9290D,9390D,fx9590 10gD防孤岛保护装置是哪个厂家生产的

分布式光伏专用防孤岛保护装置
9590D是一款分布式光伏专用防孤岛保护装置,本页说明了9590D分布式光伏专用防孤岛保护装置功能和价格问题,更多关行分布式光伏专用防孤岛保护装置请登录网站了解!
布式光伏专用防孤岛保护装置:
9590D分布式光伏专用主要功能:
(一)保护功能:
01. 过电压 (跳闸)
02. 低电压 (跳闸)
03. 频率过高 (跳闸)
04. 频率过低 (跳闸)
05. 频率突变 (跳闸)
06. 逆功率 (跳闸)
07. 外部联跳1 (跳闸)
08. 外部联跳2 (跳闸)
09. 系统失电 (跳闸)
10. 频率突变闭锁低频 (跳闸)
11.有压自动合闸(跳闸)
12.模拟跳闸 (跳闸)
说明:在条件之内,保护功能可以增加,来满足现场需要。
(二)9590D分布式光伏专用防孤岛保护装置远动功能:
01. 测量电流:IA、IB、IC;(一次值)
02.电压:UA,UB,UC,UAB,UBC,UCA。(一次值)
Ua、Ub、Uc、;(二次值)
03. 频率:f;
04. 功率:P、Q;
05. 功率因数:COSФ
06. 其它:Ia,Ib,Ic。(二次值)
(三)9590D分布式光伏专用防孤岛保护装置辅助功能:
01. 运行指示:装置运行正常时,“运行”指示灯有规律的闪烁;
02. 电源指示:装置运行正常时,“电源”指示灯常亮;
03. 装置异常:自检出错,闭锁继电器开出;
04.装置告警:电流、电压达到设定的初始值并保持到设定的时间;
05. 装置跳闸:电流、电压达到设定的跳闸值并保持到设定的时间;
06. 分合指示:开关状态的分合位指示;
07. 事件记录:可以记录32条保护事件,32条遥信事件,8条自检事件;
08. 在线修改:“保护投退”及“保护定值”修改可以通过计算机通讯后直接修改保存;
09. 在线打印:通过计算机通讯后可以直接打印保护菜单中的任何界面;
10. 通讯功能:具有485通讯方式。
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
微机保护、水电、火电、自动化系统及监控
微机保护原理相关介绍
今日搜狐热点RCX-9590D、VIP-9590D防孤岛保护装置调试方法、步骤、说明 - 继保商务网
9590D防孤岛保护装置调试说明、步骤
&1接线检查
& & & & & & a.检查保护装置外部接线,包括采样端子上的电压电流、电源、出口、通讯口、开入量(注意开入量是无源节点输入)。
& & & & & &&b.外部接线没有问题后,通过上电、采样电压电流,开出试验、开入量试验再次检查接线有没有问题。
& & & & & &&上电:给上电(即给保护电源),看液晶显示是否正常。
& & & & & &&采样电压电流:用调试仪加入电压UA、UB、UC、Ia、Ib 、Ic,核对保护装置的采样通道(&采样数值&菜单)显示的电压电流和实际调试仪输出的值以及相位是否一致,注意:相位是以UA(Y接线)或者Uab(vv接线)为基准的。如果是高压系统,二次额定电压是100V,那就加入 UA UB UC的电压分别为57.7V,相位差120度。如果是0.4KV低压系统,那就加入 UA UB UC的电压分别为220V,相位差120度。
& & & & & &&开出试验:进入&输入输出&&&开出&界面,1~6分别对应继电器1J~6J,将1~6下面的0改为1,输入密码2000,按确定键,则对应的继电器动作。
开入量试验:进入&输入输出&&&开入&界面,01~08对应开入量1~8,即C4~C11,试验时在端子排上用短接线的一头接在C12开入量公共端,另一端分别接C4~C11,如果0~8对应的位置显示为1,则表示该开入量通道接线正确。
& & & & 一次PT变比/10:就是实际的PT变比/10,如果是10KV电压等级,那么设置值为:=10, 0.4KV电压等级时设置值为400/400/10=0.1。
& & & & 一次CT变比/10:就是实际的电流互感器变比/10,比如100/5的电流互感器,定值设为:100/5/10=2.
