电气交流版块在线请教6米的32的10 槽钢理论重量能承受多大的力

2014电力造价电气设备安装工程培训-发电_甜梦文库
2014电力造价电气设备安装工程培训-发电
电气设备安装工程2014年10月 课程目录1 2 3考试大纲基础知识 计量与计价 考试大纲电气考试大纲(一)专业知识(满分:120分) 1. 单选题:共40题,每题0.5分,共20分。 2.多选题:共20题,每题2分,共40分。 3. 计算题:共4题,每题15分,共60分。 (二)专业知识考试时间为180分钟。 (三)专业知识考试允许携带资料如下: 《电网工程建设预算编制与计算规定( 2013年版)》 《电力建设工程预算定额( 2013年版)》 《电力建设工程概算定额( 2013年版)《电力建设工 程装置性材料综合预算价格( 2013年版)》 《电力建设工程装置性材料预算价格(2013年版)》 考试大纲电气考试大纲考试用书-《电气设备安装工程》 大纲要求: 掌握即要求能解决实际工作问题; 熟悉即要求对有关知识具有深刻的理解; 了解即要求具有工程造价有关的广泛知识。 考试大纲发电电气考试大纲 第一篇 基础知识 第一章 概述 1、熟悉火力发电厂电气系统的构成及主要功能; 2、熟悉火力发电厂热工控制系统的构成及主要功能。 第二章 电气设计 1、了解设计各阶段主要工作内容与图纸类型; 2、熟悉初步设计与施工图设计的设计文件深度、内容要求; 3、熟悉电气专业基本图例,能看懂工程图纸。 第三章 电气设备与材料 1、熟悉电气系统主要设备、材料的分类、作用及型号规格。 2、熟悉热控系统主要设备、材料的分类、作用及型号规格。 第四章 电气施工 1、了解施工组织设计的主要编制依据、原则和要求; 2、了解主要设备施工工艺与流程; 3、熟悉火力发电厂电气安装工程主要施工机具的作用。 考试大纲第二篇 计量与计价 第五章 电气设备安装工程概预算编制概述 1、熟悉概预算定额的编制依据与适用范围; 2、掌握火力发电工程电气系统和热工控制系统安装工程项目划分,工程概 预算编制原则与内容。 第六章 电气设备安装工程预算编制 1、掌握发电厂电气、热控和通信专业预算定额的适用范围及工作内容; 2、掌握发电厂电气、热控和通信专业预算工程量计算规则及定额使用。 第七章 电气设备安装工程概算编制 1、掌握发电厂电气、热控和通信专业概算定额的适用范围及工作内容; 2、掌握发电厂电气、热控和通信专业概算工程量计算规则及定额使用。 第八章 调试工程预算编制 1、了解单体、分系统和整套启动调试之间界限。 2、掌握调试工程(发电厂电气、热控)预算定额的适用范围及工作内容; 3、掌握调试工程(发电厂电气、热控)预算工程量计算规则及定额使用。 第九章 调试工程概算编制 1、了解单体、分系统和整套启动调试之间界限。 2、掌握调试工程(发电厂电气、热控)概算定额的适用范围及工作内容; 3、掌握调试工程(发电厂电气、热控)概算工程量计算规则及定额使用。 第一部分 基础知识目录第一章 第二章 第三章 第四章概述 电气设计 电气设备与材料 电气施工 第一章 概述大纲要求1、熟悉火力发电厂电气系统的构成及主要功 能; 2、熟悉火力发电厂热工控制系统的构成及主 要功能。 第一节 火力发电厂第一章 概述一、火力发电厂电气系统概述 电气系统是发电厂的一个重要生产系统,其主要功能是将 发电机发出的电能进行合理输送与分配。 电能输送包括两方面: 一是将发电机的出口电压通过主变压器升高至系统电压, 向系统输送电能; ;二是 通过厂用变压器或启动/备用变压器为发电厂生产运 行提供厂用电。 第一节 火力发电厂第一章 概述(一)发电机与励磁机电气 包括发电机、励磁机的出线间和发电机到主变压器的引出 线。 1. 发电机出线间 中、小型发电机组通常设有发电机出线间,一般布置在发 电机的正下方。发电机出线间包括发电机引出线的断路器、 隔离开关、电压互感器、电流互感器等设备。 2. 发电机励磁间 每台发电机都有自己的一套励磁系统,一般还设有备用励 磁系统。 励磁方式根据励磁设备的不同可分为直流励磁机励磁系统 和晶闸管整流励磁系统。 第一节 火力发电厂第一章 概述(二)主变压器系统 包括主变压器、联络变压器、高压厂用变压器和启动/备用 变压器。 (1)主变压器是发电厂里的升压变压器,发电机出口电压 一般为6.3~27kV,但电流较大,如果直接经电力线传 输,电能损耗很大,所以一般采用升高电压及降低电流的方 式传送电能。主变压器主要作用是将发电机出口电压升高到 电网电压,然后将发出的电并入电网。 (2)联络变压器是指发电厂升压站中连接有功率交换的两 种电压等级的变压器。 (3)启动/备用变压器用在电厂建设期间通过升压站供给 厂用电的,直到正式发电为止。 第一节 火力发电厂第一章 概述(三)高压配电装置 高压配电装置将发电机发出的电能汇集,再将电能分配到 不同送电线路。 主要由母线、开关设备、保护电器、测量仪表和其他附件 等组成。 第一节 火力发电厂第一章 概述(四)主控及直流系统 主控及直流系统包括集控楼(室)设备、继电器楼设备、 输煤集中控制和直流系统。 其中: 1、发电厂电气计算机监控系统能实现对电气系统可靠、 合理、完善的监视、测量、控制,并具有遥测、遥信、遥 控、遥调等全部的远动功能,具有与调度通信中心计算机 系统交换信息的能力。 2、继电保护装置是指当电力系统中的电力元件(如发电 机、线路等)或电力系统本身发生了故障时,能够及时发 出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸的一种 自动化措施和设备。 电厂高压系统中常见的保护有变压器保护、线路保护、母 线保护、母联保护、电容器保护和电抗器保护等。 第一节 火力发电厂第一章 概述(四)主控及直流系统 3、直流电源用来提供给控制、信号、保护、自动装置、 事故照明、直流油泵和交流不停电电源等重要回路和辅机 的用电。在发电厂中通常采用蓄电池组为主体的直流系统 作为直流电源。 第一节 火力发电厂第一章 概述(五)厂用电系统 为发电厂的主机(锅炉、汽轮机、发电机等)和辅助 设备服务的各类电动机以及全厂的运行操作、热工和电气 试验、机械修配、电气照明等用电设备提供电力的供电系 统,统称为厂用电系统。 厂用电率是发电厂的一项重要的经济运行指标。 在我国火力发电厂中,厂用电一般采用高压和低压两 种电压等级供电。高压厂用电电压一般采用3、6kV 和 10kV。低压厂用电电压一般采用220/380V。 第一节 火力发电厂第一章 概述(五)厂用电系统 发电厂厂用负荷除应具有正常工作电源外,还应设置 备用电源。对单机容量在200MW 及以上的发电厂,还 应考虑设置启动电源、事故保安电源和交流不停电电源。 1、厂用备用电源主要用于事故情况失去工作电源时 起后备作用。备用电源的设置方式,一般分为明备用和暗 备用两种。 2、事故保安电源的作用是当厂用工作电源和备用电 源都消失时,确保在事故状态下向事故保安负荷连续供电。 目前,在大容量机组的发电厂中,事故保安电源有下列三 种类型:快速启动的柴油发电机;可靠的外部独立电源; 由蓄电池组供电的逆变装置。 3、交流不停电电源用于在大容量发电厂整个正常或 异常运行期间里,对不允许间断供电的交流负荷提供电源。 第一节 火力发电厂第一章 概述(六)全厂电缆及接地 电缆是作为设备与设备之间的连线,主要分为电力电 缆和控制电缆。其中电力电缆是传输电能的媒介,控制电 缆是发送接收电气控制信号的媒介。接地是为了保证设备、人身安全及自动化装置防干扰 而设置的保护装置。 第一节 火力发电厂第一章 概述(七)全厂通信 通信系统是用来保证安全发电、供电的一个重要系统。正 常运行时,它是指挥调度生产的工具;故障情况下,则是 排除事故、尽快恢复正常运行的纽带。 第一节 火力发电厂第一章 概述二、热工控制系统 热工控制系统包括检测显示、自动调节、操作控制、信号 保护等系统,范围覆盖整个电厂热力设备的监视控制系统, 而目前大部分控制系统都可以通过DCS控制系统来实现。 1、按主要功能可划分为数据采集和处理系统、顺序控制 系统、模拟量控制系统、协调控制系统、燃烧器管理系统、 数字电液控制系统、给水泵汽轮机电液控制系统、汽轮机 旁路控制系统、汽轮机紧急跳闸系统、汽轮机检测和分析 仪表等。 2、按区域划分 (1)主厂房内控制系统及仪表。 (2)辅助车间控制系统及仪表。 (3)厂级自动化系统。 第一节 火力发电厂第一章 概述分散控制系统的构成分散控制系统以微处理器为基础,将计算机技术、数据通 信技术、自动控制技术有机地结合起来,能较好地适应锅 炉、汽轮机、发电机以及相应辅机的安装位置分散、功能 分开的特点,同时又能满足在集控室集中显示和管理的 要求。 主要由现场控制站、监视操作站、数据通信装置和上位计 算机管理站等四部分组成。 第一节 火力发电厂第一章 概述热工控制主要功能的介绍: 数据采集系统(DAS)是整个单元机组的信息和操作中 心。 顺序控制系统又称为开关量控制或二进制控制系统。 模拟量控制系统(MCS)属于闭环控制。 协调控制系统(CCS)是大型机组重要的控制策略之一。 燃烧器管理系统又称为FSSS。 DEH是完成对汽轮机控制的自动装置。 给水泵汽轮机数字电液控制系统(MEH)控制锅炉给水 泵汽轮机。 汽轮机旁路控制系统(BPS) 汽轮机紧急跳闸系统(ETS) 汽轮机监视仪表系统(TSI) 大纲要求第二章 电气设计基础1. 了解设计各阶段主要工作内容与图纸类型。 2. 熟悉初步设计与施工图设计的设计文件深度、 内容要求。 3. 熟悉电气专业基本图例,能看懂工程图纸。 第一节 设计概述第二章 电气设计基础设计包括可行性研究、初步设计和施工图设计 二、火力发电厂 1、初步设计是根据政府主管部门核准的项目申请报告、批准 的电力工程可行性研究报告和设计任务书,按初步设计文件内 容深度规定,完成电力工程总说明和各专业作业文件及卷册图 纸。初步设计是最终产品形成的前身,但也是整个设计过程中 对最终产品的形成起着决定性作用的一个环节,它明确了整个 产品的设计指导思想和设计原则。 2、施工图设计文件内容深度应充分体现设计意图,满足施工、 运行以及管理工作等各方面要求。 第二节 安装识图 一、电气工程图类型 电气工程图有以下几类: (1)目录、说明、图例、设备材料明细表 (2)电气系统图 (3)电气平面图 (4)设备布置图 (5)安装接线图 (6)电气原理图 二、常用电气工程简图用图形符号第二章 电气设计基础 第二节 安装识图第二章 电气设计基础一、电气工程图类型 1、设计说明 初设和施工图阶段的设计深度不同,图纸的深度也有所不同。 电气图纸分一次部分图纸和二次部分图纸,一次部分图纸包括主接线图、 各配电装置平断面图、防雷接地图、照明图,二次部分图纸包括各继 电器室布置图、各元件保护配置图、自动化系统图,电子围栏、图像 监控图等。 2、电气主接线 主接线的确定对电力系统整体及变电站本身运行的可靠性、灵活性和经济 性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置布置、继电保护和控制 方式的拟定有较大影响。 