如何理解“专用回路”?
末端双切后的配电箱内不能接非消防的负荷,这是毫无问题的。
关键在于“专用回路”是否指上级总箱内也不能有非消防的回路?即不能是“普通电源随便从哪个总箱出来,应急电源随便从哪个总箱出来”,而是前端必须有个“专用的消防设备普通电源总箱和消防应急电源总箱,然后各出几路,两两双切”?
另外说明一下,上面那段话中说的上级总箱是因为有些项目的消防设备比较小,也就10来个千瓦,因此不可能从变电站低压柜那里要回路,只能从某个总箱内要回路,大家理解我意思就行了,不必讨论是否应该从变电站直接出回路的问题。
[ 本帖最后由 lanet999 于
20:50 编辑 ]
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
业主要求我把末端消防配电箱的两路电源分别从2个动力总箱里拉,而我想从变电站直接要‘独立专用’回路
[ 本帖最后由 lanet999 于
20:46 编辑 ]
&严格按规范来讲,从变电所拉是对的;
从实际设计角度讲,从两个动力总箱里拉也没问题,很多民用项目这么干,审图的也不会有意见;工业项目一般会比较严格,按从变电所拉专线走&
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
顶一顶,真希望听到大家的意见
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分621帖子
一星工程师, 积分 621, 距离下一级还需 29 积分
确认两个动力箱是从上级不同的母线段引来,业主的意见可以采纳。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分160帖子
三星助理工程师, 积分 160, 距离下一级还需 40 积分
当然要从变电所直接引消防回路了,不能与其他的动力负荷混用,如果发生火灾需要切除非消防负荷怎么办?你就是从三个不同的动力箱里引也是要切除的啊,所以4楼说话太武断,不要听啊!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
是否可在建筑物内设一专门的消防总箱,由电房低压屏专门敷设电缆进总箱。消防负荷再由这个总箱出线
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
学习...........
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
帮朋友把帖子顶到上面去。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
我觉得应该由变电房出一专门的消防柜,消防负荷由该柜供电,可靠。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分110帖子
二星助理工程师, 积分 110, 距离下一级还需 40 积分
负荷等级不一样,是不允许从同一配电箱引线的,可以做一个消防配电总箱,所有消防负荷、应急照明等在合理的供电半径内都可以从这里取电
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)电气工程分区
查看: 1335|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华4积分486帖子
五星助理工程师, 积分 486, 距离下一级还需 14 积分
对于消防风机类的负荷,单台设备功率很小,如果都直接从低压柜引两回路,太浪费电缆和低压柜了,也不好敷设,更讨厌的是很多回路,设计画图也不方便!
我想,能否按防火分区从低压柜引两条回路到该防火分区,然后在该防火分区按引来的两条回路分别设置两个配电箱,然后从配电箱引出回路(每个配电箱各引一条)到排烟风机控制箱处,进行双电源切换。。
大家觉得这样的配电方案如何?违反规范没??合理不??
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
我觉的不太合理,消防风机最好单独控制!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1705帖子
五星工程师, 积分 1705, 距离下一级还需 795 积分
以下是引用bigshoes在 20:52:19.0发表的内容:
对于消防风机类的负荷,单台设备功率很小,如果都直接从低压柜引两回路,太浪费电缆和低压柜了,也不好敷设,更讨厌的是很多回路,设计画图也不方便!
我想,能否按防火分区从低压柜引两条回路到该防火分区,然后在该防火分区按引来的两条回路分别设置两个配电箱,然后从配电箱引出回路(每个配电箱各引一条)到排烟风机控制箱处,进行双电源切换。。
大家觉得这样的配电方案如何?违反规范没??合理不??
合理,,常做!
不超过三级即可!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
末端切换.自投自复
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
一般是按从低压配电柜直接引来两个回路考虑的,但要分具体情况,距离过大了,反而不如采用这种办法。但末端必须采用自动切换装置。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
相当合理,符合规范。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分157帖子
三星助理工程师, 积分 157, 距离下一级还需 43 积分
符合消防规范要求,完全没有问题。
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间) 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
什么是消防设备专用的供电回路
下载积分:100
内容提示:什么是消防设备专用的供电回路
文档格式:PDF|
浏览次数:815|
上传日期: 05:44:38|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 100 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
什么是消防设备专用的供电回路
关注微信公众号电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分990帖子
四星工程师, 积分 990, 距离下一级还需 110 积分
从低压柜专门出两个回路到消防设备用电
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分182帖子
三星助理工程师, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
[从低压柜专门出两个回路到消防设备用电 [/quote]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分182帖子
三星助理工程师, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
按照防火规范应从总配电室或分配电室引
故应从配电室单独出线
&......................&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分206帖子
四星助理工程师, 积分 206, 距离下一级还需 44 积分
如果有分配电室,可以从分配电室引两路电源
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分107帖子
二星助理工程师, 积分 107, 距离下一级还需 43 积分
专用回路,为什么末端不能接呢?我末端接一个0,75KW的普通风机不可吗?我在这条回路加MX。关键是怎么理解专用这两个字!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1134帖子
五星工程师, 积分 1134, 距离下一级还需 1366 积分
yuji101 发表于
按照防火规范应从总配电室或分配电室引
故应从配电室单独出线
......................
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分780帖子
lanet999 发表于
业主要求我把末端消防配电箱的两路电源分别从2个动力总箱里拉,而我想从变电站直接要‘独立专用’回路
严格按规范来讲,从变电所拉是对的;
从实际设计角度讲,从两个动力总箱里拉也没问题,很多民用项目这么干,审图的也不会有意见;工业项目一般会比较严格,按从变电所拉专线走
建筑电气设计相关知识分享,欢迎交流
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)消防专用设备的供电
您好,欢迎来到机电之家网! [
国家企业信息化
电子商务示范平台
当前位置: && &&
消防专用设备的供电
添加:不详
 1.消防联动控制设备的直流电源电压,应采用24V。  2.建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列要求:  (1)消防用电负荷等级为一级时,应由主电源和自备电源或城市电网中独立于主电源的专用回路的双电源供电。  (2)消防用电负荷等级为二级时,应由主电源和与主电源不同变电系统,提供应急电源的双回路电源供电。  (3)为消防用电设备提供的两路电源同时供电时,可由任一回路作主电源,当主电源断电时,另一路电源应自动投入。  (4)消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置。当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。配电装置应有明显标志。  3.消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。  4.当消防应急电源由自备发电机组提供备用电源时,应符合相关要求。  5.消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。  6.公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。  7.12~18层普通住宅的消防电梯和普通客梯,当消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。  8.应急照明电源,应符合下列规定:  (1)当建筑物消防用电负荷为一级,采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,以树干式或放射式供电。  (2)当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。  (3)高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。  (4)备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。  9.各类消防用电设备在火灾发生期间,最少持续供电时间应符相关的规定。
作者:未知 点击:856次
本文标签:消防专用设备的供电
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《消防专用设备的供电》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“消防专用设备的供电”的更多资讯
:随州市炎顺瓦业有限公司
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
VIP公司推荐

我要回帖

更多关于 医用内回路消毒机 的文章

 

随机推荐