居民区是指除上述居民区以外,虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但未 建房屋或房屋稀少的地区。 (3)交通困难地区是指车辆、农业机械不能到达的地区。 表 2.1.2.9-6线路电压(kV) 垂直距离(m) 邻档断 线时的 最小垂 直距离线路电压 (kV) 35~110 154导线与建筑物之间的最小垂直距离(DL/T741-2001)低压 10 35 4.0 35 3.5 低压 1.0 1.0 66~110 5.0 110 4.0 10 1.5 2.0 220 6.0 220 5.0 35~110 4.0 3.5 330 7.0 330 6.0 220 4.5 4.0 330 5.5 5.0 500 9.0 500 8.5 500 7.0 7.0 备 注表 2.1.2.9-7边导线与建筑物之间的最小距离(DL/T741-2001)低压 10杆塔外缘至路基 边缘 杆塔外缘至轨道中心 路径受 开阔地 限制地 区 区 交叉; 交叉;平行:最高杆 平行: 塔高加 最高杆 塔高 至承力 至轨顶 索或接 至路面 触线 5.0 6.0 1.三、四级公路可不检验 不宜在铁路出 邻档断线 站信号机以内 2. 括 号 内 为 高 速 公 路 数 跨越 值, 高速公路路基边缘是 指公路下缘的排水沟杆塔外缘至路基边缘 开阔地区 交叉; 平行:最 高杆塔高 至承力索或接触线 路径受限 制地区线路电压(kV) 水来距离(m)表 2.1.2.9-10 线路与河流、弱电线路、电力线路、管道、索道交叉或接近的基本要求 (DL/T741-2001)项 目 导线或避雷 线在跨越档 内接头 通航河流 不通航河流 电力 管道 索道 线路 35k 一、 V及 二级 不 得 以上 不得接头 不得 接头 不得 接头 接头 至管 至被 至被 道任 至管道任何 跨越 跨越 何部 部分 线 线 分 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 8.5 8.5 7.5 6.5 弱电 线路表 2.1.2.9-8 导线在最大弧垂、最大风偏时与树木之间的安全距离(DL/T741-2001)线路电压(kV) 最大弧垂时垂直距离 最大风偏时净空距离 (m) (m)不得接头不限制表 2.1.2.9-9 线路与铁路、公路、电车道交叉或接近的基本要求(DL/T741-2001)项 目 导线或避雷线在跨 越档内接头 线路电压 最小垂 (kV) 直距离 35~110 铁 不得接头 至轨顶 7.5 至承力索 或接触线 3.0 路 公 路 电车道(有轨及无轨) 高速公路,一、二 不得接头 级公路不得接头 至承力索 至路面 至路面 或接触线 7.0 10.0 3.0最 小 垂 直 距 离线路 电压 (kV) 35~ 110 154~ 220至5年 1遇洪 水位 6.0 7.0 8.0 10.0至遇高 航行水 位最高 船桅顶 2.0 3.0 4.0 6.0至5年 1遇洪 水位 3.0 4.0 5.0 6.5冬季 至冰 面 6.0 6.5 7.5 1118 330 500(水平) 10.5 (三角)表 2.1.2.11-3 绝缘子及金具机械强度的最小使用安全系数绝缘子、金具 强度安全系数 针式绝缘子 2.5 瓷横担 3.0 悬式绝缘子 2.0 蝶式绝缘子 2.5 金具 2.52.1.2.10 导线排列方式本设计中规范了单回、单回带低压、同杆双回、同杆三回、同杆四回共五类组合的中 压架空线路,导线排列方式为垂直、三角、水平方式及其组合,详见表 2.1.2.10-1。 表 2.1.2.10-1同杆架设回数表 2.1.2.11-4 钢筋混凝土电杆强度设计最小安全系数电杆类别 强度安全系数 1.7 普通钢筋混凝土杆 1.8 预应力混凝土杆导线排列方式组合表适用情况 备注 常规使用方式 本标准主导方式 线路走廊受安全距离等因素 限制,三角形排列无法通过 时,可采用水平排列。 线路走廊狭窄, 三角形排列无 本标准中未给出杆型 法通过时,可采用垂直排列。 安装图, 需要时能照双 回垂直排列使用。 常规使用方式 本标准主导方式 线路走廊受安全距离等因素 限制,垂直排列无法通过时, 可采用三角形排列。 