175平方的铝芯线最多能成受多少个干瓦

一平方的电源线最大能过多少安的电流_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
一平方的电源线最大能过多少安的电流
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢4平方电线负荷是多少瓦
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
4平方电线负荷是多少瓦
被浏览4129次
4平方电线负荷是多少瓦,最大可以承受多大的功率呢?求解答~
我来帮他解答
你好,4个平方铜电线可以三相负荷:6.3KW左右 4个平方铜电线可以单相负荷:1.8KW左右!
4平方铜芯电线(BV-4)明敷载流量约为40A(考虑功率因素时,约合8KW),多回线一同暗埋时载流量约为24A(考虑功率因素时,约合5KW),如果是铝芯线,相同条件(等径、敷设条件等相同)下载流量约为铜芯线的70%!希望我的回答对你有所帮助!
4平方电线可以负荷多少瓦
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。
1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷,2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷,4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷,6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷,10平方毫米铜芯线可承受14000W的负荷。
单相220电源,1KW电流约为4.5A。
4个平方铜电线可以三相负荷:6.3KW左右
4个平方铜电线可以单相负荷:1.8KW左右
基于安全考虑,国家对《常用电工材料》有十分细致的规定。
以500伏特以下的“配电,动力,照明用绝缘电线”为例。BV-70型的是常见的“聚氯乙烯绝缘铜芯线”。载流量是在环境温度25度,载流芯温度70度的条件下,而且是“空气架空”敷设的条件下的载流量。所以,如果敷设在墙壁间,或线槽里,或塑料管里,散热差,我们就要适当考虑减少载流量。
标称截面4.0平方毫米的单股直径应为2.24毫米,绝缘厚度0.8毫米,最大外径4.2毫米。双芯的外径4.2*8.4毫米。BV单芯45安,BV双芯38安。
当然,安全负荷功率以“瓦”或者“千瓦”计算。瓦数P=电压V*电流A。
若是V=220伏,或者是V=380伏,比如乘以45安,就是负荷P。既然为“安全”负荷,所以,还要考虑“安全系数”,我们常常是乘以0.9到0.7,再就是许多电磁元器件,启动电流瞬时(约0.2秒)特别大,大约为工作电流的4~5倍。虽然对电线无大的影响,但是“熔断器”(保险丝),或&跌落保险“尽量安装的大一些才好。是吧?此类问题,有时间你可以查阅《电工手册》(约5厘米厚)
1.国标单芯多股纯铜4平方铜芯电线BVR软电线电缆家用家装广东包120元。2.官方授权 熊猫电线 4平方 BV4 单芯铜芯硬线 50米/100米家装150元。
我就是我d&回答:BV铜线1平方在1米时,25度的环境下可到14~18A 三相负载可承受7-9千瓦,单相负载3-4千瓦,温度越低,可负载的流量越大,反之,当达到40度时,只可负载12A。 当线路越长时,在电压一定的情况下,因电阻越大,流量越校U=IR公式可以看出。
大大大峻&回答:一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就 可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流
kitty1235&回答:一、记住公式:
电线粗细的计算方法,按圆柱的截面积公式:mm2=d×d×π
mm2=D×D×0.7854
d是圆的半径,D是圆的直径,π是圆周率,mm2是截面积
线径(4平方毫米是圆的截面积)=2.8062433mm
【PS:导线的横截面积分别是0.5平方毫米、1平方毫米、1.5平方毫米、2.5平方毫米。
因为导线的横截面积与导线的直径一一对应,“线径”大的“横截面积”就大,所以在定性描述时,常把横截面积与线径混合使用,于是,会见到一些不够严格的叙述。表示导线规格的最重要的量是“横截面积”而不用直径】
二、电工口诀:
导线载流量的计算口诀
载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀 铝芯 绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五 ,100上二, 25、35,四、三界,70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: 当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 例如对裸铝线载流量的计算: 当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
蒙娜丽莎的小胖手&回答:电线的符合程度主要取决于电流,也就是取决于典雅等级。一般情况50a以下1平方毫米安全载流量是6a,50-100a电流载电流量是5a,100a以上的话则取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电公式如下P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.
麻麻都夸我乖&回答:1.5平方的铜线,承载10A应该没有问题也就是2000W。但是家里装修的话,照明都是选用的2.5平方软铜线。插座线主路4平方,分路2.5平方。还是稍微大一点,安全第一!万一哪天线路出问题,着了火就划不来了!
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
三十五平方的线可以承受多少千瓦的电流?
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
这种问法不准确.35平方线分的铜或铝线.的铜或铝又分裸线与绝缘线.绝缘线的材质又有分类.以承受多少千瓦的电流的前题是工作电压是多少.
380v铜线?
BV35平方的铜线最大电流180A。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 钢芯铝绞线重量 的文章

 