继电保护测试仪用途主要做哪些试验?

继电保护测试仪概述:/继电保护测试仪
  微机继电保护测试仪是一个新型智能化测试仪器,以前的工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,精度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展,微机继电保护已广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,变电站综合自动化已成为主流。 &&& &&GH-6406微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125V/相。六相电流并联可达180A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和,试验更加方便和完美。&&&& &GH-6406微机继电保护测试仪各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准&&&&& GH-6406微机继电保护测试仪采用6000系列DSP控制器作为核心,FPGA可编程逻辑器件输出波形,由于采用的是DDS硬件输出波形的技术,使波形频率和相位精度相当高,同时,该系统与工控机通讯直接采用USB2.0接口,使得数据通讯稳定可靠继电保护测试仪&
继电保护测试仪的应用:/继电保护测试仪
  微机继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展,应用最新技术成果不断推出新型高性能是技术进步的必然趋势。
继电保护测试仪工作原理:/继电保护测试仪
  继电保护测试仪器分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,微机继电保护测试仪上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。
  继电保护测试仪器主回路原理/继电保护测试仪
  输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端,通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2(兼职),升流器分三个抽头输出,一个抽头为AC0-250V输出,额定电流为3A;该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压;第二个抽为15V(10A),该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A交流电流,一路经电阻输出0-500mA交流电流,一路经继电器转换可输出0-10A或0-500mA直流电流;第二个抽头为10V(100A)大电流端,该抽头穿过传感器一次侧直接输出100A电流,该回路带负载能力较强,但输出稍有过载,不能长时间处于大电流状态下。   继电保护测试仪器辅回路   继电保护测试仪器辅回路与主回路一样,AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。   测量回路   由大旋钮调节的主回路输出量交流“0-250V”、“0-500mA”、“0-10A”、“0-100A”,直流“0-350V”、“0-500mA”、“0-10A”通过设备内线路板上继电器转换,每切换一个档,便函可监视所对应的输出量。其中“0-500mA”档包括在“0-10A”档中。使用时,在“0-10A”两下即是“0-500mA”监视。   时间测量   设备内置6位数显秒表,可内部启动,也可外部启动。内部启动时,按下“输出控制”开关,即可启动秒表,通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关,不用时可将秒表关掉。   声光提示  && 内置声光提示电路,在被测断电器接点动作时,可将接点接入试验箱声光提示插孔,试验箱内发出报警声或发光,提示断电器接点动作情况。
额定参数/继电保护测试仪
◆ 交流电流输出 输出精度 0.5级 相电流输出(有效值) 0~40A 相电流长时间允许工作值(有效值) 10A 相电流最大输出功率 450VA 三并电流最大输出时最大输出功率 900VA 三并电流最大输出时允许工作时间 10s 频率范围(基波) 20~1000Hz 谐波次数 1~20 次 ◆直流电流输出 输出精度 0.5级 电流输出 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 最大输出负载电压 20V ◆交流电压输出 输出精度 0.5级 相电压输出(有效值) 0~120V 线电压输出(有效值) 0~240V 相电压/线电压输出功率 80VA / 100VA 频率范围(基波) 20~1000Hz 谐波次数 1~20次 ◆直流电压输出 输出精度 0.5级 相电压输出幅值 0~±160V 线电压输出幅值 0~±320V 相电压/线电压输出功率 70VA / 140VA ◆直流电压输出 输出精度 0.5级 相电压输出幅值 0~±160V 线电压输出幅值 0~±320V 相电压/线电压输出功率 70VA / 140VA ◆开关量 7路开关量输入 空接点 1~20mA,24V 电位接点接入 “0”:0 ~ +6V; “1”:+11 V ~ +250 V 2对开关量输出 DC:220 V/0.2 A;AC:220 V/0.5 A ◆时间测量范围 0.1ms ~ 9999s , 测量精度 <0.1mS
