1 即使对于平面规则的建筑结构,国外的多数抗震设计规范也考虑由于施工、使用等原因所产生的偶然偏心引起的地震扭转效应及地震地面运动扭转分量的影响。本次修订要求,规则结构不考虑扭转耦联计算时,应采用增大边榀结构地震内力的简化处理方法。
2 增加考虑双向水平地震作用下的地震效应组合。根据强震观测记录的统计分析,二个水平方向地震加速度的最大值不相等,二者之比约为1:0.85;而且两个方向的最大值不一定发生在同一时刻,因此采用平方和开方计算二个方向地震作用效应的组合。条文中的地震作用效应,系指两个正交方向地震作用在每个构件的同一局部坐标方向的地震作用效应,如x方向地震作用下在局部坐标xi向的弯矩Mxx和y方向地震作用下在局部坐标xi方向的弯矩Mxy;按不利情况考虑时,则取上述组合的最大弯矩与对应的剪力,或上述组合的最大剪力与对应的弯矩,或上述组合的最大轴力与对应的弯矩等等。
3 扭转刚度较小的结构,例如某些核心筒-外稀柱框架结或类似的结构,第一振型周期为Tθ,或满足Tθ>0.7Tx1,或Tθ>0.7Tx1,对较高的高层建筑,0.7Tθ>Tx2,或0.7Tθ>Ty2,均应考虑地震扭转效应。但如果考虑扭转影响的地震作用效应小于考虑偶然偏心引起的地震效应时,应取后者以策安全。但二者不叠加计算。
4、以上三条是抗震规范对地震作用及作用效应计算的条文解释,从中不难看出即使平面规则的建筑结构亦应考虑偶然偏心的影响且与多高层无关,更不能得出多层结构都不用考虑偶然偏心的结论,只是平面规则的建筑结构按简单系数法计算罢了。另外平面规则与否影响因素较多,不经计算的判断失误率较高。因此,电算时应输入考虑偶然偏心或考虑双向水平地震其中的一个(不同时考虑,哪个作用效应大采用哪一种)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分104帖子
二星助理工程师, 积分 104, 距离下一级还需 46 积分
抗规的5.1.1.3条看下。
先点选偶然偏心,看下位移,如果超1.2就把双向点进去,由程序来选择哪个更不利。
建议搞本朱丙寅的《建筑结构设计问答及分析》看看,里面也讲得很清楚。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
回复 主贴 的帖子
两者含义不同,考虑的意义也是不同的,偶然偏心是X,Y两个方向地震分别计算,均考虑了5%的偏心率,双向地震时考虑了最不利的组合的地震作用。只是大家按常规就是先选偶然偏心,当位移比大于1.2时,再改选双向地震。对于高层来讲,一般两者同时选择。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2224帖子
五星工程师, 积分 2224, 距离下一级还需 276 积分
多层结构可以不计算偶然偏心,你先都不点计算一遍,若位移比超过1.2,就要翻回去勾选双向地震。
听众数收听数自我介绍一个热爱自己职业的人,一个正直,但缺乏心眼的技术王者最后登录注册时间主题精华0积分878帖子
三星工程师, 积分 878, 距离下一级还需 72 积分
回复 主贴 的帖子
不是这样的,偶然偏心和双偏压,选择一个计算,可以选两次计算取大数值,但是全选并不是取大的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分80帖子
一星助理工程师, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
不是太明白,得好好研究一下。是不是只要是不规则结构,选双向地震?那偶然偏心呢?什么情况下同时取?