主接线类型:单母线接线、单母线分段接线、双母线接线、双母线双分段 接线、线路一变压器组接线、桥形接线(分内桥形接线和外桥形接线 两种)、3/2断路器接线等。 第二节 安装识图第二章 电气设计基础 第二节 安装识图第二章 电气设计基础 第二节 安装识图第二章 电气设计基础 第二节 安装识图3、配电装置布置第二章 电气设计基础分相中型布置断面(双母线) 第二节 安装识图 半高型配电装置第二章 电气设计基础 第二节 安装识图SF6全封闭组合电器(GIS)配电装置第二章 电气设计基础 第二节 安装识图 GIS布置断面(双母线)第二章 电气设计基础 第二节 安装识图 4、安装图第二章 电气设计基础安装图仅在施工图中出现,可指导现场具体安装设备,同时现场也可根据安装图材 料表准备安装材料。技经专业计算中,安装图中的材料作为装置性材料计入。 G W 1 6 A 2 5 2 ( D W ) 隔 离 开 关 安 装 图第二节 安装识图第二章 电气设计基础 第二节 安装识图第二章 电气设计基础XWP-70耐张可调绝缘子串(单根)组装图 第二节 安装识图 主控制楼二层屏位布置图第二章 电气设计基础 第二节 安装识图第二章 电气设计基础主控制楼底层屏位布置图 第二节 安装识图第二章 电气设计基础220kV以上系统各保护均为双重化配置,包括线路保护、220kV主变保护、母联母 线保护。110kV以下系统保护单套配置,35kV保护测控一体化配置。 220kV线路保护根据系统对侧间隔情况配置光纤距离保护、分相电流差动保护、 高频保护等,线路保护均选用微机型,并带有完整的后备保护;220kV线路断路 器配置综合重合闸、失灵保护、双跳圈分相操作箱和电压切换装置;重合闸、失 灵与第1套线路保护组成1面柜,操作箱、电压切换装置与第2套线路保护组成1面 柜,两套保护安装在独立的柜上。 第二节 安装识图 系统继电保护配置图第二章 电气设计基础 大纲要求第三章 电气设备与材料1、熟悉电气系统主要设备、材料的分类、 作用及型号规格。 2、熟悉热控系统主要设备、材料的分类、 作用及型号规格。 第一节 电气设备第三章 电气设备与材料一、发电机冷却介质:空气、氢气、水直流发电机 发电机 交流发电机同步发电机异步发电机冷却方式:外冷、内冷QFSN-300-2表示(定子绕组)水内冷(转子绕组)氢内冷 300MW两极汽轮发电机组。 第一节 电气设备第三章 电气设备与材料? 励磁设备 作用同步发电机转子上的励磁绕组需输入直流(励磁)电流,才能 产生主磁极磁场,励磁设备是产生直流励磁电流的设备。 组成:(1)励磁机。(2)晶闸管整流设备。(3)发电机励磁 电阻器。(4)灭磁开关。 ?发电机中性点设备 发电机中性点设备一般包括中性点接地变压器或消弧线圈、中性点 电流互感器等。 ?其他配套设备 除励磁设备外,一般随发电机成套供货的设备还有励磁变阻器、发 电机转子灭磁电阻、励磁机磁场 灭磁电阻、励磁灭磁屏(灭磁开关)以及发电机出线口用电流互感 器、电压互感器等。 第一节 电气设备第三章 电气设备与材料二、电动机直流电动机 电动机同步电动机鼠笼式感应电动机 绕线式感应电动机异步电动机 交流电动机 (三相、单相) 变频电动机功率较大且不需要调速的地方常用异步电动机拖动。在发电厂 中,绝大部分电动机采用三相异步电动机。YL0表示额定功率2000kW、磁极数12、定子铁 芯外径1400mm的立式异步电动机。 第一节 电气设备第三章 电气设备与材料一、变压器 1、作用 变压器是利用电磁感应作用改变交流电压、电流和复阻抗的一种电 气设备 2、变压器的分类(1)按相数分:单相变压器 、三相变压器 第一节 电气设备 (2)按冷却方式分:干式变压器、油浸式变压器第三章 电气设备与材料(3)按绕组形式分:双绕组变压器、三绕组变压器、自耦变电器:3、变压器型号 ODFZ-250MVA/500kV,表示单相自耦自然油循环风冷有载调压方式, 容量为250000kVA,高压侧电压为500kV的超高压变压器。 SPS9- 4、结构 第一节 电气设备 二、电抗器、消弧线圈和放电线圈第三章 电气设备与材料(一)电抗器 串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制 电网中的高次谐波。 并联电抗器用来吸收电网中的容性无功。 型号BKK-20000/35表示额定容量20000kVar,额定电压为35kV的空心并联电抗器 BKD-表示容量为50Mvar,额定电压为500kV的单相并联电抗器 第一节 电气设备第三章 电气设备与材料(二)消弧线圈 1、作用单相接地故障后,接地点与消弧线圈的接地点形成短路电流。中性点电压升高为 相电压,作用在消弧线圈上,将产生一感性电流,在接地故障处,该电感电流与 接地故障点处的电容电流相抵消, 2、型号XDJL―600/10 表示单相油浸式(铝线)消弧线圈,额定容量为600kVA,额定电压为10kV。 第一节 电气设备 (三)放电线圈第三章 电气设备与材料1、作用 放电线圈通常与电力电容器或电力电容器组并联连接,作为放电器件,使电容器 从系统切除后,剩余电荷能快速泄放至规定安全值,防止合闸时产生涌流,确保 停电检修人员的安全。 2、型号 FDG2―1.7/10kV表示10kV、1.7Mvar干式带二次绕组单相放电线圈。 第一节 电气设备三、配电装置第三章 电气设备与材料(一)断路器1、作用:具有断开电路中正常负荷电流和故障短路电流的能力 一般由动触头、静触头、灭弧室、操动机构、绝缘支柱等部件组成。 2、断路器的型号 SN10―10/3000表示额定电压10kV、额定电流3000A户内少油断路器。 LW14-110W/3150-40KA表示额定电压110kV、额定电流3150A、 额定开断能力40kA户外六氟化硫断路器。3、分类 油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器 第一节 电气设备 (1)油断路器 目前也很少生产使用第三章 电气设备与材料(2)真空断路器 以真空作为灭弧介质和绝缘介质;可频繁操作 多用于35kV、10kV的配电装置 第一节 电气设备 (3)六氟化硫(SF6)断路器 以SF6气体作为灭弧介质燃弧时间很短,触头烧损轻微, 触头能在比较高的温度下运行而不劣化第三章 电气设备与材料柱式六氟化硫断路器落地罐式六氟化硫断路器 第一节 电气设备 (4)全封闭组合电器GIS第三章 电气设备与材料由断路器、隔离开关、母线、电压互感器、电流互感器、进出线套管等电器元件组合而成。 第一节 电气设备 (5)复合式组合电器(HGIS) 采用了GIS主要设备,但不含母线。 母线不装于SF6气室,是外露, 因而接线清晰、简洁、紧凑, 安装及维护检修方便,运行可 靠性高,设备价格比GIS便宜得 多,但占地面积第三章 电气设备与材料 第一节 电气设备 (6)PASS -敞开式空气外绝缘SF6高压组合电器 (7)COMPASS -敞开式空气外绝缘SF6高压组合电器 一种紧凑型、空气外绝缘的高压组合电器,由SF6断路器、 电流互感器、隔离开关模块、接地开关等组成。第三章 电气设备与材料 第一节 电气设备 (二)隔离开关第三章 电气设备与材料1、作用 隔离开关可用于通断有电压而无负载的线路,还允许进行接通或断开空载的线 路、电压互感器及有限容量的空载变压器。隔离开关的主要用途是当电气设备 检修时,用来隔离电源,保证检修工作安全。 一般由底座、支柱绝缘子、导电闸刀、动触头、静触头和传动机构等构成 2、型号GW4―220ⅡDW/2000型号表示为220kV 户外带双接地防污型隔离开关,额定电流2000A。 GW4―220DW/2000型号表示为220kV 户外带单接地防污型隔离开关,额定电流2000A。 GW4―220W/2000型号表示为220kV 户外带防污型隔离开关,额定电流2000A。 第一节 电气设备 3、分类第三章 电气设备与材料隔离开关按安装地点可分为户内、户外型,每种又可分为单相、三相; 按绝缘支柱数目可分为单柱式、双柱式和三柱式; 根据有无接地刀闸分为无接地、单接地、双接地和三接地四种。(1)户内隔离开关 (2)户外双柱式隔离开关 有GW4、GW5、GW8、GW9、GW11、 GW12、GW13、GW14、GW17、GW20、 GW27等系列。 户外双柱式隔离开关可分为单相式、三相式、 三相带单接地式、三相带双接地式和三相带 三接地式五大类。 第一节 电气设备(3)户外三柱式隔离开关 主要有GW7系列 (4)户外单柱式隔离开关第三章 电气设备与材料主要有GW6、GW10、GW16系列。 第一节 电气设备(5)接地开关第三章 电气设备与材料接地刀闸、静触头、支柱绝缘子和底座组成,用于检修电气设备时将电气线路接地, 以确保人身安全的开关设备 第一节 电气设备(三)高压负荷开关、熔断器第三章 电气设备与材料1、高压负荷开关 由隔离开关和简单的灭弧装置组合而成,可以用来开断和闭合电路中的负荷电流, 但不能开断短路电流的一种设备 。 FZN21―12DR/100-31.5,表示户内真空 负荷开关,额定电压12kV, 带接地刀闸和熔断器 2、高压熔断器 高压熔断器其结构一般包括熔丝管、接触导 电部分、支持绝缘子和底座等部分。 型号:RN-20/3000 分类:限流式熔断器、跌落式熔断器 第一节 电气设备 四、高压成套配电柜第三章 电气设备与材料1、作用 高压成套配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电 能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。 它将电气主电路分成若干个单元,每个单元即一条回路,将每个单元的断路器、 隔离开关、电流互感器、电压互感器,以及保护、控制、测量等设备集中装配 在一个整体柜内 2、型号 3、分类 1、按断路器安装方式一般分为移开式(手车式)高压开关柜和固定式高压开关柜: GGX2―12 KYN―12 HYW―122、如果按安装地点可分为户内和户外3、按柜体结构可分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜p 金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类 第一节 电气设备第三章 电气设备与材料移开式高压开关柜固定式高压开关柜 第一节 电气设备五、互感器第三章 电气设备与材料高电压、大电流的信息按比例变换到低电压、小电流二次侧的计量、 测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器电流互感器和电压互感器 1、电流互感器(1)型号 LCWB―220W、5P/5P/5P/5P/0.2/0.2 2×1250/5型 (2)分类 多是电磁式电流互感器。还有电子式 按安装地点可分为户内式与户外式; 按绝缘可分为干式、浇注式、油浸式和SF6式。 第一节 电气设备第三章 电气设备与材料2、电压互感器(1)型号JDCF―220W表示220kV单相串级式防污型电压互感器。