施耐德定时器接线图 (15335型号)怎样接线

施耐德Unity Pro的定时器指令
添加时间:
来源: | 阅读量:858
提示: 控制任务中经常需要各种各样的定时功能,以监控时间间隔或产生脉冲等。Modicon系列PLC为用户提供一定数量的具有不同功能的定时器。 定时器相当于继电器电路中的时间继电器。Modicon系列PLC为定时器保留了一个特殊存储区域。每个定时器含有1个16位字和1个二进制位,用于存储当前的时间值。定时器字的位0~9包含用二进制码表
&&& 控制任务中经常需要各种各样的定时功能,以监控时间间隔或产生脉冲等。Modicon系列PLC为用户提供一定数量的具有不同功能的定时器。
&&& 定时器相当于继电器电路中的时间继电器。Modicon系列PLC为定时器保留了一个特殊存储区域。每个定时器含有1个16位字和1个二进制位,用于存储当前的时间值。定时器字的位0~9包含用二进制码表示的时间值。当定时器刷新时,时间值由时间基准定义的时间间隔决定。定时器字中的时间值能够被装入累加器,从累加器可再传输到数据块(数据字)或标志存储区(标志字)中进一步处理。根据需求,定时器字还可传输到过程输出映像以便显示时间。
&&& 定时器的字用来存放它当前的定时时间值,如图3-58所示。定时器触点的状态由其位状态决定。用定时器地址存取其时间值和定时器位,带位操作数的指令存取定时器位,带字操作数的指令存取定时器的时间值。
&&& 图3-58&&& 定时器字
&&& (1)接通延迟指令(TON)
&&& 接通延迟指令( TON)在FBD中的表示形式如图3-59所示。初次调用接通延迟指令(TON)时,ET的初始状态是&0&。
&&& 图3-59&&& TON指令
&&& 图3-59中,输入参数IN是启动延迟,是BOOL类型;输入参数PT是预设延迟时间,是TIME类型;输出参数Q是输出值;输出参数ET是内部时间。
&&& 接通延迟指令( TON)的时序如图3-60所示。
&&& 图3-60中:如果IN变为&1&,则内部时间ET启动(见图3-60中的(1));如果内部时间达到PT的值,则Q变为&1&(见图3-60中的(2));如果IN变为&0&,则Q变为&0&,且内部时间停止或复位(见图3-60中的(3));如果在内部时间达到PT的值之前,IN变为&0&,则内部时间停止或复位,而Q不变为&1&(见图3-60中的(4))。
&&& 图3-60&&& TON指令的时序
&&& (2)关闭延迟指令(TOF)
&&& 关闭延迟指令( TOF)在FBD中的表示形式如图3-61所示。初次调用接通延迟指令(TOF)时,ET的初始状态是&0&。
&&& 图3-61&&& TOF指令
&&& 图3-61中,输入参数IN是启动延迟,是BOOL类型;输入参数PT是预设延迟时间,是TIME类型;输出参数Q是输出值;输出参数ET是内部时间。
&&& 关闭延迟指令( TOF)的时序如图3-62所示。
&&& 图3-62&&& TOF指令时序
&&& 图3-62中,如果IN变为&1&,则Q变为&1&见图3-62中的(1);如果IN变为&0&,则内部时间ET启动见图3-62中的(2);如果内部时间达到PT的值,则Q变为&0&见图3-62中的(3);如果IN变为&1&,则Q变为&1&,且内部时间停止或复位见图3-62中的(4);如果在内部时间达到PT的值之前,IN变为&1&,则内部时间停止或复位,而不将Q重新设置为&1&见图3-62中的(5)。
&&& (3)脉冲指令(TP)
&&& 脉冲指令(TP)用于已定义持续时间的脉冲。脉冲指令(TP)在FBD中的表示形式如图3-63所示。初次调用脉冲指令(TP)时,ET的初始状态是&0&。
&&& 图3-63&&& TP指令
&&& 图3-63中,输入参数IN是启动延迟,是BOOL类型;输入参数PT是预设延迟时间,是TIME类型;输出参数Q是输出值;输出参数ET是内部时间。
&&& 脉冲指令(TP)的时序图如图3-64所示。其中,如果IN变为&1&,则Q变为&1&,且内部时间ET启动见图3-64中的(1);如果内部时间达到PT的值,则Q变为&0&,且与IN无关见图3-64中的(2);如果IN变为&0&,则内部时间停止或复位见图3-64中的(3);如果内部时间未达到PT的值,则内部时间不受IN处时钟的影响见图3-64中的(4);如果内部时间已达到PT的值,且IN为&0&,则内部时间停止或复位,且Q变为&0&见图3-64中的(5)。
&&& 图3-64&&& TP指令的时序图
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
为了在淬火时得到马氏体组织...
