顶楼水压小怎么办采暖泄压什么原因

查看: 3342|回复: 9
顶层暖气不热可能是什么原因引起的呢
有一33层的高层,采暖系统分为高低两个区,低区1~17层,高区18~33层,系统是下供下回共用立管分户计量系统。今年供暖后出现低区的17层部分住户暖气不热,感觉供水温度还可以,就是回水没温度,在住户内放气,放出来的是凉水。高区供暖没问题。这个楼的采暖热媒是由位于地下室的换热站提供的,采暖系统的供回水温度没有达到要求的80/60摄氏度。低区在地下室就分开,分成两个供暖立管,一个每层带6户,另一个每层带4户,带4户的那一部分都热,就是带6户的这边17层不热。可能是什么原因造成的呢?从11月15日开始供暖就一直在进行调试。对分层的阀门都进行了调节。不热的几户中有自己家进行过户内改暖气片和管路的。甲方认为是我们设计院设计的立管管径不够,我仔细核对了管径是满足设计要求的。到底这个顶层暖气不热可能是什么原因引起的呢?
放出来的都是凉水?多放一会也是凉水?
一趟立管带17层,是不是立管应该设同程呢?
根据你说的“...感觉供水温度还可以,就是回水没温度,在住户内放气,放出来的是凉水...”也许是管道异物堵塞,也许是气堵,也有可能是水力失调,可能性最低的是资用压差不足。可以将16层以下(含16层)用户的阀门关小,如果回水还是凉水的话,那可能是管道异物堵塞,如果放了很多气,回水热了,那应该是气堵。当然也不能排除是阀门故障的原因。
请把你的设计图贴出来,才能判断你的设计有没有问题?设计问题?施工问题?使用问题?都有可能,一项一项的排除。
我认为十七层管道堵了!
能放出来水就说明压力没问题,还有,你是从什么地方放水的,你能确认放出的水是流经散热器了?你说供水温度没问题,建议你看看阀门吧,是不是装错了,我估计很可能接错管了,水从旁通走了,根本没经过散热器,以前我也遇到过这种比较神的事。
首先校核压差够不够,其次核查是不是管道堵塞,很多施工单位不进行管道冲洗,有可能是堵了。还有可能是户内系统设计的不太好,水流短路,个人见解,仅供参考。
& &继续观望!求详细的解答
& &继续观望!求详细的解答
应该是气阻现象、供回水总立管上装排气阀
站长推荐 /1
汇聚各位的注考心得、体会,前人栽树,后人乘凉!
分享快乐,快乐分享!
分享我的注考,你我共同进步!
时间:日----日
可以是心得体会文章,或者是考场现场照片
分享还有奖品拿哦,快来参与吧。
Powered by谁清楚房顶渗水原因有哪些5个回答鲁嘉勋你好!按照我们建筑队的经验,房屋楼顶漏水可能有两个原因:
1:该部位漏水。一般我们最少做两层,漏水裂缝处凿大,用水泥砂浆掺防水材料堵实,待干燥后表面做SBS卷材防水层3MM厚。
2:该部位表面不漏水,但是混凝土板浇筑不密实,易渗漏。此时有可能是其他部位表面开裂渗水,渗至混凝土板表面之后顺坡度流向最低点,混凝土板缝隙处产生渗水。
希望对你有帮助!
