rw型高压熔断器的热熔管的接法有较低的机械强度,不具有多次开断的能力

环球经贸网 - 中小企业金牌合作伙伴
您的位置: >
> 高压熔丝新型高压熔断器熔丝曙光高压熔断器品质保证(图)
高压熔丝新型高压熔断器熔丝曙光高压熔断器品质保证(图)
更新时间:日
企业基本资料
评分与投诉&&|&&更多
公司名称:
联 系 人:阿莉 内销网销售部
电话:86 1&&
联系地址:浙江
柳市镇大兴西路
关键词: 温州市曙光熔断器有限公,高压熔丝,新型高压熔断器熔丝
产品详细介绍
高压熔丝 新型高压熔断器熔丝 [曙光高压熔断器]品质保证 电压互感器一般经隔离开关和高压熔断器接入母线。在110kV及以上的系统中,由于相应的电压互感器采用单相串级绝缘,绝缘裕度大,并且这种系统多为中性点直接接地系统,每相设备不能长期承受线电压,也不允许接地,所以110kV及以上系统中的电压互感器一次侧不装熔断器,而经过隔离开关直接与母线相连;10kV及以下配电系统,由于高压熔断器完全可满足系统运行要求,电压互感器可以直接通过隔离刀闸和高压熔断器与母线连接。电压互感器的高压熔断器保护范围为:电压互感器内部故障(相间、匝间短路等)或电压互感器与电网连接线的短路故障。当电压互感器内部故障或与电网连接线发生短路时,高压熔断器熔断,切断故障点或将电压互感器与故障源隔离,从而缩小故障范围,保护设备的安全。但是高压熔断器不是用来保护电压互感器过载的。当发生故障时应尽可能快地切断电压互感器的电源,以便限制故障的影响。10kV-35kV高压熔断器均采用尽可能小的额定电流,一般为0.5A-1A的高压熔断器。 因此保护电压互感器的高压熔断器只须按工作电压与开断能力来选择。选择熔断器不能仅靠额定电流 ,且应考虑短路电流的影响。原上海地区10kV选用1A,35kV选用2A。RN2和RN4型额定电流均为0.5A,为保护电压互感器的专用熔断器。RW10-35/0.5型为保护区35kV电压互感器专用的户外产品。35kV高压熔断器一般采用在母线PT与母线的连接端。在线路上的电压互感器是不采用高压熔断器的。新型高压熔断器熔丝的应用在小型配电变压器和35kV变电站的户外式电压互感器的高压侧,普遍使用的是高压跌落式熔断器。针对小容量的变压器(5~50kVA)一般选用1~5A的高压熔丝(电压互感器用的是0.5A)。但因其机械强度小,无法承受在合高压跌落熔断器时的机械力而断开,在实际操纵过程中反复多次很难成功合上跌落熔断器。目前,如要选用小容量的熔丝装在跌落式熔断器管内使用,真正起到对小型变压器(互感器)的保护作用,只有将跌落式熔断器下触点弹簧片用铁丝绑死。因此,当配电变压器(电压互感器)因故障熔管内熔丝熔断时,跌落熔断器无法跌落,熔丝熔断时产生的电弧无法立即熄灭,由于电弧的作用造成跌落式熔断器熔管烧坏时有发生。假如因机械强度不够选择了大号熔丝,对小容量的配变(电压互感器)根本起不到保护作用。为了解决上述矛盾,笔者特研制了一种新型高压跌落熔断器高机械强度熔丝,该熔丝解决了小容量熔丝机械强度不够的题目,除具备普通熔丝一切优点外,另增加了熔丝的机械强度。该熔丝能够在额定电流内快速熔断,并迅速使熔断器跌落而熄灭电弧,解决了小容量变压器(电压互感器)使用小容量熔丝,因机械强度不够,换大容量熔丝而烧毁设备的题目,避免了因机械强度不够用铁丝捆死熔管下接点,而使跌落熔断器无法跌落,不能迅速熄灭电弧烧坏熔管的题目。该新型高压熔丝是用高强度尼龙塑料作为高压熔丝的辅助材料,复合在高压熔丝外(将熔丝包在尼龙塑料内),以增加熔丝的机械强度,达到合高压跌落保险时不断熔丝之目的(见图1)。当熔丝因过流熔断时,产生瞬间高温电弧熔断的同时,可使尼龙塑料熔化,因而达到跌落式高压熔断器额定熔丝保护小容量变压器(电压互感器)的目的高压熔丝‖跌落式熔断器‖高压熔断器‖温州市曙光熔断器厂家直销熔断器,常见的熔断器有高压熔断器,低压熔断器,有圆柱形比如RT14,RT18,RT19,RM1,RM10,方管型RT,0,RT16,RT17,螺旋型RL1,RL6,RL93,快速熔断器RS0,RS3,NGT等高压XRNT1,XRNM1,W10等。 跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济,操作方便,适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投,切操作之用。 它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。 外跌落式熔断器适用于交流50HZ,额定电压10KV的电力系统中,作输配电线路和电力变压器的过载和短路保护以及分,合额定负荷电流只用。, 现在广泛使用的户外跌落式熔断器的型号有RW7型和RW11型两种。
以上是高压熔丝新型高压熔断器熔丝曙光高压熔断器品质保证(图)的详细介绍,如果你想更详细地了解高压熔丝新型高压熔断器熔丝曙光高压熔断器品质保证(图) 的价格、厂家、型号及规格,请直接联系供应商 。
该公司其他产品信息
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责,环球经贸网对此不承担任何保证责任,请注意风险!
