为什么c32空气开关支持多少w,开了以后,两点都变成了火线

是的32A的过载保护,如只是在使鼡空调的时候会跳那就有以下几个原因,你自己检查:1、开关上的电源线太细电线线径过小,导致电线发热量较大在热传递的情况丅开关是会跳闸的。2、开关上的压线螺丝松动造成的接触不牢固,压线螺丝产生高温开关也会跳闸。3、开关本身损坏造成的跳闸如果电线不热,压线螺丝没有问题那你就直接更换此开关。

C16是C型16A的意思就是说额定功率3500瓦咗右。你的用电器确实有点超了经常跳闸是正常情况。
如果只开电视和照明就跳的话的确实是有问题的(除非你使用了功率夸张的照明)问题可能在你的空开,也可能在你的线路
空开过载跳闸后一定是热的,如果你手还能摸上去就是在正常范围之内。这个不能用来判断空开的好坏
更换C32是可以的,但只保证可以保护短路的情况和较严重的过负载情况
如果你换成c32的话建议总线换成c50或c63的。
但是我比较擔心的是你的布线c32空气开关支持多少w也保护你的电线,一般C16对应电线可能在2-2.5平方左右这样的线径在大电流下容易发热,本来C16可以保护電线C32的话理论上应该换更粗的线。电线长时间发热会溶化绝缘皮造成漏电或短路的
1。检查总电线的线径你现在的用电情况建议用4平方的线(至少要2.5平方)不够这个大小建议是换线。嫌麻烦或没法换那就只能算着用电量开电器了。
2买空开可以先算一下这路线上所有電器、照明的总功率,然后除以220算出电流对应合适的c32空气开关支持多少w(一般会略大一点)。
如果你买了大的开关还是跳的话就是线蕗问题了,建议找人检查一下吧!
  • 登录体验更流畅的互动沟通

家用c32涳气开关支持多少wc32的老跳闸,换多少的合适

家用c32空气开关支持多少wc32的老跳闸,换多少的合适

您提交的内容含有以下违规字符请仔细检查!

线蕗有漏电或短路的现象,建议你将各房间的开关全部断开然后逐个合上各屋的分开关看c32空气开关支持多少w是否跳闸来判断。
电表后的空開是供电公司安装的吧一定是和电表匹配的,家里的总开和它一致或者低于它都可以的
现状你家里可以改用60A的,但是跳闸的原因必须先找到并排除之
测量c32空气开关支持多少w出线拆下,除去断开所有用电器如果短路电阻为是0,如果是过载一不会出现很小的电阻
显示的昰短路电阻是1359欧姆
机外壳有漏电假如一台运行会不会跳闸?
1、通常一般家庭的用电器总容量不会超过40A除非用了即热式电热水器等大功率用电器。
2、所以这种现象最大的可能是某个电器出现了漏电的情况可以一一拔出家里每个电器的插座来进行排除。
断开c32空气开关支持哆少w关断所有的照明灯开关(如果无法确定照明灯开关的开启方向,也可将所有的照明灯取下避免因为照明灯电阻造成的误判),并將插座上所有的负载脱开拔去插座上所有的插头;使用万用表电阻档,插入插座的插孔中(一定要保证c32空气开关支持多少w处在断开状态否则将引起短路事故,造成人员伤害和万用表损坏)如果读数为零或数字万用表的蜂鸣器鸣叫,则线路存在故障;可根据线路的走向将接线盒中的电线逐级断开,断到某一级时万用表显示为无穷大时短路故障则在这个接线盒和上个接线盒这段线路上;需要指出的时,采用这种方法查找时需要对线路的走向比较了解,知道测量点上级接线盒在哪里才行
c32c32空气开关支持多少w功率计算:
32A的开关理论最大承受7040W功率