满堂脚手架怎么计算施工方案有哪些

满堂脚手架施工方案和计算式-满堂脚手架施工方案
你正在浏览:
满堂脚手架施工方案和计算式-满堂脚手架施工方案
满堂脚手架施工方案和计算式5分
现在我有一工程,二楼是一个室内体育馆,面积是哗抚糕幌蕹呵革童宫阔1008平方米,长42米,宽24米,高11。74米,需要搭满堂脚手架,二楼梁、板的荷载是4kn每平方米,现在需要一个专项施工方案和计算方式,急求
毛竹脚手架,钢管脚手架,铁管脚手架,不锈钢脚手架,镀锌管脚手架,铝合金脚手架,单管式脚手架,盘扣式脚手架,易达脚手架。 我是做铝合金脚手架的 易达铝合金单管脚手架 (易达脚手架 可以组装成各种哗抚糕幌蕹呵革童宫阔形式的 比如 悬挑架 桥梁架 挂架 塔架 弧形架 延伸架 吊架等)
此满堂脚手架为高支架,必须经过专家论证。本人在2008年做过此方案,并通哗抚糕幌蕹呵革童宫阔过了五位专家的评审。通过介绍此工程规模与我做过的规模基本相同。
满堂脚手架施工方案目录第一节
编制依据2第二节
工程概况2第三节
施工总体安排2一、施工条件2二、施工准备2三、劳动力计划3第四节
主要施工方法3一、搭设形式3二、脚手架构造3三、满堂脚手架施工工艺5第五节
脚手架的计算7第六节
技术质量保证措施9第七节
安全使用措施保障11一、安全注意事项11第一节
编制依据1.《建筑施工手册》(第二版);2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-1);3.《建筑施工脚手架实用手册》;4.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);5.《建筑地基基础设计规范》(GB )。第二节
工程概况该工程为四川省人民医院高压氧舱设备用房工程,位于一环路西二段34号,交通比较方便,整个施工场地狭窄,无施工场地。结构形式为框架结构。建筑高度:10.05M,地上2层,地下1层,建筑面积约为:2057㎡。屋面局部设有钢网架,为了方便施工,在一层氧舱大厅内搭设满堂脚手架,架体高度为6M,采用满堂钢管脚手架。第三节
施工总体安排一、施工条件根据本工程情况,满堂脚手架采用钢管在一层砼地面上搭设脚手架至二层屋面,解决钢网架施工和内装饰施工。二、施工准备1、材料准备钢管:采用φ48*3.5的焊接钢管,主要用于脚手架的各种受力杆件。扣件:直角扣件(十字扣)用于两根呈垂直交叉钢管的连接;旋转扣件(回转扣)用于两根呈任意角度交叉钢管的连接;对接扣件(一字扣)用于两根钢管对接连接。脚手板:采用木跳板,满铺于各作业面上。2、材料供应及料场安排脚手架工程所用材料在架料租赁公司租赁,根据计划进场。由于本工程由一家施工队伍施工,较易管理,钢管应堆放整齐,不同长度钢管应分别堆放。堆料场内各挂一标示牌,注明料场的管理制度、负责人、钢管维护保养等。三、劳动力计划序 号工
注1架 子 工2上 岗 证2杂
主要施工方法满堂脚手架全高为6m,采用单立杆脚手架,且本工程工期较紧,脚手架应满足结构及装饰施工的要求。 一、搭设形式在一层砼地面上搭设满堂脚手架至屋面。二、脚手架构造1、立杆本工程立杆排距为1.5m,立杆柱距1.5m,立杆外侧距建筑物为200mm。竖立杆时,杆件长短要搭配使用;立杆接头除顶层可采用搭接外,其余必须采用对接扣件进行对接。对接时,对接扣件交错布置,两个相邻立杆上接头不能设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开距离不小于500mm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。搭接时的搭接长度Ld≥1000mm,用不少于两个旋转扣件扣牢,扣件的外边缘距杆端距离为150mm。立杆应沿其轴线搭设到要求位置(6米)。立杆上必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮150mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,且高低差不应大于1米。立杆的垂直偏差不大于架高的1/300,同时其绝对偏差不大于75mm。2、大横杆大横杆步距为1.5m,长度为6m,对立杆起约束作用,与立杆用直角扣件扣紧,不得遗漏。上下相邻的大横杆在立杆的里外两侧错开布置,减少立杆偏心受荷。大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离≤500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻......请计算一下钢管及扣件的用量
门式脚手架施工方案门式脚手架施工搭设方案 一、搭设准备工作 1. 编制脚手架工程施工组织设计,要求及...
⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,...
用施工安全验算软件,整个计算式一次生成,准确,快捷,可以去书店购买正版的
1、搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程,施工企业必须编制专项施工方案并自行组织论证及审批通过...
脚手架施工方案属于技术方案,是施工过程中必须遵守的程序,每天的工作量要有进度表。脚手架安全施工方案属...
最近问脚手架的人比较多,我做了个标准的答案,看对你有没有有用(已经采纳了的)。 满堂支架计算方法: ...
二、脚手架构造 3三、满堂脚手架施工工艺 5第五节 脚手架的计算 7第六...2.《建筑施工扣件式钢...
你可能感兴趣的内容?造价与管理
&&&&&&&&&&&&脚手架按支固方式可以划分为哪几类
脚手架按支固方式可以划分为哪几类
相关标签:
&1& 2& 35-1挑脚手架的挑支方式abc1233456&
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[脚手架工程]热门知识(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总2页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:1积分
相关分类推荐
0人评价1页
0人评价3页
0人评价2页
0人评价4页
0人评价2页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
文档内容侵权
已存在相同文档
不属于经济管理类文档
源文档损坏或加密
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
我要评价:
下载:1积分 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
满堂脚手架施工方案
下载积分:400
内容提示:满堂脚手架施工方案
文档格式:DOC|
浏览次数:123|
上传日期: 20:28:18|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 400 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
满堂脚手架施工方案
官方公共微信&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
您现在的位置:&&>>&&>>&[专题]
&&& 摘要:外墙悬挑脚手架设计计算 &&& 关键词:脚手架&&& (一)构造设计&&& 1、材料:&&& 主
专题:阅读:57
&&& 根据建筑物结构情况和施工现场实际条件,在保证安全生产和经济方便的前提下,拟采用钢管扣件式脚手架。外墙采用满设方式。&&& 1、搭设要求&&& 全部用Ф48×3.5
专题:阅读:20
&&& 外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架,钢管为直径48*3.5的3号焊接钢管,外架沿整栋建筑物全高搭设,要求:&&& 一、地面土应保持密实,不积水,脚手架的底座用套管焊在底板上制成,套管用外径57M
专题:阅读:21
金属扣件脚手架搭设要求  1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。  2、搭设前严格进行钢管、扣件的筛选。凡严重锈蚀、薄壁、弯曲及裂变的杆件不宜采用,有缺陷的螺栓、螺帽已损坏的扣件不准使用。  3、脚手架基础按规定布置,并设排水沟。  4、不准用承杆式钢管作底架
专题:阅读:8
脚手架搭设拆除工程施工安全交底  1、搭设作业  (1)搭设金属扣件双排脚手架,必须严格按国家《建筑安装安全技术规程》、市建工局关于《高层建筑双排钢管脚手架施工规定》和施工组织设计的要求进行设计和搭设。  (2)搭设前应严格进行钢管的筛选,凡严重锈蚀、薄壁。严
专题:阅读:62
脚手架工程施工安全防护、技术措施  (1)作业层每1O 架面上实用的施工荷载(人员、材料和机具重量)不得超过以下规定值或施工设计值;施工荷载(作业层上人员、器具、材料的重量)的标准值,结构脚手架采取3kN/O;  (2)在架面上严禁使用集中载荷,作业层应及时清
专题:阅读:8
脚手架工程安全施工措施  1、基础  裙楼脚手架放在地下室顶板上。塔楼外架采用附着式整体提升架,从四层开始使用。  2、材质  A、钢管、角铁、扣件、螺栓的质量应符合规范要求;  B、不准使用锈蚀、弯瘪、滑牙和有裂缝的金属杆件;  C、不准使用枯脆、单径、破损