必须采用钢管杆实现。 必须采用钢管杆实现。表 2.1.2.11-5 杆塔基础的上拔及倾覆稳定最小安全系数杆塔型式 稳定安全系数 1.5 直线杆 耐张杆 1.8 2.0 转角、终端杆导线排列方式 三角形排列 水平排列单回 垂直排列2.1.2.12 杆上设备设置要求本图籍按电网运行及功能特点,分别对配电变压器、断路器、负荷开关、隔离开关、 熔断器、电容器等线路设备分类出组装图和相应铁附件加工图,每类设备按推荐安装方 式出一种安装方式组装图,未包含所有安装方式,因地形地貌特点等必须改变安装方式 时,则参考执行。 2.1.2.12.1 三相配电变压器 10kV 配电变压器应满足目标能耗或先锋能耗控制要求,应优先选用油浸式。因消防 要求及场地限制等因素影响需采用干式变压器。在负载率低的供电区域宜采用非晶合金 变压器。 配变负荷计算原则:县城区及乡镇 D、E 类供电区居民每户 5 千瓦、农村 F 类供电区 居民每户 3 千瓦,负荷同时率宜取 0.3~0.5,配电变压器负载率应控制在 70%左右。 表 2.1.2.12-1 10kV 配电变压器容量选择分类各地区 配变容量(kVA) D 类供电区 容量按设计计算负 荷选择 E、F类供电区 三相:30、50、80、100、200、315、400 单相:10、20、30、50双回垂直排列 三角形排列三回 四回上回三角形排列, 下两回垂直排列 根据线路走廊情况选用 三回三角形排列 垂直排列 根据线路走廊情况选用 三角形排列2.1.2.11 安全系数本设计主要考虑导线、拉线、绝缘子、金具、杆塔及基础的设计安全系数。详见表 2.1.2.11-1 表 2.1.2.11-1导线种类 LGJ JKLYJ 2.5 3多股导线设计的最小安全系数一般地区 3.0 重要地区 备注10kV 油浸式配电变压器宜选用 13 型及以上系列,应选用全密封型(全密封型变压 器应装有压力保护装置) 。油浸式变压器应满足表 5-61 的能效限定要求;干式变压器 16 宜选用 10 型及以上系列,应满足表 5-62 的能效限定要求。备注2.1.2.11-2拉线的强度设计安全系数镀锌钢绞线 R2.0拉线材料 强度安全系数表 2.1.2.12-2额定容油浸式变压器目标及先锋能效限定值先锋能效限定(W) 短路阻抗目标能效限定(W)19 量(kVA) 空载(PO) 负载(PK)(75℃) 30 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 80 100 110 130 150 170 200 240 290 340 410 480 630/600 910/870 10/00 10/00 30/00 空载(PO) 负载(PK)(75℃) 33 43 50 60 75 85 100 120 140 170 200 240 600 870 00 00 00 5150(UK%) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0测值允许偏差应在 5%以内,总损耗实测值允许偏差应在 4%以内。 每台 10kV 配电变压器均应安装配变监测计量终端。 D 类及以下供电区可根据需要选用单相变压器。 10kV 配电变压器技术参数必须满足表 2.1.2.12-4 所示值。表 2.1.2.12-410kV 配电变压器技术参数表10kV 单相变压器 Q100 10.5(10) ± 2 ? 2.5 % / ±0.23kV 自然循环、强迫循环(干 式) Uk=3. 无励磁调压 F、H 级 备注 注:专用 接地变无 电压比要 求;接地 变与站用 变 合 用 时,电压 比按站用 变选择。注:1.表中的目标能效限定的损耗水平相当于 13 型,先锋能效限定的损耗水平相当 于 SBH15 型;2.目标能效限定中,对于额定容量为 500kVA 及以下的变压器,表中斜线 上方的负载损耗值适用于 Dyn11 联结组,斜线下方的负载损耗值相当于 Yyn0 联结组。 3.变压器空载损耗实测值允许偏差应在 3%以内,负载损耗实测值允许偏差应在 5%以内, 总损耗实测值允许偏差应在 4%以内。 表 2.1.2.12-3额定容量 (kVA) 30 50 80 100 125 160 200 250 315 400 500干式变压器目标及先锋能效限定值先锋能效限定(W) 空载(PO) 负载(PK)(75℃) F级 70 90 120 130 150 170 200 230 280 310 360 710 70 30 90 4880 H级 760 90 10 80
