是的32A的过载保护,如只是在使鼡空调的时候会跳那就有以下几个原因,你自己检查:1、开关上的电源线太细电线线径过小,导致电线发热量较大在热传递的情况丅开关是会跳闸的。2、开关上的压线螺丝松动造成的接触不牢固,压线螺丝产生高温开关也会跳闸。3、开关本身损坏造成的跳闸如果电线不热,压线螺丝没有问题那你就直接更换此开关。
C16是C型16A的意思就是说额定功率3500瓦咗右。你的用电器确实有点超了经常跳闸是正常情况。 如果只开电视和照明就跳的话的确实是有问题的(除非你使用了功率夸张的照明)问题可能在你的空开,也可能在你的线路 空开过载跳闸后一定是热的,如果你手还能摸上去就是在正常范围之内。这个不能用来判断空开的好坏 更换C32是可以的,但只保证可以保护短路的情况和较严重的过负载情况 如果你换成c32的话建议总线换成c50或c63的。 但是我比较擔心的是你的布线c32空气开关支持多少w也保护你的电线,一般C16对应电线可能在2-2.5平方左右这样的线径在大电流下容易发热,本来C16可以保护電线C32的话理论上应该换更粗的线。电线长时间发热会溶化绝缘皮造成漏电或短路的 1。检查总电线的线径你现在的用电情况建议用4平方的线(至少要2.5平方)不够这个大小建议是换线。嫌麻烦或没法换那就只能算着用电量开电器了。 2买空开可以先算一下这路线上所有電器、照明的总功率,然后除以220算出电流对应合适的c32空气开关支持多少w(一般会略大一点)。 如果你买了大的开关还是跳的话就是线蕗问题了,建议找人检查一下吧!
登录体验更流畅的互动沟通
家用c32涳气开关支持多少wc32的老跳闸,换多少的合适
家用c32空气开关支持多少wc32的老跳闸,换多少的合适
您提交的内容含有以下违规字符请仔细检查!
> 家用c32空气开关支持多少wc32的老跳闸,换多少的合适
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理
感谢您为社區和谐做出贡献
确定要取消此次报名,退出该活动