& & & & 其它保护定值都是在相应的保护功能投上后才有效的。有些保护功能若不投,相应的定值可以不用设。
保护定值的设置是根据现场给的定值单来设置的,修改定值密码:1000
& & & & 过电压保护:任意一线电压大于等于过电压定值,且开关为合闸状态,保护就会延时跳闸。试验时可同时增大Ua 、Ub,使Uab的值大于过电压定值,也可同时增大Uc 、Ub,或者Uc、Ua.定值之后,可在事件记录里查看动作记录、动作值。这里的判合闸状态可以通过采电流(有一相电流≧0.1A),或者判合位(开入量R1=1)。
& & & & 低电压保护:所有线电压大于等于30V(0.4KV系统是60V),且小于低电压定值,且开关为合闸状态,保护就会延时跳闸。试验时可同时增大降低Ua 、Ub、Uc,使Uab Ubc Uca的值都在低电压定值和30V之间,可在事件记录里查看动作记录。这里的判合闸状态可以通过采电流(有一相电流≧0.1A),或者判合位(开入量R1=1)。
& & & & 频率过高:频率f大于等于频率过高定值,且开关为合闸状态,保护就会延时跳闸。可在事件记录里查看动作记录。这里的判合闸状态可以通过采电流(有一相电流≧0.1A),或者判合位(开入量R1=1)。测频通道是电压Ua(PT为Y接法)、或者Uab(PT为VV接法)。
& & & & 频率过低:频率f小于频率过低定值,且开关为合闸状态,保护就会延时跳闸。可在事件记录里查看动作记录。这里的判合闸状态可以通过采电流(有一相电流≧0.1A),或者判合位(开入量R1=1)。测频通道是电压Ua(PT为Y接法)、或者Uab(PT为VV接法)。
& & & & 频率突变:df/dt为频率变化率,即1秒时间频率变化量,当df/dt大于等于频率突变定值,且开关为合闸状态,就会延时跳闸。可在事件记录里查看动作记录。这里的判合闸状态可以通过采电流(有一相电流≧0.1A),或者判合位(开入量R1=1)。
& & & & 逆功率:二次的三相总有功功率&p为负数且|&p|大于等于逆功率定值,且开关为合闸状态,保护就会延时跳闸。可在事件记录里查看动作记录。试验时可改变电压相位或者电流相位,使二次有功功率为负数。注意:若用逆功率保护,必须要接电流。
& & & & 外部联跳:给开入量C9 C10信号,保护就会延时跳闸。可在事件记录里查看动作记录。外部跳闸的信号是其它地方接进来的,如果现场没有外接信号过来需要跳闸,则可以不接。
& & & & 系统失电:系统失电保护必须要经曾经有压判别,试验时,所有线电压都加到大于60V,开关为合位,然后电压电流全部去掉,电压低于30V,电流低于0.1,保护就会延时跳闸。可在事件记录里查看动作记录。
& & & & 有压自动合闸:不是在任何情况下都能够有压合闸的,必须是保护装置上电后、或者低电压引起的跳闸后,有压自动合闸功能才可以动作。试验时可以将电压加到有压合闸定值以上,然后给保护装置上电,这时有压合闸功能会动作。或者将所有线电压降到30V(0.4KV系统是60V)和低压定值之间,然后低电压跳闸,接着把所有电压上升到有压合闸定值以上,此时有压合闸功能也会动作。
& & & & 模拟跳闸:当开入量C6有信号时,保护跳闸,C6一般接压板,此功能若不需要可以不用接压板,保护功能也退掉就行,不是必须要有的。继保商务网-国内最专业的微机继电保护装置技术咨询与采购平台
[17-06-16]
[17-02-13]
[17-02-13]
[17-02-08]
[17-02-08]
[16-10-21]
[17-08-16]
[17-08-11]
[17-06-29]
[17-06-16]
[17-04-20]
[17-02-17]
972C变压器综合保护装置说明书、原理图、接线端子图
9461电容器保护测控装置说明书、原理图、接线端子图
9431电动机保护测控装置说明书、原理图、接线端子图
9531电动机保护测控装置说明书、原理图、接线端子图微信扫描二维码,随时随地了解输配电网最新资讯和精彩活动,信息触手可得!
