  额定电压:AC380V  额定分断能力:  PGL1:15KV  PGL2:30KV(均为有效值)  辅助电路额定电压:  AC220V、380V  DC110V、220V  额定电流:  2000A,2500A  低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性...
  额定电压:AC380V  额定分断能力:  PGL1:15KV  PGL2:30KV(均为有效值)  辅助电路额定电压:  AC220V、380V  DC110V、220V  额定电流:  2000A,2500A  低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。  低压配电柜的保养的内容及步骤:  1:检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。  2: 检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。  3:检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。  4:受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落
不知道下面这条知识能否帮助到您
低压配电柜具有稳定性强,分段能力优等一系列的,所以低压配电箱在装置上绘制也灵活,实用性也比较强,经过结构改进以后也的新颖适用于不同规格尺寸的低压配电箱,适用范围也是不同的,那么低压配电柜尺寸尺寸是多少有哪些操作流程?
低压配电柜尺寸是多少,低压配电柜有哪些操作规程?
249546浏览
103644浏览
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:2,asku:0,askr:16,askz:16,askd:83,RedisW:0askR:2,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:3
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:手机访问展示厅
电机正反转可逆电控箱成套配电箱接线盒接触器220V 380V10A带3个按钮指示灯
手机查看产品信息
订货量(台)
价格(元/台)
供货总量:
浙江省/温州市
自买家付款之日起3天内发货
付款方式:
货到付款,转账
“电机正反转可逆电控箱成套配电箱接线盒接触器220V 380V10A带3个按钮指示灯”参数说明
是否有现货:
电磁启动器
“电机正反转可逆电控箱成套配电箱接线盒接触器220V 380V10A带3个按钮指示灯”详细介绍
10A正反转,代表的是电机转动和逆时针转动。电机顺时针转动是电机正转,电机逆时针转动是电机反转。正反转控制电路图及其原理分析要实现电动机的正反转只要将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线即可达到反转的目的。电机的正反转在广泛使用,例如行车、木工用的电刨床、台钻、刻丝机、甩干机和车床等。
您可能感兴趣的产品
与“电机正反转可逆电控箱成套配电箱接线盒接触器220V 380V10A带3个按钮指示灯”相关的产品信息
您当前访问的产品需要授权才能查看,请尝试用密码访问或索取密码。全国咨询热线:137-
热门关键词:
Solutions Case
KYN28A-12. 铠装移开式交流金属封闭开关设备
XGN15-12(F).630-20 交流金属封闭环网开关设备
KYN28A-12.630-25 铠装移开式交流金属封闭开关设备
ZRGGD 低压固定式配电柜
ZRGWJ 电容柜
ZRXL-21 动力箱
布线做到横平竖直,螺丝无松动,线头接触良好,回路连接牢固可靠
各元件焊接可靠,触头无氧化,无毛刺,柜门以软导线与接地金属构
导线无接头,可动部位采用多股软导线,端子板的每侧接线不超过两根
线束有加强绝缘层。与电器连接的端部均绞紧,不松散,拒绝断股
配电设备安装稳固,盘内设备与各构件间连接牢固,接地良好稳定
可动部位两端卡子固定,铠装电缆钢带处于柜外;钢带切断处端部扎紧
品质把控严防死守安全关,制定安全电气产品标准
前期针对元器件的通断性等进行完善测试,保障质量
中期多样化测试电路,层层把控,拒绝短路与断路
后期全方位检查后方可出厂,细到每颗螺丝都会再次加固
现场安装完毕后通电前针对每台电柜终检,确保安全
全国服务热线:137-
高一流生产工艺品质把关High quality first-class production technology
全铜线地线
热缩导管统一采用全国唯一的环保导管每颗螺丝都是精选的
达克罗防腐防锈螺丝
直角排线一流工厂对接提供元器件及壳体,真正做到品质保证
国家产品标准认证实现National product standards certification
“3C” “CQC”通过中国国家强制性产品认证
NEIC”“MA”通过国家高低压电器质量监督认证
“ILAC”国际实验室认可合作组织认证,符合标准
专业化技术团队优化支持Professional technical team to optimize the support
生产人员均来自专业院校,具备高低压电工生产作业证
技术团队中高达15人次具备10年以上电器行业相关经验
针对客户需求在符合质检标准的基础之上进行定向优化
超迅捷服务响应为您解忧Ultra fast service response for your grief
“24小时之内服务响应,东莞市内1.5小时内到达
省内两百公里内3小时到达,省外48小时内到达
所有设备质保一年,终生保修,为客户高质保障
强大企业实力后续支撑Strong enterprise strength follow-up support
1500平方米独立办公大楼,5000平方米生产车间
具备完善的检测实验设备,配备专业化质检人员
月生产能力高出其它企业5%,100%满足客户交期
全国服务热线:137-
CUSTOMER WITNESS
泽瑞电气有着丰富的高低压配电柜电气产品生产制造经验,所有的配电柜,配电箱,动力柜,照明箱,开关柜,中置柜,环网柜,箱式变压器,箱式变电站,都通过国家CQC的CCC质量保证体系认证,对高低压配电柜的质量有严格的控制。配电柜,配电箱,动力柜,照明箱,开关柜,箱式变电站等产品在制造加工过程做到高精度、高质量,泽瑞电气生产的配电柜,配电箱,布线结构合理完美,设备运行稳定,安全指数高。泽瑞电气是一个值得信赖的高低压配电柜生产厂家!
在与泽瑞电气合作之前,我公司合作的厂家的动力箱,配电柜,配电箱,动力柜经常出现产品质量问题,比如配电箱,配电柜,体钢板厚度不够造成的配电箱变形开焊等情况。直到在三年前找到了泽瑞电气合作,终于解决了动力箱,动力柜壳体变形开焊这个严重的质量问题,泽瑞电气的配电箱,动力箱等产品用的都是质量极好的钢板,采用进口高端的元器件,基本上没有质量问题出现,动力柜,配电柜,配电箱,动力箱的运行非常稳定。正因为泽瑞电气的产品质量、安全性有所保证,所以我们已经合作了三年时间之久,希望能够与泽瑞电气长期合作。
Cooperation Unit
全国服务热线:137-
广东泽瑞电气科技有限公司是东莞市较大的电控设备厂之一,具备较大的生产能力,较完善的检测设备,并拥有人才优势和技术优势,为确保产品质量,从开发、设计、生产等建立了健全的...
投入备用变压器,断开检修的箱式变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌
配电箱内部比较简单,配置灵活,不必弯头、三通等配件,可依据在场安装需要恣意转向,烧焊就可以用配管引出引人,是现下电缆桥架中最理想的产品......
针对雨季变电站存在潮气大、湿度高,影响电气设备安全运行的实际情况,变电运维人员应采取重点防护措施。
问题描述:PZ30配电箱是怎么区分的?PZ30-18中18是指18个1P空开么,是否1个3P等同于3个1P,1个带漏电单相空开等同于2个1P来换算。
1.相间及相对地空气间除
  对单纯以空气作为绝缘介质的开关柜,柜内各相导体的相间与对地净距必须符合电力部DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》规定.对额定电压10kv开关柜,不同相的导体之间和导体至接地间净距应保证在125mm以上.
  2.外绝缘爬电比距
  按着DL/T539-93《户内交流高压开关和元部件凝露及污秽试验技术条件》规定.户内开关柜外绝缘按最小爬电比距和人工污秽耐受值分为O、1和A共3级。
根据开关柜运行环境条件分析和开关柜发生绝缘事故情况看,绝大多数开关应具有凝露型的爬电比距。0-皿级相应的最小公称爬电比距应符合表6-6的规定。
  本技术条件规定的是下限值.当环境稍微苛酷一些就不能满足。另外根据运行经验,环氧树脂绝缘子表面状态对憎水性影响很大,所以其凝露闪络电压分散性很大,就是爬电比距符合规定,在开关柜中也应尽星少采用.
  3.相间绝缘隔板
  目前在电网中运行的6^-1okV开关柜,柜宽630--100mm各种宽度的都有。
  小车开关柜,由于相间距离不能满足绝缘要求,而利用加装相间绝缘隔板办法来解决。
  所用绝缘隔板应采用通过技术鉴定的“整体胶粘式绝缘隔板”,其材质有:电加热固化制成环氧树脂层压玻璃布板;近几年有些开关厂采用DMC和SMC不饱和聚醋玻璃纤维增强塑料板,这种材料阻燃性达到FVO级,耐电弧时间可达180s,浸水后绝缘电阻达10, MS2;而且价格较低。
值班人员发现变电站硅核流器直流系统的电压降低后.应及时查找故障原因.具体方法如下:
(1)如果发现由硅整流器供电的直流系统电压降低.应先对所川的交流电压进行检查.如发现交流电压也降低.可先采用调压器对降低的交流电压进行调整.看问题能否解决.如不能.则应检查硅整流器的交流电源熔体是否有问题.硅整流器元件本身有无损坏.
