电气工程知识:电缆桥架,母线槽安装规范有哪些要求

哪里有电缆桥架母线槽批发市场_百度知道
哪里有电缆桥架母线槽批发市场
我有更好的答案
国内的母线槽生产厂家大都集中在江苏省,江苏溧阳,江苏常州,江苏镇江这几个区域的批发市场很多
采纳率:88%
大型的建材市场。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电缆桥架、母线槽安装与敷线的基本要求
电缆桥架、母线槽安装与敷线的基本要求
电缆桥架、母线槽是新建工程电气线路敷设的主要方式之一。它的优点是便于维修、更换线路。桥架、线槽的安装及敷线要符合GB建筑电气工程施工质量验收规范要求,本节主要介绍基本要求。  
  1、电缆桥架和母线槽的安装要求  
  (1)金属桥架和线槽及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。  
  (2)非镀锌桥架间连接板的两端及非镀锌线槽间连接板两端要跨接铜芯接地线,其最小截面积不小于4mm2。  
  (3)镀锌桥架间连接板及线槽间连接板间的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。  
  (4)桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与管道的最小净距,符合表6&11规定。 
  (5)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。  
  (6)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓、固定牢固,螺母位于桥架外侧。  
  2、桥架内电缆敷设应符合以下要求  
  (1)大于45&倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点。  
  (2)水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点。  
  (3)敷设于垂直桥架内的电缆,要每隔1m处设固定点。  
  (4)电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。  
  3、母线槽内敷线应符合以下要求  
  (1)同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内。  
  (2)电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线按回路编号分段绑扎,绑扎间距不大于2m。  
  (3)同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内,有抗干扰要求的线路应使用隔板隔离或用屏蔽电线并要求屏蔽护套一端接地。  
  (4)当采用多相供电时,电线的绝缘层颜色应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线淡蓝色,相线:L1相黄色,L2相绿色,L3相红色。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
MSN: civilcn#163.com E-mail: 手机:

我要回帖

更多关于 密集型母线槽技术要求 的文章

 

随机推荐