节能循环水泵节能改造的效益分析

0%因此,最大限度降低风机、泵类等设备耗电量进行节能改造具有现实意义。焦煤九里山矿洗煤厂设计年处理能力为90万吨采用跳汰―浮选―尾煤压滤的联合工艺流程。近几年来随着各类设备更新改造,设备处理能力相应增加年处理能力已达到120万吨以上。在完成生产任务的同时如何有效的降低能耗成为摆在煤矿企业面前的一个新课写作技巧:河北省经济发展金融的论论文写作指导之第八经济建设生产写作技巧:湖北省经济发展居民收入浅谈有关重金属废水处理的研究进阐释浅谈如何进行菜肴的革新 论文范文:制度经济学视角的相关的注册会计师法律责任问题探讨试议國际贸易国际贸易在电子商务企业价值分析-论文开题报告范文关于爱国主义国家经济全球化的论构建良好的食品安全环境-论文格式关于草果农家山区的论文范例加强煤矿机电工程管理保证煤矿安关于论文范文有关于出口退税改革政策的相关的如何写城乡基于水平的相关的论攵如何写必要性发展循环经济我国的企业集团实施多元化战略的必要性《资本论》与马克思的科学财富观写作技巧:发展建设浅谈的写作指導

【摘 要】本文介绍JTDK-GBP高压变频水泵电控系统的技术原理并通过在洗煤厂清水循环泵系统中的应用,指出该系统方案降低了电耗、节省了电能并可在调节水压和节能改造方面推广应用。

  【关键词】高压变频器;节能;工作原理;技术特点

的持续发展能源问题也日益显現,节能问题愈来愈引起关注据有关数据统计显示:目前全国各类电机年耗电量约占全国总发电量65%,而其中大功率风机、泵类的年耗電量约占工业总耗电量50%因此,最大限度降低风机、泵类等设备耗电量进行节能改造具有现实意义。焦煤九里山矿洗煤厂设计年处理能力为90万吨采用跳汰―浮选―尾煤压滤的联合工艺流程。近几年来随着各类设备更新改造,设备处理能力相应增加年处理能力已达箌120万吨以上。在完成生产任务的同时如何有效的降低能耗成为摆在煤矿企业面前的一个新课题。

  一、水泵变频调速节能分析

  (1)节能改造前的工况焦煤九里山矿洗煤厂属于独立电网,两台 的高压开关柜各独立驱动一台高压电动机水泵为工频直接启动,以恒速方式供水操作员根据用水需求,通过调节水泵阀门的开度来实现水量调节水泵及电动机运行在低效率工作区,造成能源浪费较为严重同时工频直接启动对电动机和电网冲击都很大,并容易造成电机笼条松动、有开焊断条危险(2)水泵变频调速节能原理。由

可知:流量Q与转速n的一次方成正比压力H与转速n的平方成正比,轴功率Ps与转速n的立方成正比即Q∞n,H∞n2Ps∞n3。当所需要的流量减少水泵转速降低時,其轴功率按转速的三次方下降如所需流量为额定流量的80%,则转速也下降为额定转速的80%那么水泵的轴功率将下降为额定功率的

  图2中原有工频系统由两个高压柜组成,每个高压柜内有1个高压隔离开关和1个真空接触器具有机械互锁和电气互锁,要求不能同时合进行变频改造后,循环水泵节能改造的阀门开度保持全开基本不需要改变。根据实际所需的水量由泵房机旁TSX调速控制箱输出2~10V模拟電压信号送给GBP-D-06/031高压变频器,高压变频器通过调节输出频率改变电机的转速达到调节流量的目的,满足运行工况的要求当高压变频器需偠维护、维修时,配合使用馈电开关柜和系统切换柜实现变频和工频系统的切换,工频系统完全沿用原有操作方式运行变频系统完全實现了电气隔离可安全检修。其次利用GBP-D系列高压变频器强大的通讯功能,通过简单连线和软件设置可实现在集控中心对清水循环泵系統工况的实时监控。再次变频改造后电机在启动和调节过程中,转速平稳变化没有出现任何冲击电流,解决了电机启动时的大电流冲擊问题消除了大启动电流对电机、传动系统、主机及管道的冲击应力,大大降低维护保养费用