(2)对于运行中控制电源的硅整流器出现故障导致的直流电压降低.则应迅速切断提供给硅橄流器的交流电源.此时控制电源应来自合闸硅整流器。如合闸硅整流器出现故障.则应立即将其退出下作.并及时向有关部门报告派人来修。
前提条件:断路器分闸,确保储能弹簧已释能,用摇把将断路器从固定中分离出来,同时电源电路和辅助电路切断,把电源和负载侧的端子在明显可见位置接地。
1.检查电气设备的清洁程度,使用清洁的干布擦掉任何灰尘和油迹,可能的情况下可使用非腐蚀性洗涤剂。
2.检查电气设备铭牌是否完好。使用清洁干布半角这些铭牌清洁干净。
3.擦掉灰尘、霉菌和氧化物,同时也要清洁抽出式断路器的固定部分内部。
4.确保断路器室内无异物。
5.用清洁干的布清除断路器边线及母线上的灰尘或污垢。
6.确认用于端子连接的螺栓都正确地紧固,确认端子上没有局部过热的迹象。通过观察接触部分的颜色是否改变可以识别出是否发热,接触部分通常都是银白色。
7.检查滑动触点或端子排上的线缆是否牢固。
8.出现设置需要维修时,请联系ABB技术负责部。
9.请认真阅读相关资料。
为什么空载时比满载时声音大,是因为空载时二次不带负载,导致一次电压略微偏高.一般额定时10kV,空载时可能实际电压为10.5kV左右;
铁心磁密因为电压升高,比正常设计值大.B=45*et/S(et为设计匝电势,匝数不变空载电压升高,使et升高,导致B增大);铁心磁密高了就导致铁心的磁滞震动大,就导致空载时声音比较大;这个是主要因素!(带来的效果就是空载电流增大)空载电流大是次因,空载电流大反映的是铁心片的质量和制造问题;好的硅钢片单位损耗小,造成的空载电流也就小;
铁心用的多或者用的差片(单位损耗大的),也就使空载电流大;差片的磁饱和密度低,所以也是影响声音的一个次主要因素.另外减震措施,铁心等夹紧状况和铁心设计是否引起共鸣也影响声音的因素.不过次因是影响整体产品的声音,而不是单单空载时造成声音大.
如果空载时变压器发出很难听的声音,则说明铁心饱和了,应检查两个12V绕组的电压是否相等。如果不相等,就只好把它们拆下来重新绕制,并使二者的圈数保持相等。在用示波器测量流过RS的电流时,如果波形不是像锯齿一样上升而是存在峰值过冲,则说明12V绕组的圈数需要增加几圈。
  若嫌改绕变压器麻烦,可适当减小Rl的阻值使振荡频率升高到5Hz,这对大多数负载影响不大,但不适合用来对电源频率敏感的负载(如某些电子闹钟)供电。为了简化电路和降低成本,本电源没有使用调压器,因此电池电压下降时输出电压也会随之下降。给出样机的实测数据,其最大效率为94%。
对于预期的23V0输出电压来说,该样机的输出电压偏低(但正好符合我国额定输出220V的要求)。若要在13VDC的输人电压下获得23OVAC的输出电压,则可适当增大变压器次级绕组与初级绕组的匝比,或改用一只次级230v、初级1IV的变压器。
电网的操作过电压一般由下列原因引起
1. 线路合闸和重合闸操作过电压
2 .分断空载变压器和并联电抗器的操作过电压
3 .线路非对称故障分闸和振荡解列操作过电压
4 .对于空载线路分闸过电压
5. 变电所应安装避雷器
6.具有串联间隙氧化锌避雷器的额定电压
7. 应用氧化锌避雷器限制操作过电压时
8.氧化锌避雷器的操作过电压通流容量
9. 为监测运行电网的工频过电压
限制操作过电压的措施有:用灭弧能力强的高压开关;提高开关动作的同期性;开关断口加装并联电阻;采用性能良好的避雷器,如氧化锌避雷器;使电网的中性点直接接地运行。
发电厂电气运行值班工夜间进行设备巡回检查时,用远红外测温仪测得5号主变压器高压侧1颗钟罩与底座间的紧固螺栓温度高达325℃,4颗螺栓温度高达120℃,其余螺栓的温度均与变压器钟罩法兰温度相同,约60℃,当时机组负荷200 MW。当负荷降至170 MW时,过热螺栓的温度由325℃降至260℃,如果不及时有效地消除缺陷,将会造成主变压器油箱密封橡胶垫局部快速劣化而致漏油,甚至导致机组非计划停运。
焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。
针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装
独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地.
避雷针如果没接地将是个迎雷针 ,所以必须谨慎。
避雷针的作用没有一般人想像的那么好,建筑物是否遭雷击有很多因素,有无避雷针只是其中一种。
很多古代的建筑物建筑在山顶上,没有遭受雷击,反而是附近的山谷中容易雷击,这就是因为土壤电阻率不同。山上砂石多,土壤电阻率大;山谷中多有河流,土壤中水分大,土壤电阻率小。
(1)配电网主接线应符合城市供电可靠性的要求,任何设备均具有双向送电的可能性,应尽可能地缩小停电范围。
(2)配电网接线应该具有双电源的条件,两电源点互相连接贯通,并以环网供电。
(3)线路分段可以采用厂自动重合器、自动分段器。
(4)城区配电网的用户应根据其性质及其重要性采取不同的接线方式。
绝缘子应存放在干燥的库房内,且应采取防鼠措施,存放地应避免有油类和石化物品。
2.在运输过程中,不应将金具和其它重物直接堆放在绝缘子上,以避免损坏绝缘子伞套,因而包装箱应在安装现场才能开箱。
3.开箱时一定要注意,不要让利器割破伞裙。
(1)绝缘子的安装不符合规定,使绝缘子承受的机械负荷超过了规定数值。
(2)绝缘子的额定电压与电力系统运行电压不符,使绝缘子在过电压下运行。
(3)由于天气骤然发生冷热变化及冰雹等外力破坏。
(4)由于绝缘子表面污秽,在雨雪交加及大雾天气时引起闪络。
(5)在电气设备发生短路时,绝缘子承受的电动力过大引起损坏。
电线按用途分为电磁线和通用绝缘电线。绝缘电线又称为布电线。
绝缘电线(布电线)是指包覆绝缘层的电线,包括各种连接线、安装线。
布电线规格型号中字母的含义:
B(B)——第一个字母表示布线,第二个字母表示玻璃丝编制。
V(V)——第一个字母表示聚乙烯(塑料)绝缘,第二个字母表示聚乙烯护套。
L(L)——铝,无L则表示铜
F(F)——复合型
X——绝缘橡胶
布电线的规格型号表示法:
BXR——铜芯橡皮绝缘软线
BX(BLX)——铜(铝)芯橡皮绝缘线
BXF(BLXF)——铜(铝)芯氯丁橡皮绝缘线
按照常规,在城市负荷密集区,1个110千伏变电站的供电半径一般在1.5千米左右,超过这个范围就可能导致电能质量下降,电压不稳。
这就好比社区居民多了,就会在附近增设公交车站方便市民出行一样,电网公司为了保证居民日益增加的用电需求,有效保障可靠供电,就需要在负荷密集的居民区附近建设变电站。同时修建变电站的地方,要有一个合理的进线走廊和布线规划,这样才能保证变电站建成后,电力送得来出得去。
配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电器基本标准》进行设计和制造,并对它们的正常工作条件作了相应规定:周围空气温度的上限不超过40℃;周围空气温度24h的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。
农网改造的配电箱在室外运行,它不但受到阳光的直接照射产生高温,同时运行中自身也会产生热量,所以在盛夏高温季节,箱体内的温度将会达到60℃以上,这时的温度大大超过了这些电器规定的环境温度,因而会发生因配电箱内电器元件过热引起的故障。
运行中检查内容,与高压隔离开关相同。
停电后,除了与高压隔离开关的检查内容相同之外,需增加定期检查灭弧腔。
(1)灭弧装置每次操作后的位置必须准确复位。
(2)多次操作后,灭弧腔如有烧损严重的部件,必须及时更换,否则影响开关分断能力。
(1)设计说明中未写明主变压器、并联电抗器等大型设备均采用焊接的固定方式。
  (2)设备线夹的角度与实际到货设备的情况有出入。
  (3)户外所用变低压侧硬母线未开列绝缘护套进行包裹。
  (4)断路器控制箱中的继电器三相跳闸不一致,未按照调度文件及时调整。
  (5)个别设备安装调整中使用了过量的垫片。
  (6)螺栓未拧紧或缺失,部分二次接线盒缺少平垫或螺栓固定不牢靠,导致二次接线箱进水、受潮。
  (7)构架和设备支架镀锌不够均匀,色差过大。
(1)检查保护动作情况;
(2)记录所有动作信号;
(3)报告调度及分局有关部门和领导;
(4)对变压器?外部进行全面检查;
(5)重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起;
(6)将检查结果报告调度和分局有关部门;
(7)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起;
(8)就说明压力释放保护动作正确。
1)为了室内配线整齐美观,不破坏室内装修效果,明配线路应水平和垂直安装,选用的导线颜色要与室内装修协调。
  (2)线路应尽量减少接头,以免由于接头处的接触电阻过大或绝缘强度下降而造成事故。若必须有接头时,应把接头放在分线盒、开关盒或灯头盒内,否则应采取压接或焊接工艺,并保证接头处接触电阻与绝缘符合规定要求。
  (3)对于穿管敷设的线路,管内不许有接头,若必须有接头时,应把接头放在开关盒、灯头盒或接线盒内。
  (4)配线方式应根据使用环境来决定。在干燥的场所,宜采用塑料护套管布线,但在易触及到的地方宜采用线管布线;在潮湿的场所,为提高绝缘水平,宜采用瓷瓶布线,但在易触及到的地方,为加强导线的防护,宜采用明管布线;在腐蚀、易燃、易爆和特别潮湿的场所,宜采用暗管布线。