微机继电保护测试仪试验注意的十个事项:/继电保护测试仪
1、&微机继电保护测试仪测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。2、&微机继电保护测试仪装置面板或背板装有USB插口,允许热拨插USB口设备(如U盘等),但注意拨插时一定要在数据传输结束后进行。3、&为了保证工控机内置的Windows操作系统能稳定可靠运行,请不要随意删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标,请不要随意操作、更改、增加、删除、使用内置Windows系统,以免导致操作系统损坏。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒,也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。4、&外接键盘或鼠标时,请勿插错端口,否则Windows操作系统不能正常启动。5、&请勿在输出状态直接关闭电源,以免因关闭时输出错误以致保护误动作。6、&兼容空接点和电位(0-250VDC),使用带电接点时,接点电位高端(正极)应接入公共端子COM端。7、&使用本仪器时,请勿堵住或封闭机身的通风口,一般将仪器站立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。8、&禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。否则,测试仪将被损坏。9、&如果现场干扰较强或安全要求较高,试验之前,请将电源线(3芯)的接地端可靠接地或装置接地孔接地。10、&如果在使用过程中出现界面数据出错或设备无法连接等问题,可以这样解决:向下触按复位按钮键,使DSP复位;或退出运行程序回到主菜单,重新运行程序,则界面所有数据均恢复至默认值。
万方数据期刊论文
万方数据学位论文
万方数据期刊论文
电力系统保护与控制
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于www.baike.com。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:16次
参与编辑人数:9位
最近更新时间: 17:50:36
贡献光荣榜
扫码下载APP电力检测技术 / Power detection
服务与支持
及时为您解答疑惑解决产品疑问
请拨打咨询热线
400-欢迎来电咨询
为您提供更多资料全方位的服务方案
检测技术 / Power detection
微机继电保护测试仪整组试验
时间: &&来源:华天电力&&阅读:1950 次
&&&&&&& 整组试验相当于的静模试验,通过设置各试验参数,模拟各种瞬时、永久性的单相接地、相间短路或转换性故障,以达到对距离、零序保护装置以及重合闸的动作进行整组试验或定值校验。下面以“整组试验Ⅰ”为例,简要说明其使用方法。软件界面如图。&&& 整组校验过流、零序和距离等保护,进行整组传动试验&&& 能测试在有(无)检同期和检无压条件下,重合闸及后加速动作情况&&& 能模拟转换性故障、反方向故障第一节&& 界面说明&故障量设置& ● 故障类型可设定为AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABN、BCN、CAN、ABC型故障。● 整定阻抗按照定值单给定的阻抗设置方式,故障阻抗可以Z、Φ方式输入或R、X方式输入,当以一种方式输入,另一种方式的值软件会自动计算出来。● 短路阻抗倍数为nד整定阻抗”,以此值作为短路点阻抗进行模拟。一般按0.95或1.05倍整定值进行检查。如果不满足,也可以0.8或1.2倍整定值进行检查。这是“容忍性”的检查界限,如果保护还不能正确动作,请检查其它方面的原因。● 零序补偿系数 Ko = ( Z0 / Z1 C 1 ) / 3如果正序组抗角Φ(Z1)与零序阻抗角Φ(Z0)不等,此时Ko为一复数,则常用Kor、Kox进行计算。 Kor = ( R0 / R1 C 1 ) / 3&&&&&&&&& Kox = ( X0 / X1 C 1 ) / 3对某些保护(如901系列)以Ko、Φ方式计算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,则Ko为一实数,此时需设置Kor=Kox=Ko 。● 故障方向如果保护具有方向性,请注意选择正确的故障方向。● 故障性质选择“瞬时性”或“永久性”故障的不同点在于:在“时间控制”的试验方式下,选择“瞬时性” 故障时,当测试仪接收到保护的动作信号后即停止故障输出进入下一状态,尽管此时故障时间还没有结束;但在“永久性”故障时,即便测试仪接收到保护的动作信号,故障量继续存在,直到所设置的“故障持续时间” 到。