在已有的工地三级配电箱线路图上方增加一个过路箱,但是只把火线接过去,零线和地线维持原样,是否会引起电箱内回路短路?

测总配电箱的总闸下线(一零线,三火线),与地线之间的电阻, 零线与地线之间的电阻到底应为多少?
你正在浏览: & >
测总配电箱的总闸下线(一零线,三火线),与地线之间的电阻,
测总配电箱的总闸下线(一零线,三火线),与地线之间的电阻,
其中零-地,火线中的五根与地线之间电阻都为130K欧左右(其余两根火线与地线之间电阻无限大),后又出问题出在办公室用电,更换办公室室外电线后,还是这样。电器都没有地线。这是什么原因啊?
根据你的描述,好像一根火线与地线之间的绝缘有问题(正常绝缘应是无限大)。你查一查,是不是这根火线所接的用电设备,是否有把地线当零线用电(一火一地)的情况(所测得的电阻值130千欧可能是用电设备的电阻值)。
进行第二步如果有两根火线与地线之间的电阻无限大,如果这根导线与地线电阻小于规定要求:先把这根火线上的所有用电设备去掉,只有一根空载的导线,测量导线与地线之间电阻,理论上应该无限大,处理方法第一步:把这个导线的用电设备由近到远一个一个接好,但是必须每接一台设备就测一次电阻,如果接哪台设备后接地电阻突然笑了很多,那就是这台用电设备的绝缘有问题了,那问题就是出在第三根火线上或接在这根火线上的用电设备上,必须更换这根导线;如果没有问题
如果零线是从外部引入的,总闸是三相三线带漏电保护功能的,肯定要跳闸,三相的漏保开关不能使用220V的...~~~
没零线……不跳那就该烧了!三相四线没零线那不就是380了?380用到220不跳闸难道还要把设备烧了?...~~~
零线有无接地,空开是好的不?~~~
采用三相四线供电,总零线接到配电箱220的小漏保上是合当的,出现跳闸是因为后端接线不当或漏电引起的。...~~~
保护器的中性(零)线保险丝断了,换掉就好了~~~
地线在出线以后和零线连接在一起或者相混了,具体是那里那一路自己检查。 追问: 没有混的,外引进来就三...~~~
配电箱本身出了问题。配电箱内部有短路现象,需要检查。~~~
螺丝没有上结实,线接的虚,赶紧处理,否则会烧断线的可能,或引起火灾。