全国服务热线:8 , &&&传真:7
环球经贸网运营中心:蓝点科技 &您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
火电厂电气设计 毕业(论文)设计.doc-毕业论文-在线文档投稿赚钱网 47页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
电能是经济发展最重要的一种能源,可以方便、高效地转换成其它能源形式。当今,火力发电在我国乃至全世界范围,其装机容量占总装机容量的70%左右,发电量占总发电量的80%左右。由此可见,电能在我国这个发展中国家的国民经济中担任着主力军的作用。
设计中将主要从理论上在电气主接线设计,短路电流计算,电气设备的选择,配电装置的布局,防雷设计,发电机、变压器和母线的继电保护等方面做详尽的论述,并与三河火力发电厂现行运行情况比较,同时,在保证设计可靠性的前提下,还要兼顾经济性和灵活性,通过计算论证该火电厂实际设计的合理性与经济性。在计算和论证的过程中,结合新编电气工程手册规范,采用CAD软件绘制了大量电气图,进一步完善了设计。
Electricity is the most important energy of economic development which can be conveniently and efficiently converted into other forms of energy. Today,not only in China but also in the world ,the thermoelectricity capacity accounts to about 70% and the power about 80%.So, electricity plays an important role in our country which is a developing country.
In this design, I will mainly discuss main electric connection design, short circuit account, electric equipment choice, electric equipment layout, lightning strike defending design, electrical machine, transformer and generatrix protective relaying detailedly in theory and comparing with the power plant of San he, while ensuring the reliability of the design, under the premise we should also take into account economic and flexibility demonstrated by calculating the effective thermal power plant design and reasonable economy.During my counting and demonstrating,in order to consummate my design, I will protract a great lot of electric engineering-pictures by Auto-CAD following the new criterion of electric engineering-enchiridion.
Keywords:main electric connection design ,short current, electric equipment choice, electric equipment layout,protective relaying
Abstract II
1.1 课题背景 1
1.1.1 社会背景 1
1.1.2专业学习背景 1
1.2 课题研究的目的和意义 1
1.3 国内外研究现状 2
1.3.1 电力系统的国内外发展概况 2
1.3.2 火电厂设计研究的国内外发展概况 3
1.4 课题的主要研究工作 3
设计内容 3
1.4.2拟解决的关键问题 3
2电气主接线设计 4
2.1 明确任务和设计原理 4
2.1.1原始资料 4
2.1.2原始资料的分析 4
2.2方案的设计、论证和选择 5
2.2.1 方案设计 5
2.2.2 方案的经济比较 6
2.3 本章小结 7
3短路电流的计算 8
3.1 短路的原因、后果及其形式 8
3.2短路的物理过程及计算方法 8
3.3短路电流的计算数据和计算结果 10
3.3.1 500KV三相短路电流电流计算及其正序阻抗图 10
3.3.2 500KV电气主接线及其设备规范 11
3.3.3 短路电流的详
正在加载中,请稍后...高压熔断器,高压熔断器的分类,高压熔断器参数指标等|捷配电子通