championzo一、楼板结构问题。有可能是因为年久的原因,更可能是因为质量的原因,这个房顶漏水原因,让楼板在使用的过程中出现问题,因此造成漏水。
二、上层楼上房子施工破坏防水层。这个原因就是很平常了,也是许多人家中房顶漏水的真正原因,这个情况就没话说了,纯粹是楼层上方的原因,解决决办法就是找他们协商,把防水层补回去,这样就能解决房顶漏水的情况了。
三、通管道导致的房顶漏水原因。因为每一层楼都要接上管道,也许因为管道与楼板接触处没有充分地合闭,因也导至的房顶漏水。
kerosen房顶渗水原因有可能是防水没有做好,一般下雨导致的漏水原因,建议请专人修补,如果是上面的住户防水坏了导致的层板漏水就要两家进行协商解决了。
jiuhuoji您好,房顶渗水原因首先要看你是什么结构类型的房子,砖混结构的漏水原因可能是,砂浆的粘合度失效,砖与砖之间存在缝隙。希望我的回答能够帮助到你。
高馥芬可能有如下原因:
1、防水层老化,需重做防水;
2、防水未过质保期,但出现局部漏水,这是施工工艺的问题,由房产商负责解决;
3、如做的是SBS卷材防水,但未过质保期,一般来说是因为接缝处理不好而漏水,避水试验这个环节未做,需找出准确的漏水处进行接缝的烫接并做避水试验,无问题在恢复;
4、如果是JS涂料防水,那就需要检查是否做了保护层,或是否人为踩踏或使用尖锐物品戳通,如是,需要在有问题处进行修补便可解决。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答5个回答鲁嘉勋你好!按照我们建筑队的经验,房屋楼顶漏水可能有两个原因:
1:该部位漏水。一般我们最少做两层,漏水裂缝处凿大,用水泥砂浆掺防水材料堵实,待干燥后表面做SBS卷材防水层3...3个回答Certaiy情歌铝合金门窗渗水原因:
一. 型材设计不合理,框扇没有独立的排水通道。
二. 密封胶条质量不过关,没用纯正的三元乙丙胶条。
三. 密封胶条与铝...6个回答sxlaxey一般基坑渗漏有三种情况:
  1 基坑底部有较大水压力的滞水层
  止水帷幕深度位于滞水层但又没有完全将此层封闭,基坑开挖后等于地基卸载,土体中的压力减...4个回答kmi308如果你楼上有住人,就是楼上人家防水没做好漏水了,或水管破了。如果你楼上是屋面没住人,就是楼顶防水层破了,要专业堵漏人修理。
1个回答曹冰枫可能有如下原因:
1、防水层老化,需重做防水;
2、防水未过质保期,但出现局部漏水,这是施工工艺的问题,由房产商负责解决;
3、如做的是SBS卷...3个回答瓶子wh0你好,渗水要看是原有的窗渗水还是您新装的窗渗水,如果是建筑原有的窗结构,没动过的话,需要通知物业维修。如果是您自己的新做的窗的话,可能是内部的密封胶和泡沫胶没有打紧密的关系,需要重...3个回答殷书文防水材料主要有三类: 1、防水卷材,主要用于工程施工,如屋顶、外墙等; 2、911聚氨酯防水材料, 防水卷材 含有挥发性毒气,施工要求严格,且造价昂贵; 3、新型聚合物水泥基防水材...3个回答AMay_90791.门厅过道装修风水禁忌还得要注意光照,尤其是在很少有自然光源的情况下,这样可以使得我们的运程得到良好的改善。尤其是当我们对于装修设计的风水的知识相对掌握的比较多的时候,这样能够使...1个回答后来_8012推荐:集成吊顶
目前市场上有很多集成吊顶。集成吊顶将灯、排风扇、浴霸等产品集合在一个吊顶内,一般都是由某个产品的权威厂商来推动,集设计、服务、安装等一体,产品质量有保证...1个回答同是工57你好,上海杨浦区中原二手房有挺多的,推荐鹏程苑,地址就在:杨浦中原路160弄,房价均价52625元/平米,很不错的小区,属于杨浦区东外滩商圈,小区地段成熟,周边生活设施完善,学校、...顶楼供热管道的改动
本页面阐述的是“顶楼供热管道的改动”的相关内容,和与“顶楼供热管道的改动”相近及相似内容推荐;
顶楼供热管道的改动
提问者采纳
snowberry911
比较经济的方法就是刷你喜欢的颜色的油漆,另外你可以选做厨房吊顶的材料,(选购你喜欢的花色,不怕水,好擦洗,价格不高,一般普通档次的包安装也就30元一平方)包管子,然后再在包好的管子上面也可以做点小装饰,这样显得不凌乱。就算以后出问题,更换新的也不用花太多钱,而且干净好看,我就是这样弄的效果对得起你花的钱,希望你能采纳。价格来源网络,仅供参考。
兔兔我要幸福
1、顶楼暖气主管道变细不会影响采暖。2、按正常设计,暖气系统经过计算分配流量,要通过调整管径达到流经每个分支系统的阻力损失基本相等,来达到系统的水力平衡,从而达到系统的热力平衡,保证系统内各热用户均匀的分配到应得的热量。顶楼暖气主管变细应该就是设计者进行水力计算后确定的,在暖气正常运行的情况下,可以保证顶楼得到足够的热量。
我刚刚买的房子,去看房发现门外上方有一根供热管道,我在顶楼,特别
自下而上的供暖,顶楼安装循环泵会不会影响楼下?
