120平方的电缆最大可以承受多少千瓦请问是如何算的?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
先算安全电流 I=S*K S导线横切面积,K系数——1 1.5 2.5取14 4取11 6取9 10取8 16取7 25取6 35取5 50-70取4 95-120取3,按上得I=120*3=360A再算功率 P=I*U 如果电压是380V即360*380=136800据上所算可以承受136.8千瓦.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码120平电缆线可以承载多大的电流?1个回答iyzxdeeye120平方电缆电流一般标准配置在240A左右,如短时间运行可加大到300A左右。10平方以下,载流量是截面积的5倍,也就是5A/平方。100平方以上,载流量是导线截面积的2倍,也就是2A/平方。120x2=240(A)。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答1个回答iyzxdeeye120平方电缆电流一般标准配置在240A左右,如短时间运行可加大到300A左右。10平方以下,载流量是截面积的5倍,也就是5A/平方。100平方以上,载流量是导线截面积的2倍,也就...1个回答陡变吧FVM日常所说的1平方指的是1平方毫米,也通常1平方毫米的电缆,对于铜电缆,按照电工学经验:
1、负载电流在60A以下,1平方毫米的安全载流量是6安
2、负载电流...1个回答黎孤丝这个和电缆的使用场合,系统供电方式等有关,一般是20-30A的范围,在三相四线制系统中暗敷设时,理论上是可以达到22A。但考虑到温升及压降,一般要留有很大余量的。
最大...3个回答碧螺春_613975欧姆还是75平方?说清楚啊! 75欧姆的电缆是信号电缆,没有电流参数的。 75平方的电缆,按每平方8A计算。
1个回答lili12320121.水路改造:按30米计算,连工带料30/平米约900元(金德电线)
2.电路改造:按80米计算,连工带料30/平米约2400元(PPR水管)
3.墙面...1个回答Spritgc35平方三芯电缆铝芯 125A,铜芯 160A。根据载流量再算出设备功率,电缆过长,要校验电压损耗,一般要求小于5%。
1个回答回忆往事_3202柔和、明亮的灯光,依赖于灯泡与灯罩的配合。灯泡的照明光度,会影响视觉效果、视力和身心健康。居室空间与照明光度,参照以下标准: 15~18平方米用灯光照明60~80瓦; 30~40平...7个回答李正斌9120平方米的房子,其实主要是看你想法,说真的二三十万也有,十万八万也有,就是效果跟材料用的不一样而已。
1个回答quang1213全包5-6万
,首选都市时空装饰套餐装修3个回答骆芙蓉中档装修的话先准备8w块吧。 包给装修公司做,用的零件物料的价格和质量一定要把关,部分缺德的装修公司会在这里头做手脚。 尤其是下水、开关之类的东西,不能贪便宜。不一定要用最好的牌子...想知道120千瓦需要多大的电缆
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
想知道120千瓦需要多大的电缆
提问者:汪晶晶| 地点:
| 浏览次数:
790| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:8111
| 被采纳数:2
120KW应该是三相,按三相的计算,应该是40平方的铜线,或60平方的铝线.零线用16平方的铜线,或25平方的铝线.如果按单相计算,75平方的铜线,90平方的铝线.如果线路在200米范围内那么你使用70平方的铜芯线就足够了。
希望我的回答对您有帮助
回答数:3341
| 被采纳数:2
120千瓦用电缆若负载为单相220伏时,YJV或YJLV系列铜线用240平方【载流量587安】,铝线用300平方【载流量527安】。
若负载为三相380伏时,铜线用70平方【载流量280安】,铝线用95平方【载流量261安】。
若用其它系列线,则线径应适当加粗。
回答数:4844
| 被采纳数:0
若是三相380V系统,总负载120KW,可使用截面为3x150mm?的VV型三芯铜电缆。
计算过程如下:
1、求 120KW,三相380V系统,功率因数为0.8的电流 Ie
Ie = 120KW / (根号3 x 380V x 0.8)= 228A
2、根据 Ie,查阅生产厂给出的《电缆载流量》表,以选择电缆截面积(以三芯VV型铜电缆为例)
3x150mm?三芯铜电缆的载流量是245A & Ie,可选用。
120KW的负载量,可选择3x150mm?的VV型三芯铜电缆。电缆网手机端
随时随地获取电缆网最新资讯、铜铝价格
关注新浪微博
行业信息早知道
营销部服务热线
QQ在线服务
QQ群:9618139
Copyright 远东买卖宝网络科技有限公司.All Rights Researved.
未经书面授权,禁止转载使用。120kw要多大的电缆线_百度知道
120kw要多大的电缆线
装修一楼层,总共用电设备是120KW,要配多大的电缆进线呢,怎么计算的?最好能说的详细明白
&120kw功率计算如下:三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数120KW/380/1.732/0.85=214A。经查电缆电流对照表,120KW负载至少要选择95平方的电线。
环境温度25℃时允许工作温度为65℃),完全可以满足负荷要求(在空气中敷设.8≈228A国标单根多股铜芯电缆70平方的安全载流量为265~285A.8时电流=120÷1.732÷0.38÷0如果按照三相380V电压120KW计算,当功率因数0
总的是228A吗?是不是除3(3根相线)得每相的电流呢?在选择电缆呢
如果按照单相220V来计算(负荷平均分配在三相),即是228÷3=76A,16平方的国标铜芯电缆即可(安全载流量为105~110A)。
没看明白!什么情况下按380v和220v算呢?
主要看你的负荷情况,三相380V的设备就按照380V计算,如果所有设备都是单相(取一火线一零线)则按照220V计算。