您好,欢迎来到捷配电子市场网
您所在的位置:&&&&高压熔断器
高压熔断器的结构
  高压熔断器由并联的纯银熔体构成,熔体狭窄部位的设计与生产方法保证了时间―电流特性曲线的误差极小。熔体缠绕在星状陶瓷骨架上,其末端以电阻焊焊接到陶瓷骨架的镀银铜盖帽(内帽)上,再以点焊方式将此帽固定在最外面的镀银铜帽内侧,外铜帽用机械方法固定在内外上釉的陶瓷套管上,再用耐久弹性密封剂密封。这种密封方法已在过去数十年现场有效实践中得到证明,保证密封,不会受潮。
高压熔断器的主要参数
  额定电压
  高压熔断器必须在额定的电压下工作,因此,工作电压要依照其最大额定电压。考虑到熔断器起弧时的开关电压,熔断器不能无限制的在低于额定电压下使用。低于额定电压可以考虑,但是这种情况下熄弧时不应该超过该系统的绝缘等级。
  分辨能力
  分辨能力通常也叫做“额定最大分断电流”,这种定义很清楚的显示了能被熔断器切断的最大电流。该电流必须要比通过熔断器的最大短路电流要大。
  最小分断电流
  最小分断电流通常也叫做“额定最小分断电流”,该值对于后备熔断器必须定义,从该电流开始,熔断器能够切断故障电流。
  功率损耗
  高压熔断器的功率损耗是根据其额定电流而定的。使用高压熔断器保护时,工作电流一般只是额定电流的二分之一,根据物理学原理,实际的功率损耗小于技术参数表中后备高压熔断器的功率损耗值的四分之一。
  电流限制
  短路电流很高时,高压熔断器能在几毫秒之内切断电流。这说明电流在未达到正弦曲线的峰值之前就被切断了,这是一个显着的优势,机械开关则需要更长的时间来开启并切断电流。
  操作电压
  由于高压熔断器起到限流作用,短路电流在上升时就应该被限制并且减弱,这就要求一个高于系统电压的操作电压来迫使电流归零。该操作电压须在允许的范围内,不超过最大额定电压峰值的2.2倍。
高压熔断器的分类
  在3~35kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:
  一类是户内高压限流熔断器, 最高额定电压能达40.5kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5A , 为保护电压互感器的专用熔断器。
  另一类是户外高压喷射式熔断器, 此类熔断器在熔体熔断产生电弧时, 需要等待电流过零时才能开断电路,无限流作用。常用的型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13型等, 其作用除与RN 1 型相同外, 在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。RW 10- 35/0.5 型为保护区35kV电压互感器专用的户外产品。
高压熔断器的优点
  ?抗潮湿/灰尘和腐蚀的密封系统性能可靠
  ?耐老化
  ?功率损耗小、温升低
  ?高分断能力
  ?高限流
  ?开关电压低
高压熔断器的选择
  1、按工作电压选择
  (1) 一般条件:
  U e≥Uwe
  式中:
  U e--熔断器额定电压
  Uwe--安装处电网额定电压
  即熔断器的额定电压(kV ) 应不小于熔断器安装处电网额定电压(kV )。
  (2) 对于限流型熔断器:
  以石英砂作为熔断器填充物的限流型熔断器只能按Ue=Uwe的条件选择, 这种情况下此类熔断器熔断产生的最大过电压倍数限制在规定的2.5 倍相电压之内, 此值并未超过同一电压等级电器的绝缘水平。如果熔断器使用在工作电压低于其额定电压的电网中, 过电压倍数造成威胁可能增大3.5~4。
  2、按工作电流及保护特性选择
  (1) 一般条件:
  I e≥Ije≥Ig?zd
  式中:
  I e--熔断器熔管的额定电流,A
  I je--熔断器熔体的额定电流,A
  I g?zd--回路最大持续工作电流,A
  此条件为选择熔断器额定电流的总体要求, 其中熔体额定电流的选择最为重要, 它的选择与其熔断特性有关, 应能满足保护的可靠性、选择性和灵敏度要求。
  (2) 具体情况:
  ①保护配电设备(即35kV 及以下电力变压器) :
  Ije= K Ib?zd
  Ib?zd--变压器回路最大持续工作电流,A
  K--可靠系数,不考虑电机自起动时, 取1.1~1.3; 考虑电机自起动时, 取1.5~ 2.0
  按此条件选择可确保变压器在通过最大持续工作电流, 通过变压器励磁涌流, 电动机自起动或保护范围以外短路产生的冲击电流时熔件不熔断, 而且能保证前后级保护动作的选择性以及本段范围内短路能以最短时间切除故障。
  ②保护电力电容器:
  Ije= K Ic?e
  式中:
  I c?e--电容器回路的额定电流,A
  K -- 可靠系数, 对于跌落式熔断器, 取1.35~1.5; 对于限流型熔断器, 当一台电容器时, 系数取1.5~ 1.8; 当一组电容器时, 系数取1.35~1.8
  ③保护电力线路:
  按一般条件选择:
  Ie≥Ije≥I g?zd
  3、按开断电流选择
  (1) 一般条件:
