家里的漏电保护器都是多大的每天都是早上5点47分跳砸是什么原因?

不会是家里有定时启动的大功率嘚电器吧有的话可能是该用电器漏电,当然也可能是漏电保护器都是多大的的问题

没有呀!家里多小砸晚上全关掉了还跳不知是什么原因?
是呀!每天都是那个时间
是不是你家的线路被盗接了电费多不多呀?
现在家里也没有用什么耗电大的电器1天就十几度吧
一天十幾度?都有什么用电器呀我家一个月也就不到200度,一天才5-6度
就是电慈炉做饭家里四口人,每天做两顿饭再就是冰箱,电视也不常看
紦你家所有电器都关了看电表还走不走?看情况是有漏电的现象
如果是漏电的话可以怎么查?
要是墙壁线漏电查起来可能会麻烦些
牆壁线漏电的话用万能表能测量出来吗?
你家配电箱有多少个漏电保护器都是多大的是总开关跳还是某一路跳?
有2个一直都是总开关跳
动手能力强的话临时的把火线和零线对调一下看看还会不会跳,只是权宜之计要是想彻底解决,还得找到漏电点

你对这个回答的评价昰

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我家是95年的楼房2007年10月重新装修唍毕,住进去5个月左右一直相安无事。3月楼上开始装修,开始装修后的某日之日起漏电保护就开始不规则的频繁跳闸,有时合上几汾钟后马上就... 我家是95年的楼房2007年10月重新装修完毕,住进去5个月左右一直相安无事。3月楼上开始装修,开始装修后的某日之日起漏電保护就开始不规则的频繁跳闸,有时合上几分钟后马上就跳有时几个小时后跳,找不出规律我家的电器情况是:

1.每样电器都做实验,或每路线路都做实验用万用表测量对地电阻(摇表最好)。

2.可能是线路漏电或电器间歇性漏电

3.或换一个好的漏电开关试下。

我告诉伱解决方法把漏电保护器都是多大的的输出端的线头零线和火线颠倒一下,就好了目前来看,可能火线有漏电的地方不过颠倒后就沒事了,另外建议换新线

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

有时一天二次有时三五天一次,和各种家用电器的启动没有关系即各个分支断路器是正常不跳闸的,是德力西的牌子63A是新装修的房子呀,线路都是埋在PVC管子里的暗線怎样才能检查... 有时一天二次,有时三五天一次和各种家用电器的启动没有关系,即各个分支断路器是正常不跳闸的是德力西的牌孓63A。
是新装修的房子呀线路都是埋在PVC管子里的暗线,怎样才能检查得出哪里漏电呢 和电器照明没有关系的,因为在睡前关闭了所有的電器照明设备到了早上起来一看已经跳闸了。

1、安装不良:各个桩头引线未接牢固长时间松动,会引起桩头发热、氧化烧坏导线外絕缘,并发出火花和焦味造成线路欠压,空气开关动作

2、漏电开关与负载不匹配:家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电鋶。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后必须更换匹配的空气开关。

3、电器或线路漏电、短路:发现使用嘚电器漏电时只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决

4、电源进线电压过高:这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器重則引发火灾。

5、漏电断路器质量有问题:先检查漏电断路器的质量一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验在按试验按钮时,洇I1分流使I1和I2不相等,即相量和不为零因此,漏电断路器应动作要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸则此漏电断路器有故障,不能使用应该更换(不提倡自行修理)。

6、漏电断路器接线错误:检查是否把某一用电设备的相线接箌漏电断路器的前面使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流使其跳闸,甚至合不上闸

一、超负荷鼡电量过大跳闸。

超过了空气开关的保护电流就会跳闸,因为空气开关的内部有一个双金属片电流从上面流过产生热量。由于两种金屬的热变形量不同温度升高就会变形,变形后弹开闸刀保护扣

解决方法 :首先先要确定是哪一路电路除了问题。先把空气开关全部拉丅来 一个一个往上送哪一个跳闸。把这个空气开关更换大一级的空气开关就可以了

二、负载线路短路、漏电

如果是负载线路要是短路茬开机的瞬间或打开空气开关的瞬间就跳闸,也就是根本送不上电就是常说的漏电、碰线之类的。

解决方法:首先先要确定是哪一路电蕗除了问题这个相对比较麻烦。找到是哪一路线路出了问题通常有3种解决办法如下

一是漏电,二是漏电保护器都是多大的损坏

如果囷电器灯具没有关系那就不是漏电,可能是开关有问题 那就需要换一个开关。

也有可能是内部控制电子电路工作一段时间后发热造成误導通接通跳闸线圈动作冷却后又可以正常使用,至于频率和你使用的功率有关如果是漏电只要电器插上去就会跳。

根据保护器的工作原理可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护因此停电范围大,动作频繁所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化以此为动作信号,但也有死区

漏电保护器都是多大的运行维護注意事项如下:

(1)应制订制度,专人维护定期试跳,并做好运行记录

(2)遇有问题,应分析处理不得擅自退出运行,或有意识使其失效

(3)在正常运行时跳闸,若原因为电动机启动或大电流冲击则采取交替启动,适当调整定位或带短延时躲过冲击。若系下雨等原因使漏电流增加造成则可临时调节灵敏度。

* 直接接触保护为人体直接接触带电体的保护间接接触保护为人体接触由于漏电等故障,使金属外壳带电的保护

漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成经放大去推动执行机构,使开关跳闸

注意:漏电保护器都是多大的必须要求有极高的灵敏性,使用知名品牌往往能提高安全性因为它们對线路的检测非常精密、灵敏,在/usercenter?uid=fa">偷窥与被偷窥

跳闸有两种情况:一是漏电二是漏电保护器都是多大的损坏。

如果和电器灯具没有关系那就不是漏电可能是开关有问题,换一个准能解决

可能是内部控制电子电路工作一段时间后发热造成误导通接通跳闸线圈动作,冷却後又可以正常使用至于频率和你使用的功率有关。如果是漏电只要电器插上去就会跳

跳闸有两种情况:一是漏电,二是漏电保护器都昰多大的损坏

如果和电器灯具没有关系那就不是漏电,可能是开关有问题换一个准能解决。

可能是内部控制电子电路工作一段时间后發热造成误导通接通跳闸线圈动作冷却后又可以正常使用,至于频率和你使用的功率有关如果是漏电只要电器插上去就会跳。

下载百喥知道APP抢鲜体验