气割感觉火没用压力,是氧气压力不够还是液化气和氧气能气割吗压力不够

请哪位老师指导一下谢谢!... 请哪位老师指导一下,谢谢!

按现行国家标准氧气胶管为蓝色乙炔胶管为红色。 

按照GB/T 2550—-2007《气体焊接设备   焊接、切割和类似作业用橡胶软管》国家标准的规定保证制造质量胶管应具有足够的抗压强度和阻燃特性。根据国家标准规定氧气胶管为红色,工作压力容器为1.5MPa胶管内径8mm,外径18mm;乙炔胶管为黑色工作压力容器为0.3MPa,胶管内径8mm外径16mm。

氧气乙炔软管的安全事项
1)软管须具有足以承受气体压力的强度並应进行压力试验,氧气管和乙炔管不准混用和代用(氧气软管试验压力为/hangjia/profile?uid=fcdc05e79fd39">紫色学习xrr
知道合伙人教育行家 推荐于

从师范学校毕业后一直在現在单位工作


按照GB/T2550—91《氧气胶管》国家标准和GB/T2551—92《乙炔胶管》国家标准的规定保证制造质量。胶管应具有足够的抗压强度和阻燃特性

(1)根据国家标准规定,氧气胶管为红色工作压力容器为1.5MPa,胶管内径8mm外径18mm;乙炔胶管为黑色,工作压力容器为0.3MPa胶管内径8mm,外径16mm

(2)保存和使用胶管时必须注意维护,保持胶管的清洁和不受损坏例如,避免阳光照射雨雪浸淋,防止与酸、碱、油类及其他有机溶剂等能使胶管损坏的物质接触存放温度为-15~40℃,距离热源应不少于1m

(3)新胶管在使用时,必须先把胶管内壁的滑石粉吹除干净防止焊割炬嘚通道被堵塞。在使用中应避免受外界挤压和机械损伤不得将管身折叠。

(4)氧气与乙炔胶管不得相互混用和代用不得用氧气和胶管吹除乙炔胶管的堵塞物。同时应随时检查和消除焊割炬的漏气、堵塞等缺陷防止在胶管内形成氧气与乙炔混合气。应该指出国家标准规定嘚胶管颜色与国际标准(ISO)的规定(氧气胶管为黑色,乙炔胶管为红色)正好相反同时与我国原部颁标准(HG4-605—66)氧气胶管为红色,乙炔胶管为绿色的規定也不同而且1966年以前国产氧气胶管为黑色或绿色,乙炔胶管为红色由此引起供应部门和使用人员的认识和习惯不一致,容易发生胶管的混用和代用而造成事故目前应强调按照国家标准的规定统一认识和使用,在使用进口设备的胶管时应注意加以区别。

(5)如果发生回吙倒燃进入氧气胶管时则该胶管不可继续使用,必须换新胶管因为回火常常将胶管的内胶层烧坏,压缩纯氧又是强氧化剂若再继续使用,必将失去原来正常的安全性

(6)气割操作需要较大的氧气输出量,因此与氧气表高压端连接的气瓶(或氧气管道)阀门应全打开以便保證提供足够的流量和稳定的压力。防止低压表虽已表示工作压力但使用氧气时压力突然下降,此时容易发生回火并可能倒燃进入氧气膠管而引起爆炸。

各行业不一样吧电力建设安全工作规程第1部分火力发电DL4  4.13.3  6中规定  “氧气管为蓝色;乙炔、丙烷、液化石油气管为红色?橙色;氩气管为黑色。”