①核对各电气元件的规格与图纸要求是否一致。例如:电气的电压等级、电流容ht;触头的数目、开闭状况;时间继电器的延时类型等。不符合要求的应更换或调整。
②所有电气元件,应有制造厂的名称或商标、型号、工作电压性质和数值等标志。若工作电压标志在操作线圈上,则线圈上的标志应是很明显的。
③电气元件外观是否清洁完整,外壳有无碎裂,零部件是否齐全有效,各接线端子及紧固件有无丢失、生锈等现象。
④电气元件的触头有无熔焊粘连、变形、严重氧化锈蚀等现象,触头的闭合、分断动作是否灵活,触头的开距、超程是否符合标准,接触压力弹簧是否有效。
⑤电气的电磁机构和传动部件的动作是否灵活,衔铁有无卡阻、吸合位置是否不正等,新产品使用前应清除铁芯端面的防锈油,检查衔铁复位弹簧是否正常。
①阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5ma.②安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。③避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50.④避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于35m,35底座对地不得小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压。⑤避雷器的上、下引线要尽可能短而直,不允许中间有接头,连接应牢靠。它与母线、导线的接头长度不应小于100mm。为防止松动.最好用弹簧垫圈或双螺母紧固。引线不应过松过紧,且不允许有接头。铜线截面不得小于16mm,铝线截面不得小于25mm.⑥避雷器底座对地绝缘应良好,接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠连接,并与总接地装置相连。
(1)高压配电柜防止误入带电间隔这一功能使得开关柜的柜门的开闭与接地开关有闭锁关系,即只有合上接地开关后才能打开开关柜门,此次事故暴露出旧型号高压开关柜的“五防”机械闭锁装置存在不完善的问题。
  (2)高压配电柜验电问题是一个多年来困扰电力安全生产的问题,如今推广的全封闭型“五防”开关柜的机械“五防”闭锁装置,无法满足安全规程“先验电、后挂接地线”的要求。因为在执行停电工作时,在合接地开关前必须验明设备已无电压。然而封闭式高压开关柜处于全封闭状态,按照正常的操作方法,无法用携带式高压验电器对设备进行验电,因此,就出现了强行解锁打开开关柜柜门的方式验电。
  (3)配电柜上大量使用以氖灯作为显示元件的高压带电显示装置,经过长时间的运行使用,发现失明率高,氖泡出现大量损坏。为了弥补缺陷,在带电显示装置上装设了氖灯运行/关闭开关,平时该开关处于关闭状态,从而使得整个高压带电显示装置暂时退出运行。这种处理方式,失去了高压带电显示装置作为监视线路侧带电与否的作用。
  (4)氖灯亮度低,特别是在明亮的环境里亮度受到冲刷,显示性较差。
  (5)老式带有强制性电气闭锁的高压带电显示装置,闭锁原理过于简单,只是将A.B.C三相传感器输出的信号分别进行半波整流后直接复合在一起,去控制闭锁回路。这种方式在系统出现单相接地或缺相的异常情况时,因闭锁控制电压的飘移可以导致装置不能可靠闭锁而发生带电合接地开关的事故。
  (6)目安装的氖灯式高压带电显示装置大多采用塑料外壳并安装于高压设备间隔内,一旦在操作过程中开关柜内部短路放弧,高温电弧可能将装置的塑料外壳熔化,伤及运行或检修人员。
智能高压设备的构成:
  (1)高压设备(变压器、高压开关、互感器等);
  (2)传感器或控制器:内置或外置于高压设备本体;
  (3)智能组件:通过传感器或控制器,与高压设备形成有机整体,实现与宿主设备相关的测量、控制、计量、监测、保护等全部或部分功能。
1、看变压器铭牌上的型号,如果是铝线圈变压器,应该有个L的符号,铜线圈变压器就没有这个符号。
2、从外观来看,铝线圈变压器要苗条(瘦高)一点,而铜线圈变压器要矮胖一点。并且总的体积要大一些。
3、还有,就是用重量来鉴别。因为铝的比重为2.7,而铜的比重为8.9。以变压器铭牌上的重量(一般这个数据不会作假)。去与其他厂家的铜线圈变压器样本上的重量对比。
4、其实,产品是正规大厂出品的话,信誉和质量应该可以相信的。另外从技术角度出发,环氧树脂浇注的干式变压器用铝线圈,是不会有问题的,反而还好一些。因为铝的膨胀系数比铜更接近环氧树脂的膨胀系数,对变压器的安全性更好一些。所以在欧洲,多数环氧树脂浇注变压器都用铝线圈的。只要制造质量过关,铝线圈变压器在使用中不会有什么问题的。
电气设备的下列金属外壳或架构,除另有规定者外,均应接地或接零:
电机、变压器、开关设备、照明器具、携带式或移动式电气设备的金属外壳和底座;
室内外配电装置的金属架构、钢筋混凝土架构及靠近带电部分的金属围栏和金属门、窗;
电气设备的传动部分;
电流、电压互感器的二次线圈;
配电箱、屏、柜及控制台的框架;
电缆中间接头盒、终端接头盒的外壳和电缆的金属外皮;
室内外配线用的金属管;
架空线路的金属杆塔、钢筋混凝土杆塔、配线用的钢索和起重机的轨道;
I类手持电动工具及O类、OI类和I类家用电器的金属外壳;
总之,凡是正常情况下不带电,而故障时可能带危险电压的,人可触及的金属部件,均应进行保护接地(保护接零)。
进行接地或接零的作用是减轻和防止电气设备因绝缘损坏而漏电,或因感应电压造成人身触电。
电容柜不能自动投切的原因:
1、电流取样信号线未接
解决办法:接好电流取样信号线
2、检查控制器熔芯是否烧坏
解决办法:更换熔芯
3、电压偏高,控制器显示过压
解决办法:调整过压保护点
4、电流偏小,控制器显示超前
解决办法:电流增大后能自动正常工作
5电容柜补偿仪显示过压
解决办法:把设定电压值调高于实际电压
6、电流取样信号线未接
解决办法:接好电流取样信号线
7、补偿控制仪熔芯被烧坏
解决办法:更换熔芯
8、电流偏小
解决办法:待用电电流增大后进一步调试处理
主计量无功表反转或不转原因分析:
1、电容补偿功率因数偏高或超前
解决办法:调整电容补偿至0.92-0.97
2、变压器进线相序错误
解决办法:重新调整相序
3、电压电流回路正常
解决办法:更换无功表
双电源切换不能自动投切的原因分析:
1、万能转换开关没有转到自动位
解决办法:将开关转到自动位置
2、手动转换开关没有转换到自动位置
解决办法:把手自动转换开关转向自动位置
3、欠电压脱扣器没闭合
解决办法:检查电压与脱扣器电压等级是否一致V ≥ 85%
4、时间继电器没闭合
解决办法:检查时间继电器2#7#接点电压是否正常
5、断路器分励机构没复位
解决办法:检查机械联锁是否松动,有无卡滞现象
(1)《低压配电设计规范》GB.2.3条规定:“当保护电器为符合《低压断路器》的低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器瞬间或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。”对于较长的线路,当其末端发生短路时,因其自身阻抗较大而导致短路电流较小,从而可能不足以推动其线路首端的保护电器(断路器)动作跳闸。因此,对于较长的线路选用断路器保护时,尤其要注意进行短路电流的具体计算,以保证上述第4.2.3条的落实,此外当需要校验断路器分断能力或线路短路热稳定时,理论上也都应进行短路电流计算。
  (2)短路计算的简化办法有:
  1)有《工业与民用配电设计手册》第3版表4-28~31,可查得常用变压器低压侧短路电流值;
  2)由《建筑电气常用数据》04DX101-1中的附录,查得相关短路电流参数;
  3)可采用已经实践检验的短路电流计算程序;
  4)自己总结并熟记一些常用规律和数据,比如变压低压侧母线处短路电流值,在忽略系统和线路阻抗后,约等于变压器低压侧总流25倍(对应于变压器阻抗系数为4%时的倒数)。
在哪些情况下应将移相电容器退出运行:
在哪些情况下应将移相电容器退出运行:
答:(1)严重漏油、喷油或冒烟、着火,外壳鼓肚或爆裂。
(2)接头严重过热或融化,套管严重放电闪络。
(3)电容器或电抗器内部有异常响声。
(4)环境温度超过40℃或外壳温度超过55℃时。
(5)电压或电流超过允许规定范围时,或母线失电压后。
零序电流保护在运行中需注意以下问题:
  (1)当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。
  (2)当电力系统出现个对称运行时,也会出现零序电流,例如变压器三相参数个同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期,母线倒闸操作时断路器与隔离开关并联过程或断路器正常环并运行情况下,由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流,特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。
  (3)地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反分向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误判断。
  (4)由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。
1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm.