(2)分类 电磁感应式和电容分压式两类 按安装地点可分为户内与户外式;按绝 缘可分为浇注式、油浸式。 第一节 电气设备3、电子互感器第三章 电气设备与材料电子式电压互感器一般采用电阻分压、阻容分压或电容分压的原理 电子式电流电压互感器二次部分采用新型的电子元器件,并采用先进的电磁兼容设 计,可直接与数字化仪表和智能综合测量保护装置及计算机相连,较好的解决了计 算机技术对电流电压完整信息进行全过程数字化处理的要求,进而完成对电气设备 进行在线状态监测、控制和保护。 (1)光学电流互感器(2)空心线圈电流互感器 (3)铁心线圈式低功率电流互感器 第一节 电气设备 六、避雷器 1、作用 2、分类与型号 管式、阀式和金属氧化物避雷器 FZ―110表示额定电压为110kV的阀式避雷器 FC2―110表示额定电压为110kV的磁吹式避雷器第三章 电气设备与材料一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备Y5W2―200/496,表示额定电压为200kV的无放电间隙的磁外套氧化锌避雷器; YH5W―100/260表示额定电压为100kV的无放电间隙的合成绝缘外氧化锌避雷器。 第一节 电气设备 七、电容器 1、作用与分类 向电力系统提供容性无功功率,改善功率因数。 (1)并联电容器第三章 电气设备与材料并联电容器并联电容器高压并联电容器装置主要分为分散式(构架式) 高压并联电容器装置和密集型(集合式)高压 并联电容器装置分散式高压并联电容器装置由隔离开关 (接地开关)、放电线圈、氧化锌避雷器、 串联电抗器、高压并联电容器、电流互感 器、喷逐式熔断器和母线、放电指示灯、 组合柜体(构架)等组成。 第一节 电气设备密集型高压并联电容器装置主要由隔离开关(接地开 关)、放电线圈、氧化锌避雷器、串联电抗器、集合式 (密集型)并联电容器、母线和框架(根据需要可加设 围栏)等组成第三章 电气设备与材料集合式并联电容器集合式并联电容器(2)串联电容器: 通常串联在 330kV及以上的超高压线路中, 用以补偿线路的分布感抗,提高系 统的静、动态稳定性,改善线路的 电压质量,加长送电距离和增大 输送能力。 第一节 电气设备第三章 电气设备与材料(3)耦合电容器:主要用于高压电力线路的高 频通信,测量、控制、保护以及在抽取电能的 装置中作部件用。(4)断路器电容器 (5)直流和交流滤波电容器 2、型号 BFFH11/ 3 ――W表示户外三相2400kVar集合式并联电容器 OWF110/ 3――0.01表示110/kV耦合电容器。 第一节 电气设备 (八)、阻波器、滤波器 1、阻波器 (1)作用 (2)分类与型号 阻波器安装有悬挂式和支撑式 载波通信第三章 电气设备与材料2、结合滤波器 和耦合电容一起实现载波信号传输和工频电流的隔断。 JL―400―BD 第一节 电气设备 六、低压设备 1.低压配电屏(盘、柜) 低压配电屏,是集中、切换、 分配电能的设备,一般由柜体、 开关(断路器)、保护装置、 监测装置、互感器、计量表, 以及其他二次元器件组成。 2.配电箱 动力配电箱和照明配电箱第三章 电气设备与材料 第一节 电气设备第三章 电气设备与材料.继电器 电磁锁 低压熔断器 刀开关 负荷开关 接触器 组合开关 自动开关 电磁起动器 第一节 电气设备 七、直流设备第三章 电气设备与材料电源进线系统、电源双路互投系统、充电装置控制、直流分 配系统、绝缘监测系统、综合控制系统、蓄电池等 1、蓄电池 容量单位为安时(A.h)铅酸蓄电池和碱性蓄电池两类 (1)铅酸蓄电池 阀控式密封铅酸蓄电池 化学电池 “免维护蓄电池” 第一节 电气设备碱性蓄电池第三章 电气设备与材料碱性蓄电池具有体积小,机械强度高、工作电压平 稳、能大电流放电、使用寿命长和宜于携带等特点。2、充电装置 (1)晶闸管型充电装置 (2)高频开关电源 一种模块化设计的可靠性和智能化程 度高的电源,其体积小,功耗低,效 率高,噪音低,稳压精度高,安全可 靠,使用维护方便。 第一节 电气设备第三章 电气设备与材料3、不间断电源(UPS)一种含有储能装置,以整流器、逆变器为主要组成部分的稳压稳频的交流电源。按其工作方式分类可分为后备式、在线互动式及在线式 第一节 电气设备 八、控制、继电保护等二次设备第三章 电气设备与材料作用以计算机为主体、将变电站的二次设备(包括测量、信号、控制、保护、 自动装置和远动等设备)经过功能组合而形成的标准化、模块化、网络 化和功能化的计算机监控系统,其中的二次设备不再是仅具有单―功能 的设备,如一个测控装置,就可将一个电气间隔或电气元件的控制、测 量、信号等功能进行了合并,继电保护也由一套微机保护装置构成,甚 至与测控装置合二为―。 1、测控装置 2、继电保护装置 7、低频减负荷装置 3、自动重合闸装置 4、备用电源自动投入装置 5、故障录波装置 8、远动装置 9、事故照明切换装置 6、同期装置分类 第一节 电气设备第三章 电气设备与材料屏(柜) 电气屏柜是按一定的生产标准和外形 尺寸要求制造的,用于安装各种电气 仪表、装置、电路的柜体。 第一节 电气设备 十、热控设备第三章 电气设备与材料作用:热工测量和控制仪表遍布火力发电厂各个部位,它是保障机组安 全启停、正常运行、防止误操作(引入闭锁条件)和处理故障等非常重 要的技术装备。分类:热工测量和控制仪表包括检测仪表、显示仪表和控制仪表等,均 属工业自动化仪表产品。 第一节 电气设备 十、热控设备第三章 电气设备与材料(一)检测仪表1、温度测量仪表 测量温度的仪表型号用“W”表示产品所属的大类。 测量温度的常用仪表有双金属温度计、压力式温度计、热电偶和热电阻 等。 2、压力和差压仪表 在工程上,一般测量压力的仪表本身也承受着大气压力,因此只能测出 绝对压力与大气压力之差,称为表压力,两压力之差称为差压。 测量压力的仪表型号用“Y”表示产品所属大类,测量压差的仪表型号 用“C”表示产品所属大类。 第一节 电气设备 十、热控设备第三章 电气设备与材料(一)检测仪表 3、流量测量仪表 测量单位时间内流过管道的流体的质量或体积的仪表称为流量测量仪表。 其中,能实现流量测量和流量指示双重功能的仪表称为流量计;仅输出 标准信号的称为流量变送器;输出信号不是标准信号的,称为流量传感 器。 火力发电厂最常用的是差压流量测量, 测量流量的仪表型号中,用“L”表示产品所属的大类。 4、物位测量仪表 在容器或设备中储积的物料(液体或固体)高度称为物位。在火力发电 厂中,测量液位(如水位、油位等)较多,也有测量料位的,如煤位、 灰位等。 第一节 电气设备 十、热控设备第三章 电气设备与材料(一)检测仪表 5、汽轮机监视仪表 为确保火力发电厂汽轮机的安全运行,在汽轮机上均装设了各种汽轮机 监视仪表,简称TSI,除提供监视各项机械量外,还可提供超限信号 送到报警系统和保护(停机)系统,统称为汽轮机安全监视保护装置。 6、 成分分析仪表 主要有烟气含氧量分析器、锅炉飞灰含碳量监测、热导式氢分析器、工 业电导仪以及其他化学分析仪等。 7、水、汽取样装置 8、炉膛火焰电视监视系统:锅炉炉膛火焰信号一般用工业电视传送到 控制室进行监视。 9、煤量测量仪表 第一节 电气设备 十、热控设备第三章 电气设备与材料(三)控制仪表与控制系统 控制仪表是自动控制被控变量的仪表。包括: 调节仪表 开关量仪表 执行器:在控制系统中又称为终端控制元件。 (四)结构装置和辅助装置 用于安装测量、控制和监视仪表及装置的机械结构或其组 合,称为结构装置,例如盘、柜、箱、架等。 辅助装置是指具有次要、辅助和从属功能的装置,例如切 换装置和常用的电气设备等。 第二节 材料 常用材料:母线、电缆、绝缘子、金具、钢材 一、导线类 (一)裸导线 导体 作用:汇集、分配和传送电能。第三章 电气设备与材料没有绝缘层也称母线根据导线材质、外形结构可分为封闭母线、硬母线、软母线和封闭母线槽等 1、封闭母线 由载流导体、壳体和绝缘材料组成,用金属外壳将导体连同绝缘等封闭起来 用于发电机引出线与主变压器低压侧之间的电流传输 发电机交直流励磁回路、变电站用电引入母线或其它工业民用设施的电源引线 第二节 材料 (1)共箱母线第三章 电气设备与材料(2)分相母线(3)电缆母线 第二节 材料 2、硬母线 铜、钢、铝及铝合金等材料第三章 电气设备与材料配电装置的汇流母线、开关柜的主母线、分支母线、引下线、 设备连接线及变压器低压侧母线 ?按形状分矩形、槽形、管形 ?材质分钢母线、铜母线、铝母线、铝合金母线 (1)矩形母线 TMY―100×10 (2)管形母线 LDRE―?120/110 也称带形母线 LMY―100×10 空心铜管或铝合金管 铜、铝绝缘母线 第二节 材料 3、软母线 一般指铝及铝合金材质制成的导线第三章 电气设备与材料配电装置中的电气设备和相应配电装置的连接 材质:铝绞线、钢芯铝绞线、防腐钢芯 铝绞线、钢芯稀土铝绞线、扩径导线和 碳纤维复合导线等LGJ-240/30 铝绞线截面积 为240 mm2钢 芯截面积为30 mm2的钢芯铝 绞线 第二节 材料 4.母线槽 是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导 电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统 5.滑触线第三章 电气设备与材料是为移动、旋转设备(主要是起重 机,桁车,吊车,旋转导电环)提 供供电的一种特殊“导线”装置。由护套,导体、受电器三个主要 部件及一些辅助组件构成 第二节 材料 (二)绝缘导线第三章 电气设备与材料 一种用绝缘材料将导线包裹而成的绝缘导线,也称电线BV-2×2.5导线截面积为2.5 mm2两芯铜 芯聚氯乙烯绝缘电线(三)电缆 电力电缆、控制电缆、计算机电缆、同轴电缆 1、电力电缆 作 用 结构 引出线、设备连接、照明线路 线芯(导体)、绝缘层、 屏蔽层和保护层 第二节 材料第三章 电气设备与材料绝缘材料:油浸纸绝缘、塑料绝缘、橡皮绝缘 电缆分类 电压等级:中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆 (110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电 缆(1000千伏及以上) 电流:交流电缆和直流电缆 型号 ZR-YJV22-1 3×150单芯截面为150mm2 的1kV交联乙烯绝缘钢带 铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 3芯截面185 mm2带1芯中性线截面95 mm2 的 1kV铝芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带 铠装电力电缆VLV22―1 3×185+1×95 第二节 材料 2、控制电缆第三章 电气设备与材料 用于开关控制、仪表、保护装置等方面的信号、控制回路接线 1000V以下KVV -2×2.5KVVP2-4×1.5单芯截面2.5 mm2的聚氯乙烯绝缘及护套2芯铜芯控制电缆。