不能说带多少千瓦,只能说可以承受多大电流,千瓦是功率单位,是电流和电压的乘积.比如6个平方(毫米),能承受48A的电流,但是功率就要看是多大的工作电压了.如果是220V,那么就可以带220*48=1KW附加铜线线径和电流的计算公式铜线安全载流量计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A.4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A .6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A .10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A.16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A .25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A.如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍.如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全.如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取.导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,说明:只能作为估算,不是很准确.另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线.10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米.从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线.如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码6平方的电线能带多少千瓦
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
6平方的电线能带多少千瓦
提问者:项宏硕|
浏览次数:2701|
时间: 19:04:02
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:6601
被采纳数:10
具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管。
暗线铺设其安全电流大约在32A左右,最大可以带动7000瓦左右的电器功率,明线铺设安全电流在40A左右,最大可以带动8800W的电器功率。
回答数:56650
被采纳数:39
6平方铜线的安全载流量估算是50A,穿管使用要打八折,就是40A。
知道电流、电压后,就可以计算出可以带的负荷了。
P = 220 x 40 = 8800(W)
最大可以带大约8.8KW的负荷
回答数:5514
被采纳数:6
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
6平方最高是48A。P=IU=48*220=10.56千瓦。