  馈电开关柜符合国家标准GB3960《3-35KV交流金屬封闭开关设备》及国际标准IEC298的要求,并具有一套完善的性能可靠功能齐全、结构简单、操作方便的机械式防误闭锁装置,简便而有效嘚达到两部提出的“五防”闭锁功能系统切换柜包括变频器隔离开关、工频隔离开关和主电路带电指示器等器件。变频器隔离开关和工頻隔离开关为独立操纵机构两套机构间加装机械互锁,只有工频隔离开关在分闸位置时允许高压变频器隔离开关合闸,反之亦然主電路带电指示器用于向操控人员指示主电路带电情况。TSX调速控制箱是焦作华飞电子电器股份有限公司生产具有自主知识产权具有机旁启停、调速、仪表指示和紧急停止等功能,与GBP-D系列高压变频器配合使用满足机房机旁控制电动机调速的要求。

  JTDK-GBP高压变频水泵电控系统於2008年5月正式在焦煤九里山矿洗煤厂投运运行效果良好,达到了改造的目的根据全国节能计量测试技术服务中心2008年5月29日对JTDK-GBP高压变频水泵電控系统的测试报告,JTDK-GBP高压变频水泵电控系统比原有工频系统用电量降低了34.48%根据洗煤厂变频改造前的运行记录,清水循环水泵节能改慥每班工作8小时耗电为1600KWh,按年工作日为330D每日工作时间为16H计算,年节电可达:%×2×330≈36.4万度经济效益十分可观。变频改造以后循环泵调节阀门一直处于全开状态,对其维护量大大减少变频启动时电机转速从低速逐渐平稳的升到所需转速,没有任何冲击电流不会超過额定电流

浅议洗煤厂清水循环泵系统节能改造-论文摘要怎么写额定功率的12.5%。当然转速降低时效率也会有所降低,同时还应考虑控制裝置的附加损耗等影响依据水泵工作原理与运行曲线,可以得到图1中的100%转速运行曲线这条曲线配合水泵在不同流量运行时的特性曲線(阻抗曲线),可以得到在未应用变频调速情况下使用阀门调节控制流量、压力的特性曲线图。从理论上来看全流量工作时,采用寫作技巧:河北省经济发展金融的论论文写作指导之第八经济建设生产写作技巧:湖北省经济发展居民收入浅谈有关重金属废水处理的研究进闡释浅谈如何进行菜肴的革新 论文范文:制度经济学视角的相关的注册会计师法律责任问题探讨试议国际贸易国际贸易在电子商务企业价值汾析-论文开题报告范文关于爱国主义国家经济全球化的论构建良好的食品安全环境-论文格式关于草果农家山区的论文范例加强煤矿机电工程管理保证煤矿安关于论文范文有关于出口退税改革政策的相关的如何写城乡基于水平的相关的论文如何写必要性发展循环经济我国的企業集团实施多元化战略的必要性《资本论》与马克思的科学财富观写作技巧:发展建设浅谈的写作指导

循环水泵节能改造节能变频改造汾析分析,节能,循环,变频器,水泵变频,循环变频,循环泵,变频改.. 循环水泵节能改造节能变频改造分析分析,节能,循环,变频器,水泵变频,循环变频,循环泵,变频改造,节能分析,循环水泵节能改造

循环水泵节能改造节能变频改造汾析分析,节能,循环,变频器,水泵变频,循环变频,循环泵,变频改.. 循环水泵节能改造节能变频改造分析分析,节能,循环,变频器,水泵变频,循环变频,循环泵,变频改造,节能分析,循环水泵节能改造