请问刚刚换的蒸饭车加热管为什么加热速度很慢?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
看看加热管是220的还是380伏的,380伏的加热管按三角接法,220伏的安星接.也可能你是把380伏的加热管接成星接,所以功率只达到三分之一,加热慢.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码我的加热管一共是4千瓦的应该买多大的交流接触器啊220v的
我的加热管一共是4千瓦的应该买多大的交流接触器啊220v的
公式计算:功率/电压=电流.A 所以买18安的就可以. 再答: 你可以适当买大一点点的,1210的吧再问: 买了20a的再问: 再问: 可以吗 再答: 频繁的操作可以比实际计算的大一点。 再答: 可以,但是你这个接触器好像线圈电压不是220伏的,你自己打开看一下 再答: 接触器最下面那里有电压标识再问:
再答: 哦,是就好,可能有些厂家的型号标识不一样,我们一般用正泰的接触器。呵呵!再问: 应为我稳压器也是在他那里买的,这个45贵了吧 再答: 以后你到淘宝买,好点的20安才25元。数量多就划算点再问: 淘宝好多质量不好的。这个还要配合漏电保护器用的再问: 吗再问: 吗 再答: 配个断路器就好 再答: 再问: 我是220的再问: 我直接把他接在总开关那不行吗 再答: 可以,但是维修不便,而且发生漏电总闸就跳了。 再答: 造成大面积停供再问: 哦,谢谢那我买个空开去。要买多大的呢 再答: 买这一段控制段(总用电)大5安合适,25安或者30安都可以的再问: 没懂 再答: 你用的电流是20安,你就买大于20安的再问: 那个怎么看多少安是那上面c多少就是多少安吗 再答: 对再问: 这就是63的吧再问:
再答: 对再问: 谢谢。你是淘宝卖这类东西的吗再问: 这个怎么接线啊 再答: 不是,我是学机电专业的。 再答: 哪个呢再问: 再问: 下面那两个是什么东西 再答: 那个是交流接触器吗,下面A1和A2接电压的再问: 对上面是写的a1a2这个要管他吗再问:
再答: 你的有安装控制开关吗,没有的话就只能打上断路器 接触器就吸合通电了,220的从接触器主触头引线下来到A1和A2就好了? 再答: 我手机现在看不到图片。 再答: 信号不好就看不到了,再问: 是按照这上面的只要在那上面6个接头那接线就可以了是吗再问: 要通电才会闭合吗 再答: 再问: 我这是两项的,怎么有断路器还要熔断器吗再问: 要吧进电跟a1a2接到一起吗。你现在能不能看到图片 再答:
再答: 图上是正规标识,可以不要熔断器的。 再答: 你最好找个懂电的来接,几分钟的事情再问: 我不要这个我有控制器 再答: 哦!那就按照你的控制接就好。再问: 控制器相当于热融器。接在a1a2上就好了对吗再问: 然后一头接两根进线跟出线。另一条接连接热管的进线跟出线再问: a1a2只接控制器就好对吧
与《我的加热管一共是4千瓦的应该买多大的交流接触器啊220v的》相关的作业问题
相电流=.53A线电流=1.73*相电流=18.23A保守些,用3mm铜芯电线,3相25A空气开关. 再问: 这种接法,发现电加热管不亮,烘干温度上不来。我改用9根,分3组三角形接法。电加热管很亮。温度高。但电线发热。 请问:用啥型号铜芯电线,3相电,多少安空气开关。谢谢!
总共是89KW,因为电加热管的功率因数等于1,电机的功率因数是0.8左右,所以功率因数取0.95.电流=89/0.38/1.732/0.95=142A,理论上是50平方以上的铜芯线或者是70平方以上的铝线都可以,建议使用70平方的铜线或者是95平方的铝线,这样安全很多.