2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。
电流互感器二次为什么要接地?
答:电流互感器?二次侧接地属于保护接地,防止一次互感器绝缘击穿,致使一次侧高压窜到二次侧。一旦击穿,一次侧对地短路,保护元件就会动作,威胁人身安全,损坏设备。
高压开关柜的五防为:
  1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)
  2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)
  3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合)
  4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)   5、防止误入带电间隔。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)   变配电室的“五防”即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。“一通”即保持通风良好。
(1)温控系统失灵或损坏。
  (2)导线与电缆的环境温度升高容易使绝缘层老化,发生击穿短路事故。
  (3)导线与电加热设备加热丝之间,接触点被烧断具有一定的火灾危险性。
  (4)使用不当和管理不严也是电热器火灾的重要原因之一。
电缆运行中的常见故障主要有:
机械损伤:由于管理不严,施工不当,电缆直接受外力损伤;
铅包疲劳、龟裂、涨裂:由于安装条件不良、电缆质量不良或电缆长期过负荷等原因引起;
户外电缆终端头浸水爆炸:原因是设计不良、施工不当和运行维护不良;
中间接头爆炸:原因是设计不良、超负荷、导体连接不良、铅封不良进水等;
热击穿:长期过载,散热不良等原因引起;
过电压击穿:原因是雷击侵入波过电压或内部过电压;
护层腐蚀:原因是地下电流的电解腐蚀或化学腐蚀使护层损坏。
配电柜怎样选择按钮?
答:按钮的选择。
1.根据使用场合按钮的种类。
2.根据用途选择合适的形式。
3.根据控制回路的需要确定按钮数。
4.根据工作状态指示和工作情况要求选择按钮和指示灯的颜色。
高压进户线应符合哪些规定?
答:(1)高压进户线支撑点间距离不得超过30m,超过时应加设进户杆。
(2)架空出入线悬挂点距地面的高度应为4.5m以上,但没有遮拦或不作通道时,可适当降低,但不得小于3.5m。
(3)进户线一般采用水平布置,线间距离不得小于650mm。
(4)架空进户线出入口的穿墙套管,中心线距离不得小于350mm。
(5)进户点的室内应装设隔离开关、负荷开关等明显短路开关。
(6)当高压进户线与低压进户线并架时,两者之间距离应在1.2m以上。
低压开关设备电气触头的要求是什么?
答:(1)低压开关设备电气触头的结构要可靠。
(2)电气触头要有良好的导电性能和接触性能,即触点必须有低的电阻值。
(3)电气触头通过规定的电流时,表面不过热。
(4)电气触头能可靠地开断规定容量的电流及有足够的抗熔焊性能和抗电弧烧伤性能。
(5)电气触头通过短路电流时,应具有足够的动稳定性和热稳定性。
测量仪表应符合下列要求:
  1)应能正确反映被测量回路的运行参数;
  2)应能随时监测被监测回路的绝缘状况。
  测量仪表的准确度等级选择应符合下列规定:
  1)除谐波测量仪表外,交流回路的仪表准确度等级不应低于2.5级;
  2)直流回路的仪表准确度等级不应低于1.5级;
  3)电量变送器输出侧的仪表准确度等级不应低于1.0级。
严格的管理和正确的使用低压配电箱是减少电气事故必不可少的措施。要搞好其管理和使用,必须贯彻“分级管理,分线管理”的原则,制度明确,各负其责。
  (一)设备动力部门应对每一个低压配电箱编号、登记、建档。定期进行技术检查和测定。
  (二)维修电工应对配电箱进行巡查,如有元件严重发热现象,要查明原因,接线松动应拧紧,箱内有积尘、杂物等应及时清扫,保持其整洁。
  (三)操作者不得在配电箱门前1.2米范围内堆积、搭挂工件和其它物品。配电箱周围不得积水。非电工人员不得拆装电器元件。
  (四)严禁带负荷拉合闸,以免形成过大电弧烧毁配电元件或造成操作人员灼伤烫伤等事故。
配电柜(箱)中浪涌保护器起什么保护作用?
答:由于雷电流的能量频谱分量的频率主要集中在30KHZ以下,只要防止30KHZ以下的雷电流通过,就能将雷电流的能量削减掉90%以上,所以在浪涌保护器内部腔体的芯、壳之间并联一只或数只小电感线圈,保护器外壳接地。利用并联的电感与保护器本身的腔体电容构成并联谐振回路,保护器工作带宽可以做到数百MH以上(插入耗损≤-0.2dB;驻波比≤1.2),同时使低频的雷电流通过高通滤波对地泄放,通信设备的正常信号由于并联谐振回路的作用而使信号损耗和反射为最小,使保护器起到防雷作用。
配电柜常见问题及其解决办法
一、断路器不能合闸原因分析:
1、欠压线圈不工作(电压正常)
解决办法:更换欠压线圈
2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作
解决办法:更换欠压线圈
3、合闸按钮接触不良
解决办法:更换合闸按钮
4、控制回路熔芯烧坏
解决办法:确认控制回路正常无短路后更换熔芯
5、断路器未储能
解决办法:检查电动机控制电源电压必须≥85%
6、合闸电磁铁控制电源电电压小于85%
解决办法:合闸电磁铁电源电压必须≥ 85%
7、合闸电磁铁已损坏
解决办法:更换合闸电磁铁
8、抽屉式断路器二次回路接触不良
解决办法:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置。检查二次回路是否连接可靠
9、万能转换开关在停止位
解决办法:将开关转到左送电或右送电处
二、进线柜主开关不能分闸原因分析:
1、分闸按钮接触不良
解决办法:更换分闸按钮
2、分闸线圈烧坏
解决办法:更换分闸线圈
三、主计量无功表反转或不转
原因分析:
1、电容补偿功率因数偏高或超前
解决办法:调整电容补偿至0.92-0.97
2、变压器进线相序错误
解决办法:重新调整相序
3、电压电流回路正常
解决办法:更换无功表
四、电容柜不能自动投切原因分析:
1、电流取样信号线未接
解决办法:接好电流取样信号线
2、检查控制器熔芯是否烧坏
解决办法:更换熔芯
3、电压偏高,控制器显示过压
解决办法:调整过压保护点
4、电流偏小,控制器显示超前
解决办法:电流增大后能自动正常工作
5电容柜补偿仪显示过压
解决办法:把设定电压值调高于实际电压
6、电流取样信号线未接
解决办法:接好电流取样信号线
7、补偿控制仪熔芯被烧坏
解决办法:更换熔芯
8、电流偏小
解决办法:待用电电流增大后进一步调试处理
五、抽屉出线电能表不转原因分析:
检查二次插件是否接触不良
解决办法:调整二次插件接触片
电流电压正常
解决办法:更换电度表
六、双电源切换不能自动投切
原因分析:
1、万能转换开关没有转到自动位
解决办法:将开关转到自动位置
2、手动转换开关没有转换到自动位置
解决办法:把手自动转换开关转向自动位置
3、欠电压脱扣器没闭合
解决办法:检查电压与脱扣器电压等级是否一致V ≥ 85%
4、时间继电器没闭合
解决办法:检查时间继电器2#7#接点电压是否正常
5、断路器分励机构没复位
解决办法:检查机械联锁是否松动,有无卡滞现象
七、电容柜功率因数达不到0.9以上
原因分析:
1、电容器的容量降低
解决办法:更换电容器
2、部分回路未通电
解决办法:检查后作处理更换
3、原设计负荷增大
解决办法:增加电容柜补偿容量
1、环境温度对低压电器影响引起的故障
配电柜中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电器基本标准》进行设计和制造,并对它们的正常工作条件作了相应规定:周围空气温度的上限不超过40℃;周围空气温度24h的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。
农网改造的配电箱在室外运行,它不但受到阳光的直接照射产生高温,同时运行中自身也会产生热量,所以在盛夏高温季节,箱体内的温度将会达到60℃以上,这时的温度大大超过了这些电器规定的环境温度,因而会发生因配电箱内电器元件过热引起的故障。
2、产品质量引起的故障
在农网改造中当时由于需求的配电柜数量大、施工期短,配电箱厂需要有关低压电器的供货时间急且数量多,因而产生了对产品质量的要求不严格的现象,造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。如有些型号交流接触器在配电箱投运后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行。
3、配电柜内电器选择不当引起的故障
由于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当,对不同出线回路安装同容量的交流接触器,且未考虑到三相负荷的不平衡情况,而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上,提高一个电流等级选择,因而导致夏季高温季节运行时出现交流接触器烧坏的情况。
在继电保护装置运行中应注意哪些事项?
答:(1)在继电保护装置运行过程中,发现异常现象时,应加强监视并立即向主管部门报告。
(2)继电保护动作断路器跳闸后,应检查保护动作情况并查明原因。恢复送电前,应将所有的掉牌信号全部复归位。
(3)在维修工作中,如涉及供电部门定期检验的进线保护装置,应与供电部门进行联系。
(4)值班人员对保护装置的操作,一般只允许接通或断开压板、切换开关及卸装熔丝等。
(5)在二次回路上的一切工作,应遵守《电力安全工作规程》的有关规定。
(6)二次回路的工作应以与现场设备符合的图纸为依据,不应单凭记忆进行。
自动空气开关在运行中出线过热或故障跳闸时应如何处理?