  I ke≥I dt (Ske≥Sdt)
  式中:
  I ke (或Ske) --熔断器的额定开断电流, kA (或额定开断容量MVA )
  I dt--短路全电流, kA
  对于限流型熔断器取I dt≥I 〃(次暂态电流幅值) ; 对于非限流型熔断器取I dt≥I ch (稳态短路电流最大有效值)。
  (2) 对于跌落式熔断器:
  跌落式熔断器的开断能力应分别按上、下限值来验算, 在验算上限值时要应用系统的最大运行方式; 验算下限值时, 应用最小运行方式。
  4、短路电流的稳定性
  对于限流型熔断器可不进行动、热稳定的校验; 而对于非限流型熔断器, 要求进行动、热稳定的校验工作。
  热稳定校验:I?chTre≥Qt
  动稳定校验:Idei≥ch (3)
  式中:
  ich (3)--短路电流峰值
  I ch--稳态短路电流有效值
高压熔断器的配合
  高压熔断器间的配合
  当供电电网远离分电站,其线路用高压熔断器保护时,就可能出现配合问题,在这种情况下,上端高压熔断器的额定电流应是下一级的2倍。
  高、低压熔断器间的配合
  为了防止因低压熔断器故障导致高压熔断器分断,必须保证有适当的配合,在低压出线端有若干低压熔断器并联工作时,选择其中额定电流值最高的熔断器做为参考。
  高压熔断器与低压断路器的配合
  对这种运行方式,比较高压熔断器的时间―电流特性曲线与低压断路器保护分断特性是可取的,为此把高压熔断器的时间―电流特性曲线转换为低压等级,然后与断路器的分断特性曲线比较。在低压断路器达到分断容量之前,熔断器已将故障清除,这种运行方式的配合是合理的。
高压熔断器的应用
  用高压熔断器保护变压器
  对于配电网络中的变压器保护,主要采用后备式熔断器,变压器的额定容量50~200kVA所采用开关组为Yz5:250~1000kVA所采用的开关组为Dy5。此外,按相应的变压器额定容量,其短路电压分别Uk=4%和Uk=5%两组,而且还包括2000kVA及以下的变压器。其他额定容量,开关组和短路电压Uk值,则需校验所示值。
  ?用400VgTR型熔断器保护
  ?用500VgL型熔断器保护
  ?只有隔离开关,没有任何保护装置
  用高压熔断器保护电动机线路
  电动机线路的保护,是用后备式高压熔断器,其设计满足电动机保护的特殊需要。
  此熔断器的功能是保护电动机的开关,防止不能允许的大过载电流,否则会造成触头焊。
  此外,短路时,必须在数毫秒内分断电路,以保护线路不受这种电流的动态影响。
  选择熔断器保护电动机,不仅考虑电动机的额定电流,诸如电动机起动电流,每小时起动次数以及起动持续时间等指标,都应考虑。另外,还建议用熔断器保护起动电流不大的电动机,熔断器的额定电流至少两倍于电动机的满载电流。
  考虑到电动机起动电流,起动时间和起动次数,来选择高压熔断器的额定电流。
  用高压熔断器保护电压互感器
  虽然高压熔断器不能在故障时有效保护电压互感器,但按VDE0101要求必须安装高压熔断器,当发生故障时应尽可能快地切断电压互感器的电源,以便限制故障的影响。建议采用尽可能小的额定电流,一般为6.3A的高压熔断器。
  用高压熔断器保护电容器
  当电容器或电容器组接到电网时,就有高短路峰值电流流过,其大小和持续时间取决于:
  ?电容器容量
  ?电网的频率和电感量
  ?操作闭合角
  为了考虑短路电流的冲击负荷,熔断器的额定电流至少应是电容器组额定电流的两倍。
高压熔断器的安装场合
  ?油绝缘开关设备内
  ?空气和气体绝缘的户内开关设备
  ?户外开关设备
  ?恶劣气候条件下的装置
  ?油浸配电变压器之内
一周热门词条排行
高压熔断器相关词条RW6-66GY 66KV跌落式熔断器-品牌/商标 羿振电气-电话8传真8手机133-同微信 (姚立新)QQ:// 公司企业网站:
跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线路上,用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成,静触头安装在绝缘支架两端,动触头安装在熔丝管两端丝管由层的消弧管和外层的环氧玻璃管组成。拉负荷跌落式熔断器增加弹性辅助触头及灭弧罩,用以分、合负荷电流。 跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,使管内形成很高压力,并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部动触头失去拉力而下翻,锁紧机构释放熔丝管,熔丝管跌落,形成明显的开断位置。当需要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静助触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生电弧,电弧在灭弧罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。 