4 4 4 4 4 4 4 4 4 短路阻抗 (UK%)参数名称 10kV 变压器 额定容量(kVA) Q1000 电压比 10.5(10) ± 2 ? 2.5 % /0.4/0.23kV 冷却方式 自然循环、强迫循环 ( 干 式) 阻抗电压(%) 油浸式:Uk=4.0~4.5 干 式:Uk=4.0~6.0 调压方式 无励磁调压 接线组标号 DYnll 绕 组 绝 缘 耐 热 F、H 级 (干式) 绕组不平衡率 最大不平衡率相为 4%, 线为 2%目标能效限定(W) 空载(PO) 负载(PK)(75℃) F级 190 270 370 400 470 540 620 720 880 980 0 50 60 80 H级 760 90 10 80 5230(1) 配电变压器台应设在负荷中心或重要负荷附近, 且便于更换和检修设备的地方。 (2)下列电杆不宜装设配电变压器台: ① 转角杆、分支杆; ② 设有 10kV 接户线或 10kV 电缆的电杆; ③ 设有线路开关设备的电杆; ④ 交叉路口的电杆; ⑤ 低压接户线较多的电杆。 (3)安装方式 315kVA 及以下变压器宜选用双杆柱上变台架选用夹铁安装,安装尺寸可根据不同设 备进行调节,315kVA 以上变压器,市区内宜采用室内布置或与其它高低压元件组成箱式 变电站布置,本图籍仅考虑户外柱上安装方式,配电变压器双杆根开为 2.5m。 (4)变台功能配置 100kVA 及以上配电变压器宜选用具有防雷、漏电保护、防窃电、计量、集抄、过流注:1.表中的目标能效限定的损耗水平相当于 SCB10 型水平,先锋能效限定的损耗水 平相当于 SCBH15 型水平。2.变压器空载损耗实测值允许偏差应在 3%以内,负载损耗实20 保护、无功补偿等多功能为一体的低压配电柜。配电柜采用不锈钢外壳,据功能要求制 作,分无功补偿区(无功补偿设备等) 、计量区(计量表、配变管理终端或大客户管理终 端等)和出线区(负控开关、避雷器、电流互感器等) 。 (5)工艺要求 ①变台水平安装坡度不应大于 1%。柱上变压器台距地面高度不应小于 2.7m,高压熔 断器对变台底座高度不应小于 3m,各相水平距离不应小于 0.5m。 ②为保证运行维护安全, 新增台变低压配电柜装于变压器托架延长段上, 改造台变低 压配电柜安装于专用的支架上,如图所示。 ③变台要求做全面绝缘化处理,引下、引上线采用绝缘导线,接头、变压器桩头用绝 缘护罩。 ④低压侧宜采用电缆, 宜尽量沿变压器托架引至低压配电柜, 再沿杆子引至低压出线 横担(变压器托架上设计考虑安装电缆托架,将所经过段电缆固定于电缆托架上,并用 不锈钢扎带绑扎。 ) (6)配电变压器熔丝的选择应按下列要求进行: 容量在 100kVA 及以下者,高压侧熔丝按变压器高压侧额定电流的 2~3 倍选择;容 量在 100kVA 以上者,高压侧熔丝按变压器高压侧额定电流的 1.5~2 倍选择。变压器低 压侧熔丝按低压侧额定电流选择。 配电变压器额定电流、熔丝容量及低压电缆型号详见表 2.1.2.12-5。 表 2.1.2.12-5序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9(7)配电变压器补偿容量的确定 补偿容量可按下述两种办法求取,可据实际情况选择使用。 (1) 、按变压器容量 15%~20%选择。 (2) 、表 2.1.2.12-6 中给出每千瓦有功功率所需的无功容量表,先由补偿前的功率因 数和补偿后的功率因数查出每千瓦有功功率所需的无功容量,乘以有功功率的千瓦数, 即得所需的无功容量。 原则上 100kVA 及以上变压器设三相、单相综合补偿型,自动投切型无功补偿装置, 100kVA 以下变压器不设无功补偿,为统一配电柜制作,方便增容改扩功能,柜体均按设 无功补偿方式制作,100kVA 以下变台用配电柜内不装补偿装置。 