答:发现过热时,应立即设法减去负荷,再观察是否继续发热,否则应停止运行并做好安全措施后进行接触部分的检查和修理。
故障跳闸后,首先检查分析故障原因,然后检查外观是否喷出金属细粒,若有则清扫灭弧罩。如故障不严重则在允许送电的情况下继续合闸运行不必立即检修。
变频器常见八大故障原因及预防措施分析
变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析尤为重要。
1.主回路常见故障分析
主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。
在电容器维护时,通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5MΩ以下时,应考虑更换电解电容器。
2.主回路典型故障分析
故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。
首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。若跳闸时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的设定范围内,可判断是IPM模块或相关部分发生故障。首先可以通过测量变频器的主回路输出端子U、V、W,分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判断IPM模块是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路出了故障。如果减速时IPM模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。
3.控制回路故障分析
控制回路影响变频器寿命的是电源部分,是平滑电容器和IPM电路板中的缓冲电容器,其原理与前述相同,但这里的电容器中通过的脉动电流,是基本不受主回路负载影响的定值,故其寿命主要由温度和通电时间决定。由于电容器都焊接在电路板上,通过测量静电容量来判断劣化情况比较困难,一般根据电容器环境温度以及使用时间,来推算是否接近其使用寿命。
电源电路板给控制回路、IPM驱动电路和表面操作显示板以及风扇等提供电源,这些电源一般都是从主电路输出的直流电压,通过开关电源再分别整流而得到的。因此,某一路电源短路,除了本路的整流电路受损外,还可能影响其他部分的电源,如由于误操作而使控制电源与公共接地短接,致使电源电路板上开关电源部分损坏,风扇电源的短路导致其他电源断电等。一般通过观察电源电路板就比较容易发现。
逻辑控制电路板是变频器的核心,它集中了CPU、MPU、RAM、EEPROM等大规模集成电路,具有很高的可靠性,本身出现故障的概率很小,但有时会因开机而使全部控制端子同时闭合,导致变频器出现EEPROM故障,这只要对EEPROM重新复位就可以了。
IPM电路板包含驱动和缓冲电路,以及过电压、缺相等保护电路。从逻辑控制板来的PWM信号,通过光耦合将电压驱动信号输入IPM模块,因而在检测模快的同时,还应测量IPM模块上的光耦。
4.冷却系统
冷却系统主要包括散热片和冷却风扇。其中冷却风扇寿命较短,临近使用寿命时,风扇产生震动,噪声增大最后停转,变频器出现IPM过热跳闸。冷却风扇的寿命受陷于轴承,大约为1h。当变频器连续运转时,需要2~3年更换一次风扇或轴承。为了延长风扇的寿命,一些产品的风扇只在变频器运转时而不是电源开启时运行。
5.外部的电磁感应干扰
如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。减少噪声干扰的具体方法有:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器,其接线不能超过20尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主回路分离;变频器控制回路配线绞合节距离应在15mm以上,与主回路保持10cm以上的间距;变频器距离电动机很远时(超过100m),这时一方面可加大导线截面面积,保证线路压降在2%以内,同时应加装变频器输出电抗器,用来补偿因长距离导线产生的分布电容的充电电流。变频器接地端子应按规定进行接地,必须在专用接地点可靠接地,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端安装无线电
停用电压互感器时应注意哪些问题?
答:应注意的问题是:
(1)不使保护自动装置失去电压。
(2)必须进行电压切换。
(3)防止反送电,取下二次熔断器(包括电容器)。
(4)二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。
高压开关柜继电保护动作是由什么原因引起的?
答:动作原因是:
(1)所带负载过大,导致继电器保护动作。
(2)所带负载内部存在短路现象,瞬间产生大电流,使熔断器烧毁。
(3)高压电机的三角形或者星形接法是否正确。
(4)电机绝缘没有达到要求。
(5)高压电缆打压试验结果不符合要求。
(6)继电保护或断路器接线错误。
高压开关柜绝缘水平降低事故的原因是什么?
答:绝缘水平是要正确处理作用在绝缘上的各种电压(包括运行电压和各种过电压)、各种限压措施、绝缘强度这三者之间的关系。绝缘水平降低事故的原因主要表现为:
(1)外绝缘对地闪络、击穿。
(2)内绝缘对地闪络、击穿。
(3)相间绝缘对地闪络、击穿。
(4)雷电过电压闪络、击穿。
(5)绝缘子套管和电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸。
(6)提升杆闪络。
(7)TA闪络、击穿、爆炸。
(8)绝缘子断裂等。
一、配电柜事故模式和后果
(1)当高压系统出现故障或因雷击等原因,产生系统过电压,会造成停电事故。
(2)当电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备,因长期过负荷或设备自身的短路故障,以及连
接触不良时,会使上述电器设备绝缘老化,自身发热,引起电器火灾,严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生**。
(3)如果高压系统二次接地不良,就会使二次设备产生高电压,威胁人身安全,造成触电事故。
二、配电柜现场应急措施
当配电柜(配电箱)出现异常,三组电流表缺相,保险烧断等情况出现时,应及时拉开断路器,断开电源,及时报告或电工,待问题解决后,方可通电。
三、报警与通知
发生电气火灾或人身触电事故后,应立即打火警电话119或有关领导报告。有人员伤亡时应立即打“120”急救中心。
四、应急处理救援措施
(1)如发生电气火灾应迅速切断相关电源,用干粉灭火器进行灭火,并立即拨打119
同时上报安全科或有相关领导。
(2)如有人触电,立即断开有关设备电源,使触电人员脱离电源,进行现场自救。对触电人员进行人工呼吸。安全科及有关
领导在接到报告后,应立即组织车辆将受伤人员送往就近医院抢救。
配电柜电流接触不良是什么原因?
给你建议以下几点
1、先去查看配电柜(配电柜、箱式变电站、配电箱)下面的用电设备,查看是否有在事故时间段有大功率输出。
2、检查配电柜(配电柜、箱式变电站、配电箱)内部及到各用电设备的线路连接,查看是否有虚接现象。
3、调查在事故期间是否有人为因素(误操作等)引起短路等。
4、查看用电设备(配电柜、箱式变电站、配电箱)是否有损坏(在晚上12点到2点这段时间正是用电低峰,线电压比较高,如果设备本身在损坏边缘,如二极管等,在电压达到一定程度的情况下可能出现瞬间击穿现象,从而引起短路)
  正常情况下,如果设计没问题是不会出现你说的那种情况的,出现这种情况我个人认为有线路虚接的可能性大,你最好去查查线路。
哪些电气设备必须进行接地或接零保护?
①配电盘和控制盘的框架。
②互感器的二次线圈。
③发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳。
④电动设备的传动装置。
⑤屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏。
⑥电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管。
⑦电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。
高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离是多少?
室内应大于4m,室外应大8m。
随着石油、化工、军工、工程、厂矿、矿业等产业的飞速发展,防爆配电箱在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛,品种越来越多。在爆炸性气体危险场所里如何防止防爆配电箱事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于防爆配电箱在工作时不可避免地产生电火花,它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇,就会导致爆炸事故的发生,直接危及国家财产和公民的生命安全。因此,作为使用最广泛的照明灯具,它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视。
  1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。
  2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉),依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接地处,用压线卡压紧电缆后,并用紧固螺钉固定好,然后拧紧接头,压紧密封圈,并从侧面拧紧紧定螺钉。
  3、将第2步的部件旋入钢管,从侧面装上紧定螺钉锁紧,再将灯体沿接线盒的导轨装入,然后拧紧面板上的螺钉。
  4、最后把三芯电缆线的另一端按防爆配电箱要求接通220V电源。
  5、更换灯泡时,先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸。
我公司是高低压电气成套、箱式变电站等电气产品的生产厂家,当电力系统出现欠压时为什么要进行欠压保护呢?请看如下的解释:
欠压保护就是电网电压过低影响仪器工作,保护装备动作切断电源。由于短路故障等原因,线路电压会在短时间内出现大幅度降低甚至消失的现象。它会给线路和电器设备带来损伤。具体来说电气设备要在额定电压下工作才是最佳的状态,但是电压不可能保持稳定不变,所以一般电压波动的标准要求范围是在±15%内。
当电力系统中出现欠压时我们要对设置进行保护,欠压保护装置动作使用设备停止运行或是断路器跳闸。为什么要使用设备停止运行,拿电机来说,当电机在欠压下工作时,因动力不足使电动机疲倒、堵转,从而产生数倍于额定电流的过电流,烧坏电动机;当电压恢复时,大量电动机的自起动又会使电动机的电压大幅度下降,造成危害。
今天的介绍就到这了,希望以上知识可以让你了解更多。
安装电线需要注意哪些问题?
