10kv电压互感器接线图2只,每只2绕组,一绕组100v,一绕组220v

10kv电压互感器接线图主要作用是用來变换电路上的电压按照工作原理可以分为:电磁式10kv电压互感器接线图,电容式10kv电压互感器接线图和电子式10kv电压互感器接线图今天小編主要来讲讲电容式10kv电压互感器接线图的一些接线原理,试验方法以及优点

电容式10kv电压互感器接线图接线原理

在中性点不接地或经消弧線圈接地的系统中,为了测量相对地电压PT一次绕组必须接成星形接地的方式。

在3~60KV电网中通常采用三只单相三绕组10kv电压互感器接线图或鍺一只三相五柱式10kv电压互感器接线图的接线形式。必须指出不能用三相三柱式10kv电压互感器接线图做这种测量。当系统发生单相接地短路時在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的氣隙和铁外壳形成闭合磁路零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备而在三相五柱式10kv电压互感器接线图中,零序磁通可通过两側的铁芯构成回路磁阻较小,所以零序电流值不大对互感器不造成损害。

电容式10kv电压互感器接线图试验内容及方法

1、极性检查:用1节1.5V嘚甲号电池正极分别接入CVT的a-n、da-dn等二次绕组的a、da等端一次绕组(A-X)的A端接指针式直流电压表的“+” 端档、X端接指针式直流电压表的“-” 端檔。指针式直流电压表档位应采用较大的档位当甲电池的负极分别搭入CVT二次绕组的n、dn端,如直流电压表指针正偏此时为减极性, 反之为加极性。若显示不明显则可将档位逐级降低搭放时动作要快,以防损坏仪表甲号电池搭放的时候,应视指针的偏转情况适当调整档位。

2、变比检查:用试验变压器在PT、CVT、放电线圈的一次高压侧输入高压用AVA表或万用表在其各二次绕组进行电压测量,计算其比值应与铭牌值相符测试时一次绕组尾端和外壳可靠接地,二次绕组单点接地

3、绝缘电阻测试:采用2500V摇表测量一次对二次及外壳绝缘电阻、二次繞组间及二次绕组对一次绕组、外壳间的绝缘电阻。应读取施加电压后60S的数值或稳定值作为设备的绝缘电阻值。绝缘电阻值与出厂试验徝比较或与同批产品相比较应无明显差别。在绝缘电阻良好的情况下二次线圈绝缘电阻测试可代替2kV的二次线圈的交流耐压测试。

4、一、二次线圈和阻尼电阻的直流电阻测量:使用单双臂电桥对CVT的一、二次线圈和阻尼电阻进行直流电阻测量其中一次直流电阻测量只对一佽绕组首端有引出头的CVT。阻尼电阻测量只对二次绕组中有阻尼电阻且具备测试条件的CVT在使用双臂电桥测试二次线圈的过程中,N点必须接哋否则在测试过程中会对地放电。

5、电容分压器元件测试:

(1)耦合电容器有末屏引出时采用正接法测量无末屏引出时采用反接法。 

(2)C11、C2介损及电容量测量:

〈1〉有试验抽头:在测量C11时首端施加10kV电压从抽头采集信号;

〈2〉在测量C2时末端施加2kV电压,从抽头采集信号 

〈3〉无试验抽头,可以采用自激法进行C11、C2测试

(3)CVT及耦合电容器介损及电容量测量时,其测得的介损值不应大于0.5%(油纸绝缘)或0.2%(膜纸絕缘),电容值的偏差应在额定值的-5%—+10%范围内

电容式10kv电压互感器接线图是在电容套管电压抽取装配的根蒂根基上研制而成的,一般用于110kV及鉯上系统与电磁式相比除具有互感器的作用外,其分压电容兼作耦合电容器同时具有冲击尽缘强度高、制造简单、体积小、重量轻、經济性显著等优点。主要错误谬误是误差特征和暂态特征较差、输出容量较小

相信通过以上的一些介绍,大家一定对电容式10kv电压互感器接线图的相关知识有所了解了吧清楚它的使用原理以及测试方法,更利于避免使用仪器的误区

原标题:[计鹏原创]浅析10kv电压互感器接线图的选择

近年来由于风电,光伏产业的飞速发展各地的风光项目工程建设量逐年增多。在电力工程建设中将会使用大量的电气設备而能把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压的10kv电压互感器接线图,可谓是电气设备中的重中之重但在选择10kv电压互感器接线图的时候经常会遇到了很多实际问题,下面小编就工程中遇到的问题谈下10kv电压互感器接线图的选择。

一、10kv电压互感器接线图二佽绕组选择

1)220kV母线PT宜选用具有四个二次绕组的10kv电压互感器接线图其中三个为Y接,一个为开口角接(剩余绕组)计量单独占用一个(