这个电路为什么继电器不吸合,要让继电器吸合时间怎么办

电压12V为什么继电器不吸-专业自动化论坛-中国工控网
电压12V为什么继电器不吸
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 07:34:39
&&&&&&&&&&&拆了一个ADEMCO品牌的安保监控系统模块盒,用来准备连接到 三菱 PLC FX0S 30 上&用,作为家庭安保用,可是现在测量到有信号时监控点信号返回时用表测量有13VDC,将这个信号返回线接一个 12VDC 的继电器却不吸合,小12VDC 继电器接在输入电源上是可正常吸合的,请问这是什么原因?
&&&&&&&&&& 各位高手看看有什么办法让这个信号能让继电器吸合?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:27:27 1楼
电流太小了,拉不动继电器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:49:04 2楼
把继电器接上还是13v吗?如果不是& 那就是电流太小了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:54:02 3楼
应该是电流小了,带不动。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:59:56 4楼
电流大小了吧,输出只是作信号用的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:47:00 5楼
应该是电源容量不够,接到继电器后压降过大,不能吸合。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:53:21 6楼
&&&&&&在模块输入点的红线与黑线处能让小继电器吸合
请位各位高手有什么办法能让这个输出的 12VDC 电压能驱动这个小的 12VDC 继电器呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:17:42 7楼
控制一个开关管,开关管在控制继电器就可以了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:07:37 8楼
哇哇&& 好多高手啊&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:19:13 9楼
引用今生缘 的回复内容:应该是电源容量不够,接到继电器后压降过大,不能吸合。
的确是这样的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:20:03 10楼
引用阿水 的回复内容:
&&&&&&在模块输入点的红线与黑线处能让小继电器吸合
请位各位高手有什么办法能让这个输出的 12VDC 电压能驱动这个小的 12VDC 继电器呢?
用一个固态继电器或者光电隔离模块
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:38:41 11楼
用一个光耦就可以,先驱动光耦,再用光耦控制继电器!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:46:24 12楼
是功率不够的原因!!!!!!
周点击排行周回复排行
[170] [100] [66] [62] [58] [58] [56] [54] [53] [50]
[14] [10] [10] [8] [6] [6] [6] [5] [5] [5]最新求助
[0] [2] [2] [10] [1] [5] [6] [5] [3] [8]STC89C52单片机驱动继电器,要让继电器一直吸合不断开程序怎么写?_单片机吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:142,027贴子:
STC89C52单片机驱动继电器,要让继电器一直吸合不断开程序怎么写?收藏
查了很多资料,单片机驱动继电器,都是继电器先吸合,再断开,循环往复的,但是我希望继电器要一直保持或者长时间保持吸合状态,程序应该怎么操作,求教
LABVIEW主要以自动化测试软件开发/非标自动化测试软件开发为主,替代组态软件,实现功能最大化,满足测试测量/生产监控/数据存储等功能.
看电路可知,你不用写任何程序,继电器即可长期吸合。
令p2.0口为高电平即可吸合,不对2.0口进行任何操作就可一直吸合
q3与vcc加一个上拉电阻即可吸合
stc单片机高电平弱上拉输出电流只有几十微安,这个电路不会稳定的,加一级驱动,不用写程序复位后自动输出高电平,rsout脚除外。或者配置端口状态为强上拉模式
再加一个三极管反相就行了。
登录百度帐号推荐应用  如果供电正常,不吸合的原因主要有两个:    (1)线圈开路;无法产生磁力吸动衔铁。为了增加线圈匝数丽提高动作灵敏度,小型继电器线圈用线都很细(如JRX-1型继电器漆包线直径为0.08~0.14mm),若在绕制过程中打结、弯折或受潮,就容易在冲击下烧断或霉烂开路。    (2)固定螺丝松落、机械联动机构零件尺寸不合格或被异物卡往等:线圈开路可用测量其直流值的方法来判断。不同型号继电器线圈的阻值差异很大,从几址欧到几千欧,但若阻值为几百千欧以上或无穷大,可肯定是线圈开路。在线圈引线根部霉断、脱焊的情况较多见,只需仔细刮净断头的漆皮,重新焊牢即可。如果断点在线圈内层;一般要整体更换继电器。对于机械故障,可将松动的螺丝、轴销固定好,清除异物后就能排除故障。    预防措施,在不影响控制正常工作的情况下,尽量选用线圈线径较粗的继电器。定期清除灰垢,检查螺丝和轴销是否松脱,保证活动机构动作灵活。
&&&&&往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
功放继电器不吸合谁能教我怎么处理?
浏览次数:0
单独查看继电器电路控制部分,用万用表量量继电器输入端有没有电压、还有一些元件有没有虚焊的,以及接地端。三个电源变压器,一个供应主控制部分,两路功放各配一电源。希望可以帮到你。
不知道下面这条知识能否帮助到您
随着人们生活水平的提高,科技的不断进步发展,越来越多的新型电器已经进入到我们的生活中,可有些电器买回家用的次数很少,有的几乎都没用过,不仅浪费钱,还占用空间。到底有哪些电器不要买呢,小编这就给你们讲一讲。
有钱人从来不买的电器?看看你家中招了吗?
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:10,asku:1,askr:37,askz:14,askd:8,RedisW:0askR:3,askD:73 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:78
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:

我要回帖

更多关于 继电器吸合时间 的文章

 

随机推荐