1、使用时请先检查电线绝缘或外套外观,以防运输或保管不善造成损伤而影响使用效果。
2、电线应在室温不低于0 C时敷设.且弯曲半径不小于电线外径的6倍,以防开裂。
3、电线的长期允许工作温度应不超过70 C,特殊规格(阻燃或耐火线)除外。
4、根据线路输送电流大小及使用时环境温度高低,选择载流量适合的导体截面,以策安全。如室内照明线(二相)可使用BV1.5平方毫米的,电源插座(小于2000W回路、三相)可使用BV2.5平方毫米的。1匹或以下空调器回路(三相)一般帮要用1.5平方毫米的,更大功率的应该用2.5平方毫米的甚至截面更大的电线。
5、为确保住宅的安全水平,应采用多路分支配电回路设计。
6、使用时,电线表面不得接触热源。
7、火线、地线、零线的知识要深知,根据需要选择正确适当颜色的电线。按我国现行标准,GB2681中第3条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线:A相用黄色、B相用绿色,C相用红色,零线用淡蓝色,控制线用白色,接地线用黄绿相间(双色)。
配电柜包装运输和储存应该注意哪些方面
1、包装运输和储存应该符合相关的国家标准。
2、在运输包装时,应尽可能做到整体组装发运。
3、包装箱上应有明显的必须注意事项的标志和符号(如易碎、怕湿、防震的明显标志等)。
 4、包装应安全和牢固,使设备各零件在运输过程中不致遭到各种损害。
 5、设备应附有产品合格证、随机附件、专用工具清单、装箱单和安装、保管使用说明书。
 6、如果设备在运输过程中,发生由于包装不当而造成的损失和损坏,应该全部由卖方负责。
 7、卖方应将发货单、装箱单、识别标志、检验证及其它必须提交的单据一式四份,送交买方。
 8、设备到达买方手中后,买方应及时清点货物件数及包装外观是否完整:如货物与发货清单不符或包装损坏时,买方在妥善保管同时,及时书面通知卖方。
GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热部题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔口补充进柜,使密封的柜体自下而上级成一个自然通风道,达到散热的目的。
GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺。使整柜美观大方,面目一新。
柜门用转轴式活动铰链与构架相连,安装、拆卸方便。门的拆边外均嵌有一根山型橡塑条,关门时门与构架之间的嵌条有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。
装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连。柜内的安装件与构架间用漆螺钉连接,整柜构成完整的接地保护电路。
柜体面漆选用聚脂桔形烘漆。附着力强,质感好,整柜呈亚光色调,避免了眩目效应,组给值班人员创造了较舒适的视觉环境。
柜体的项盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环用于起吊和装运
柜体的防护等级为IP30,用记也可根据和环境的要求在IP20~IP40之间选择。
避雷器闪络放电故障诊断及处理方法是什么?
答:(1)避雷器闪络放电原因
1)避雷器表面和瓷裙内落有污秽,受潮以后耐压强度降低,绝缘表面形成放电回路,使泄漏电流增大,当达到一定值时,造成表面击穿放电。
2)避雷器表面污秽虽很小,但由于电力系统中发生某种过电压,在过电压的作用下使避雷器绝缘表面闪络放电。
(2)避雷器闪络放电处理方法。避雷器发生闪络放电后,绝缘表面绝缘性能下降很大,应立即更换,并对闪络放电避雷器进行清洁处理。
断路器在运行中,发生哪些异常现象时,应立即停止运行?
答:断路器在运行中,发生哪些异常现象时,应立即停止运行:
(1)严重漏油造成右面低下而看不到油面时。
(2)断路器支持绝缘子断裂或套管炸裂。
(3)断路器内发生放电声响。
(4)断路器连接点处过热变色。
(5)断路器瓷瓶绝缘表面严重放电。
(6)故障掉闸后,断路器严重喷油冒烟。
在停止运行前,应根据断路器所带负荷的重要程度和异常现象的严重程度,尽量采取措施将负荷倒出。
1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。
2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。
3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
3.1 严禁将电流回路断开。
3.2 为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。
3.3 禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
4.1 严格防止短路或接地
4.2 应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。
4.3 接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。
4.4 二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。
4.5 二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。
4.6 检查断电保护和二次 回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。
电气执行元件有那些特点?
答:1.电流很小,控制安全可靠。当环境潮湿时,可选用电磁圈为36V的安全电压。
2.它是用按钮控制电磁线圈的,电流很小,控制安全可靠。建筑工地的搅拌起重机等常用接触器控制电器。
3.电磁力动作迅速,可以频繁操作。如建筑工地的搅拌机等设备。
4.可以用附加按钮实现多处控制一台电动机或遥控功能。
5.要有失电压或欠电压保护作用,当电压过低时,电磁线圈吸力变小,拉力弹簧使衔铁和拉杆动作,使接触器自动断电。
怎样对配电柜的继电保护装置进行效验?
答:为了保证继电保护装置始终处于正常的监控状态,应定期对继电保护装置与二次回路进行效验。具体方法如下:
1.对继电保护装置中的机械系统进行检查,确认无误后再对其电气特性进行试验。
2.对二次回路的绝缘回路进行测量,确认无误后,再进行二次通电试验。
什么是配电装置?它包括哪些设备?
答:配电装置是由开关电器、载流导体以及保护和测量电器等设备,按一定要求组建而成的电工建筑,称为配电装置。配电装置是用来接收和分配电能的装置。
什么是转换开关?
答:转换开关又叫组合开关,常用在机床电气控制设备上。它是一种多组触点组合面成的刀开关,具有结构紧凑、体积小的特点。转换开关也可用作交流380V和直流220V以下的电路电源引入开关,控制5kW以下小容量电动机的直接起动,以及电动机、反转控制和机床照明电路控制。在机床电气设备上,转换开关多用作电源开关,一般不带负载,作为空载断开电源或维修切断电源用。
电缆敷设前土建工程及设备安装进度达不到要求怎么办?
后果:若在电缆敷设时,土建工程及设备安装未达到要求,则电缆敷设后,由于现场未清理干净,沟道不通畅,有积水,杂物,变配电室内电气设备未安装到位等,就不能保证敷设质量。
高压隔离开关主要有那些用途?
答:在配电装置中,它的容量通常是断路器的2~4倍。其主要用途有:
1.为设备和线路检修与分段进行电气隔离。
2.在断口两端接近等电位条件下,倒换母线改变接线方式。
3.分、合一定长度母线或电缆、绝缘套管和断路器的并联均压电容器中通过的小电容电流。
4.分、合一定容量的空载变压器和电压互感器。
空气开关不断跳闸要如何处理(网友实例)!
这是上周末的事儿了,有一个漏电保护器总跳闸,最后找物业换了一个,问题解决。原来的是32A的(够大的),换了个25A的。
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?
业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63
230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?
配电柜怎么选用电流互感器?
答:1.额定一次电流应在运行电流的20%~30%的范围内。
2.电流互感器的额定一次电压和运行电压相同。
3.注意,使二次负载(如仪表及继电器)所消耗的功率不超过电流互感器的额定容量,否则,电流互感器的准确等级将下降。
4.根据系统的供电方式,选择使用电流互感器的台数和不同的接线方式。
5.根据测量的目的和保护方式的要求,选择电流互感器的准确等级。
低压供电有那些安全要求?
答:1.选择低压配电装置时,除应满足所在网络的标称电压、频率及所在回路的计算电流外,还应满足短路条件下的动、热稳定。对于要求断开短路电流的通、断保护电器,应能满足短路条件下的通断能
高压负荷开关与高压隔离开关有什么不同?
答:高压负荷开关能用来接通和断开高压电路中的负载电流,但不能断开短路和过载等故障电流。在容量较小的高压电路中,如1000kVA以下的配电变压器,在保护要求不高时,可选用高压负荷开关来代替断路器,以节省设备投资。 高压隔离开关不允许用来接通或断开正常的负载电流,只能供隔离高压电源用,以确保高压电气设备或高压线路在维修时的安全。
运行中的变压器温升过高怎么办?
答:导致运行中变压器温升过高的原因较多,归纳起来主要有以下几个方面:
1.负荷过重。超出了变压器容量允许的限度,致使电流过大而发热。应减少负荷。
2.变压器夹紧螺栓松动。致使磁阻变大,无功负荷增加而出现过电流。应拧紧螺栓。
3.通风不畅。对此要检查变压器表面有无尘埃,变压器室通风是否良好。如属环境温度过高所致,要降低变压器负荷或采用降温措施。
4.变压器内部损坏。如绕组局部短路、油质不良等。应停止工作,对变压器进行检修。
5.变压器断线。如三角形联结的变压器绕组,当其对外有一相断线,对内绕组有环流通过,发生局部过负荷而导致发热。对此,应对断线处进行检修。
配电装置应满足那些要求?
答:1.配电装置的可靠性除了与设备的选择和使用有关外,还与设备的安装布置有关。因此总体布置中必须考虑独立带电体之间的安全距离、可靠接地、封团隔离(如成套配电装置)、灰尘、有害气体及小动物浸入的预防等,以提高配电装置的可靠性。
2.维护方便。有安全可靠供电的环境保证,在总体布置上必须设置运行通道、检修通道等,留有一定的宽度。
3.安全性。总体布置必须保证运行人员的安全及防火要求。为此,在组织上应加强对运行人员的教育、技术培训并健全岗位责任制;在技术上必须采取保证措施,对载流体设置遮拦、护栏等进行隔离,或将载流体布置在人不易接触并有一定安全距离的地方。
4.经济型。在保证上述要求的前提下,布置中应尽量节省器材和占地面积及工程量,以降低造价。
怎样采用测电压降法查找电气设备故障?
