这些数据是设计院算出来的,根据实际情况算的,设计院有他们的公式Pe指的是设备的额定容量 Kc是需要系数 Ij是计算电流,cos是指功率因素在建筑电气的三相电路中 我们一般是这样进行负荷计算的:计算容量=额定容量X需要系数计算电流=计算容量×需要系数/(根号3倍额定电压×功率因数) 这里明显就是Ij=30.7×0.8÷(

自己下载国标看看吧:GB 4728.1~10 电气图用图形符号这些标准,里面有符号的详细说明

这是一个电表柜的系统图,最前面是一个带漏电保护总开关,采用隔离开关160A,4极,漏电保护电流0.30A,漏电动作时间0.3S,但是不知为何漏电没有动作表示.接下去L1,L2,L3为相位,后面kwh是单相40A电表最后是带熔断器的单极隔离开关,壳架电流为63A,熔断器电流40A这可能是个住宅楼层电表箱系统图的一部分,应

HBTK 是防火漏电检测装置,可以与消防控制室的监测主机通讯.上方的圆圈是防火漏电检测器专用的互感器(防火漏电检测器附带).下面是一个小型断路器加一个浪涌保护器(俗称避雷器). 再问: ????LD??????????????of??????? 再答: ??·???? +MX(24V)+OF ???·?????????

这个设计太不规范了.3、4、5应该表示配电箱出来的三个回路了,按照图纸设计,柜式空调电源线是直接引自配电箱出线回路.应该是设计人员认为配电箱与空调距离近,开关插座就省掉了,由配电箱直接供电和开关电源了.

1号是插座,2号是配电箱,3号是钠灯或是金属卤化物灯,厂房用比较多属于广照类型的灯 再问: ??????????????????????????????????????????????? ????????????λ?????????????????????? 再答: ?????????????衣????????????

对不起我不是搞电的也不太了解你看一下这里有没有你要的SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC: 暗敷设在墙内 CC: 暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进

多种电源配电箱(屏).

两根线,一根相线,一根零线.从配电箱(电度表箱)的铜牌引到电度表.(从这线路图看,好像少了两个熔断器).

TBB1-63C16/1P+N ,TBB1--小型断路器型号,这一串代表的是进线需设置小型断路器 电流是16A 级数是一级 带中性线保护点.BV-3*2.5-PC-CC ..BV代表电线,3*2.5代表进线是3根2.5平方毫米的电线,PC/CC是电线在室内的敷设方式,PC:电缆穿难燃硬质塑料管敷设 CC指电线暗敷设在顶

YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米.YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的.SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设BV-5×16 SC32:

1、凝结水立管就是空调凝结水的管道;2、A/C是指暖通空调专业;3、KD是“开洞”的拼音缩写,指的是建筑上为了机电管道穿墙预留的孔洞;4、楼梯上的数字指的是台阶数目;5、你在建筑底图上看到强电、弱电指的是给电气专业的管井间,里面有一些配电箱,也有本楼层的电缆、母线等,水的管线是严格不能穿的.有问题可以找我,咱们相互探讨

你在你的图纸说明中有个部件图表里查看,如果没有特殊说明,就表示的是应急照明配电箱加油!

没见过唉,看他的配电形式,难道是自己做的用来表示一种配电箱么

没有看到你的图纸,从你的描述中看应该是配电箱的编号,一般图纸设计中用AP表示动力配电箱,AL表示照明配电箱,后面是楼层和本层的第几个箱子.如AL-1-4表示一层的第四个照明配电箱.如果箱内有电表,会画出电表的符号并标上KWH-***-(*)**,KWH是千瓦时,在图中表示电表,后面的字母表示电表型号(如D是单相,S是三

低压配电接线系统图中,:WDZYJV一4x70+PE50一CT:代表什么?... 低压配电接线系统图中,:WDZYJV一4x70+PE50一CT:代表什么?

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

YJV:交联聚乙烯护套电力电缆 。

4×70:4束(根),每束(根)70平方、PE50:1束(根)接地线35平方,每束(根)由多根单丝绞成 。

意思是:4根70mm2+1根50mm2交联聚乙烯护套低烟无卤阻燃电力电缆 ,有桥架敷设。