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)最新公告:
本站所有期刊杂志信息均包含杂志社真实投稿电话,以及投稿邮箱,投稿请点击以上期刊栏目选择相应期刊直接联系杂志社。
高层住宅建筑结构抗震的优化设计
  进入上世纪90年代以后,高层建筑已成为现代建筑的发展趋势。高层建筑不仅在材料和结构体系上逐渐多样化,优化建筑结构设计也越发受到业界普遍关注和重视。我国处于地震多发区,结构抗震分析和设计已提到建筑设计的日程,高层结构的优化设计必须引起足够的重视。但在如今高层结构设计中,因为设计师的设计理念和认识上的差异,在可靠性设计方面仍值得进一步商榷。而高层住宅建筑结构抗震的设计关系到建筑安全的首要问题,更突显出其重要的地位。
  1住宅高层建筑结构抗震设计原则
  抗震设计要刚柔相济,选择合适的结构形式,从而保证建筑结构的抗震性能,确保建筑物满足&小震不坏、中震可修、大震不倒&的抗震目标。建筑物在地震力的作用下,结构形态会发生较大变化,而设计者需要根据不同地震烈度不同建筑类型,采用不同的结构类型和不同的构造措施,从而达到安全和效益相统一的目的。因此,在高层建筑设计时必须认真进行抗震设计。在建筑抗震设计过程中若一味的提高结构抗力,增加结构刚度,则会导致结构刚度大则在地震发生过程中地震作用也会相应增大。因此,应考虑好结构构件的承载力、稳定性、延性、刚度等方面的性能。对结构的相对薄弱位置,进一步采取抗震措施。再者,承受竖向荷载构件,不能做为主要耗能构件。在进行抗震设计时,尽可能设多道防线,从而形成一个完整的抗震结构体系,通过各个延性良好的分体系的协同工作,从而达到良好的抗震效果。在处理结构的强弱关系时,尽量使&有效屈服&保持较长阶段,保证结构的延性和抗倒塌能力。合理设计结构的受力性能,当某一部位结构设计过强时,可能造成局部结构薄弱,因此,需考虑结构的整体协调工作。
  2住宅高层建筑结构抗震设计要点
  2.1结构规则性。建筑结构的不规则可能造成较大的地震扭转效应,产生严重应力集中,或形成抗震薄弱层。大量地震灾害表明,高层建筑物平面对称、结构简单、刚度质量沿建筑物竖向均匀分布的建筑具有较好的抗震性能。因此,在建筑抗震设计中,应使建筑物的平、立面布置规则、对称、具有良好的整体性。同时,质量与刚度变化均匀分布,防止在平面上质量中心与刚度中心不重合而造成严重的扭转振动。其中竖向抗侧力的截面尺寸和材料强度应自下而上逐渐减小,从而避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变而形成薄弱层。
  2.2层间位移限制。高层建筑都具有较大的高宽比,其在风力和地震作用下往往能够产生较大的层间位移,甚至会超过结构的位移限值。该位移限值大小与结构材料、结构体系甚至装修标准以及侧向荷载等诸多因素有关。因此在进行高层建筑结构设计时应根据建筑物的实际情况以及所处的地理位置进行设计,既要满足其具有足够的刚度又要避免结构在水平荷载的作用下产生过大的位移而影响结构的承载力、稳定性及舒适度的要求。
  2.3控制地震扭转效应。由于地震波在传播过程中的折射、反射、散射所造成的强震地面运动具有三向水平和三向转动共六个自由度,地震作用本身就存在扭转分量。如果结构平面布置不规则,在水平地震作用下,也会产生扭转效应,对结构产生严重的破坏作用,而这种破坏作用往往被设计人员所忽视。但是,地震扭转效应是一个极其复杂的问题,对于体型复杂的建筑结构,即使楼层的&计算刚心&和质心重合,仍然存在明显的扭转效应。在高层住宅建筑设计时,就充分考虑扭转效应的影响。通过分析,扭转作用下各抗侧力结构的层间变形不同,造成结构边缘的抗侧力单元的层间侧移最大,考虑建筑上下刚度的分布不均匀,刚度中心没有在同一轴线,会产生较大的差距,从而造成各楼层结构偏心距和扭矩发生改变,因此,在设计过程中应对各层的扭转修正系数分别计算。计算时应主要控制周期比、位移比两个重要指标。设计中应考虑双向地震作用下,当楼层抗扭刚度弱,平动周期与扭转周期比大于0.9或楼层抗剪承载力比值小于0.8时,属特别不规则建筑,应考虑偶然偏心。PKPM设计时两者同时选上,程序计算时自动叠加取大者。
  3住宅高层建筑结构抗震的优化设计探讨
  住宅高层建筑结构抗震的优化设计,指在注意总体布置上的大原则,进行结构设计时,顾及到关键部位的细节构造,全面合理地解决结构设计中的基本问题。需着眼于结构的总体地震反应,按照建筑结构在地震时破坏力分布,有针对性进行抗震设计优化,从根本上提高建筑结构的抗震能力。
  3.1建筑场地的选择。选择有利的建筑场地,为减轻高层建筑物的震害,避开对建筑抗震不利的地段,在选址时,不应在危险地段建造甲、乙、丙类建筑。应加强地基勘察,对于不利地段,尽量避开不利地质环境,结构工程师应提出避开要求,最好选择有利地段,当无法避开时,应采取有效措施。这就考虑了地震因场地条件间接引起结构破坏的原因,如活动断层、溶洞、局部突出的山包等。