答:所谓侧电压降是指:使用万用表电压档,测量电气设备线路的回路中各元件上的电压降。采用测电压降法查找电气设备故障时无须断开回路电源,但表针量程应大于电源电压。查直流二次回路用万用表直流电压档,查交流回路用交流电压档。
使用测电压降法的原理是:在回路处于接通状态下,接触良好的接点两端电压应等于零。若不为零或为电源电压,说明该接点接触不良或未接通,而回路总其他元件基本完好。电流线圈两端电压正常时应近似于零,电压线圈两端则应有一定电压。如果回路中仅有一个电压线圈、无串联电阻时,电压线圈两端电压应接近电源电压。
什么是变压器的极性?
答:变压器极性是用来标志在同一时刻一次绕组的线圈端头与二次绕组的线圈端头彼此电位的相对关系。因为电动势的大小与方向随时变化,所以在某一时刻,一、二次绕组必定会出现同时为高电位的两个端头,和同时为低电位的两个端头,这种同时刻为高电位的对应端叫变压器的同极性端,有时也叫同名端。由此可见,变压器的极性决定于线圈的绕向。绕向改变了,极性也改变。在实际应用中,变压器的极性是变压器并联的依据,按极性可以组合接成多种电压形式。如果极性接反,往往会出现很大的短路电流,以致烧坏变压器。因此,使用变压器时必须注意铭牌上的标志。
电气执行元件的工作原理是什么?
答:当交流接触器的电磁线圈通电后,线圈中流过的电流产生磁场,使静铁心产生足够的电磁吸力,克服反作用弹簧与动触点压力弹簧片的反作用力,将动铁心吸合,同时带动传动杆使动触点和静触点的状态发生改变,其中3对常开主触点闭合,主触点两侧的两对常开辅助触电闭合,两对常闭辅助触点断开。当电磁线圈断电后,由于铁心电磁吸力消失,动铁心在反作用弹簧力的作用下释放,各触电也随之恢复原始状态。交流接触器的线圈在85%~105%的额定电压下工作时,能保证正常吸合和释放。电压过高时,磁路趋于饱和,线圈电流将增大,严重时会烧毁线圈;而电压过低时,电磁吸力不足,动铁心吸合不上或延时释放,线圈电流增大,也会造成线圈过热而被烧毁。
高压负荷开关的主要用途是什么?
答:高压负荷开关是在额定电压和电流条件下,接通或断开高压电路的开关电器。它和限流熔断器串联组合,可代替断路器使用,即由高压负荷开关承担关合和开断负荷电流,而由熔断器承担开断过大的过载电流和短路电流。
高压负荷开关分为通用型和专用型两种。通用型高压负荷开关除了能在额定电流范围内完成正常的闭合和断开的任务以外,还能关合短路电流。专用型高压负荷开关时用来闭合和切断空载变压器、空载电路或电容器组的。
什么是操动机构?它有什么用途?
答:操动机构是高压开关设备不可缺少的重要组成部分。其中断路器的要求最高,它不仅要求操动机构具有保证断路器准确无误地关闭和切断短路电流,使断路器可靠地保持在分闸或合闸位置上的功能,而且还需要完成快速自动重合闸动作,具备防跳跃、自动复位和闭锁等功能。由于断路器在分、合闸时需要很大的操动力、很快的动作速度和很高的工作可靠性,因此操动机构的制造难度很大。隔离开关所用的操动机构,其分、合闸速度要求不高,但必须操作平稳,且具有足够的操动力和操作功。
在供电线路中,为什么用电容补偿?
答:为了提高变压器的利用率,提高功率因数,采用电容补偿。
低压开关柜在工矿企业的电力线路中,有大量感性负载存在,这种感性负荷使功率因数降低。在交流电路中,纯电阻负载中的电流与电压同相位;纯电感负载中的电流滞后于电压90°;而纯电容负载中的电流超前于电压90°。
可见,电容中的电流与电感中的电流相差180°,它们能够相互抵消。电力系统中的负载绝大部分是电感性和电阻性的。因此,总电流将滞后于电压一个角度,如果仍将电容器与负载并联,则电容器中的电流将抵消电感中的一部分电流,从而使电感电流减少,总电流也随着减少,而功率因数将提高。
怎样敷设变、配电站3~10kV引入和引出线?
答:敷设变、配电站3~10kV引入和引出线时,通常注意一下问题:
1.引入线与电源电杆衔接处,要设置隔离开关,如引入线采用电缆,且总容量为1500kVA及以下,则首端应设置跌落式熔断器。
2.引入线第一支持物离电源侧电杆的距离不宜大于30m,如第一支持物内架空线路长度大于150m,而总容量在1500kVA以下,则要在第一支持物外设置跌落式熔断器。
3.引入线应采用多股绝缘导线,不应有接头,截面积应大于下列值:铜线16mm2;铝线35mm2。引入线长度为15m及其以下时,首末两端可采用针式绝缘子固定。
4.引入与引出线用配电室墙作为第一支持物时,悬挂点离地面高度应大于4.5m,两个电源架空引入和引出时,不应同杆架设。
选用变、配电站电气设备应遵循怎样的基本原则?
答:通常应遵循下述几个基本原则:
1.电气设备的形式。应按装置地点、工作环境、使用要求以及供货条件来选择电气设备的适当形式。
2.额定工作条件的要求。应按正常工作条件来选择电气设备的额定值。这些正常工作条件通常包括:额定电压和额定电流等。
3.工作环境的要求。选择电气设备时,还必须考虑装置地点和工作环境的要求,可选用普通型、防爆型、湿热型、高原型、防污型、封闭型等不铜形式。
以上这几个选用电气设置的原则实际上就是:按正常工作条件选择,但还要按短路条件对电气设备进行必要的检验,这种校验通常包括动力稳定性、热稳定性、断流能力等。
怎么选择变、配电站的主电力变压器?
答:1.容量。主变压器的容量要满足用电的最大负荷需要,并要在满足5年内负荷增长的需要。
2.台数。主变压器容量确定后,进一步要根据负荷的性质,运行方式和年负荷曲线的特点确定主变压器的台数。通常,企业变、配电站选用两台主变压器较佳。多于两台会使接线复杂、附属设备多,投资也高;仅用一台主变压器会使运行不灵活、可靠性小、维修要停电。
3.节能。选用主电力变压器时,必须先选用节能产品,如选用S9系列低损耗变压器等。
4.在选用两台主变压器时,根据负荷特点,既可以选用两台容量相同的,也可以选用一大一小的电力变压器。
对低压配电箱的外表面有怎样的要求?
答:1.低压配电箱的箱表面应光滑涂漆,并要有明显的标志,箱架要牢固。
2.对于木质配电箱,当开关电器的电流较大(大于60A的照明箱和大于30A的动力箱)或作为频繁操作的照明箱和易燃场所的配电箱时,必须加装铁包皮。
3.配电箱的外壳应可靠地接地线,接地电阻值应小于4Ω。
4.配电箱要有专门的配电板,不能把电器安装在箱底板上。
5.安装在室外的配电箱,要设置防雨罩;对于安装在公共场所的配电箱,其箱门应用锁锁住。
高压电器中交流电弧的熄灭
由于交流电流每半个周期要经过零值一次,而电流过零时,电弧将暂时熄灭,所以交流电弧每一个周期(2π电角度)要暂时熄灭两次。电弧熄灭的瞬间,弧隙温度骤降,热游离中止,去游离(主要为复合)大大增强。这时弧隙虽然仍处于游离状态,但阴极附近空间差不多立刻获得很高的绝缘强度。因此交流电弧的熄灭,可利用交流电流过零时电弧要暂时熄灭这一特点,特别是低压开关的交流电弧,显然是比较统一熄灭的。具有较完善灭弧结构的高压断路器,交流电弧的熄灭一般也只需几个周期;而真空断路器的灭弧只需半个周期,即电流第一次过零时就能使电弧熄灭。
怎么设计布置低压配电柜?
答:在设计布置低压配电柜时,先要根据电气接线图上的要求确定熔断器、仪表以及开关等的数量。将需要布置的各种电器备齐后,再根据这些电器之间的主次关系以及控制关系,把它们均匀对称地排列在柜子上。排列的原则是:
1.柜面上电气排列应整齐美观,便于监视、操作和维护。
2.仪表以及信号灯通常设置在柜子上端位置,经常操作的开关设备居柜子中部,较重的电器通常放在下方。但各种电器设备之间的间距一定要足够,以保证安全。
3.各电器位置在柜子上确定以后,即可画一个布置图后钻孔、安装了。
怎样看电气原理图的主电路?
答:看电气原理图的主电路的方法与步骤如下:
1.看用电器。看使用了几各用电器(如电动机、电弧炉等),它们的类别、用途、接线方式以及一些不同的要求。
2.看用电器的控制元件。例如图中发电机M是由KM继电器的KM2-KM4三组触点控制其启动与停止的。
3.看除用电器以外的元件。这些元件在电路中起什么作用。例如在图中,主电路除用电器三相异步电动机M外,还有KM2-Km4的主触点、刀开关QK,热继电器KR的热元件和熔断器FU1-FU3.
4.看电源。要了解主电路使用的电源是采用380V还是采用220V交流电源等、
怎样给继电保护装置进行分类?
