三相四线电机的零线的电机拿到菲律宾怎么接这边没零线,三条都是110伏的

三相四线电机的零线电源系统中任一相线对工作零线的电压均为相电压220V,相间电压即线电压均为380V它既可作为220V的电源(如照明),也可作为380V的电源(如三相电机、380V焊机戓电热器等)

当零线断路时,只能作为380V的电源因为这时只有线电压380V了。这对380V的用电器没有影响但对于原已接入电路中的单相(220V)用電器(如灯具、电脑、冰箱等)的影响极大,当这些用电器开启时就要在相间(380V)构成回路,具体各用电器要承担多少电压就要看用電器的功率而定。用电器的功率越小电阻就越大。根据串连分压原理电阻越大,承压越高当然最高也不会达到380V,否则另一个用电器原来就是短路了例如A相上接了一台900W的冰箱,B相上接了一盏100W的灯泡那冰箱就承担了1/10的电压(38V),冰箱当然不会走了而灯泡承担了9/10的电壓(342V),灯泡就烧毁了冰箱也断电了。

因三相四线电机的零线适用于三相电流不平衡系统该系统中总有三相电流不平衡状态的发生,否则也不用设三相四线电机的零线还可省点钱了。所以在三相四线电机的零线系统中工作零线不能断路否则会发生用电设备烧毁的事故。

因为有的电器设备是三相四线电機的零线制在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线电机的零线制其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免改称PEN,如果不接地则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测以便进行三相供电平衡的监控。所以一般380v嘚设备都可以不用接零线

三相四线电机的零线电表没有进零线就等于工作零线断线会导致单相负荷没能正常工作。

1、当零线在a点发生断线时凡连接在断开点以后的单相负载,其火线、零线都帶电但没有电压,因此负载无法正常工作; 
2、当零线在b点发生断线时,接在断开点以后的B相(L2)和C相(L3)的单相负载相当于串联后接茬B、C两相(380V)上造成负载大的C相电压低,负载小的B相电压高如果B相和C相负载一样大,则B相和C相负载各承受电压190V; 
3、当零线在c点发生断線时由于没有零线导通不平衡电流,为维持三相电流的矢量和等于零其中性点必将向负载大的C相方向位移,造成三相电压不平衡即負载大的C相电压低,而负载小的A相电压高三相负载不平衡程度越严重,中性点位移量越大三相电压不平衡程度也越严重。 
4、由于零线斷线造成的三相电压畸形使电气设备工作特性发生变化,电压过低无法工作电压过高将缩短使用寿命,甚至烧毁设备造成经济损失; 
5、零线一旦断线采用保护接零的电气设备将失去保护;设备一旦漏电,将会造成人身触电这时,即使设备不漏电由于零线本身带有危险电压使设备外壳带电,同样会造成人身触电事故