单芯截面1.5 mm2的四芯-聚氯乙烯绝缘及护套带屏蔽 控制电缆 第二节 材料3、电缆终端头、中间头 (1)电力电缆终端头 分类 安装在电缆两端第三章 电气设备与材料干包式、环氧树脂浇注式、辐射交联热(冷)收缩 户内、户外 预制式 2)电缆中间头 变电站很少用电缆与电缆中间连接的装置 环氧树脂浇注式、辐射交联热(冷)收缩 第二节 材料 4、电缆支架与桥架 1)电缆支架 隧道和电缆沟内 钢材或铝合金材 金属支架第三章 电气设备与材料强度高 易锈蚀维护费用高寿命较短复合材料电缆支架玻璃纤维和热固性树脂 电绝缘性能优越 防腐蚀性能和阻燃性能好 安装简便 第二节 材料 2)电缆桥架 敷设电缆的托盘、槽盒第三章 电气设备与材料结构:支吊架、托盘和安装附件等组成 电缆密集场所或电气竖井内,电厂广泛使用 特点 安全可靠、防火防潮、结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便 槽式、托盘式、梯式、组合式 分类 钢质、铝合金和复合材料 第二节 材料 (3)电缆防火材料 电缆本体的阻燃防火 电缆防火第三章 电气设备与材料防火隔板、防火涂料 防火门、防火墙、防火包 无机、有机防火堵料电缆沟、道、竖井的防火隔断电缆孔洞封堵 第二节 材料二、绝缘材料 (一)绝缘子第三章 电气设备与材料支持导体或设备,能够耐受电压和机械应力作用的一种绝缘材料常用绝缘子有盘式绝缘子、复合绝缘子、支柱绝缘子等 1、盘式绝缘子 材质:玻璃盘形绝缘子和瓷质盘形绝缘子 瓷质盘形绝缘子 玻璃盘形绝缘子 良好的绝缘性能、抗气候变化的 性能、耐热性和组装灵活 抗拉强度、耐电击穿性能、耐振动 疲劳、耐电弧烧伤和耐冷热冲击性 能等都优于瓷绝缘子XWP2-70表示耐污型悬式瓷绝缘子,额定机械破坏负荷值为70kN 第二节 材料 2、复合绝缘子 有机硅橡胶绝缘子第三章 电气设备与材料输电线路应用较多FXBW4-110/70 表示110kV棒型复合悬式绝缘子3、支柱绝缘子 瓷质绝缘子户内支柱绝缘子、户外针式支柱绝缘子、户外棒形支柱绝缘子ZSW―220/15 ZN―10/16 第二节 材料 (二)套管 作用:绝缘和支持第三章 电气设备与材料用于带电导体穿过或引入与其电位不同的墙壁或电气设备的金属外壳 1、高压穿墙套管变电站的配电装置和高压电器中导电部分穿过墙壁或其他接地物的绝缘和支持分类 导杆式穿墙套管、母线式穿墙套管、油纸电容式穿墙套管等 第二节 材料 2、电器瓷套第三章 电气设备与材料电器瓷套主要用于输变电设备引线的绝缘支撑或作绝缘容器用断路器瓷套、互感器瓷套、电容器瓷套、变压器瓷套 瓷套内外表面一般为棕釉,外形为伞形结构, 瓷件一般选用高强瓷制作,具有较好的机械 强度和热稳定性能 (三)绝缘热缩管热缩管是指具有低温收缩、 柔软阻燃、绝缘防蚀功能的 高分子材料用于金属母线的绝缘防护、金属管材的防腐 第二节 材料 三、金具第三章 电气设备与材料作用连接和组合电力系统中各类装置,以传递机械、电气负荷及起 到某种防护作用的金属附件分类悬垂线夹耐张线夹悬挂导线与绝缘子串 耐张绝缘子串 缘子的连接及金具与金具连接金具接续金具 防护金具均压环 第二节 材料三、金具 分类 T型线夹 设备线夹 导线T型连接 铜铝设备线夹、过渡板 螺栓式、压接式 硬母线或软母线与支 柱绝缘子的固定、连 接第三章 电气设备与材料固定金具金具的型号TY-240 SSY-240 NLY-240SY-240 MGT-120 第二节 材料 四、钢材第三章 电气设备与材料1、型材 圆钢、方钢、六角钢、角钢、槽钢、工字钢和扁钢 常用型钢有 角钢 槽钢 扁钢 构件、构架、支架 设备支架 ∠30×30×3接地装置热镀锌扁钢 第二节 材料第三章 电气设备与材料 第二节 材料 二、板材 钢板 容器、建筑结构、设备外壳 铝板 (三)管材 无缝钢管 非金属管材 复合管材第三章 电气设备与材料焊接钢管合金钢管有色金属管 第二节 材料 五、照明器具第三章 电气设备与材料主要指:构筑物、设备及道路等的户外照明户外照明系统由照明变压器、照明配电箱、光电源、灯具和照明器件以及连接的 电线、电缆组成 1、投光灯 配电设备、构支架的照明2、草坪灯通道、草坪周边的照明3、庭院灯站区入口、主控楼、 生活区等非电气装置 区域 第二节 材料 五、照明器具 三防灯 防水、防尘、防腐功能的专用灯具 一般是指调试在12米以下的道路照明灯第三章 电气设备与材料高杆路灯高杆照明灯一般指15米以上钢制柱型灯杆 和大功率组合式灯架构成的新 型照明装置 第二节 材料 六、热控控制常用材料第三章 电气设备与材料热工控制常用材料主要有补偿导线、钢管、合金管、管缆、 仪表加工件及配件(钢制卡式管接头、压垫式管接头、承 插焊管接头)、仪表阀门(针型阀、三阀组、五阀组等)、 电磁阀、汇线桥架、仪表管、金属软管等。 1、补偿导线:是延伸热电极即移动热电偶的冷端与显示仪 表联接构成的测温系统。 2、仪表阀门:三阀组、五阀组 3、仪表管:脉冲管。 4、金属软管:又称金属挠性连接管,俗称蛇皮管。 大纲要求第四章 施工1、了解施工组织设计的主要编制依据、原 则和要求; 2、了解主要设备施工工艺与流程; 3、熟悉火力发电厂电气安装工程主要施工 机具的作用。 第一节 施工组织 一、施工组织概述 施工组织第四章 施工根据批准的建设计划、设计文件(施工图)和工程承包合同 对建筑安装工程任务从开工到竣工交付使用 进行的计划、组织、控制等活动二、施工组织设计规划和指导拟建工程投标、签订合同以及从施工准备到竣工验收全过程的技术经济文件作用编制原则编制依据编制内容由施工项目部组织编制,施工单位技术管理部门审 核,施工单位总工批准 十五项内容 第一节 施工组织三、施工流程 (一)施工准备 技术和资料准备 施工机具准备 人员的配备 设备开箱检查 (二)设备就位 (三)设备安装调整第四章 施工施工现场准备 材料的准备 电气施工与土建的配合将设备从施工现场仓库或存放点运搬到设备安装基础上 设备装配 设备调整 设备固定(四)设备的调整、试验 第一节 施工组织第四章 施工运输 卸车变压器就位 变压器附件清扫和检查 器身检查五、主要设备安装工艺(一)变压器安装工艺附件安装 变压器补充注油 变压器的干燥 整体密封检查变压器接地 第一节 施工组织 (二)全封闭组合电器(GIS)安装工艺 土建验收、基础复测 组装注意事项 设备本体组装 法兰连接要求 母线的安装 套管的吊装第四章 施工设备固定真空处理、注SF6气体 设备调整 第一节 施工组织 (三)软母线安装 施工流程 施工要点第四章 施工(四)硬母线安装 施工流程施工要点 第一节 施工组织 (五)接地装置安装 水平接地 垂直接地第四章 施工施工流程与施工要点 第一节 施工组织(六)电缆敷设 施工流程第四章 施工施工要点(七)、二次接线 施工流程施工要点 第二节 施工机具 一、起重机械 滑车 千斤顶 轻小起重工具 葫芦 绞磨 卷扬机第四章 施工在安装工作中的作用 起重机和土拔杆的主要部件 顶升 操作方便、适用范围广 偏远地区没有电源 应用广泛 第二节 施工机具第四章 施工各类起重设备特点半机械化吊装设备独脚杆、人字杆和杆式起重机汽车式起重机起重设备 轮胎式 履带式机械化吊装设备塔式 桥式起重机 叉车 第二节 施工机具 二、运输机械 水平运输机械 垂直运输机械 三、焊接设备 手弧焊 电弧焊 氩弧焊 载重汽车、平板车、翻斗车 升降机、卷扬机、葫芦 设备材料连接固定主要方法 钢材第四章 施工电焊机 焊接铜、铝、合金钢等有色金属 氧气乙炔、氢气、液化石油气 气焊 铸铁及有色金属的焊接电源供应不足 第二节 施工机具 四、动力设备 汽油(柴油)发电机组 压缩机 泵 五、过滤设备 提供电能 提供动能 提供动能第四章 施工滤油机加压过滤或真空蒸发方法除去油中固体杂质和水分SF6气体回收装置 第二节 施工机具 六、测量工器具 检查、测量、控制、分析、计算和显示第四章 施工物理量、化学量、生物量、电参数、几何量及其运动状况 经纬仪、水准仪、万用表、兆欧表、接地电阻测量仪、电缆探伤仪图 3-10 指针式万用表 表图 3-11 数字式万用表图 3-12 摇表图 3-13 接地电阻测量仪 第二节 施工机具七、专用机械 高空作业车 作业斗高度在3米以上 代替脚手架 垂直升降式 折臂式升降式 自行式高空作业平台 伸缩臂式第四章 施工干燥空气发生器干燥空气,防止器身受潮 包括电缆输送机、电缆盘轴支架、 电缆地面滑车、剥皮刀、电缆校 直机、电缆打磨机等高压电缆施工机具 第二章 计量与计价 目录第五章 第六章 第七章 第八章 第九章电气设备安装工程概预算编制概述 电气设备安装工程预算编制 电气设备安装工程概算编制 调试工程预算编制 调试工程概算编制 大纲要求第五章 电气设备安装工程概预算编制概述1、熟悉概预算定额的编制依据与适用范围; 2、掌握火力发电工程电气系统和热工控制系 统安装工程项目划分,工程概预算编制原则与 内容。 第一节 工程建设预算文件编制 一、建设预算文件编制程序 可行性研究阶段编制投资估算第五章 电气设备安装工程概预算编制概述初步设计阶段编制初步设计概算施工图设计阶段编制施工图预算电力工程建设预算必须履行编制、 校核、审核和批准程序 各级编制、校核和审核人员必须 在正式的建设预算书上签字并加 盖电力工程造价专用章 第一节 工程建设预算文件编制一、建设预算文件编制程序第五章 电气设备安装工程概预算编制概述电力工程建设预算的项目设置、费用构成及计算规则《火力发电工程建设预算编制与计算规定》人工、材料及机械价格电力行业定额主管部门颁布的定额(指标 )及价格调整规定工程量的计算定额(指标)所规定的工程量计算规则,按照设计图纸标示数据计算 第一节 工程建设预算文件编制 二、建设预算内容 (一)编制说明 为阅读和审核提供依据和方便条件 1、工程概况 概算文件第五章 电气设备安装工程概预算编制概述预算文件 初步设计批复文件 工程量 预算定额 人工工资 材料价格 机械费用 编制基准期价差 价差预备费 设备价格 项目划分及费用计算规定 特殊项目 建设场地征用及清理工程量概算定额人工工资 2、改、扩建工程情况3、编制原则及依据 4、工程造价水平分析 5、工程造价控制情况分析材料价格 编制基准期价差 价差预备费设备价格 取费标准 特殊项目 建设场地征用及清理 其他有关说明6、其他有关重大问题的说明(二)编制原则及依据 第一节 工程建设预算文件编制 三、概算与预算的区别第五章 电气设备安装工程概预算编制概述所起的作用不同四、工程概预算定额编制依据不同编制内容不同概预算定额一般由总说明、章节说明、定额项目表等组成 (一)定额总说明 定额的性质和作用 定额的适用范围 定额编制的依据 有关定额水平和消耗量的取定 工机械 施工机械台班单价 材料 消耗性材料 装置性材料 材料价格 人工 普通工和技术工 第一节 工程建设预算文件编制 (二)定额章节说明 章节中各主要安装项目定额的工作内容 工程量计算规则及注意事项 定额中未包括的工作内容 