cj1m plc和电脑plc通讯协议时plc上的commplc通讯协议灯是不是要点亮,怎么把它弄亮?好像没有拨码开关

plc通讯下载线
您当前的位置:
> plc通讯下载线
plc通讯下载线
发货地址:广东东莞
信息编号:
产品价格:面议
商家相关产品:
商家产品分类
“plc通讯下载线”详细信息
产品规格:
产品数量:
10000.00 根
包装说明:
价格说明:
查看人数:
本页链接:
http://info.b2b168.com/s168-.html
特价供应plc数据线、plc编程线、plc编程电缆、plc连接电缆、plc通讯电缆、plc通讯线
9-811 陈敏
我们的线,都是按标准接线图做的,而且出厂前都会测试过的,质量不用担心!
质保一年,省内货到付款,省外款到发货!要备货的,想便宜的,赶紧来我们厂吧!
plc编程电缆
plc连接电缆
plc通讯电缆
omron数据线
siemens通讯线
usb编程电缆
usb转232通讯线
usb转232串口通讯线
三菱plcusb通讯电缆
三菱plc usb通讯线驱动
ab plc编程电缆
siemens 编程电缆
hitech编程电缆
pc/ppi编程电缆
国产编程电缆
触摸屏下载线
proface触摸屏下载线
hitech触摸屏下载线
触摸屏编程线
海泰克触摸屏数据线
松下fp0编程电缆
西门子s5编程电缆
欧姆龙cj1m编程电缆
松下fp1编程电缆
usb转232通讯线
欢迎来到东莞市艾莫贸易有限公司网站,我公司位于素有“龙舟之乡、中国民间艺术之乡、举重之乡、粤剧之乡”之美誉,号为“世界工厂”的东莞市。 具体地址是东莞市南城区创意吧12栋,联系人是李敏。
联系电话是9-811,
主要经营东莞市艾莫贸易有限公司,专业代理工控配件,如友诚plc电缆,原装日产plc电池。为广大提供难找的物品,解决客户的需求。
单位注册资金未知。
我要给“plc通讯下载线”留言
“plc通讯下载线”联系方式
东莞市艾莫贸易有限公司
电话:9-811
地址:东莞市南城区创意吧12栋
邮编:523100
网址:http://liminm12.cn.b2b168.com/
“plc通讯下载线”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
B2b168.com All Rights Reservedcj1m plc和电脑通讯时plc上的comm通讯灯是不是要点亮,怎么把它弄亮?好像没有拨码开关_百度知道
cj1m plc和电脑通讯时plc上的comm通讯灯是不是要点亮,怎么把它弄亮?好像没有拨码开关
我有更好的答案
PLC检查通讯置,及通讯是否需要相应的驱动
说明白点,是不是编程线插好会自动comm灯亮的
要不你用万用测一下线呀,你的通讯线是否正常,然后在用万用表测一下你PLC端口通信的那几个端子是否有电压,这个在测的时候要注意不要知接了,有电压就证明是你PC软件上的通信问题;或者你换一台电脑试一下吧
采纳率:78%
这个是你配置完通信参数,下发到PLC,只要正确,就会自动点亮,不需要拨码的
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已解决问题
欧姆龙CJ1M PLC 多上位机,多PLC通信问题。
1.我有2台cj1m plc 各配一个scu-41 串口模块。两台上位机,用的力控软件。
2.现在计划把他们组成星型网络。即任意一台上位机都可以控制任意一台plc。
3.通信线是 两个plc 串口模块出线并到一起,分出两组,分别接两个422转232模块,再接上位机。
4.现在情况是单台电脑控制两台plc没问题,但两台电脑的话就通信不上了。
请老师指点。
网络结构及通讯线见附图,线肯定好的,因为任意一台电脑单机控制两台plc都没问题的。 问题补充:图如下。
浏览次数:1590
用手机阿里扫一扫
最满意答案
两台电脑的通信参数设置特别是地址没有冲突吧如果没有问题,我想还是通信线路即硬件的问题两个422/232模块并在一起,通信线路的电压和阻抗肯定有问题的,所以会导致两台电脑都通不上类似于你的设想。西门子的PLC通信有所谓的多主站模式,这个对硬件的要求很高的必须用西门子原装的的通信卡和电缆,市场上通用的产品上去是没用的,而且基本的通信速度也达不到我认为问题还是出在两个RS422/232的模块匹配上在网络功能上,西门子远胜欧姆龙,但即便中端的315-2DP&CPU,也最多支持16个PG(上位机)和OP(触摸屏)的&
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok台达PLC 和PC机通讯不上_百度知道
台达PLC 和PC机通讯不上
1.我的笔记本没有RS232口,于是买了一根USB转232口的线。这根线是好的,我将发送和接受两个引脚短接,使用串口调试工具时能够收到数据
2.我使用的编程软件是最新版的ISPSoft和WPLSost两个软件都装了,试过了,通讯逾时
3.PLC型号是DVP-14ES,没有电池,没有...
我有更好的答案
1、确认编程电缆和驱动正常2、PC和PLC连接上后,将PLC的拨码开关拨至STOP(ES2等系列)3、在WPLSoft软件中选择正确的通讯端口,然后点击自动侦测
采纳率:63%
线质量问题了,要买贵点的
本回答被提问者采纳
串口短接能收到数据,说明串口正常了。你先把线插好,在给PLC上电。在ISPSOFT软件-通讯设定-通讯端口中是否选择了正确的端口,准备就绪后,点击 通讯侦测, 一般都能连上的
不要用设虚拟串口那个口,要去设备管理器里看 USB转串口的的 那个对应的串口, 那样就可以连上了,我也遇到过 最简单的办法 就是把电脑重启了 插上转换头,开PLC软件 直接连就可以连上了 。
赔本的行业,赔本生意,浪费青春浪费钱财,误入歧途痴迷不悟!不能自拔。后悔终生!人最主要是要学会做人,多高的技术都将只能是让别人用,使唤来使唤去的。不要以为我学了个自动化啊PLC啊万事无忧了,只有会用人的人才是人上之人。别迷信了PLC这个东西这几年炒的很热闹,他只是一个控制器,人才供过于求了很多都是凑热闹的,一有事就是蜂拥而上!过两年又淡下来了!
打开软件通讯 里面的PC---PLC串口要设置成你连接的口(比如是COM1,或是COM2)
买一条100多元的转换线就好了
其他7条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
台达plc的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。s7-1200plc与仪表通讯,rs485通讯模块发送灯在亮,但是没有接收信号
我用1200plc(版本:v2.2)通过rs422/rs485通讯模块与温控器通讯,测试程序的时候只见发送灯亮,但是接收灯不亮。通讯线我接的3脚和8脚,也检查了线路是通的,通讯程序可以肯定是没问题的,有玩过的师傅帮忙分析分析到底出啥幺蛾子了,感激不尽!!
问题补充:今天我把程序发回公司了,公司同事帮我测试了,是可以正常通讯的。至于波特率或者线接反的问题,我检查好多次了,线是肯定没错的,仪表a-b口有5v电压;那么可能是仪表方面的故障了,仪表的波特率我也设置的和rs485通讯模块一致。
最佳答案检查硬件连线是否正确,检查波特率是否正确检查奇偶校验,停止位,是否正确检查发送的数据是否正确可以用usb转485的串口线,连接到plc上,然后打开串口调试助手检查plc发送的数据,是否是需要发送的数据