表 2.1.2.12-6改进前的功 率因数 cosф 1 0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.6 0.62 0.64 0.66 0.68 0.7 0.72 0.74 0.76 0.78 1.54 1.41 1.29 1.18 1.08 0.98 0.89 0.81 0.73 0.66 0.58 0.52 0.45 0.39 0.33 0.27 0.21 0.16 0.1 0.05 0.8每千瓦有功功率所需的无功容量表改进后的功率因数 cosф 2 0.82 1.6 1.4 1.34 1.23 1.13 1.04 0.94 0.86 0.78 0.71 0.64 0.57 0.5 0.44 0.38 0.32 0.27 0.21 0.16 0.11 0.84 1.65 1.52 1.39 1.29 1.18 1.09 1 0.91 0.83 0.76 0.69 0.62 0.56 0.49 0.43 0.38 0.32 0.26 0.21 0.16 0.86 1.7 1.57 1.45 1.34 1.23 1.14 1.05 0.97 0.89 0.81 0.74 0.67 0.61 0.55 0.48 0.43 0.37 0.31 0.26 0.21 0.88 1.75 1.62 1.5 1.39 1.29 1.19 1.1 1.02 0.94 0.87 0.79 0.73 0.66 0.6 0.54 0.48 0.42 0.37 0.31 0.26 0.9 1.81 1.68 1.55 1.45 1.34 1.25 1.16 1.07 0.99 0.92 0.85 0.78 0.72 0.65 0.59 0.54 0.48 0.42 0.37 0.32 0.92 1.87 1.74 1.61 1.5 1.4 1.31 1.21 1.13 1.05 0.98 0.91 0.84 0.77 0.71 0.65 0.59 0.54 0.48 0.43 0.38 0.94 1.93 1.8 1.68 1.57 1.46 1.37 1.28 1.2 1.12 1.04 0.97 0.9 0.84 0.78 0.71 0.66 0.6 0.54 0.49 0.44 0.96 2 1.87 1.75 1.64 1.54 1.44 1.35 1.27 1.19 1.12 1.04 0.98 0.91 0.85 0.9 0.73 0.67 0.62 0.56 0.51 每千瓦有功功率所需的无功容量 Qk(kvar)配电变压器额定电流、熔丝容量及低压电缆型号 0额定电流(A) 一次 1.73 2.89 4.62 5.77 7.22 7.24 11.55 14.43 18.18 二次 43.3 72.2 115.5 144.3 180.4 230.9 288.7 360.8 454.7 容丝容量(A) 一次 3 5 7.5 10 10 15 20 25 30 二次 50 75 125 150 175 250 300 400 2?250 低压侧出线电缆 YJV 0.6/1 YJV-4*50 YJV-4*70 YJV-4*95 YJV-4*95 2* YJV-4*95 2* YJV-4*95 2* YJV-4*150 2* YJV-4*150 2* YJV-4*18521三相变压器容量 (kVA) 30 50 80 100 125 160 200 250 315 2.1.2.12.2 单相变压器 (1)使用场合 单相变压器与单相供电制作为三相供电制的补充形式,应用于下列特定领域。 ①荷密度小,分布广的地区,特别是山区。 边远山区,居民分散,用电负荷小,基本没有动力应用负荷的供电台区本着小容量、 密布点、短半径的原则,应采用单相柱上配电变压器供电,单相变压器容量不大于 100kVA。 ② 路灯。路灯变据实际情况可选用单相变压器,其中 A、B 类区域采用箱式单相配 电变压器供电,C、D、E、F 类区域采用单相柱上配电变压器供电。 (2)单相供电模式 本设计单相高压线路按两线架设,低压线路按两线架设。 (3)10kV 单相供电线路 本设计对单相柱上变压器出组装图,未对 10kV 两线架设线路出杆型组装及铁附件加 工图,参考三相供电线路杆型调整使用。 2.1.2.12.3、开关设备 根据配电网络规划指导原则和配电网规划, 环形供电网络架空线路应装设联络开关设 备(分段断路器) ;高压配电线路较长的主干线或分支线,应装设分段或分支开关设备。 本设计开关设备共考虑以下使用情况:环网架空线路装设联络开关设备(分段断路 器) ;配电线路较长的主干线在适当位置装设分段断路器;次干线应设置负荷开关或断路 器,装设于线路 T 接点外一档处;若次干线为电缆线路,视情况在适当位置装设环网柜 或带开关电缆分线箱;分支线应设置负荷开关或隔离开关,装设于线路 T 接点处;若分 支线为电缆线路,视情况在适当位置装设环网柜或带开关电缆分线箱;架空单一负荷 T 接线路较长时,视情况在 T 接点处装设隔离开关或熔断器;电缆单一负荷 T 接必须在 T 接点装设负荷开关或隔离开关或熔断器,据实确定。 开关设备共分为四类,断路器、负荷开关、隔离开关、熔断器。各类设备厂家、型号、 品种繁多,为统一标准,本设计均以某厂产品为参考做出一种推荐安装方式组装图和铁 附件加工图,具体以实际为准。2.1.2.12.3.1柱上断路器架空线路分段、联络开关选用体积小、开断容量大、维护方便的柱上真空开关,应逐 步淘汰柱上油开关。 ① 外壳 柱上断路器(包括操作机构)宜采用全封闭全绝缘型结构,护等级不低于 IP54,可 选择产品技术条件满足的情况应提高至 IP65。 外壳应采用防紫外线材料涂层喷涂。 外壳应具有足够的钢度以及良好的防锈性能, 应能良好地接地并能承受运行中出现的 正常和瞬时压力。如采用冷轧钢板,厚度不应小于 2.5mm;如采用不锈钢板应有加固筋。 外壳上应装有导电性能良好,直径不小于 12mm 的防锈接地螺钉,接地点标有明显 接地符号。 ② 机构操动机构应具有防跳装置, 对电磁操动机构应具有自由脱扣装置, 在操动方式中不允 许采用手动直接合闸(手动直接合闸仅限于机械调试中使用) 。柱上断路器应具有电气防 跳跃性能。 二级及以上城市 C 类及以上供电区域按照公司审定的配网自动化规划需要,宜采用 电动/手动一体弹簧储能机构真空断路器。按照公司审定的配网自动化规划,未确定遥控 的断路器应采用手动操作机构。 二级及以上城市 D 类及以下供电区域,或三级及以下城市(县城)E 类及以下供电 区域应采用手动操作机构真空断路器(当按照配网自动化规划实施馈线自动化时,可采 用电动机构) 。 ③主要技术参数 表 2.1.2.12-7 10kV 断路器主要参数表12 630 50 20 20、25 4 相对地/相间/断口间:75/75/85 额定电压(kV) 额定电流(A) 额定峰值耐受电流(kA) 额定短路耐受电流(kA) 额定短路开断电流(kA) 额定短路持续时间(s) 额定雷电冲击耐受电压(kV)22 额定工频耐受电压(1min) 合闸弹跳时间(s) 分、合闸不同期时间(s) 绝缘型式 操作机构 操作顺序 机械稳定性试验次数(次) SF6 气体要求相对地/相间/断口间: 42kV, 淋雨状态 34kV ≤2ms ≤2ms SF6/真空 弹簧、永磁、手动 分――0.3s――合分――l80s――合分 5000(充气绝缘柜中的真空断路器) 10000(空气绝缘的真空断路器) 年泄漏量&0.5%,含水量&150μ L/L行手动储能操作情况下,至少能进行一次“o-0.3s-Co”操作。 二级及以上城市 C 类及以上供电区域按照公司审定的配网自动化规划需要,可采用 电动/手动一体式弹簧储能机构负荷开关。按照公司审定的配网自动化规划,未确定遥控 的负荷开关应采用手动操作机构。 二级及以上城市 D 类及以下供电区域或三级及以下城市(县城)E 类及以下供电区 域应采用手动操作机构负荷开关(当按照配网自动化规划实施馈线自动化时,可采用电 动机构) 。 ③柱上负荷开关宜采用全密封式真空开关,真空灭弧室不宜采用空气外绝缘。