定额调整的方法及定额运用的注意事项第五章 电气设备安装工程概预算编制概述 第一节 工程建设预算文件编制 (三)定额项目表定 额 编 号项 目第五章 电气设备安装工程概预算编制概述YD3-22 YD3-23户外 电压(kV) 35 定 额 单 位 台 .54 241.56 1926.57 单位 工日 工日 kg kg kg kg kg 3.060 11.934 0.072 1.782 2.077 7.994 … 110 台 7.27 365.17 2833.13 数 量 5.380 19.516 0.080 4.161 2.077 7.994 … 9.120 32.980 0.099 10.068 2.077 17.624 … 220 台 8.02 620.21 4699.2YD3-24定 额 基 价 (元 ) 人 工 费 (元 ) 材 料 费 (元 ) 机 械 费 (元 ) 名 称 人工 安装技术工 黄铜丝 平垫铁综合 电焊条 综合 材料 镀锌六角螺栓综合 棉纱头 安装普通工汽车式起重机 8t 汽车式起重机 16t SF6气体充放回收装置 机械 电力工程车 回路电阻测试仪 开关特性测试仪 开关断口耐压试验装置 交直流高压分压器台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班0.297 0.145 1.188 0.145 1.084 1.084 0.723 1.0840.297 0.214 1.782 0.356 1.426 1.782 0.723 1.0840.537 0.220 2.685 0.990 2.970 2.970 0.990 1.485 第二节 安装工程项目划分第五章 电气设备安装工程概预算编制概述项目划分根据生产特点、专业分工、设计专业、分卷分册图纸的分类, 对建设项目进行科学的分解 工程建设预算进行项目设置的依据 安装工程、其他费用中工程项目编排次序和编排位置的规定 第一级为单项工程 具有独立的设计文件,建成后能够独立发 挥生产能力或效益的工程项目 具有独立的设计文件,能够独立组织施工, 但不能独立发挥生产能力或效益的工程项目 分部工程是根据工程部位和专业性质等的不 同,将单位工程分解形成的工程项目单元建设预算 项目划分划分层次第二级为单位工程 第三级为分部工程编制建设预算时,对各级项目的 工程名称不得任意简化,均应按 照项目划分中规定的全名填写项目划分之外确有必要增列的工程项目,可以 按照设计专业划分,在单项工程或单位工程项 目序列之下,在已有项目之后顺序排列 第二节 安装工程项目划分第五章 电气设备安装工程概预算编制概述1、燃煤发电厂电气安装工程项目划分2、燃煤发电厂热工控制系统工程项目划分 大纲要求第六章 电气设备安装工程预算1、掌握发电厂电气、热控和通信专业预算定 额的适用范围及工作内容; 2、掌握发电厂电气、热控和通信专业预算工 程量计算规则及定额使用。 第一节 发电机电气一、定额子目设置与工程计量 定额设置第六章 电气设备安装工程预算发电机检查接线、直流电动机检查接线、交流电动机 检查接线、发电机励磁电阻器安装、柴油发电机组 发电机检查接线 电刷架安装,电刷研磨、安装,轴承绝缘测量, 配合穿转子,配合密封试验,接地,电机干燥, 励磁机检查,单体调试 电机解体检查,轴承清洗,电机绝缘测量, 干燥,接地和空载试转,单体调试工作内容电动机检查接线柴油发电机组安装基础槽钢框架的制作、安装,柴油发电机组检 查、安装、接地,单体调试 第一节 发电机电气 2、工程计量 安装项目 子目设置 冷却方式、单机容量第六章 电气设备安装工程预算 计量单位 台发电机检查接线直流电动机、交流 电动机检查接线 发电机励磁电阻器 柴油发电机组本体安装容量 容量台 台 台容量 第一节 发电机电气 二、定额运用与工程计量注意事项 定额中不包括电机的带负荷试运转第六章 电气设备安装工程预算防防爆型电动机检查接线执行相应容量的交流电动机定额,定额人工乘以系数1.20 定额中的电机干燥是按一次干燥综合考虑的,实际不论电机是否干燥或干燥的时间 长短均不作调整,如需多次干燥可按批准的施工方案另计,定额也不包括电机的保 养工作,需要时另计。 柴油发电机组安装中,未包括与本体设备非同一底座的其它设备、启动装置、 仪表盘等的安装。 电机的检查接线定额均未包括电机本体安装,电机本体(除柴油发电机组外) 安装执行《热力设备安装工程》相应子目及其计算规则 第一节 发电机电气三、安装工程预算编制第六章 电气设备安装工程预算【案例6-1】背景:现有某Ⅱ类地区新建电厂1×1000MW燃煤机组发电机电 气与出线间安装工程。 已知:1、设备材料表见表6-1:2.材料价格按2013年《电力建设工程装置性材料预算价格》执行;3. 规费和税金按工程所在地政府部门公布的费率执行:社会保障费缴 费费率30%,住房公积金缴费费率10%,税金税率3.42%。 问题:根据以上资料结合2013年版电力建设工程预算定额与《火力发电工 程建设预算编制与计算规定》编制单位工程预算表。参考答案 :参见教材181页 第二节 变压器 一、定额设置与工程计量 定额设置 第六章 电气设备安装工程预算干式变压器、三相变压器、单相变压器、箱式变电站、 电抗器、消弧线圈等设备安装和绝缘油过滤 安装 本体就位,器身检查,附件安装,检查接线、垫铁及止轮器制 作、安装,注油及安装后整体密封试验,接地,补漆,单体调试工 作 内 容油过滤过滤前的准备,油过滤设备安拆,油过滤,过滤后的清理。 第二节 变压器 安装项目 变压器安装 子目设置 相数、电压等 级、绕组数和 容量 容量 电压第六章 电气设备安装工程预算 计量单位台单相、三相工 程 计 量35kV及以下 干式电抗器中性点电抗器组/三相 台 台 台消弧线圈、高压电抗器箱式变电站电压等级和容量 容量 第二节 变压器二、定额运用与工程计量注意事项第六章 电气设备安装工程预算带负荷调压变压器安装执行同电压、同容量变压器安装 定额,其人工费乘以系数1.10 干式变压器如果带有保护外罩时,其安装定额中 的人工和机械都乘以系数1.20 变压器的散热器外置时人工费乘以系数1.30 35kv油浸式电抗器按同容量干式电抗器乘以系数1.2 110kv及以上设备安装在户内时人工费乘以系数1.3 定额中包括变压器设备本体间的金属软管敷设、电缆敷设及接线 变压器(电抗器)安装定额中包括了在线监测装置的安装SFZ9-10kV干式电力变压器安装执行20kV干式变压器安装定额乘以系数0.6,10kV油浸 式电力变压器安装执行35kV变压器安装定额乘以系数0.6。 第二节 变压器 三、安装工程预算编制第六章 电气设备安装工程预算【案例6-2】背景:现有某Ⅱ类地区新建500kV变电站安装工程。 已知条件:1.设备材料表见表6-3序号 1 2 3 4 5 名称 主变压器 电抗器 变压器 电抗器 电抗器 型号 ODFS- BKD-50Mvar/500kV S9-800/35 BKK-20000/35 CKK-1200/35 单位 台 台 台 台 台 数量 3 3 2 3 3 单价(元) 备注 绝缘油60t/台 绝缘油20t/台7500000000 00干式 第二节 变压器第六章 电气设备安装工程预算2.材料价格按2013年《电力建设工程装置性材料预算价格》执行。 3.主设备由供货商供货到现场,其他设备公路运输180km。 4. 本章案例中均不考虑设备接地材料费,不考虑基准期价差。 5.规费和税金按工程所在地政府部门公布的费率执行:社会保障 费缴费费率30%,住房公积金缴费费率10%,税金税率3.42%。 问题:根据以上资料结合2013年版电力建设工程预算定额与《电网 工程建设预算编制与计算规定》编制单位工程预算表。 第二节 变压器 解题过程第六章 电气设备安装工程预算实际工作中必须按预规进行划分 ODFS-不考虑项目划分设备套定额250MVA的500kV单相自耦变压器 定额:YD2-85计算设备费区分主设备和其他设备及供货到现场三种情况 主设备由供货商供货到现场主设备按预规规定运杂费率:0.5% 运杂费率:2.11%ODFS-、 BKD-50Mvar/500kV 其他设备公路运输180km S9-800/35、BKK-20000/35 、CKK-1200/35 第二节 变压器 直接工程费计算 措施费计算第六章 电气设备安装工程预算 直接工程费=定额费+装置性材料费 该工程应计取的措施费项目措施费项目 是否计列 是 是 是 否 是 计费基数 人工费 人工费 人工费 人工费 直接工程费 2.62 费率 8.57 1.05 6.95冬雨季施工增加费 夜间施工增加费 施工工具用具使用费 特殊地区施工增加费 临时设施费施工机构迁移费安全文明施工费是是人工费直接工程费8.762.90 第二节 变压器 直接费计算 直接费=直接工程费+措施费第六章 电气设备安装工程预算 直接费×费率人工费×费率 施工企业配合调试费间接费计算间接费=规费+企业管理费 + 社会保险费 住房公积金人工费×1.6人工费×1.6× ×费率 费率危险作业意外伤害保险费 利润 编制基准期价差 税金 安装工程费计算 利润=(直接费+间接费) ×利润率定额人工、材料、机械的调整部分税金=(直接费+间接费+利润+编制基准期价差) ×税率 安装工程费= 直接费+间接费+利润+编制基准期价差+税金 第二节 变压器 参考答案:见教材183页表6-4 注意表格内容填写第六章 电气设备安装工程预算 第三节 配电装置 一、定额设置与工程计量 定额设置第六章 电气设备安装工程预算断路器、组合式电器、隔离开关、互感器、避雷器、电容器、 熔断器、放电线圈、阻波器、结合滤波器、成套高压配电柜、 集合式并联电容器、自动无功补偿装置等配电装置 一般均包括:本体就位,安装、固定,操动机构安装,组装调 整,注油(充SF6气体),单体调试,补漆、接地。 一般均不包括基础槽钢或角钢的安装、埋设,设备支架及 防雨罩的制作、安装,金属平台和爬梯的制作、安装,端 子箱安装和设备二次灌浆 不包含设备间连线及连接金具,以及引下线及金具,发生时执 行设备连线和引下线子目。工作内容 第三节 配电装置 安装项目 断路器、组合电器第六章 电气设备安装工程预算子目设置电压等级、安装地点 电压等级、安装地点 台 组 台 三相为一台工 程 计 量隔离开关、敞开式组 合电器、避雷器、熔 断器 单相接地开关、互 感器、电容器、放 电线圈、阻波器电压等级、安装地点一相为一台电容器集合式并联电容器、 自动无功补偿装置 并联电容成套装置容量 容量 容量台 组 座 第三节 配电装置 二、定额运用与工程计量注意事项第六章 电气设备安装工程预算110kV及以上配电装置、支持绝缘子户内安装时,定额人工乘以系数1.30。 SF6全封闭组合电器(GIS)安装分为GIS本体、GIS母线、GIS出线套管三个子目SF6断路器、全封闭组合电器(GIS)、复和式组合电器(HGIS)、空气外绝缘 高压组合电器(COMPASS)的安装定额中已考虑了设备本体连接电缆敷设、电 缆头的安装单相避雷器安装按同电压等级的避雷器乘以系数0.4计算。