  3.2 建筑的平、立面布置。根据新的《建筑抗震设计规范(GB),持力层的选择对建筑物的安全至关重要。要求建筑的形状及抗侧力构件的平面布置宜规则的整体性,在相同的地震力作用下,避免采用严重不规则的设计方案。选择基础方案时,受力性能比较明确,既要考虑经济合理,设计时容易分析结构在地震时的实际反应和结构的内力分布,又要考虑抗震的要求,容易采取抗震构造措施和进行结构的局部处理。
  3.3抗震结构体系。抗震结构体系体型是抗震设计中应考虑的最关键问题,结构体系应具有多道抗震防线,应根据建筑类因素,可避免因部分构件破坏而导致整个体系丧失抗震能力。结合设计、经济条件综合考虑与确定,应优先选用不承受重力荷载的构件如框架填充墙构件。抗震结构体系必须具有合理的地震作用传递途径,不宜用轴压比很大的钢筋混凝土框架柱作为第一道防线。多道抗震防线,以减少输入主体结构的地震能量,必要的强度刚度和强度分布,达到减轻主体结构破坏的目的。
  高层住宅建筑抗震设计在选择建筑结构的方案和采取抗震措施时,使楼层(部位)的实际承载能力和设计计算的弹性受力的比值在总体上保持一个相对均匀的变化,要防止在局部上加强而忽视了整个结构各部位刚度、承载力的协调。有意识、有目的地控制薄弱层(部位),使之有足够的变形能力又不使薄弱层发生转移,提高结构总体抗震性能。
  4结束语
  随着新型结构、高性能材料的出现,高层住宅建筑设计技术也势必再上新台阶。设计者需根据工程抗震各方面的知识和经验,通过新型结构设计满足建筑安全要求,满足建筑物的使用功能和外观要求,理顺结构与建筑,结构与设备的关系。这就需要设计者从目前抗震设计现状出发,作出正确的工程判断,找出建筑安全与经济合理的最佳结合点,以更好地适应社会经济和建筑技术的发展。
  参考文献
  [1]中国建筑科学研究院建筑结构研究所. 高层建筑结构设计[M]. 北京:科学出版社,1982.
  [2]高新艳. 钢筋混凝土框架结构的整体分析与优化设计[D]. 太原:太原理工大学,2007.
  [3]张巍. 免拆墙模复合剪力墙体系保温性能与抗震性能的分析与研究[D]. 太原:太原理工大学,2007.
特别说明:本网站内容都来源于互联网,供浏览者学习、欣赏,使用原则非商业性或非盈利性用途,使用者不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。此外,使用者如对本网站内容用于其他用途时,须征得本网站及相关权力人的许可。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。
我们的服务
杂志申请收录邮箱:; 投诉建议邮箱:
国家信息产业备案号码:京ICP备号 京公网安备81号
【免责声明】:本网站所提供的信息资源如有侵权、违规,请及时联系邮箱:
优先推荐期刊
电话:010-查看: 1047|回复: 6
收听数精华0听众数帖子UID3321金币8086 积分8476阅读权限90注册时间最后登录在线时间260 小时
博士生, 积分 8476, 距离下一级还需 1524 积分
爱心0 热心38 贡献10 主题
偶然偏心,双向地震 考虑偶然偏心,双向地震的作用
1.规范及规范条文说明
(1)抗震规范
& &质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。【5.1.1条】
3.3.3 计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。每层质心沿垂直于地震作用方向的偏移值可按下式采用:
ei=±0.05Li (3.3.3)
式中ei——第i层质心偏移值(m),各楼层质心偏移方向相同;
Li——第i层垂直于地震作用方向的建筑物总长度(m)。
4.3.5 结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2借,不应大于该楼层平均值的1.4倍。结构扭转为主的第一自振周期Tt 与平动为主的第一自振周期T1
之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。
(3)高规条文说明
<font color="#.3.3 国外多数抗震设计规范规定需考虑由于施工、使用或地震地面运动的扭转分量等因素所引起的偶然偏心的不利影响。即使对于平面规则(包括对称)的建筑结构也规定了偶然偏心;对于平面布置不规则的结构,除其自身已有的偏心外,还要加上偶然偏心。现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011中,对平面规则的结构,采用增大边榀结构地震内力的简化方法考虑偶然偏心的影响。对于高层建筑而言,增大边榀结构内力的简化方法不尽合宜。因此,本条规定直接取各层质量偶然偏心为0.05Li(Li为垂直于地震作用方向的建筑物总长度)来计算单向水平地震作用。实际计算时,可将每层质心沿主轴的同一方向(正向或负向)偏移。