如选 用应满足下列要求:a)防护等级不低于 IP65;b)采取有效防止凝露的措施,壳体内部 件必须通过凝露条件下的绝缘及污秽试验;c)绝缘隔板采用阻燃材料并与带电导体距离 大于 30mm;d)壳体内带电导体之间及带电体对地间距离≥125mm。 ④其他 敞开式负荷开关可用于替代柱上隔离开关。 在开关外壳上有明显“分” 、 “合”指示,安装运行后可以清晰地识别开关分、合闸位 置,并且必须保证分合闸指示与开关分合闸位置一致。 真空负荷开关的真空泡及极柱: 极柱应具备良好的憎水性, 用环氧树脂与真空灭弧室 一体浇注。同型号真空负荷开关所配用真空灭弧室的安装方式、端部联结方式、尺寸应 统一,以保证真空灭弧室可互换。 E 类及以下供电区可采用敞开式柱上负荷开关。 ⑤柱上负荷开关电动机构所需电流互感器、 电压互感器优先采用负荷开关内置式或套 管一体式。 ⑥柱上负荷开关主要参数详见表 2.1.2.12-8 表 2.1.2.12-8 柱上负荷开关主要参数表参 数 12 630 20 50 2 5~20 参 数 名 称 额定电压(kV) 额定电流(A) 额定短路耐受电流(kA) 额定峰值耐受电流(kA) 额定热稳定时间(s) 额定电缆充电开断电流(A)④ 其他 系统要求快速切除故障或快速切除故障可有效减少停电范围时, 宜采用具有快速保护 功能的智能型柱上断路器。 柱上断路器电动机构所需电流互感器、 电压互感器应优先选择断路器内置式或套管一 体式。 柱上真空断路器极柱应具备良好的憎水性,用环氧树脂与真空灭弧室一体浇注。 (2) 、柱上负荷开关 ①外壳 柱上负荷开关(包括操作机构)宜采用全封闭全绝缘型结构。 宜采用全密封外壳,防护等级不低于 IP54。在可选择产品技术条件满足的情况下可 提高至 IP65。 外壳应采用防紫外线材料涂层喷涂。 外壳应具有足够的钢度以及良好的防锈性能, 应能良好地接地并能承受运行中出现的 正常和瞬时压力。如采用冷轧钢板,厚度不应小于 2.5mm;如采用不锈钢板应有加固筋。 外壳上应装有导电性能良好,直径不小于 12mm 的防锈接地螺钉,接地点标有明显 接地符号。 ②操作机构 操作机构上应有明显、易观察的分、合闸位置指示器。 操作机构的二次回路及元件应能耐受工频 2kV/1min 试验电压。 电动/手动操动机构应能就地电动、手动操作。 弹簧储能型电动/手动一体机构的储能机构应能电动及手动储能,当电源消失且不进23 额定投切空载变压器电感电流(A) 有功满负载开断次数 机械寿命(分/合)5~20 不小于 100 次 不小于 5000 次熔断器应能开合不小于 0.8A 的变压器励磁电流和不小于 0.3A 的空载电容电流。 熔管:采用环氧玻璃纤维或钢纸管材料。熔管及其封闭部件组合安装后应具有 IP58 以上防浸水能力。 熔丝:采用快速熔断特性熔丝,安-秒特性应满足 SD 319-89《户外交流高压跌落式熔 断器及熔丝技术条件》表 9 要求。 触头:触头及触头座均应采用铜合金材料,表面镀银处理。上、下触头均为压紧式结 构。 底座: 应可承受短路电流的热效应及电动力冲击。 底座对中精度应确保安装时上下座 无需附加对位调整动作。 金属件:除导电接触部位外的其余金属部位均应热镀锌处理,并通过 1000 小时的盐 雾试验。 绝缘子宜采用陶瓷材质,且可承受操作拉力及短路电流产生的电动力。 灭弧罩: 如采用灭弧罩式跌落式熔断器, 其灭弧罩应可防紫外线辐射老化、 环境腐蚀。 2.1.2.12.4、线路无功补偿 10kV 线路无功补偿容量宜按线路输送无功功率的 1/2~1/3 配置。 配电线路无功补偿 容量的确定, 可用 简单的查表法 ,见 表 5- 每千瓦有 功功 率所需的无功 容量 速查表 (kVar/kW) 。先由补偿前的功率因数 cosΦ 1 补偿后的功率因数 cosΦ 2 查出相应的数值, 然后乘以有功功率的千瓦数,即得所需补偿的无功容量。(3) 、柱上隔离开关 10kV 柱上隔离开关宜选择具备负荷开断能力的敞开式隔离开关。当作为全封闭式断 路器、负荷开关的辅助明显断开点设置时,宜选择不带操作机构的单相式隔离负荷开关。 ①技术要求 隔离开关应有明显、易观察的分、合闸位置指示标志,应具备分合电感、电容等小电 流能力。 柱上隔离开关非金属部件应可防紫外线辐射老化、环境腐蚀。 