如果距离近,几十米范围,4平方毫米的铜线.如果距离远,百米以上,6平方毫米的铜线.选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;3)大负荷按经济电流密度选择.导线的安全载流量?为了保证导线长时间连续运行所允许
你这个加热管是星形接法,不是三角形接法,三角形接法长时间工作会烧加热管的,星形接法中点接上零线,电流应该在16A左右,一般小于16空开发热原因分析:1、开关质量问题(达不到额定值)或内部触点接触不良2、接线头接触不良3、导线太细(这种情况线也发热) 再问: 谢谢,我现在采用3相380伏供电,星形接法,每相电流在20安,
空气开关配25A,短线路配4平方铜芯电线,长线路配6平方铜芯电线. 再问: 如果是两组一起用呢?一边三根 另一边三根! 再答: 总电流约36A附近,空气开关配40A,短线路配6平方铜芯电线,长线路配10平方铜芯电线。
看一下原来三个管的接线,如果是星接的,只要把三个管并联接220V即可,功率不变但是电流增大3倍,相应的导线截面必须增大.如果原来是角接的,那么你该成单相220V后功率仅为原来的1/3.电流不变不用更换导线.
纯电阻电路P=根号3UI=3x220x20=1KW..每小时耗电13.2度.
只能采用三角形接法,就是每两相火线间接四根加热管,12根均匀分配在三相上.12.5KWX12=150KW额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安 如果是近距离(几十米以内),铜电线50平方毫米,铝电线90平方毫米. 如果是远距离(几百米),铜电线90平方毫米
电加热管的内部就是电炉丝,他是特殊材料制成的,在冷态时阻值很低,当电流第一时间流过时,电流很大相当于短路电流,随着时间的推迟电流逐渐消退,直到电阻丝全部变成红色后,此时的阻值就是他的最大阻值,电流也就保持了恒流,此时的功率就是额定功率.
3相、380伏、总功率54KW负荷,每相额定电流6*9*/1.732/0.38=82安,空开和接触器按1.2倍-1.5倍选,如果线路不长就都选100A的,如果线路较长空开选120-150A、接触器选120A,就很可靠了.
三相1.5千瓦的电机额定电流大约:2.8A选用交流接触器:5A(可以选用中间继电器)
6*9*/√3=82A.选个120~150的.
三根4KW电热管的总功率12KW,角接三相供电电流只有18A,16平方线也可以,线路不长就有点浪费.100A空开上桩老烧的原因很简单,接触不好,线头氧化严重.可能因为上桩是带电作业没有处理好.过大的接触电阻不仅烧线桩,还会引起其它事故.
千瓦是功率,热量是能量.功率必须知道加热时间,相乘才能算出能量.不论什么加热管.固定时间内每千瓦发出热量都一样.
空气能热泵的能效比一般在3以上,热泵的制热功率=3*输入功率,电加热管的能效比小为1.也就是说如果都是1千瓦的输入功率,热泵的制热功率为3千瓦,电加热管加热功率为1千瓦.
就是电炉加热油,这样热量均匀一点,三角形接法就是380v,火线和地就是220
自己也可以换的 ,首先把电源线拔掉 ,然后拧下螺丝,再按原样换上新管即可.普通管得比较好换(自己换可以),若是防干烧管的就要麻烦点(建议你还是找家电维修的比较好).价钱也不贵,普通管只要五元钱 ,防干烧管八元钱,我认为价钱还是可以的.希望我的回答能帮助你
能 在店家买配件1 Pages: 1/3& & &Go
xindekaishi
级别: 探索解密
发帖数量: 81 个
工控威望: 125 点
下载积分: 191 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 最后登录:
三相加热管星型接法,中性点接零线或不接零线大家认为有什么区别?
级别: 论坛先锋
发帖数量: 1256 个
工控威望: 1397 点
下载积分: 55557 分
在线时间: 920(小时)
注册时间: 最后登录:
接零就是平衡的220v用法,不接,就是380v星型用法
chuwen138136
级别: 正式会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 58 点
下载积分: 92 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 最后登录:
就三相电 在加一根地线
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
发帖数量: 416 个
工控威望: 347 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 486(小时)
注册时间: 最后登录:
如果用星型接法,尽可能的接零。不接零,正常没问题,但如果有一组加热管断线了,会发生零点漂移,导致其他电热管也损坏。
本帖最近评分记录:下载积分:+1(danaezou) 真诚感谢!下载积分:+1(开心号时光机) 热心助人!