也就是说,“永久性”故障时,测试仪的故障输出时间只受“故障持续时间”控制。因此,在“永久性”故障下试验容易造成后加速保护动作,并且重合闸无法重合。所以,建议一般选择“瞬时性”故障方式。● 故障电流以上只设置了相应的短路阻抗,如果再告诉软件一定的故障电流,软件将自动计算出相应的故障电压,由测试仪输出相应的故障电压和电流给保护。设置的故障电流应满足以下要求:1、大于保护的启动电流;2、故障电流与短路阻抗的乘积应不大于57.7V。● 时间控制/接点控制接点控制时,由测试仪接收到的保护的跳闸、重合闸、永跳接点变位信号来控制试验状态,决定测试仪在相应状态应输出的电流、电压。时间控制时,装置根据所设置的时间顺序,依次输出故障前、故障时、跳闸、重合闸、永跳后的各种量,保护跳合闸时只记录时间,而不改变各种量的输出进程。
故障时间、断开时间、重合时间在时间控制方式,用于控制输出故障量的持续时间、故障断开后输出正常量的持续时间、重合闸再次输出故障量的持续时间,见上图。在接点控制时不起作用。转换性故障/非转换性故障用于设置转换性故障。从故障开始时刻起,当转换时间到,无论保护是否动作跳开断路器,均进入转换后故障状态。但跳开相的电压电流不受转换性故障状态影响,其电压V=57.7V(PT安装在母线侧)或0V (PT安装在线路侧),I=0A。故障转换时间是指从第一次故障开始时算起的时间。转换后故障类型可设定为AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABN、BCN、CAN、ABC型。一般转换后的故障类型设置为与第一次故障类型不同更符合实际。转换起始时刻和转换时间可以设定为从第一次开始故障时起算,还是从保护跳闸后起算,还是从重合闸后起算,何时发生故障转换。故障起始角故障发生时刻电压初始相角。由于三相电压电流相位不一致,合闸角与故障类型有关,一般以该类型故障的参考相进行计算:单相故障以故障相、两相短路或两相接地以非故障相、三相短路以A相进行计算。PT安装位置模拟一次侧电压互感器是安装在母线侧还是线路侧。PT装于母线侧时,故障相断开后,该相电流为零,电压恢复到正常相电压(V=57.7V,I=0A); PT装于线路侧时,故障相断开后,该相电流及电压均为零(V=0V,I=0A)。分相跳闸/三相跳闸用于定义开入量A、B、C三端子是作为“跳A”、 “跳B”、 “跳C”端子还是“三跳”端子。若设为“分相跳闸”时,则单相故障时可以模拟只跳开故障相。即这种情况下,“跳A”、“跳B”、“跳C”哪几个信号到,模拟哪几相跳开。断路器断开/合闸延时模拟断路器分闸/合闸时间。装置接收到保护跳/合闸信号后,将等待一段开关分闸/合闸延时,然后将电压电流切换到跳开/合闸后状态。故障后开出1延时闭合时间输出故障量后开出1将会延时这一时间闭合。此功能可用于:在试验高频保护时,用开出1模拟收发信机的“对侧收信输入”信号。开出量2开出2跟踪断路器的状态变化,即保护跳闸时,开出2断开,保护重合时,开出2闭合。故开出2可以作为模拟断路器使用。检同期重合闸及Ux设置& Ux选择Ux是特殊相,可设定输出 +3U0、-3U0、+×3U0、-×3U0、检同期Ua、检同期Ub、检同期Uc、检同期Ubc、检同期Uca、检同期Uab。前4种3U0的情况,Ux的输出值由当前输出的Ua、Ub、Uc组合出的3U0成分乘以各系数得出,并跟随其变化。若选等于某检同期抽取电压值,则在测试线路保护检同期重合闸时,Ux用于模拟线路侧抽取电压。以检同期Ua为例,在断路器合上状态,Ux输出值始终等于母线侧Ua(但数值为100V),在保护跳闸后的断开状态,Ux值则等于所设定的检同期电压幅值和相角,该值可以设定为与此刻的Ua数值或相位有差,用以检验保护在此种两侧电压有差的情况下的检同期重合闸情况。整组试验Ⅱ说明 整组试验Ⅱ与整组试验Ⅰ的功能基本相同。整组试验Ⅰ是按照阻抗方式设定各种故障情况,用于保护进行整组试验,但对于某些保护无法获知故障阻抗,而只有故障电压和电流,如零序保护或35KV线路保护,此时可以用整组试验Ⅱ进行试验。故障类型& 可设定为AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABC型故障。故障电压U& 对于单相故障和三相故障,故障电压U为故障相电压值,对于相间故障,故障电压U为故障两相的线电压值。整定电流I& 为保护某段整定电流值。短路电流倍数& 短路电流为试验倍数nד整定电流”,以此值作为短路点电流进行模拟试验。注意:1. 整组试验中,所有故障数据全部由计算机完成。计算机根据所设定的故障电流和故障阻抗计算得出的短路电压,每相不得大于额定电压(57.7V),如果过大,则自动降低故障电流值,以满足Vf ≤ 额定电压(57.7V)的条件。2. 如果故障阻抗较小,一般应设置较大故障电流,故障阻抗较大,可设置较小故障电流,以使故障电压比较适当。这也符合实际运行情况。否则有可能影响测量结果。其它各选项以及测试过程均与整组试验1完全相同。
