变频器是近几年在兴起的一种调速节能新产品,它是电力电子技术和计算机应用技术的完美结合,因其调速精度高、操作方便,并且节约能源(输出频率小于50Hz时),现已被广泛应用在机械、化工、冶金、轻工等领域。根据实际应用的需要,弯频器频率设置的方法有不同类型,现以日本三菱公司FR-500系列变频器为例,说明几种频率设置的特点。
变频器频率设置的方法可以分两大类,第一类是利用变频器操作面板进行频率设置,第二类是利用变频器控制端子进行频率设置。第一类利用变频器操作面板进行频率设置,只需操作面板上的上升、下降键,就可以实现频率的设定。该方法不需要外部接线,方法简单,频率设置精度高,属数字量频率设置,适用于单台变频器的频率设置。第二类是利用三菱变频器控制端子进行频率设置,又分两种方法,第一种是利用外接电位器进行频率设置;第二种是利用变频器控制端子的特写功能,用电动电位器进行频率设置。
第一种利用外接电位器进行频率设置,如图1,FR-500系列变频器的10端子提供标准的10V直流电压,2端子是频率设定输入端,5端子是模拟量输入公共端子。通过调整外接电位器R的2端输出电压,改变了变频器2端的输入电压值,也就改变了变频器的频率设定值,达到了频率设置的目的,该方法有以下优点:
(1) 接线简单,只需把电位器的三端分接到变频器的电压输入端,电压输出端和公共端就可。
(2) 频率设置简单,操作方便,只需轻轻转动外接电位器的旋钮,就可以进行频率设置。
(3) 安装灵活,可以根据实际需要,将外接电位器安装到任何位置,进行远距离操作。
但是,该方法也有以下缺点:
(1) 有温漂现象,由于电阻值受温度的影响,当外界温度发生变化时,电阻值了也就随之变化,频率设定值也就发生变化。
(2) 抗干扰能力低。当周围有强电磁干扰时,变频器和外接电位器的连接电缆线内会产生感应电压,使输入到变频器2端的电压值发生变化,也就使频率设定值发生变化,影响设定频率的稳定。
(3) 电位器安装距离受到一定限制。理论上讲,变频器2端的电压变化范围是0-10V,但如果外接电位器安装距离太远,连接电缆就会产生压降,变频器2端电压也就达不到10V,从而使输出频率达不到最高设定值。
因此,该变频器频率设置方法一般应用在调速精度低、周围干扰小、环境温度变化小的场合,属模拟量调节。
第二种方法是利用变频器控制端子的特定功能,通过设置变频器的内部参数,可以使端子RH、RM成为电动电位器,即当RH与公共端SD之间接通时,变频器输出频率上升当RM与SD之间接通时,变频器输出频率下降达到频率设置的目的,如图2,同第一种方法相比,该方法具有以下优点:
(1) 频率设置精度高,外接电位器法属模拟量设置方法,频率变化范围为最大输出频率的±0.2%以内,而用电动电位器设置频率,频率变化范围为最大输出频率的0.01%以内。
(2) 抗干扰能力强。由于这它只是开关信号输入,因此不受周围电磁场的干扰。
(3) 无温漂现象。由于取消了外接电位器,因此,不受环境温度变化的影响。
(4) 安装灵活,可以将按钮SB1,SB2安装到任何位置。
(5) 同步性能好,可以同时实现多台变频器的频率升高和降低。
总之,我们应根据实际需要,合理选择频率设置方法,以达到应用效果。
友情连接:*免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。搜了网对此不承担任何责任。
商家产品系列您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
变频技术 教学课件 作者 李长军、邹火军第二章 §2 1.ppt 56页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
面板远距离给定 (2)选择频率给定方式的一般原则
面板给定和外接给定
数字量给定与模拟量给定
电压信号与电流信号
红色优先 2.运行控制方式 (1)面板操作控制 (2)端子控制 (3)通信控制 常规的通信端子的三种接线 变频器RS-232接口与上位机 RS-232通信
变频器通过RS-232口后再接调制解调器Modem与上位机联机