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ
级别: 论坛先锋
发帖数量: 1040 个
工控威望: 1517 点
下载积分: 6691 分
在线时间: 529(小时)
注册时间: 最后登录:
本帖最近评分记录:下载积分:+1(danaezou) 真诚感谢!下载积分:+3(小陈故事) 热心助人!下载积分:+3(最远是多远) 感谢分享!下载积分:+1(开心号时光机) 真诚感谢!
吉圆电气 QQ
级别: 工控侠客
发帖数量: 403 个
工控威望: 4055 点
下载积分: 2638 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 最后登录:
4楼回答图文并茂啊
级别: 探索解密
发帖数量: 19 个
工控威望: 110 点
下载积分: 5730 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 最后登录:
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
发帖数量: 1056 个
工控威望: 3274 点
下载积分: 3614 分
在线时间: 1491(小时)
注册时间: 最后登录:
这要看你的功率放大器是全控还是半控....半控的中点一定不可以接N...
级别: 略有小成
发帖数量: 270 个
工控威望: 362 点
下载积分: 23617 分
在线时间: 586(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第6楼shpwyh于 19:54发表的&&:三楼正解 那里正解了,不会损坏,只是功率下降。4楼才正解。
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
发帖数量: 416 个
工控威望: 347 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 486(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第8楼xujian于 11:06发表的&&:那里正解了,不会损坏,只是功率下降。4楼才正解。呵呵,既然有人问,就说明白。每相接一根加热管,是4L说的那个情况。但更多时候,为增加功率,会多个加热管并联后为再分别接到三相。比如共9根加热管,每三根并联后接入三相,如果A相中的三根烧断一根,这时就变成2根并联电阻变大,如果没有接零,A相分压增加,A相这两根承受的电压就变大,就有可能再烧毁。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ
级别: 略有小成
发帖数量: 347 个
工控威望: 324 点
下载积分: 455 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 最后登录:
级别: 探索解密
发帖数量: 74 个
工控威望: 158 点
下载积分: 762 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 最后登录:
1 Pages: 1/3& & &Go三相都是火线电蒸饭车电压380V加热管怎么接
全部答案(共1个回答)
必须使用三相电源,(三相四线)即三条相线加一条零线。若要用220V电只需使用三相中的任意一条火线及一零线就行了。
http://zhidao.baidu.com/link?url=i6mKJOOCnBXN9B0Ij4au0SDIph5sD-uJVC5kcqxhRh5RHOc...
我给你计算一下:你的电机三相380V0.37KW 的小电机,接法应该是Y接,在没有三相电源的情况下改为单相运行,可以接电容作为单相电机运行,但效率一定比三相电机...
由于380V的电热管一般都是三相平衡用电的,因此,你所说的24KV功率的电热管它的每相电流并不大,每根导线的电流也就不大于33.5A.。控制路线近的话,每相使用...
380V一般是三相电的电压。其实普通市电接起来很容易的,没有特别要求的话都不用区别相和零线,但要区别好地线。
用6平方的线
答: 影响尿素结晶的一个重要的因素便是喷射出的尿素溶液与管壁接触点的温度,只有保证尿素溶液喷出后与管壁的接触点具有足够高的温度,使得尿素溶液充分的蒸发,才能防止管道壁...
答: 安全生产管理制度之一第一章
安全管理体系及管理网络
安全生产责任制
安全生产管理
第一章 ...
答: 1. 保持地板干燥清洁,避免与大量的水接触,若遇漏水于地面,必须及时擦干净,用风扇吹干,不能直接太阳暴晒或用电炉烘烤,以免干燥过快,地板干裂。
2. 不允许用碱...
答: 而博士课程则更侧重专题的研究,经常被视为是电机工程师学术生涯的起点
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区

我要回帖

更多关于 三相三线漏电开关 的文章

 

随机推荐