顶楼集中供暖管道如何增设循环泵?
家住顶层15楼,今年首次供暖(新房),楼内主管道(进水和回水)都热,我家的暖气片一个都不热(串联)
供暖 是一楼热还是顶楼热
热力管道到顶层没有热气了怎么办
家是顶楼,暖气管道太多,怎么装饰,而且一供热还熏墙
我家住顶楼(5层)共2户,同小区我们二期共2栋楼且相邻用同一供热主管道,我们这2栋楼与一期其它楼一
老式暖气片顶楼把管子都放到地上行不
新房顶楼扑水暖管没有供热现在能冻吗
顶楼供暖装什么好 求解 间歇供暖 怎么保温好 半跃层格式 暖气...
我家是顶楼 集体供暖地暖 楼下是二十三度 我家十三度 放气了 ...
我家住在五楼,是顶层了。前一段时间暖气改造了,这几天开始供...
我家住顶楼,是集中供暖,因为不暖和我加了立式的暖气片,高度是...
家在顶层我们这里现在是零下18度集中供热水温只有20-22度我...
地暖集中供热,如果加循环泵,1.加在进水还是回水?2.会不会影响...
90平方六层楼顶楼,集体供暖,分户带锁,暖气不热
顶楼供暖装什么好 求解 间歇供暖 怎么保温好 半跃层格式 暖气...
我家暖气是集中供暖 但是暖气管道一直就是不循环 屋里所有的...
分户供暖,顶楼,暖气总是不如楼下的热,什么原因?
平米装修报价专题
成都,245平米,装修,报价表
武汉,148平米,装修,报价单,4居
北京,80平米,装修,报价单,两居
武汉,45平米,装修,预算表,开间
上海,250平米,装修,报价表
装修预算专题
装修问答专题
一起装修网作为首家上市的互联网装修服务平台,为大家提供家装保障、主材品质保障、零增项保障、施工质量保障、施工延期保障、售后投诉保等家装相关保障。一起装修网全国一站式装修服务平台
7年服务过7000万用户
全国16家分公司
A轮融资2亿,成功登陆新三板
70%客户来自口碑介绍
通过以上信息希望您已获取到您关心的:顶楼供热管道的改动问题的信息。
http://www.17house.com/sb/jzsjwenda/8eed0.html|顶楼供热管道的改动大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
七楼顶楼后几组(出水)暖气片不热,已经放气放水了
浏览次数:0
现可以买到低价房子,有部分业主现在急抛的。
不知道下面这条知识能否帮助到您
想必这些日看房的人深有体会,天气如蒸笼,常听到人们说到“热、太热了”的抱怨声,确实今年夏天相比往年温度都要高。
夏季住顶楼我要被热化了 买房顶楼要慎选!
崇明(社区网论坛商铺)岛哈哈
交了首付就说明已经签了合同的,是受法律保护的,可以协商,但是如果对方不肯退也没有办法的
开发商统一当地申请办理
放出的水是否是热的? 如果热的那检查下暖气片是否回路堵塞! 如果不热,那就找物业!
351549浏览
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:2,asku:0,askr:65,askz:15,askd:180,RedisW:0askR:1,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:2
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:恳请专家诊断:顶层地采暖室温太低
我家是2年新房,在顶楼(五层),分户地暖。楼下的住户冬天温度有二十七八度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有20度,夜里能降到16度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准18度加减2度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为
恳请专家诊断:顶层地采暖室温太低
我家是2年新房,在顶楼(五层),分户地暖。楼下的住户冬天温度有二十七八度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有20度,夜里能降到16度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准18度加减2度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:
1。顶层是平屋顶,散热损耗大?