两相避雷器安装按 同电压等级的避雷器乘以系数0.8计算成套高压配电柜、接地变柜、成套箱式变电站的内部设备生产厂家已安装好,现场 只需吊装、固定、接地等工作,不包括柜间连接线、进出线电缆的安装,但已包含 了里面设备的单体调试内容。集合式并联电容器定额中未包括设备本体支持绝缘子的安装。 第三节 配电装置二、定额运用与工程计量注意事项第六章 电气设备安装工程预算电容器的安装不包括连接线和钢支架的安装,不论高压或低压均以每个电 容器的容量划分,区别套用定额子目。 110kV并联电容组安装已包含其中配电装置的安装,不需另计定额。 66kV并联电容器组执行110kV并联电容组乘以系数0.88,35kV并联电容器组执行 110kV并联电容组乘以系数0.6,10kV并联电容器组执行110kV并联电容组乘以系数 0.4。 本章定额中未包括设备支架制作安装,是指定额已含GIS、HGIS设备随厂家 供货的支架的安装,其余设备的支架一般在建筑工程计列,若有个别设备的 支架需在安装工程计列,可另执行铁构件安装相应定额。 第三节 配电装置 三、安装工程预算编制第六章 电气设备安装工程预算【案例6-3】背景:现有某Ⅱ类地区新建220kV变电站安装工程。 已知条件:1.设备材料表见表6-5序号1 2 3 4 5 6 7 8名称断路器 隔离开关 隔离开关 隔离开关 电流互感器 电压互感器 阻波器 耦合电容器型号LW16-220/4000A GW6-252/3150A GW7-252IIDW/2000A GW7-252DW/2000A IOSK-245 220kV TYD-220 XZF-/50 OWF-220单位台 组 组 组 台 台 台 台数量1 1 1 1 3 1 3 1备注910 11 12避雷器并联电容器 放电线圈 成套高压配电柜Y10W-200/520WBFF11.5-200-1W FD21-5×2/11.5×2-2W KYN-35(附真空断路器)组台 台 台136 3 5 第三节 配电装置第六章 电气设备安装工程预算【案例6-4】背景:现有某Ⅱ类地区220kV新建变电站工程,其中配电装 置C1线路间隔断面图如图6-2所示。 已知条件:1、设备材料表见表6-7。序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名称 断路器 隔离开关 隔离开关 隔离开关 电流互感器 电容式电压互感器 阻波器 耦合电容器 端子箱 支柱绝缘子 悬垂绝缘子串 型号 3AQ1-EE 4000A,50kA PR20-M31/252 3150A GW7-252IIDW/2000A GW7-252DW/2000A IOSK-245 TYD-220 XZF-/50 OWF-220 WDX-21 ZSW-252/6-8 2×14×(XWP-100) 单位 台 组 组 组 台 台 台 台 台 只 串 数量 1 1 1 1 3 1 3 1 2 2 3备注 第三节 配电装置12 管型母线 LDRE-?100/90第六章 电气设备安装工程预算米 30 400(已折算单 根) 30 6 3 20 134 2 22 10kg/m 7.92kg/m1314 15 16 17 18 19 20钢芯铝绞线钢芯铝绞线 铜铝过渡管型母线伸缩线夹 T接金具 铜铝过渡设备线夹 间隔棒 软导线固定金具 槽钢2×LGJ-400/35LGJ-300/25 MGSG-100B MGT-120 SSYG-5-6A MRJ-5/200 MSG-5/200 【10 L=4500mm米米 件 件 件 件 件 根1.349kg/m1.058kg/m2.材料价格按2013年《电力建设工程装置性材料预算价格》执行; 3.其他条件:社会保障费缴费费率30%,住房公积金缴费费率10%,税金税率3.42%。 问题:根据以上资料结合2013年版电力建设工程预算定额与《电网工程建设预算编制与 计算规定》编制单位工程预算表。 第六章 电气设备安装工程预算 第三节 配电装置第六章 电气设备安装工程预算 第三节 配电装置 解题过程 项目划分第六章 电气设备安装工程预算按预规进行划分 识别设备材料表中的设备设备套定额断路器、隔离开关、互感器、 阻波器、耦合电容器、端子箱 需套用定额的材料材料安装费 材料支柱绝缘子 钢芯铝绞线悬垂绝缘子串 槽钢管型母线除定额中的消耗性材料外的材料均需计材料费 未计价材料费 材料损耗的计算 第三节 配电装置 直接工程费计算 措施费计算第六章 电气设备安装工程预算 直接工程费=安装工程费+装置性材料费 该工程应计取的措施费项目措施费项目是否计列计费基数费率冬雨季施工增加费夜间施工增加费 施工工具用具使用费 特殊地区施工增加费 临时设施费 施工机构迁移费 安全文明施工费是是 是 否 是 是 是人工费人工费 人工费 人工费 直接工程费 人工费 直接工程费 第三节 配电装置 直接费计算 直接费=直接工程费+措施费第六章 电气设备安装工程预算人工费×费率 间接费计算 间接费= 规费+ 企业管理费 + 社会保险费 住房公积金直接费×费率施工企业配合调试费 人工费×1.6 人工费×1.6××费率费率危险作业意外伤害保险费 第三节 配电装置 利润 编制基准期价差 计算办法第六章 电气设备安装工程预算利润=(直接费+间接费) ×利润率 定额人工、材料、机械的调整部分 调整系数的确定编制基准期价差=人工费×人工调整系数+材机 ×材机调整系数税金 安装工程费计算税金=(直接费+间接费+利润+编制基准期价差) ×税率 安装工程费= 直接费+间接费+利润+编制基准期价差+税金参考答案:见教材188页表6-8 第四节 绝缘子母线第六章 电气设备安装工程预算一、定额设置与工程计量 定额设置 悬垂绝缘子串、支持绝缘子、穿墙套管、软母线安装、引下线、 跳线、设备连接线、带形母线及热缩管、槽型母线、管形母线、 封闭母线、低压封闭式插接母线槽工作内容绝缘子包括:绝缘子清扫,组合、安装、固定,接地,单体调试母线安装包括:测量、制作,组合、安装、固定,接地、单体调试。 第四节 绝缘子母线 安装项目 悬垂绝缘子串 子目设置第六章 电气设备安装工程预算电压等级、串数电压等级、安装地点 电压等级、导线大小 电压等级、导线大小串 个V形串按双串工 程 计 量支持绝缘子软母线、 悬吊式管形母线引下线安装 带形母线 支撑式管形母线 共箱母线跨/三相组/三相 m 按单相米计 按单相米计 按箱体中心 线长度计母线截面大小、片数 母线截面大小箱体尺寸和导体材质 每相片数mm 第四节 绝缘子母线第六章 电气设备安装工程预算 第四节 绝缘子母线 二、定额运用与工程计量注意事项第六章 电气设备安装工程预算1、带型硬母线热缩安装定额适用于电气安装中各种绝缘热缩管安装。 2、悬垂绝缘子串安装分单串与双串安装,“V”形绝缘子串按一个双串 考虑。悬垂绝缘子串安装不适用于耐张绝缘子串的安装。耐张绝缘子 串安装和单体调试已包括在软母线安装定额中。3、软母线的引下线、跳线、设备连接线 (1)引下线是指由T型线夹、并沟线夹或终端耐张线夹至设备的一段连接线。 (2)跳线是指两跨软母线之间的用跳线线夹、端子压接管或并沟线夹连接的引 流线。 (3)设备连接线是指两设备之间的连接线部分,有用软导线、带形或管形导体 等各类型连接形式,这里专指用软导线连接的,其他连接方式应另套用相应定额。 (4)使用两根(四根)导线连接的引下线、跳线、设备连线,不论导线截面大 小均套用2×600mm2、2××1600mm2)定额子目。 (5)当引下线、跳线及设备连引线为单相、双相时,分另按三分之一、三分之 二“组/三相”计算。 第四节 绝缘子母线 二、定额运用与工程计量注意事项第六章 电气设备安装工程预算4、带形母线安装 (1)本定额是以铝母线为基础编制的,铜(钢)母线安装按相应 截面定额乘以系数1.4调整。 (2)定额中的带形母线安装同样适用于带形引下线、设备连接线 的安装。 (3)每相多片带形铝母线安装中的截面积是指单片带形母线的截 面而不是多片相加后的截面大小。 第四节 绝缘子母线 三、安装工程预算编制第六章 电气设备安装工程预算【案例6-5】背景:现有某Ⅱ类地区新建220kV变电站安装工程。 已知条件:1.设备材料表见表6-9序号 名称 型号 单位 数量 备注12 3 4 5 6 7 8悬垂绝缘子串支柱绝缘子 支撑式 管型母线 耐张绝缘子串 钢芯铝铰线 穿墙套管 铜母线 母线伸缩节16×(XWP-100)ZSW-220 /6-8 LF-21Y ?120×8 16×(XWP-100) LGJ-500/35 CWWB-35/1200 TMY-120×10 MTS-125×10串个 m 串 m 个 m 件315 90 6 120 3 20 3 1.642kg/m,软母线 水平装设 10.66 kg/m 9.68kg/m 第四节 绝缘子母线第六章 电气设备安装工程预算2. 材料价格按2013年《电力建设工程装置性材料预算价格》执行;不 考虑绝缘子串金具材料费; 问题:根据以上资料结合2013年版电力建设工程预算定额与《电网 工程建设预算编制与计算规定》编制单位工程直接工程费。 单 序号 编制依据 项目名称及规范 单位 数量 设备 费 装置性材 料费价 安装 230.39 253.93 30.65
92.59 39.63 33.73 其中工 资 94.35 103.98 5.75 795.65 52.67 16.90 20.19 设备 费合 装置性 材料费价 安装 691 06 278 793 101 其中工资 283
158 338 61YD4-3 YD4-22 YD4-102 YD4-51 YD4-28 调YD4-78 YD4-85悬垂绝缘子串安装 220kV 支柱绝缘子安装 ZSW-220 管型母线安装 220kV LF21Y ?120×8 软母线安装 220kV LGJ500/35 穿墙套管安装 35kV CWWB-35/1200 带形母线安装 1250mm2 TMY-120×10 母线伸缩节安装 MTS125×10 未计价材料串 个 m 跨/三相 个 m 个3 15 90 1 3 20 3C310404支柱绝缘子 ZSW-252/6-8 绝缘子 XWP-100只 只 t t 只 t 件15 144 0.87 1 0.19 7 3 0.21 3 3.50 85.00 81.00 611.23
1834管型母线 LF-21Y ?120×8 钢芯铝绞线 LGJ-500/35 穿墙套管CWWB-35/1200 铜母线 TMY-120×10 母线伸缩节 MTS-125×10 材料损耗 绝缘子 硬母线 金具 裸软导线% % % %2.00 2.30 1.50 1.30