采用底部剪力法计算地震作用时,也应考虑质量偶然偏心的不利影响。
当计算双向地震作用时,可不考虑质量偶然偏心的影响。
(1)什么情况下需考虑双向地震
a.对高层建筑,质量和刚度明显不均匀时应考虑双向地震,可近似看其在不考虑质量偶然偏心的情况下的层间位移比,A级&1.4,B级&1.3,则需考虑双向地震。【依据黄小坤 高规解说 2.6】
& & 对不考虑双向地震的情况,高规规定必须考虑质量偶然偏心的效应。
b.对多层建筑,依据抗规5.1.1条及其条文说明,具体内涵可参考a。
(2)什么情况下考虑偶然偏心
a.高层建筑一定要考虑偶然偏心;
b.多层建筑不考虑偶然偏心。
(3)考虑偶然偏心以及考虑双向地震对计算的影响
影响应分为两个方面:
a. 对整体位移指标的影响,包括层间位移角、位移比。
b. 对构件内力的影响,主要影响采用何种地震作用力,比如说单向地震力,双向地震力,偶然偏心地震力。
3.整体指标的依据
(1)对于层间位移角,在不考虑双向地震作用下,可直接采用单向地震作用下的层间位移角,反之应采用双向地震作用下的层间位移角。
(2)对于位移比,高层为采用考虑偶然偏心情况下的位移比【依据高规4.3.5】;多层可采用单向地震下的位移比。
4.地震作用计算
(1)多层规则结构,可仅计算单向地震作用,不规则结构应计算双向地震作用。规则不规则参见抗规5.1.1的条文说明,具体可参照黄小坤的高规解释。
(2)高层规则结构,可采用(单向地震作用,偶然偏心地震作用)的不利值【依据高规3.3.3】;;不规则结构的应采用(双向地震作用,偶然偏心地震作用)的不利值,实际计算时可直接采用双向地震作用值,如PKPM就是这么做的。【依据黄小坤 高规解说 2.8 】
收听数精华31听众数帖子UID1金币165702 积分172860阅读权限255注册时间最后登录在线时间2026 小时
爱心1 热心1053 贡献118 主题
挺好的总结,我帮你编辑了下,能更好看点。
收听数精华0听众数帖子UID3321金币8086 积分8476阅读权限90注册时间最后登录在线时间260 小时
博士生, 积分 8476, 距离下一级还需 1524 积分
爱心0 热心38 贡献10 主题
天空 发表于
挺好的总结,我帮你编辑了下,能更好看点。
天空就是心细,谢啦。不过最好发表点看法,我是转发的,但我觉得说得不够透彻,我的理解是:其实考虑偶然偏心也好,增大边榀构件内力也好,都是考虑结构受到地震作用的扭转影响而采取的一种近似做法,其实质是考虑地震作用的扭转影响。这里面应注意计算地震作用时不考虑扭转耦联。
收听数精华0听众数帖子UID14301金币273 积分295阅读权限30注册时间最后登录在线时间18 小时
初中生, 积分 295, 距离下一级还需 205 积分
爱心0 热心0 贡献0 主题
楼主写的挺好,但有两点认为有待讨论:
1. “(3)考虑偶然偏心以及考虑双向地震对计算的影响”中 a点,根据《高规》第3.7.3条 注 中说明“抗震设计 时,。。。楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响”,据此,是否此条中不能含有位移比呢?
2.&3.整体指标的依据&中第(2)点,根据《抗规》条文解析p272页第2点中2)条“该水平力一般采用.....,并考虑偶然偏心,...”,据此认为,不管是多层还是高层,位移比都应该考虑偶然偏心。
收听数精华0听众数帖子UID14301金币273 积分295阅读权限30注册时间最后登录在线时间18 小时
初中生, 积分 295, 距离下一级还需 205 积分
爱心0 热心0 贡献0 主题
更正上面写的第1点: 1. “(3)考虑偶然偏心以及考虑双向地震对计算的影响”中 a点,根据《高规》第3.7.3条 注 中说明“抗震设计 时,。。。楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响”,据此,是否此条中不能含有位移角呢?
收听数精华0听众数帖子UID3321金币8086 积分8476阅读权限90注册时间最后登录在线时间260 小时
博士生, 积分 8476, 距离下一级还需 1524 积分
爱心0 热心38 贡献10 主题
jxzwh 发表于
更正上面写的第1点: 1. “(3)考虑偶然偏心以及考虑双向地震对计算的影响”中 a点,根据《高规》第3.7.3 ...
位移比与位移角不同,位移比是扭转不规则的一个判别指标,计算时是要考虑偶然偏心的(高规4.3.5),位移角的目的是控制结构的侧向刚度,对其的限制是宏观的,计算时只需考虑结构自身的扭转,无需考虑偶然偏心和双向地震。