变频器RS-485接口与上位机RS-485通信
3.与频率相关的参数 (1)输出频率范围 (Pr.1、Pr.2、Pr.18)
用“上限频率Pr.1” 来设定输出频率的上限 (出厂设定为120Hz,设定范围为0~120Hz) 用“下限频率Pr.2” 来设定输出频率的下限 (出厂设定为0Hz,设定范围为0~120Hz) “高速上限频率Pr.18”(出厂设定为120Hz,设定范围为120~400Hz ) 输出频率和设定值的关系 (2)基准频率(Pr.3)和基准频率电压(Pr.19)
称 初始值 设定范围 内
容 3 基准频率 50Hz 0~400 Hz 设定电动机额定转矩时的频率(50Hz/60Hz) 19 基准频率电压 00 V 设定基准电压 8888 电源电压的95% 9999 与电源电压相同 基准频率和基准频率电压参数设置表 1)基准频率(Pr. 3) 2)基准频率电压(Pr. 19) ①再生频度较高(如连续再生等)。 ②电源电压变动较大。 ③想要扩大恒定输出特性。 基准频率(Pr. 3)和基准频率电压(Pr. 19)的关系 (3)启动频率(Pr.13) 启动频率输出信号图 (4)点动频率(Pr.15)和点动加/减速时间(Pr.16)
参数号 名称 初始值 设定范围 内
容 15 点动频率 5Hz 0~400 Hz
设定点动运行时的频率 16 点动加减速时间 0.5s 0~s
设定点动运行的加减速时间。加减速时间设定为停止到加减速标准频率参数Pr.20设定的频率(初始值为50Hz)为止的时间
另外,加减速时间不能分别设定 点动频率和点动加减速时间参数设置表 1)外部操作模式的点动运行 外部点动运行接线图 2)PU 操作模式的点动运行 采用控制面板控制点动运行的接线图 点动频率输出信号图 4.与时间相关的参数
变频器与时间有关的参数设置表 续表 (1)加速时间(Pr. 7) 【例1】已知:加/ 减速基准频率Pr. 20 =50 Hz,启动频率Pr. 13 =0. 5 Hz,能够以10 s的速度加速到最大使用频率40 Hz,求其加速时间设定值Pr. 7 应为多少? (2)减速时间(Pr. 8) 【例2】已知: 加/ 减速基准频率Pr. 20 =120 Hz,直流制动动作频率Pr. 10 =3 Hz,能够以10 s 的速度从最大使用频率50 Hz 减速到停止,求其减速时间设定值Pr. 8 应为多少? 加/ 减速时间及其输出信号图 (3)加/ 减速基准时间单位(Pr. 21) 参数Pr. 21 (加/ 减速基准时间单位)能够设定加/ 减速时间和最小设定范围。当设定值为“0” (出厂设定)时,设定范围为0 ~3 600 s (最小设定单位为0. 1 s);当其设定值为“1” 时,设定范围为0 ~360 s (最小设定单位为0. 01 s)。 5.与变频器保护相关的参数 (1)电子过电流保护(Pr.9) 参数号 名称 初始值 设定范围 内容 9 电子过电流保护 变频器额定电流﹡ 55k以下 0~500A 设定电动机额定电流 75k以上 0~3600A (2)输出断相保护(Pr.251) Pr.251设定为0时,输出断相保护功能无效; Pr.251设定为1时,输出断相保护功能有效。
电子过电流保护功能参数设置表 (3)停止选择的设置(Pr.250)
参数号 名称 初始值 设定范围 内容 Pr.250 停止选择 0s 当启动信号变为OFF,在Pr.250设定时间后电动机自动停止运行 1000s~1100s 当启动信号变为OFF,在(Pr.250-1000)s后自动运行停止 9999 启动信号变为OFF后减速停止 8888 变频器停止选择参数设置表 电动机减速停止输出信号 1)电动机减速停止
电动机自动停止运行输出信号
2)电动机自动运行停止 6.其他相关参数 (1)参数写入禁止选择(Pr.77) 1)Pr.77=0:在PU模式下,仅限于停止时,参数可以被写入。 2)Pr.77=1:不可写入参数。同时,参数清除、所有参数清除和用户参数
清除等都被禁止。 3)Pr.77=2:即使运行时也可写入。 (2)反转(逆转)防止选择(Pr.78)
“反转(逆转)防止选择Pr.78”的功能可以防止由于启动信