钢在热处理时,都要先把钢加...
根据继电器电路图设计PLC的外...
三相异步电动机正反转控制的...
新闻热点排行<li ng-class="item.salePrice
{{item.stockDeliveryDesc.stockName}}:{{item.stockDeliveryDesc.stockValue}}{{item.stockDeliveryDesc.deliveryName}}:{{item.stockDeliveryDesc.deliveryValue}}
0" class="item-num-input" ng-bind="item.num">
0" class="now_money">&
<span ng-show="item.salePrice不在该城市出售
1" class="purchase-warning">
0" class="carts-accounts">
<div ng-show="carts_list.length购物车中还没有商品,赶快选购吧!
全部商品分类
全部商品分类
施耐德 定时器模块,RUW101MW
在线下单再享2%优惠
西域订货号
西域质保说明
施耐德电气 RUW101MW
预计出货日
最小订货量
支付宝转账
缺货出货日:
缺货出货日:
缺货出货日:
缺货出货日:
缺货出货日:
缺货出货日:
缺货出货日:
缺货出货日:
缺货出货日:
中间继电器其它型号产品
西域订货号
{{parm.attrName}}
缺货出货日
{{param.attrValues[0]}}
{{product.mfgSku}}
{{parm.attrValue}}
暂无推荐商品~
Specifications
TechnicalCurves
Dimensions
Schneider Electric/施耐德电气
中间继电器附件
适用于:RUZ/RPZ插座
{{item.title}}
感谢您对西域的支持!祝您购物愉快!
=10" class="consultList0-paginate pagintion">
发表咨询:
咨询内容:
您还可以输入{{200-discussContent.length>=0?200-discussContent.length:0}}字
0" class="item-num-input" ng-bind="item.num">
0" class="now_money">&
<span ng-show="item.salePrice不在该城市出售
1" class="purchase-warning">
0" class="carts-accounts">
<div ng-show="carts_list.length购物车中还没有商品,赶快选购吧!施耐德SOMACHINE平台下定时器功能块时间设置
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:33:11 楼主
我用的SOMACHINE&M208PLC&在选择定时器&TON时是以功能块模式出现的,&怎么做才能把设定时间赋予个地址?新手求助&用过的教教我吧,&谢谢,TON有PT引脚该怎么弄?&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:59:37 1楼
这个不难,想在触摸屏里修改的话建立个%MW变量,找到个WORD_TO_TIME功能块转化成时间格式连在PT端.想在内部仿真的话就随便起名字了,例如TimeSetValue&:&INT&&,找到个INT_TO_TIME的功能块,转化一下.
周点击排行周回复排行
[527] [297] [210] [173] [156] [134] [122] [120] [108] [103]
[32] [29] [19] [16] [14] [12] [11] [11] [11] [8]最新求助
[0] [0] [3] [1] [1] [0] [0] [11] [19] [14]施耐德PLC的定时器的问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:32:01 楼主
我设定一个10S接通的定时器,在第5S的时候将EN端掉电,过10S再将EN端得电,发现在得电的时候,定时器的输出端已经接通,并且时间值也已经变为10S!我现在需要的是断电不保持
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:50:41 1楼
定时器前面加触点,触点断开,定时器复位的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:50:23 2楼
回复内容:对:&银光人生—华&&定时器前面加触点,触点断开,定时器复位的。&内容的回复!施耐德PLC的定时器没有这个&&解决了&需要加一句话&&冷启动就好了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:34:51 3楼
回复内容:对: shi228
回复内容:对: 银光人生—华 &定时器前面加触点,触点... 内容的回复!施耐德的冷启动就是直接断电重启么?
周点击排行周回复排行