2。房间都是贯通的落地窗,散热大。虽然是双层玻璃,密封也可以,但不是中空的,窗帘较薄。以前在老家时,冬天室温也很低,但盖被子睡着后很舒服。而在新家晚上睡着后还总感觉有冷风从窗户吹来,是不是因为窗户太大?
3。房型问题。和一般的紧凑户型不同,我的房子是东西长南北窄,所有卧室都朝阳,因此地热管距离过长(160-250米),造成水流不畅?
4。地热水是各层分户,造成顶层热水水压不足?
5。地暖管设计问题。150平方米的房子,从地热分配器中只引出3条管,每条管的长度短的是160米,长的是250米,造成水循环不畅?
6。地面太厚。在铺复合地板前,为了找平地面,铺了大约2厘米厚的水泥,影响了热量传递?可别人家也做了类似处理。应该不是主要原因。
诚恳请教各位专家帮助会诊一下,我们室温不高的主要原因是什么,应该怎么补救。非常感谢!!!
我个人认为有如下原因:
1、因为地热效应仅在二米以下,所以与屋顶没有关系,更谈不上散热损大。
2。房间都是贯通的落地窗,散热大。有一定的关系。你最好换厚一些的窗帘为好。
3。地热管距离过长(160-250米),造成水流不畅?这是主要原因。建议加装热循环泵,三档的,你可以开最大档,应该能解决问题。当然,最好改装集分水器,改五路以上的最好。
4。地热水是各层分户...
其他答案(共2个回答)
,就是解决这个问题的,(还有顶部漏雨的问题)建议做一个保温层吧,不光是冬天冷的问题,夏天热的更难受..
2.有一定的关系,你可以拿一支蜡烛,沿着窗户边走一下,看看是否有漏风的地方,还是密封条不严..
.6.基本同意二楼的意见,1.同意一楼的意见..
买房时,应该有人和你说过,顶层最大的缺点就是冬天太冷,夏天太热,所以一般人家住顶层都装了顶部保温层,现在北京有一个平改坡相关信息,就是解决这个问题的,(还有顶部漏雨的问题)建议做一个保温层吧,不光是冬天冷的问题,夏天热的更难受..
2.有一定的关系,你可以拿一支蜡烛,沿着窗户边走一下,看看是否有漏风的地方,还是密封条不严..
3.楼下是同样的户型没有问题,那就不应该是这里的问题..
4.暖气是从上往下走,这个不应该吧..
5.160米还可以,250米就有些长了,选用带预设定阀门的分水器就可以了..
6.地面厚度不厚,一般的地面找平差不多都有2-3厘米呢..
找一找原因,是你的地暖的问题呀。还是你楼顶有问题。
冬天地热要让热起来就不能经常开关进出水阀门,要让地面始终处于温暖状态。因为地热是一种慢慢的热和传统的金属暖气片不一样。如果经常开关进出水阀门会有很多热量损失在重...
如果开发商的防漏措施好的话
你们基本上已经不用在做什么了
我家也是顶楼
我还在楼上铺了一层沥青
地热采暖经常用的有两种:电加热和热水加热。下面我说一下热水地热。
一般情况水地热造价为:每平方45--65元左右,其价格的不同主要主要原因地热管质量和分水器的质...
一般信誉好的开发商会选择好的施工企业,屋顶漏水并不经常发生,现在的新的防水材料很成熟,可以15年以上不用维修,即使维修也使用公共维修基金,最好先不要贴壁纸什么的...
答: 目前市区大部分高层、小高层住宅小区都使用智能水表。我们的供水热线也经常接到市民反映类似问题。经过现场检查分析,发现这不完全是智能水表本身的原因。高层、小高层需要...
答: 只要热爱生活,就会生活得更好
答: 迷信说这叫月子里受了风寒。我觉得可以热敷,再有夏天的时候坚持不用空调,捂汗虽然很苦,但保证见效。让闷在心中的汗出来就好了。
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415

我要回帖

更多关于 顶楼水压低怎么办 的文章

 

随机推荐