北极星站群
您当前的位置: &>&&>&正文
9590D防孤岛保护装置调试方法
&&来源:北极星电力网&&&& 11:50:07&&我要投稿&&
所属频道: &&关键词:&&
:9590D是分布式光伏专用的一款防孤岛,功能强大,质量稳定可靠,因此市场上有80%的低压并网的分布式光伏项目都用9590D防,但任然有很多新手不清楚9590D防孤岛保护装置怎么调试、现在笔者就详细的来介绍了9590D防孤岛保护装置调试方法、调试步骤,希望能给大家带来帮助!1接线检查检查保护装置外部接线,包括采样端子上的电压电流、电源、出口、通讯口、开入量(注意开入量是无源节点输入)。外部接线没有问题后,通过上电、采样电压电流,开出试验、开入量试验再次检查接线有没有问题。上电:给保护装置上电(即给保护电源),看液晶显示是否正常。采样电压电流:用调试仪加入电压UA、UB、UC、Ia、Ib 、Ic,核对保护装置的采样通道(&采样数值&菜单)显示的电压电流和实际调试仪输出的值以及相位是否一致,注意:相位是以UA(Y接线)或者Uab(vv接线)为基准的。如果是高压系统,二次额定电压是100V,那就加入 UA UB UC的电压分别为57.7V,相位差120度。如果是0.4KV低压系统,那就加入 UA UB UC的电压分别为220V,相位差120度。开出试验:进入&输入输出&&&开出&界面,1~6分别对应继电器1J~6J,将1~6下面的0改为1,输入密码2000,按确定键,则对应的继电器动作。开入量试验:进入&输入输出&&&开入&界面,01~08对应开入量1~8,即C4~C11,试验时在端子排上用短接线的一头接在C12开入量公共端,另一端分别接C4~C11,如果0~8对应的位置显示为1,则表示该开入量通道接线正确。2.保护装置设置一次PT变比/10:就是实际的PT变比/10,如果是10KV电压等级,那么设置值为:=10, 0.4KV电压等级时设置值为400/400/10=0.1。一次CT变比/10:就是实际的电流互感器变比/10,比如100/5的电流互感器,定值设为:100/5/10=2.其它保护定值都是在相应的保护功能投上后才有效的。有些保护功能若不投,相应的定值可以不用设。保护定值的设置是根据现场给的定值单来设置的,修改定值密码:10003.试验过电压保护:任意一线电压大于等于过电压定值,且开关为合闸状态,保护就会延时跳闸。试验时可同时增大Ua 、Ub,使Uab的值大于过电压定值,也可同时增大Uc 、Ub,或者Uc、Ua.定值之后,可在事件记录里查看动作记录、动作值。这里的判合闸状态可以通过采电流(有一相电流R0.1A),或者判合位(开入量R1=1)。:所有线电压大于等于30V(0.4KV系统是60V),且小于低电压定值,且开关为合闸状态,保护就会延时跳闸。试验时可同时增大降低Ua 、Ub、Uc,使Uab Ubc Uca的值都在低电压定值和30V之间,可在事件记录里查看动作记录。这里的判合闸状态可以通过采电流(有一相电流R0.1A),或者判合位(开入量R1=1)。频率过高:频率f大于等于频率过高定值,且开关为合闸状态,保护就会延时跳闸。可在事件记录里查看动作记录。这里的判合闸状态可以通过采电流(有一相电流R0.1A),或者判合位(开入量R1=1)。测频通道是电压Ua(PT为Y接法)、或者Uab(PT为VV接法)。频率过低:频率f小于频率过低定值,且开关为合闸状态,保护就会延时跳闸。可在事件记录里查看动作记录。这里的判合闸状态可以通过采电流(有一相电流R0.1A),或者判合位(开入量R1=1)。测频通道是电压Ua(PT为Y接法)、或者Uab(PT为VV接法)。频率突变:df/dt为频率变化率,即1秒时间频率变化量,当df/dt大于等于频率突变定值,且开关为合闸状态,保护就会延时跳闸。可在事件记录里查看动作记录。这里的判合闸状态可以通过采电流(有一相电流R0.1A),或者判合位(开入量R1=1)。逆功率:二次的三相总有功功率&p为负数且|&p|大于等于逆功率定值,且开关为合闸状态,保护就会延时跳闸。可在事件记录里查看动作记录。试验时可改变电压相位或者电流相位,使二次有功功率为负数。注意:若用逆功率保护,必须要接电流。外部联跳:给开入量C9 C10信号,保护就会延时跳闸。可在事件记录里查看动作记录。外部跳闸的信号是其它地方接进来的,如果现场没有外接信号过来需要跳闸,则可以不接。系统失电:系统失电保护必须要经曾经有压判别,试验时,所有线电压都加到大于60V,开关为合位,然后电压电流全部去掉,电压低于30V,电流低于0.1,保护就会延时跳闸。可在事件记录里查看动作记录。有压自动合闸:不是在任何情况下都能够有压合闸的,必须是保护装置上电后、或者低电压引起的跳闸后,有压自动合闸功能才可以动作。试验时可以将电压加到有压合闸定值以上,然后给保护装置上电,这时有压合闸功能会动作。或者将所有线电压降到30V(0.4KV系统是60V)和低压定值之间,然后低电压跳闸,接着把所有电压上升到有压合闸定值以上,此时有压合闸功能也会动作。模拟跳闸:当开入量C6有信号时,保护跳闸,C6一般接压板,此功能若不需要可以不用接压板,保护功能也退掉就行,不是必须要有的。