一共120KW的手提照明灯安全电压用电(每个灯250W)距变压器1千米,该用多少线径的铝电缆线

施工现场共需300千瓦电力,距离变压器1km,如何选择主线?铝芯电缆线多大?单芯铝线多大?谢谢。_百度知道
施工现场共需300千瓦电力,距离变压器1km,如何选择主线?铝芯电缆线多大?单芯铝线多大?谢谢。
我有更好的答案
400V你这供电是不合理了,超过供电范围了,是10KV的没有问题。你若是400V供电,你的供电功率230-250KW电流约500A最小用630平方,但最大一台电机不能超过95KW。要是10KV供电用35平方电缆就可以了。
采纳率:58%
大概300千瓦的用电量,单芯载流量越450A,需要的主线(铝)截面应该为240,能采用1KV以上的最好,不建议采用380~400V供电,比较经济。根据实际的用电量计算。但如果必须要这样供电,建议采用架空铝线这么远的距离
240平方的铝线。在每个大负荷处采用就地补偿来降低无功电流。用10KV供电如果用户比较分散成本就比较高了。
把变压器移近一点,尽量靠近负荷中心,如果实在不行的话可以考虑用660V供电,那得看你的供电情况和用电情况而定,但按你提的方案是不合理。如果确实要用得用630—800平方的铝线,还有就是接头的地方一定要接好要不然很容易出问题。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。120KW的照明用电距变压器1千米,该用多少线径的铝电缆线_百度知道
120KW的照明用电距变压器1千米,该用多少线径的铝电缆线
我有更好的答案
有一定电压降了。建议最好是用铜芯电缆线供电120kw的三相照明用电,铺设距离1000米
采纳率:43%
来自团队:
横截面不小于75mm²铝质铝质电缆
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。250kw电动机距变压器100米需用多大的铝电缆线_百度知道
250kw电动机距变压器100米需用多大的铝电缆线
我有更好的答案
一般计算成本或者是压降才用,那么按照估算电流500A来计算(一般一个KW功率,单相电流2A,谢谢!.3之间)3,请予以好评和右上角的采纳。百度知道祝你生活学习愉快、按照电流500A计算,95的线径肯定是不够的,按照载流量估算口诀(因为各个厂家生产的电缆质量不同,因此估算和实际值有小幅度区别!5,则总线需要选择240平方的三相电缆(240平方铜芯电缆相当于300平方铝芯电缆),不过其实电机负载率一般都不可能满负荷、以上为大致估算值,你可以根据你公司实际情况进行调整 同学你好,希望答案对你有所帮助,一般都是估算线径比厂家的小。负荷系数不大的话,你可以选择180平方的铜芯电缆(相当于240平方铝芯电缆)。4、至于距离,不过这个数值不是固定的,负荷系数你可以根据自己公司的实际情况选择,一般在0.7~1之间、电机总计250KW。2.8~2。PS:现在厂家生产的线质量还不够好)计算,为250平方以上的铝线,如果你选择的是铜芯线,电机小可能超过两安,电机大可能只有1.8左右,即根据电机大小,千瓦系统取值为11、变压器应该是315千伏安
为您推荐:
其他类似问题
电缆线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。施工临电用36V低压照明,60米高,请问选择多少千瓦的行灯变压器和多大线径的铝芯线?_百度知道
施工临电用36V低压照明,60米高,请问选择多少千瓦的行灯变压器和多大线径的铝芯线?
我有更好的答案
可根据照明功率计算。比如灯总功率1千瓦你可选1,5千vA变压器。电流1千瓦/36v约等于3A。选2,5铝芯线足亦。
对不起我说错了,电流应为30安,铝线用4平方的。
采纳率:66%
为您推荐:
其他类似问题
行灯变压器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。施工现场共需300千瓦电力,距离变压器1km,如何选择主线?铝芯电缆线多大?单芯铝线多大?谢谢_百度知道
施工现场共需300千瓦电力,距离变压器1km,如何选择主线?铝芯电缆线多大?单芯铝线多大?谢谢
我有更好的答案
这个距离有点长,在施工现场安装一台500KVA的变压器,因为高压电流相应小一点,这样可以减少低压线路电压损失,同时使用架空线的线径相应要小一些,个人建议使用高压10KV架空线距离变压器一公里,以300KW满负荷计算。如果条件不允许,LGJ-240的导线载流量为610A 个人建议,还是建议使用低压架空线,考虑到线路比较长,建议使用LGJ-300的钢芯铝绞线,该导线的载流量为700A
采纳率:46%
00千瓦电力就算450A工作电流,为了保证电感类电器正常启动(3-7)倍的额定电流,线缆截面积=工作电流×线长度×电阻率÷每线压降=450×÷6=2100mm2,因此建议你用高压输入法降低线损才是可行办法。如果你是打隧道电业部分只能把变压器放在洞口,那只能建议你向找上海潘登新电源有限公司姜经理(021-)解决了,现在上海潘登新电源有限公司开发一种专业隧道电源能降压87%线损耗,所以压降不大于6V,她已经为中铁集团好几个隧道电源要求需要,,并能使设备都像在标准电源范围工作
这个供电是400V的就超过供电范围了。用架空线最好,用单芯铝芯电缆1000平方,你这个最好的办法加一台400KVA变压器,造价就低了且用电可靠。距离1km供电是不可靠的。如果你这里没有一台50KW以上的电机。用630的也可以供一般负载用电。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。