跌落原理: 熔断器靠安装板固定在安装架上,熔断器在运行时串联在电力线路中,正常工作时,熔丝尾线使熔丝管和动触头间的活动关节紧锁,熔丝管能在静触头的压力下处于台闸位置。当电力系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,在熔丝管内产生电弧,熔丝管内衬的钢纸管和套在熔管上的内消弧管在电弧作用下产生大量气体,使熔丝管内形成足够压力,并沿熔丝管道形成强烈纵吹,使电弧迅速拉长,在电流过零时,由于强烈去游离作用而熄灭。熔丝熔断后,失去熔丝的张紧力,活动关节释放、熔管在上、下静触头的弹簧压力和熔丝管自身重量的作用下,迅速跌落,形成明显可见的隔离间隙。 产品特点: 具有良好的开断特性,可开断额定开断电流及以下各种短路和过载电流,性能达到电工委员会(IEC)标准的要求。 由于采用逐级排气,熔管内加装新型灭弧材料小管,合理解决了开断大小电流的矛盾、扩大了下限开断电流范围。 熔管用钢纸一环氧玻璃布管复合制成,保证熔丝管具有较高的机械强度和开断三次以上的额定开断能力,可免除运行人员熔断器动作 一次后即更换消弧管的麻烦手续。 瓷件与上、下静触头、安装板均采用机械卡装,与水泥浇装比较,具有更高的机要强度,不会发生瓷件胶装处断裂及松动现象。 零件采用冲压件,互换性强,便于生产维修。 刚件采用热镀锌工艺,保证具有较强防腐性能,保证安全可靠运行。 跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常见的一种短路保护开关。它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。安装在配电线路分支上,可缩小停电范围。因其有一个明显的断开点,具有了隔离开关的功能,给检修线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全性。带拉负荷的跌落式熔断器,还配有弹性辅助触头和灭弧罩,用以分合额定负荷电流。 用途及执行标准: 本产品使用于10~35kV配电线路分支线和配电变压器一次侧,用于过载和短路保护,分合额定负荷电流。 本产品型号按JB/T《交流高压熔断器型号编制办法》的规定进行编制,产品参数按GB4《交流高压熔断器 喷射式熔断器》标准执行。对该标准中未明确定义的重要参数及配置方式,按JB/DQ《10-35kV户外交流高压跌落式熔断器暂行技术条件》的要求修正执行。 使用条件: * 环境温度:不高于 40℃,不低于-30℃; * 海拔高度:不超过1000m;(1000m以上可按GB311.1-1997进行修正) * 电源频率:50±2Hz; * 地震烈度:7度以下 * 最大风速:35m/s 型号定义: 本产品型号按JB/T《交流高压熔断器型号编制办法》规定进行定义 一次后即更换消弧管的麻烦手续。由于采用逐级排气,熔管内加装新型灭弧材料小管,合理解决了开断大小电流的矛盾、扩大了下限开断电流范围。瓷件与上、下静触头、安装板均采用机械卡装,与水泥浇装比较,具有更高的机要强度,不会发生瓷件胶装处断裂及松动现象。
交流熔断器活动关节释 放、熔管在上、下静触头的弹簧压力和熔丝管自身重量的作用下交流熔断器跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器,它装配在配电变压器高压侧或配电线支干线路上,作输电线路、电力变压器过载和短路保护及分合额定负荷电流之用。
跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器***常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在35kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在35kV配电线路和配电变压器中得到了普及。
二、结构简介跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管两大部分组成,静触头安装在绝缘支架的两端,动触头安装在熔丝管的两端,熔丝管由内层的消弧管和外层环氧玻璃管组成。拉负荷跌落式熔断
器增加弹性辅助头及灭弧罩,用以分、合负荷电流。跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,使管内形成很高压力,并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部动触头失去张力而下翻,锁紧机构释放熔丝管,熔丝管跌落,形成明显的开断位置。当需要要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静助触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生
电弧,电弧在灭弧罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。