专题:阅读:14
1.按照施工方案的要求作业;  2.安装拆除人员必须按高处作业要求挂好安全带;  3.按规定处理好基层,内排柱离建筑物不得大于200mm;  4.剪刀撑控制在45°-60°的范围之内,按规定连接;  5.立网拉挂平整顺直,网连接材料要符合要求;  6.平桥满铺
专题:阅读:13
脚手架的搭设、使用和拆除的安全防护措施  1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定  1)搭设场地应平整,立杆下面需垫木垫板。  2)在搭设之前,必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件。  3)脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下,严
专题:阅读:24
脚手架和作业平台专项安全防护措施  1 脚手架  钢管脚手架采用外径48、壁厚3.5mm,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。钢管脚手架的杆件连接必须使用合格扣件,不得使用铅丝和其他材料绑扎。脚手架必须按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不得超过4米,水平距离
专题:阅读:18
脚手架工程安全技术措施  一、材质及其使用的安全技术措施  1 扣件的紧固程度应在40~50N?m,并不大于65N?m,对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。 
专题:阅读:59
工程项目脚手架安全要求(七)  1)脚手架应按相关规定编制施工方案,项目技术负责人审核,项目经理批准。使用前项目生产副经理组织有关人员验收,经验收合格签字后,方可作业使用。作业层脚手架的脚手板应铺设严密,下部应用安全平网兜底。脚手架外侧采用密目式安全网做全封闭
专题:阅读:4
1、搭设脚手架的材料必须是经检验合格的,有变形、裂纹等缺陷的脚手架架杆、连接件和紧固件严禁使用,脚手架的紧固件、连接件不得以焊接方式修复。  2、脚手架的基础地面必须平整、夯实、坚硬,其金属基板必须平整,不得有任何变形,地面较松软时必须使用扫地杆或垫板以增大受
专题:阅读:94
脚手架搭设安全技术措施(七)  (1)技术保障措施  ○1架子搭设完毕,用合格密目安全网铺于架子的外围及底部。  ○2钢管与扣件进场前应经过检查挑选(选择标准见本设计表3),所用扣件在使用前应清理加油一次,扣件一定要上紧,不得松动。每个螺栓的预紧力在40N?m
专题:阅读:23
脚手架拆除安全技术措施(六)  (1)拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等。  (2)拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒
专题:阅读:13
服装城综合楼脚手架施工方法  本工程A、B区外脚手架采用双排钢管扣件脚手架,主楼外脚手架计划采用电动升降式活动脚手架,由具有资质的施工单位施工。待中标后再编制专项方案并完善周边安全棚等搭设。外架立面全部采用密目网封闭。  1、架料材质要求  (1)钢管、型钢、
专题:阅读:3
脚手架安全措施  本工程采用钢管脚手架,高层施工脚步手架要有专项经过细化的施工技术措施方案。  基础必须牢固、平整、夯实,各种杆件尺寸必须符合设计要求及施工规范,与建筑物拉接必须牢固,每高4m,长7m必须与墙面(建筑物)至少要有一个拉结点,外脚手架搭设进度应同
专题:阅读:10
脚手架工程的施工方案(十四)  一、脚手架布置原则  本工程地上9层,地下1层,高度约为39m,地下室外墙施工时在外墙外侧搭设落地式双排脚手架,施工至一层顶,在二层平面采用悬挑脚手架到顶,内支撑架选用碗扣式满堂脚手架。  二、地下室双排脚手架施工  (一)搭设
专题:阅读:41
脚手架工程安全措施(五)  本工程外架采用挑梁式双排挑外脚手架,分别于三层、八层楼面设置挑梁。里脚手架采用满堂架。  1.脚手架构配件的质量标准  (1)钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构
专题:阅读:47
住宅楼脚手架工程的施工方法  *钢管脚手架的搭设  1、用扣件、钢管搭设的脚手架,是施工临时结构,它要承受施工过程中的各种垂直和水平荷载。因此,必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。  2、在大横杆与立杆的交点处,必须设置小横杆并与大横杆卡牢。整个架子要设备必要