第二节&& 试验指导整组试验过程说明数据设定完毕,按下“开始试验”,装置输出“正常状态”的各相对称量,此时各相电压为为额定电压(57.7V)、电流为负荷电流。按下 “开始故障”按钮,或“开入c”接通,装置进入故障状态,输出故障电流、电压,加至保护装置上。保护跳闸后,装置输出跳闸后状态量。保护重合闸后,如果是瞬时性故障,装置输出正常量(各相电压为57.7V、电流为负荷电流);如果是永久性故障,装置再次输出故障量,至保护第二次跳闸(永跳)后,再恢复输出正常量。“开入c”接通时装置自动进入故障状态 此功能有两种作用: 1 、可模拟手合到故障线路后加速跳闸,可以很方便地测出动作时间。具体做法是将手合接点或TWJ接点接至“开入c”,手动合闸时接点动作测试仪即输出故障量,可测试保护的动作情况。2、可由GPS 装置的接点启动故障,模拟线路两侧同步故障。试验期间,任何时候按下“停止”键,则试验过程中止并退出。试验结束后,计算机自动将测试记录区中的测试结果在硬盘“试验报告\整组试验\”子目录下按文本格式存档,并可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来进行编辑、修改。GPS控制试验整组试验过程可以由GPS进行控制,用于模拟双电源线路两侧保护的同时同步试验,即由GPS控制两侧的两台测试仪同时同步启动进入故障前状态和进入故障状态,加上故障量给各自侧的保护,测试两侧保护的同时动作行为。GPS的脉冲输出:GPS装置的脉冲输出口输出两路脉冲,一路是PPS脉冲,为每秒钟发一个,另一路是PPM脉冲,为每分钟发一个,每次发PPS或PPM脉冲时面板上有一个PPS指示灯和一个PPM指示灯会闪动。我们这里使用PPM脉冲用于试验。脉冲输出口为一D型9针插座。GPS装置与测试仪装置的联接:用我们提供的专用GPS联接线将GPS装置的脉冲输出口与测试仪背板的通信接口联接。启动试验:开启测试仪进入PC通信状态,在PC机“整组试验”界面上将“GPS控制开始试验”选项打钩。试验时两侧操作人员通过电话联系,并观察GPS装置上PPM脉冲指示灯的闪动,在PPM闪过一次而下一个PPM未到之前(此时间宽度有1分钟)的某一时刻,两侧操作人员基本同时按下界面上“开始试验”按钮,这时测试仪将进入预备状态,当下一个PPM脉冲到时刻两侧测试仪同步自动进入故障前状态输出故障前正常量,再下一个PPM脉冲到时刻同步进入故障状态,输出故障量。整个过程如下图:&&&&&&& 以上就是的整组试验,明天将为大家讲解一下功率方向及阻抗试验,请大家持续关注哦。如果大家对试验有不明白的地方,或者由想了解更多的产品知识,您可以在公众号进行留言互动。谢谢。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
版权说明:本站所有文章、图片、视频等资料的版权均属于武汉市华天电力自动化有限责任公司,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、用于商业盈利,违者必究。如需使用,请与我们联系;允许转载的文章、图片、视频等资料请注明出处"来自:华天电力"。
| 阅读1774次
| 阅读1962次
400热线:400-
销售热线:027-药品服务许可证(京)-经营-违法不良信息举报: 电话、邮箱youkujubao@service.alibaba.com请使用者仔细阅读优酷、、、、和Copyright(C)2018 优酷 youku.com 版权所有2767人阅读
国内生产继电保护测试仪的厂家数十家(国内知名的厂家有北京博电新力电气股份有限公司、广州昂立电气有限公司、深圳市凯旋电气自动化有限公司、武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司、江西华东电气有限公司等),每家测试仪的性能各异。测试仪要投入使用,必须通过专业检测机构的检定。根据国家电网发布的《继电保护试验装置校准规范》和《继电保护微机型试验装置技术条件》,规定检定的内容包括:
(1)交流电流电压的幅值、相位、频率的精度测试
(2)直流电流电压的幅值精度测试
(3)交流电流电压的幅频特性测试
(4)交流电流电压的畸变率测试
(5)交流电流电压的直流分量测试
(6)直流电流电压的纹波测试
(7)交流电流电压的谐波测试
(8)交直流电流电压的响应时间测试测试
(9)交流电流电压的同步性测试
(10)交直流电流电压的带负载能力测试
(11)合闸角精准度测试
(12)毫秒计精度测试
(13)开入开入量的一致性测试
传统的继电保护测试仪的检定方法是人工操作继保仪,然后通过高精度电流电压表和示波器记录并计算得到误差值。这种方法费时费力,而且容易出错。“智能继电保护测试仪检定装置”的推出很好的解决了这一问题。根据深圳市凯旋电气自动化有限公司制定的《(测试仪厂家)自动测试接口协议说明书》(全称是《微机保护试验现场标准化作业系统(测试仪厂家)自动测试接口说明书》),做为操作各个厂家继保测试仪的程序接口标准,把常用的操作继保仪输出接口每个厂家制定一个动态链接库dll,这些接口包括输出交直流、输出谐波、输出状态系列,并可以设定开入量和开出量。检定装置通过调用dll的接口自动操作继保仪,实现无人工干预的自动化测试操作。自动测试全部测试只须40~50分钟,大大缩短了测试时间,测试完成后生成WORD格式的测试报告,测试结果一目了然。目前,国内几家权威检定机构已经运行了此套系统,并将它作为继保仪入网的基本门槛。