40 第五节 控制及直流系统 一、定额设置与工程计量 定额设置第六章 电气设备安装工程预算用于各种控制、继电保护及其他屏(柜)安装,端子箱、表 盘附件安装及二次配线、低压电器设备安装,穿通板制作安 装、铁构件制作安装及设备二次喷漆。 屏(柜)、箱安装 本体就位,找正、找平,固定,屏、柜 内元器件安装及校线,接地,补漆。 测量,下料,敷设,压端子,接线;表计、 电器元件等的拆装,送交试验,安装,单体 调试。工作内容表盘附件及二次 回路配线铁构件制作、安装平直、划线、下料、钻孔、组对、 焊接,安装。 第五节 控制及直流系统 安装项目 控制、保护、 自动装置、计 量等屏柜 子目设置第六章 电气设备安装工程预算计量单位屏柜 设备类型工 程 计 量台不分电压端子箱、表盘 附件、低压电 器安装小母线、二次回路配线 铁构件制作、安装设备类型台”或“个”100m 制作、安装 t 设计图示重量 第五节 控制及直流系统 二、定额运用与工程计量注意事项第六章 电气设备安装工程预算控制屏(柜)、保护屏(柜)安装适用于发电机、变压器、线路、母联、旁路 及中央信号等的安装。定额中对屏柜中控制装置、保护装置的类型、套数均作 了综合考虑,按厂家成套考虑,执行时不再换算或增减。本章所列变送器专指电气量变送器,热工变送器应另套有关定额。变频器安装不包括变频器配套的冷却系统(冷却风机、冷却器、冷却风道等)安装。 铁构件制作安装中的防腐处理按镀锌考虑,镀锌材料费另计。若需其他防腐处理 应另计费用。 低压电器设备安装中成套开关柜定额综合了各种进出线柜、联络柜、计量柜、电容 器柜等工作内容,套用时无论柜型只以台数计算即可,不作换算。成套柜安装不包 括主母线(含母线桥)的配制安装。其他电器设备安装不包括支架制作安装。 成套柜安装不包括主母线(含母线桥)的配制安装。其他电器设备安装不包括支 架制作安装。 第五节 控制及直流系统第六章 电气设备安装工程预算【案例6-6】背景:现有某Ⅱ类地区新建220kV变电站安装工程(非智能站)。 已知条件:1.设备材料表见表6-11序号 1 2 名称 控制屏 主变保护屏 PK型 型号 单位 台 台 数量 10 2 备注 220kV 220kV34 5 6线路保护屏母线保护屏 故障录波器屏 端子箱 户外 WDX-51台台 台 台122 1 2220kV220kV 220kV7镀锌 槽钢[ 10屏柜基础用m10010kg/m2. 材料价格按2013年《电力建设工程装置性材料预算价格》执行; 3.不考虑设备费。 4.不考虑设备调试费; 问题:根据以上资料结合2013年版电力建设工程预算定额与《电网工程建设预 算编制与计算规定》编制单位工程直接工程费。 第五节 控制及直流系统单 序 号 价 安装第六章 电气设备安装工程预算合 价 安装 其中工资编制依据项目名称及规范单 位数量设 备 费装置性 材料费其中 工资137.4 6 173.4 3 36.76 2.48设 备 费装置性 材料费YD5-1 YD5-9 YD5-19 YD5-60控制屏安装 PK型 保护屏安装 端子箱 户外 WDX-51 屏柜基础槽钢安装 未计价材料台 台 台 m10 17 2 100225.85 252.40 100.02 9.020 902 248H010101槽钢[10 镀锌费 材料损耗 型钢 安装、材料费小计t t1.00 0 1.00 05.00%5.005665283 44直接工程费13600 第六节 交直流电源 一、定额设置与工程计量 定额设置第六章 电气设备安装工程预算蓄电池柜、支架、蓄电池、蓄电池组充放电、直流系统调试、 整流电源等设备安装调试定额。工作内容电瓶就位,补充注液,整组检查,连接连接线,安装护罩、 标字、标号等。 第六节 交直流电源 安装项目 子目设置第六章 电气设备安装工程预算 计量单位蓄电池支架安装支架层数和排数m 只 组 套工 程 计 量蓄电池安装 蓄电池组充放电 UPS安装容量大小 容量大小容量大小 第六节 交直流电源 二、定额运用与工程计量注意事项第六章 电气设备安装工程预算免维护蓄电池的支架由制造厂配套提供,其安装工作内容已包括在 该蓄电池安装定额中,不得重复套支架安装定额。 蓄电池抽头电缆及其保护管的敷设接线按第8章电缆的相应定额套用 蓄电池柜、电池屏的安装仅指机柜安装,定额不包括柜内蓄电池的安装与接线 蓄电池组充放电的工作内容包括直流回路检查,放电设施准备及接线,初 充电或补充(均衡)充电、放电、再充电及充放电过程技术数据的测量、 记录、整理等。但不包括充电设备的安装调试。 第六节 交直流电源第六章 电气设备安装工程预算【案例6-7】背景:现有某Ⅱ类地区新建220kV变电站安装工程。 已知条件:1. 直流系统采用两套20A高频开关电源模块作为变电所操作、控制 等电源,同时配有直流绝缘检测仪和电池巡检仪;免维护铅酸蓄电池分两组共 206节,容量为400AH,安装采用蓄电池架。设备材料表见表6-13序号 1 2 3 4 5 6 名称 监控逆变电源屏 蓄电池支架 直流充电屏 直流馈电屏 蓄电池 事故照明逆变电源屏 2V,400Ah,免维护、铅酸型 含1套逆变电源装置 双层,双排 ~380V,直流220V,高频电源模块5只 型号 含1套逆变电源装置 单位 面 米 面 面 只 面 1 12 2 6 206 1 数量 备注2. 材料价格按2013年《电力建设工程装置性材料综合预算价格》执行; 3.不考虑设备费 第六节 交直流电源单 序 号 编制依 据 YD6-43 项目名称及规范 单 位 台 数 量 2 设备 费 装置 性材 料费 价 安装第六章 电气设备安装工程预算合 其中工资 333.15 设 备 费 装置性材 料费 价 安装 1808 其中工 资 666开关电源屏安装904.19YD6-46YD6-50 YD6-6 YD6-36 YD1264 YD1270直流馈电屏安装交直流电源一体化屏 免维护铅酸蓄电池安装 2V/600Ah 蓄电池组充放电 220V(容 量Ah) 600 蓄电池充电装置调试 220V 逆变电源装置调试 安装、材料费小计 直接工程费台台 只 组 套 套62 206 2 2 2866.30920.77 16.57 5.97 303.30310.84365.05 7.45 .80 238.50519859 5 9 2385 91865730 36 477 11499 第七节 起重机电气第六章 电气设备安装工程预算一、定额设置与工程计量 起重设备电气、斗轮式堆取料机电气、电站专用电梯电气、滑 定额设置 触线及支架、移动软电缆安装 起重设备电气小车付滑线安装,电动机的解体检查干燥,电磁抱闸的 检查、调整,管内导线、接线及操纵室内开关控制设备检查接线。 电站专用电梯电气电气设备检查、安装,管子敷设,穿线,校接 线,电缆敷设,接线,接地,配合试验。 工程计量 起重设备电气安装定额按起重量不同以“台”计量工程内容滑触线安装定额分不同材质按设计图示长度以“100m”计量 滑触线支架安装定额分不同固定方式按设计数量以“付”计量移动软电缆安装定额根据不同长度按设计数量以“根”计量 第七节 起重机电气 二、定额运用与工程计量注意事项 设备按制造厂成套供应考虑 滑触线支架的基础铁件,按建筑预埋考虑第六章 电气设备安装工程预算扁钢滑触线安装定额内已包括拉紧装置的安装 【案例6-8】背景:现有某Ⅱ类地区2×1000MW燃煤机组汽机房行车滑线安装工程。序号 1 2 3 4 名称 桥式起重机电气 安全滑触线 滑触线支架 指示灯 型号 130t H型 1000A 单位 台 米 付 套 数量 2 815.2 142 2 单相式 成套供货 备注2.材料价格按2013年《电力建设工程装置性材料预算价格》执行,不考虑基准期价差; 3. 规费和税金按工程所在地政府部门公布的费率执行::社会保障费缴费费率 30%,住房公积金缴费费率10%,税金税率3.42%。 第七节 起重机电气第六章 电气设备安装工程预算根据以上资料结合2013年版电力建设工程预算定额与《火力发电工程建设预算 编制与计算规定》编制单位工程预算表。(六) 5 5.5 YD7-5 YD7-39 YD7-49 YD7-52 电气系统 厂用电系统 全厂行车滑线 桥式起重机电气 130t 安全滑触线 单相式 滑触线支架安装 指示灯安装 未计价材料 参FZ771 安全滑线及附件 m 815.20 164 69 3
5 台 100 m 付 套 2 8.152 142 2 .37 18.47 35.34 .8 77.34 7.34
15安装、材料费小计 第七节 起重机电气一 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 二 1 1.1 1.2 1.3 2 3 三 四 五 直接费 直接工程费 措施费 冬雨季施工增加费 夜间施工增加费 施工工具用具使用费 临时设施费 施工机构迁移费 安全文明施工费 间接费 规费 社会保险费 住房公积金 危险作业意外伤害保险费 企业管理费 施工企业配合调试费 利润 税金 安装工程费费 % % % % % % % 30 10 2.31 78.3 0.7 7 3.42 % % % % % % 9.4 2.04 9.12 4.94 4.23 2.6第六章 电气设备安装工程预算884
25 2 547 35
243135 第八节 电缆 一、定额设置与工程计量 定额设置 工程计量第六章 电气设备安装工程预算变电站(发电厂)内的20kV及以下电力电缆和控制电缆的敷设 和电缆头制作、安装,电缆支架及电缆防火的安装人工开挖路面按不同质地路面及厚度设置子目,以“m2” 计量 直埋电缆沟挖填土按土质不同设置子目,以“m3”计量 直埋电缆铺砂、盖砖或保护板分盖砖和盖保护板设置子目,以“100m” 计量 铝合金桥架、托盘安装按断面尺寸设置子目,以“m” 计量 钢制桥架、槽盒安装以“t”计量 电缆保护管敷设按保护管材质与管径设置子目,以“100m”计量 电缆敷设按电缆芯数和截面大小设置子目,以“100m” 计量 第八节 电缆 一、定额设置与工程计量 工程计量第六章 电气设备安装工程预算电力电缆终端头、中间头制作安装按安装地点(户内、户外)、电 缆头材料、电压等级和截面大小设置子目,以“个”计量 控制电缆头、屏蔽电缆头制作安装按控制电缆芯数不同,以“个” 计量 电缆防火设施安装按防火材料不同,阻燃槽盒按设计长度以“m” 计量 防火隔板、防火墙按设计面积以“m2” 计量 防火堵料、防火涂料、防火包按设计数量以“t” 计量防火带按设计数量以“100m”计量 第八节 电缆 二、定额运用与工程计量注意事项第六章 电气设备安装工程预算电缆沟挖填土方量按下列规定计算:上口宽度为600mm,下口宽度为400mm,深度 为900mm,每米(沟长)挖填方量为0.45m3;每增加一根电缆,沟宽增加170mm, 挖填方量增加0.153mm3;沟深按自然地坪计算, 如设计深度超过900mm时,多挖填的方量应另计算;遇有清理障碍物,排水及其他 措施时,费用另计。 电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的, 一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。 14芯以下控制电缆敷设执行10mm2以下电力电缆敷设定额,15~37芯控制电缆敷 设执行 35mm2以下电力电缆敷设定额,38芯及以上控制电缆敷设执行 120mm2以 下电力电缆敷设定额。电缆敷设及电缆头制作定额按铜芯铝芯综合考虑,无论铜芯、 铝芯电缆均不作调整。 第八节 电缆第六章 电气设备安装工程预算不锈钢桥架执行钢桥架定额乘以系数1.1。复合桥架、托盘、槽盒按铝合金桥架、 托盘、槽盒乘以系数1.3。电缆桥架、托盘、槽盒的安装定额均按生产厂家供应成 套成品,现场直接安装考虑的。 电力电缆和控制电缆均按照一根电缆有两个终端头计算。电力电缆按设计图示计 算中间头,控制电缆原则上不计算中间头 导线截面在800 mm2以上的电缆,执行单芯电缆800 mm2的子目乘以系数1.25。 阻燃槽盒定额按不同截面综合考虑 电缆敷设定额中不包含1kV以上电力电缆单体调试,但包含电力电缆交流耐压试验。 第八节 电缆第六章 电气设备安装工程预算【案例6-9】背景:现有某Ⅱ类地区新建220kV变电站安装工程。 已知条件:1.电缆部分安装内容如设备材料表6-15所示,其中土石质为普通土, 电缆均敷设在电缆沟内。序号 名称 型号 单位 数量 根数 备注12 3 4 5 6 7 8 9电力电缆电力电缆 电力电缆 控制电缆 控制电缆 电力电缆头 电力电缆头 电缆保护管 阻燃防火隔板YJV22-10-3×185ZR-YJV-10-1×400 ZR-VV22-1.0-4×50 ZB-KVV-4×2.5 ZB-KVVP2-24×2.5 NLS-10-1×400 NLS-10-3×185 镀锌钢管?50 WFB-Ⅱ-8mmmm m m m 个 个 m m2240112 70