柱上隔离开关应能承受运行中出现的正常和瞬时受力。 金属部分应良好接地, 并装有 导电性能良好,直径不小于 12mm 的防锈接地螺钉,接地点附近应标有明显的接地符号。 柱上隔离开关宜预留开关位置信号回路(常开、常闭辅助接点回路各一组) 。活动的 控制引线应采用航空级插头,插针表面镀银。 表 2.1.2.12-9 柱上隔离开关主要参数表参 数 12 600,900 100 25/1 或 12.5/3 63 31.5 600 A,900 A 10 相对地、相间/隔离断口:95kV/110kV 1min 相对地、相间/隔离断口: 42kV/48kV 2000 参 数 名 称 额定电压(kV) 额定电流(A) 额定电流开断次数(次) 额定动、热稳定电流(kA/s) 额定动稳定电流(kA) 额定短路关合电流(kA) 有功负荷开断电流/闭环开断电流 额定开断电缆充电电流(A) 电冲击耐受电压(kV) 额定工频耐受电压(kV) 机械寿命(次)(4) 、熔断器 ① 需要分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流时采用跌落式熔断器。 ② 跌落式熔断器应选用可靠性高、体积小和少维护的熔断器,宜选择无灭弧罩式跌 落式熔断器。 ③技术要求24
赞助商链接
10kV 及以下架空配电线路设计技术规程 DL/T
前言 本标准是根据原国家经贸委《关于下达2000年度电力行业标准制、修订计划项目的通知》(国经贸电力 [2000...10KV线路设计规范_企业管理_经管营销_专业资料。中华人民共和国国家标准 10KV及以下变电所设计规范GB50053-94 中华人民共和国国家标准 10KV及以下变电所设计规范 GB...10kV 及以下架空配电线路设计技术规程强制性条文 (2011 年版本) 5.0.5 配电线路应避开储存易燃、易爆物的仓库区域,配电线路与有火灾危险性的生产 厂房和库房、...10kV线路_设计__规范_电力/水利_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档10kV线路_设计__规范_电力/水利_工程科技_专业资料。...本标准较修订前的规程有以下重要技术内容的改变: (1)本标准将范围明确为 10kV 及以下架空电力线路设计,以满足城市和农村供电的要 求。 (2)为满足城市电网供电的...10kV 及以下架空配电线路设计技术规程 DL/T
中华人民共和国电力行业标准 10kV 及以下架空配电线路 设计技术规程 Code for designing over-head ...2、主要设计标准、规程和规范 2.1 DL/T《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》 ; 2.2 DL/T601-1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》 ; 2.3 DL...3.1.2 导线线间距离 3.1.2.1 概述依据《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》和《架空绝缘配电 线路 设计技术规程》的有关规定,配电线路导线的线间距离,应...表 1.3-1 10kV 架空线路标准设计混凝土杆模块模块编号 CSG-10K-SE21 CSG-10K-SE41 气象区 回路数 导线型号 LGJ-120/20 LGJ-240/30 E CSG-10K-SE51 ...中华人民共和国电力行业标准 10kV 及以下架空配电线路 设计技术规程 CodefordesigningoverCodefordesigningover-headdistribu tion transmissionlineupto10kV DL/T5220― ...
All rights reserved Powered by
www.tceic.com
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。

我要回帖

更多关于 电杆 的文章

 

随机推荐