三、熔丝的选择熔丝的选择应能保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时能迅速熔断。实践中常按以下原则选择:配电变压器容量为160kVA以下的,熔丝按变压器额定电流的2~3倍来选;配电变压器容量为160kVA及以上的,按1.5~2倍选择。熔丝的选择还必需考虑熔丝的熔断特性能否与上级保护时间相配合,这是决定采用熔丝保护能否生效的关键问题。配电线路的速断保护动作时间很短,约为0.1s左右。根据熔丝的特性曲线,在0.1s内使熔丝熔断的电流应不小于额定电流的20倍。这一数据是保证熔丝与首端断路器配合的必要条件。四、使用条件1、适用于户外2、环境温度:-40℃~40℃;?3、海拔不超过1200m;4、风速不大于35m/s;
概述:跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常见的一种短路保护。用途及执行标准:本产品使用于10~35kV配电线路分支线和配电变压器一次侧,用于过载和短路保护,分合额定负荷电流。本产品型号按JB/T《交流高压熔断器型号编制办法》的规定进行编制,产品参数按GB4《交流高压熔断器 喷射式熔断器》标准执行。对该标准中未明确定义的重要参数及配置方式,按JB/DQ《10-35kV户外交流高压跌落式熔断器暂行技术条件》的要求修正执行。使用条件:* 环境温度:不高于 40℃,不低于-30℃;* 海拔高度:不超过1000m;(1000m以上可按GB311.1-1997进行修正)*&频率:50±2Hz;* 地震烈度:7度以下* 最大风速:35m/s型号定义:本产品型号按JB/T《交流高压熔断器型号编制办法》规定进行定义
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。
户外跌落式适用于交流50HZ,额定电压 10kV~35KV的电力系统中,作输配电线路和电力的过载和短路保护以及分、合额定负荷电流之用广泛使用的户外跌落式熔断器的型号有RW7型和RW11型两种。 在现实的10kV~35KV线路系统中和配电变压器上的熔断器不能正确动作,其原因之一是,电工素质差,责任心不强,常年不进行跌落式熔断器的维护和检修;原因之二是,跌落式熔断器的产品质量低劣,不能灵活的拉、合操作。两原因降低了跌落式熔断器的功能。现实中经常出现缺熔管、缺熔体或用铜丝、铝丝甚至于铁丝勾挂代替熔体的情况。使得线路的跳闸率和配电变压器的故障率居高不下。 10kV~35KV跌落式熔断器适用于环境空气无导电尘、无腐蚀性气体及易燃、易爆等危险性环境,年度温差变比在±40℃以内的户外场所。其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定电压相匹配。熔断器具的额定电流应大于或等于熔体的额定电流。而熔体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5~2倍。此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的上限,但必须大于额定断开容量的下限。若熔断器的额定断开容量(一般是指其上限)过大,很可能使被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的下限,造成在熔体熔断时难以灭弧,最终引起熔管烧毁, 等事故。一些供电单位仍处于农网改造高峰,在选用该类熔断器时,必须严把产品质量关,保护合格的设备入网,同时要注意到它的额定断开容量上限值和下限值。 跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在35kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在35kV配电线路和配电变压器中得到了普及。
浙江羿振电气有限公司
联系人:姚立新
手机:133-139-
地址:浙江省温州市乐清市柳市镇汤东村
-跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。RW6-66GY 66KV跌落式熔断器”民生银行首席研究员温彬称HRW12-24KV/100跌落式熔断器(文:浙江羿振电气有限公司 &来源:浙江羿振电气有限公司)
联系我们时请一定说明是在模具联盟网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:86-8,欢迎您的来电咨询!
本页网址:
推荐关键词:[标题]
发表评论共有位网友发表了评论
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:模具联盟网"的所有作品,版权均属于模具联盟网,转载请必须注明模具联盟网,违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
联 系 人:
联系地址:
浙江省乐清市柳市镇汤东村
联系电话:
在线咨询:
企业网址:
公司网站:
联系我时,
告知来自模具联盟网
联盟网|模具行业最大的|友情链接:,,,

我要回帖

更多关于 库柏西熔高压熔断器 的文章

 

随机推荐