答:继电保护装置大多是由测量部分、逻辑判断部分以及执行部分三个单元电路组合而成。继电保护装置的种类较多,根据分类方式的不同而有多种。
1.根据反应电流不同分类。可分为电流速断、定时过流以及零序电流等多种。
2.根据电压与电流的比值分类。也就是反应短路点到保护装置安装地点阻抗(或距离)的,有距离保护装置等。
3.根据输入电流与输出电流之差分类。有变压器差动保护装置。
怎样确定各级用电负荷的供电方式?
答:根据用户和负荷的重要程度,电力负荷分为三极,各级负荷的供电方式,通常时依据本地区的供电条件,根据一下几个原则进行确定:
⑴一级负荷。是指突然停电时,会引起人身伤亡或重大设备损坏,或给国民经济造成经济损失的负荷。以及负荷最少由两个独立电源供电。特殊要求时,两独立电源应来自不同地点。
⑵二级负荷。是指突然停电时,会引起主要设备损坏,产生大量废品或大量减产的负荷。通常由双回路线路供电,也可由单回路专用线路供电;重要的二级负荷,其双回路电源线应引自不同的变压器或母线段。
⑶三极负荷。是指突然停电造成损失不大的负荷。这种负荷对供电电源通常无严格要求,有无备用电源均可,可根据本地区的供电情况而确定。
怎样正确区分电气原理图的主电路和辅助电路?
答:用选定的导线将电气设备或装置中的所有元件或部件相互连接成电流回路,即可构成一个电气原理图。电气原理图通常分为主电路和辅助电路两大部分,如图所示。主电路中流过的电流较大,用于对电动机等主要用电设备提供供电,通常用粗实线画在图纸左边或上部,其受辅助电路的控制。
辅助电路用来对控制电器供电,如图虚线右边所示,它是控制主电路动作的电路,故又称为控制电路或控制回路,一般用细实线画在图纸的右边或下部。看图时一般先看主电路,再看辅助电路,最后才看其他电路。
怎样认识电力线路的额定电压等级和额定电压?
答:电气设备正常工作时,能使其经济、安全运行的工作电源,称为电气设备的额定电压或标称电压。额定电压是电气设备的一个重要参数,该电压应与提供给该电气设备的电源电压相对应。
电力线路也有额定电压,电力线路的额定电压通常是指线路的线电压的额定值。电路线路(电力系统)的额定电压分为若干标准的电压等级,简称电压等级。目前,我国采用的电压等级有:0.38,3,6,,10(20),35,66,110,220,330kV和500kV等。其中3kV和6kV仅作为电气设备的电压等级。对于单相低压220V单相线路,额定电压220V是额定相电压而不是线电压。
怎样为照明线路故障进行归类?
答:照明线路故障可归纳为以下几类:
(1)漏电。其通常表现为线路绝缘破损或老化。电流通过建筑物与大地形成回路或在相线、中性线之间构成局部回路。漏电严重时,会使建筑物带电和用电量无故增加等故障现象。
(2)过载。表现为工作电流超过线路导线的额定容量。由此会引起熔断器熔断、过载部分温度剧升,若保护装置未动作,会引起严重电气故障。
导线过载的原因常见为:导线截面面积太小或盲目过量用电;电源电源异常。
(3)短路。导致短路的原因有:线路设计不佳或未按要求施工;用电设备本身内部出线短路;电力线路年久失修、老化等。
(4)开路;导线或附件受外力破坏而导致供电中断,这种故障一般较直观,故一般不难排除。
架空线路的安全要求(1000V及以下)
1.最小允许使用截面规定为铜线6mm2,铝线16mm2。
2.最小线间距离规定为:档距40m及以下时为0.3m,50m时为0.4m,60m时为0.45m,但考虑登杆作业,靠近电杆的两根导线的线间距离不应小于0.5m。
3.架空线距地面或水平面的最小距离:居民区为6m,非居民区为5m,交通困难地区为4m。
4.架空线应避免跨越建筑物,更不应跨越易燃材料作屋顶的建筑物,架空线与建筑物之间的最小距离,最大引垂线为2.5m,最大风偏时为1m。
5.架空线与街道或厂区树木的最小距离,最大引垂和风偏时均为1m。
电流互感器运行和维护
电流互感器铁芯和二次侧的一端必须可靠接地,确保人身和设备安全。同时严禁电流互感器二次绕组开路。因为二次绕组匝数比一次绕组多很多倍,好似一台升压变压器,产生很高电压,造成不安全。当然要在一次绕组通有较大电流情况时才会发生。电流互感器在连接时,要注意一、二瓷接线端子的极性,接线正确和牢固。我国互感器采用减极性的标示法、电流互感器二次回路中严禁串接装设开关或熔断之类设备,运行中需要在二次回路中拆除元件,必须首先将二次侧短接,才能将元件拆除。或在拆除元件前后短接牢固,防止开路。电流互感器运行和维护,除特殊要求外,基本与电压互感器一样,可参考电压互感器。
配电柜树干式主接线电路
6-10kV母线分段处,宜装设断路器,但属于下列情况之一时,可装设隔离开关或负荷开关或隔离触头组。
1.事故时手动切换电源能满足要求。
2.不需要带负荷操作。
3.对继电保护或自动装置无要求。
4.出线回路较少。
变(配)电所变压器电源侧开关的装设,如果以树干式供电时,如图所示,应装设带保护的开关设备;以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器与高压配电室铁邻时可不装设开关。
熔断器的选择
熔断器是用来保护电能表和防止因住宅电路或电气设备故障影响电网。熔断器主要用作短路保护,当电气设备发生短路故障时,回路内的电流迅速增加,熔断器内的熔丝(保险丝)立即熔断,从而保护电路及电气设备免受损坏,也防止危及电网的安全。
熔断器对电路及电气设备的过载也能起到一定的保护作用。当过载电流超过2倍熔丝的额定电流时,熔丝能在1h内熔断。熔断器用作过载保护时其可靠性较差,因为熔丝(保险丝)有很大的分散性,即使同一规格的熔丝,其熔断电流也是不一样的。
电气布线包括高压架空线路、电缆线路和室内配电线路等,要正确地掌握电气线路的布线、安装和敷设技术,保证电气设备和电气线路的安全运行。
高压架空线路具有投资费用低(相对于电缆线路)、施工期短、易于发现故障等特点。主要由导线。电杆、横担、绝缘子四部分组成。架空线路的导线应具备导电性能好、机械强度高、重量轻、价格低及耐腐蚀等条件;电杆应有足够的机械强度、造价低、寿命长等条件;横担和绝缘子主要是能承受与线路相适应的电压,并具有一定的机械强度。
什么是变电站自动化系统?它有哪些功能和模式?
变电站自动化系统(SAS),即是习惯称谓的变电站综合自动化系统。它是以直接交流采样为基础的微机保护和远动,并将保护、自动重合闸、故障录波、故障测距等各种自动装置以及测量和控制等集成在一起的综合自动化系统。其主要功能为:数据采集和处理、运行状态的监测和控制、与继电保护装置和上级控制中心或其他控制系统通信等。
配电线路保护有几种?
配电线路保护是指从变电站引出的线路,当线路发生异常(故障)时的保护,配电线路保护有以下几种:过电流保护,速断保护,接地保护,周波保护(低周保护),功率方向保护(指有双电源网络),重合闸保护。主要保护如下:
1.过电流保护。过电流保护是根据线路所带负载的大小及所承受的载流能力确定的,过电流的值及倍数、过电流下所允许的时间通过相应的拨码及元件进行调整。
2.速断保护。速断保护以对线路中发生二相或三相金属短路故障时反应的保护,保护动作值远比过电流保护动作值大,无分闸延时。
对配电网保护装置的要求是什么?
1.配电网的重合器,断路器必须配有带可靠的保护装置。
2.配电用的保护装置必须经过严格的试验的考验,使用的环境温度应满足:低温-20℃,高温+70℃及湿度95%的要求。并应具有防电磁干扰的性能,运行中不应有误动、拒动现象。保护装置应具有远动通信功能和接口,能对配电线故障进行监测、判断及执行,对故障装置不得使用外加的电池供电,与开关设备用电电源应一致。保护装置应是一个独立的单元,可与断路器为一体化安装或分体安装。在配电线路上的保护装置,应根据现场和实际需要安装适合的高度。
3.保护装置的外表应满足防雨、防潮、防腐蚀要求,安装位置应符合城市美化要求,保护装置的控制箱可结合远动、计量合并为一体。
干式配电变压器有空气绝缘式、树脂绝缘式和气体(如SF6)绝缘式,其特点是难燃不爆。它们的性能如下表所示。
树脂绝缘式配电变压器的综合技术经济指标比其他类型的变压器好。所以该种变压器产量居各种不燃变压器之首,市场占有量也较大。
树脂绝缘干式变压器按其形成树脂绝缘的工艺不同,分为浸渍式、薄层浇注式、浇注式和缠包式。它们的性能如下表所示。
浸渍式性能较差,所以它不宜用于潮湿环境和重要场所;其他三种只要技术指标和工艺水平先进,价格性能比优,均可选用。
干式配电变压器的绝缘水平是一项重要性能指标,IEC726和GB6450标准的规定如下表所示。