4 330 8023 2 80 164.88kg/m1011防火涂料无机防火堵料G60-3膨胀型SFB-Wkgkg15001200 第八节 电缆第六章 电气设备安装工程预算2. 材料价格按2013年《电力建设工程装置性材料预算价格》执行; 问题:根据以上资料结合2013年版电力建设工程预算定额与《电网工程建设预算 编制与计算规定》编制单位工程直接工程费。 参考答案:见表6-18 第九节 照明与接地第六章 电气设备安装工程预算一、定额设置与工程计量 定额设置 包括设备照明、变电站户外(发电厂厂区)照明,接地极、 接地母线、接地井等防雷接地装置安装 设备照明按设备不同以“套”计量 工程计量 户外照明按不同灯具形式以“基”或“套”计量 接地极安装按照材质与土质类型分类以“根”计量 降阻接地按不同类型套用定额,接地母线安装按安 装地点、材质与规格以“100m”计量 接地跨接线、构架接地按设计数量以“处”计量 铜编织带、多股软铜线、深井接地埋设按设计数量以“根”计量 第九节 照明与接地二、定额运用与工程计量注意事项第六章 电气设备安装工程预算设备照明安装定额综合了各型灯具、管线支架及开关等的安装。设备照明安装定额内不包括照明配电箱及进入配电箱的电源线的安装,配电架 构设备照明包括灯与灯之间的电缆安装,不包括电缆挖沟及从第1只灯至电源 箱的电源电缆安装。户外照明包括:测量,定位,基坑开挖、基础安装,组立,灯具及附件安装、 接线,试亮等工作内容,其含量不论多少不作换算 管内穿设绝缘线敷设不适用于除建筑物工程中管内穿设绝缘线及电缆的管内敷设。 接地极每根长度按2.5m考虑,均在现场制作加工极尖和打入地下, 对于长度较长的需钻井施工的接地钢管安装,应执行接地深井安装定额。 离子接地极、接地模块定额中均包括了孔的开挖与回填。 第九节 照明与接地第六章 电气设备安装工程预算接地深井安装定额不包括钻井费用。接地定额不适用于采用爆破法敷设 接地线和接地极 户外接地母线敷设按自然地坪考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,地 沟按沟底宽为400mm,上口宽500mm,沟深为750mm,每米沟长的土方 量为0.34m3。 铜编织带、多股软铜线安装不论长度大小定额不作调整。户内接地母线敷设综合考虑了户内、电缆沟内、电缆夹层与竖井内接地 母线、汇流线的安装敷设。 阴极保护安装定额不包括土建钻井工作。 设备接地工作包括在电气设备安装定额内,设备接地所用材料(主要指扁钢) 作未计价材料考虑。户外安装的变配电设备考虑了需两点接地的因素。 铜接地(铜包钢、铅包铜)按户外接地母线扁钢、圆钢子目乘以1.2系数计算, 化学放热焊接所需的材料费允许另计。 第九节 照明与接地第六章 电气设备安装工程预算【案例6-10】背景:现有某Ⅱ类地区新建220kV变电站安装工程。已知条件:1. 接地部分安装内容如设备材料表6-17所示。序号 1 草坪灯 名称 型号 单位 套 数量 120 备注23 4 5 6 7投光灯户外接地母线 户内接地母线 设备接地引下线 垂直接地极 长效化学降阻剂 镀锌扁钢 -80×8 镀锌扁钢 -80×8 镀锌扁钢 -60×6 镀锌扁钢 ∠50×5 L=2500mm套m m m 根 t1500 300 1.600 5.02kg/m 5.02kg/m 2.83kg/m 3.77kg/m 单 编制依据 项目名称及规范 单位 数量 设 装置性材料 备 费 费价 安装 14.79 17.64 设 其中工资 备 费合 装置性材 料费价 安装 其中工 资YD9-10 YD9-12户外照明 草坪灯 户外照明 投光灯 接地极制作安装 角钢接地极 普通 土 接地极制作安装 降阻接地 降阻剂 户外接地母线敷设 扁钢 100×10 户内接地母线敷设 户内套 套120 15012.44 电气设备安装工程预算
第六章 9.38 YD9-17 YD9-26 YD9-29 YD9-40根 kg 100m 100m300 .00 13.0025.29 0.88 .2410.28 0.79 .49818 8726018 6636未计价材料H060104 镀锌扁钢 -80×8 镀锌扁钢 -60×6 镀锌角钢 ∠50×5 L=2500mm 镀锌费 长效化学降阻剂 材料损耗 参防火堵料 降阻剂 型钢 % % 3.00 5.00
172 5051 t t t t t 15.562 1.132 1.131 17.825 1.600 6.00 5.00 40 313 5741安装、材料费小计直接工程费1119827395918594256902 第十节 自动控制装置及仪表 一、定额设置与工程计量第六章 电气设备安装工程预算包括热力控制盘(柜)、常用仪表、过程控制仪表、智能仪表、分析仪表、机械量仪 表安装,管路、伴热电缆敷设,阀门及附件安装,补偿与高温导线敷设等1、热力控制盘台(柜)中的仪表盘、箱、柜、操作台、接线盒安装,以“块”、“只” 2、热工仪表及控制装置安装按设计数量以“台”、“套”计量; 3、仪表管路、伴热管、伴热电缆敷设安装按设计图示长度计算,以“米”计量; 4、仪用阀门安装、取样部件及附件安装按设计数量以“个”计量 第十节 自动控制装置及仪表第六章 电气设备安装工程预算二、定额运用与工程计量注意事项本章定额未包括以下工作内容,使用时可执行其他有关定额或规定: 1)电缆敷设、电缆头制作与安装、保护管敷设、金属软管敷设、盘内配 线、接地和电气设备元件安装。其中热工控制电缆、屏蔽电缆、计算机电缆 敷设及电缆头制作与安装执行本册控制电缆相关子目,保护管、金属软管敷 设执行本册电缆保护管敷设子目,光纤敷设执行本册通信工程相关子目; 2)电缆桥架安装执行本册电缆桥架安装子目; 3)热工铁构件制作与安装执行本册铁构件制作与安装子目; 4)仪表管路的保温; 5)焊口无损探伤; 6)调节阀、节流元件的一次安装及与工艺管道、设备接口的法兰焊接; 7)一次部件和材料的化学分析; 8)施工专用工具的制作; 第十节 自动控制装置及仪表第六章 电气设备安装工程预算热力控制盘台(柜)安装未包括盘、箱、柜上的电气设备和元件安装、盘柜配线, 以及基础槽钢和角钢的制作安装,其安装应另行套用本册相应子目。计算机机柜 套用“带电子卡件的控制柜”子目。控制室的通风、空调、仪表盘的外部照明、 二次喷漆,均按相应定额另行计算。 热工仪表及控制装置安装中高温高压管道或设备的安装孔,定额按预留孔考虑,其 余均按自行开孔考虑。液位测量仪表安装定额已包括平衡容器的安装;平衡容器按 制造厂生产的成品件考虑,如需制作,可按特殊加工件作为主要材料计算主材费。 以下列情况可另行计算工程量,并执行相应定额: 1)分析仪表的辅助装置,以及不配套供应而需另行配置的显示仪表安装。 2)称重传感器的水和油冷却装置安装。 第十节 自动控制装置及仪表第六章 电气设备安装工程预算4. 仪表管路与伴热电缆敷设中下列情况可另行计算工程量,并 执行相应定额: 1)公称直径38mm以上的碳钢管、32mm以上的合金钢管、 57mm以上的不锈钢管的安装。 2)热工控制电缆、屏蔽电缆、计算机电缆的敷设,执行电气控 制电缆敷设子目及其计算规则。电缆防火设施安装执行电气电缆防 火设施安装子目及其计算规则。 3)热控系统桥架、托盘、槽盒安装执行电气桥架、托盘、槽盒 安装子目及其计算规则。 4)管路、伴热电缆的外部保温及保温层防水防腐。 第十节 自动控制装置及仪表第六章 电气设备安装工程预算5.仪用阀门安装、取样部件及附件安装中公称直径57mm以上的,执行“热力设 备安装工程”相应子目及其计算规则,阀门的研磨、脱脂已包括在定额内,不 另计算工程量。仪表盘底座、仪表设备支架、管路支架等的制作安装,执行电 气铁构件制作安装子目及其计算规则。一次部件和材料,按规定需进行化学分 析、无损探伤和拍片检验、光谱分析的,应执行第二册热力设备安装定额。仪 表接头、法兰、阀门、辅助容器、附属件、连接件、脉动管等为未计价材料。 序号 6-11】现有某Ⅱ类地区 设备、材料名称 型号 单位 数量 备 注 【案例 2×1000MW 燃煤机组循环水泵房热工控制系统安装工程。已知: 1流量开关 、设备材料表见表6-21: 23 4 5 6 双支热电阻 压力变送器 就地压力指示表 液位开关1超声波液位计台24台台 台 台 台648 32 12 278 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22振动测量装置转速测量装置 控制电缆 计算机电缆 仪表导管 仪表阀门 仪表阀门 电缆保护管 电缆保护管 金属软管 金属软管接头 钢板 槽钢 镀锌角钢 保温箱 伴热电缆 ZR-KVVP2 4X1.5 ZR-DJYP2VP2 2X2X1.5 1Cr18Ni9Ti,Φ 14x2 J61Y-100P 1Cr18Ni9Ti,DN10 J21Y-100P 1Cr18Ni9Ti,DN6 φ 50 φ 100 阻燃 DN20 阻燃 M20 200X200,厚度10 [8 L40X4套套 m m m 只 只 m m m 只 块 m m 只 m44 480 320 396 76 32 20 30 80 80 20 7.6 15 4 180 24根 16根用于支架制作,3.14 kg/ 块用于基础安装,8.05 kg/用于支架制作,2.51kg/m0(宽X深X高),220VAC 供电220VAC 第十节 自动控制装置及仪表第六章 电气设备安装工程预算2.材料价格按2013年《电力建设工程装置性材料预算价格》执行; 3. 规费和税金按工程所在地政府部门公布的费率执行:社会保障费缴

我要回帖

更多关于 10 槽钢理论重量 的文章

 

随机推荐