任何都具有自诊断功能,当PLC异常时应该充分利用其自诊断功能以分析故障原因。一般当PLC发生异常时,首先请检查电源电压、PLC及I/O端子的螺丝和接插件是否松动,以及有无其他异常。然后再根据PLC基本单元上设置的各种LED的指示灯状况,以检查PLC自身和外部有无异常。下面以松下系列PLC为例,来说明根据LED指示灯状况以诊断PLC故障原因的方法。电源指示([POWER]LED指示)当向PLC基本单元供电时,基本单元表面上的[POWER]LED指示灯会亮。如果电源合上但[POWER]LED指示灯不亮,请确认电源接线。另外,若同一电源有驱动传感器等时,请确认有无负载短路或过电流。若不是上述原因,则可能是PLC内混入导电性异物或其他异常情况,使基本单元内的保险丝熔断,此时可通过更换保险丝来解决(某些产品无法自行更换)。出错指示([ERROR]LED闪烁)当程序运算错误(如除数为零、参数设置错误等),或有异常干扰、导电性异物混入等原因而引起程序内存的内容变化时,[ERROR]LED会闪烁,PLC处于STOP状态,同时输出全部变为OFF。在这种情况下,应检查程序是否有错,检查有无导电性异物混入和高强度干扰源。发生错误时,R9007被接通,在编程软件中[在线] [状态显示]可以查看错误提示及错误代码。发生运算错误(错误代码45)时,发生错误的地址会被保存在特殊数据寄存器DT90017以及DT90018内。错误代码为1~9时为程序语法错误,请定位到出现错误的语句,修改正确后清除错误。错误代码为20以上时,为语法错误以外的自诊断错误,可以使用编程软件直接清除。出错指示([ERROR]LED常亮)由于内部混入导电性异物或受外部异常干扰的影响,导致CPU失控或运算周期过长,则系统监视看门狗定时器工作,[ERROR]LED灯常亮,PLC处于STOP,同时输出全部都变为OFF。此时可进行断电复位,若PLC恢复正常,请检查一下有无异常干扰发生源和导电性异物混入的情况。另外,请检查PLC的接地是否符合要求。检查程序是否存在无限循环操作,检查JMP、LOOP等控制流程的指令,中断指令是否连续执行。如果进行了全部的检查之后,[ERROR]LED&的灯常亮状态仍不能解除,应考虑PLC内部发生了某种故障,请与厂商联系。输入指示不管输入单元的LED灯亮还是灭,请检查输入信号开关是否确实在ON或OFF状态。如果输入开关的额定电流容量过大或由于油侵入等原因,容易产生接触不良。当输入开关与LED灯亮用电阻并联时,即使输入开关OFF但并联电路仍导通,仍可对PLC进行输入。如果使用光传感器等输入设备,由于发光/受光部位粘有污垢等,引起灵敏度变化,有可能不能完全进入“ON”状态。在比运算周期短的时间内,不能接收到ON和OFF的输入。如果在输入端子上外加不同的电压时,会损坏输入回路。输出指示不管输出单元的LED灯亮还是灭,如果负载不能进行ON或OFF时,主要是由于过载、负载短路或容量性负载的冲击电流等,引起继电器输出接点粘合,或接点接触面不好导致接触不良。
周点击排行周回复排行
[263] [225] [180] [175] [168] [151] [136] [122] [121] [119]
[20] [20] [17] [15] [14] [13] [13] [12] [12] [10]最新求助
[4] [1] [2] [4] [0] [6] [6] [3] [7] [12]级别: 探索解密
发帖数量: 71 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1093 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 最后登录:
&&我做一个程序是松下PLC控制伺服带动丝杆行走,就是指我要100MM,当走了50MM的时候我按下暂停按钮后停止,当我在按下继续行走按钮的时候把剩余的走完,或者当走了50MM后我不要继续走完剩余的行程,当按下回原点的时候回到原点, && 现在的问题是在编写程序的时候,我暂停后,在继续走(在程序里编写的始能位,为什么只能是没有用过的内部继电器呢?)或者谁有好的方法编写这个程序,回原点是没有近点开关的,我现在回原点是靠经过值的内部寄存器来回原点的!
虚心求教…
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
级别: 工控侠客
发帖数量: 536 个
工控威望: 2889 点
下载积分: 1394 分
在线时间: 278(小时)
注册时间: 最后登录:
做对比,当走的值等于设定的值后输出信号就可以了
电气交流群:
级别: 刚进门槛
发帖数量: 51 个
工控威望: 65 点
下载积分: -18 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 最后登录:
比如你设定要走10000个脉冲为存储器D1当你走了5000个脉冲为存储器D2用D1减D2等于剩余的脉冲为存储器D3暂停后直接运行D3的脉冲数就可以接着继续走完
级别: 探索解密
发帖数量: 259 个
工控威望: 191 点
下载积分: 14005 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 最后登录:
如果用松下,就使用多段速控制来实现。方法用2楼的如果用永宏PLC来实现,就很简单的。但是,也要使用2的控制思路来实现!!
级别: 探索解密
发帖数量: 71 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1093 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 最后登录:
我是用对比来做的程序,其他都没问题,就是在走的时候我按下暂停后,我在做个比较值,比较当前值和目标值的时候来判断是往那个方向走,可是输出的始能位没没反应
虚心求教…
级别: 探索解密
发帖数量: 71 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1093 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 最后登录:
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_391_ab47ee.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
就是 R35 和R11 输出没反应
虚心求教…松下PLC断电保持是怎么实现的?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 13:44:04 楼主
FPX断电保持区可以设置为DT32710~DT32765,那么这个区域是怎么样实现断电保持的呢?
在资料上看到松下的PLC是用FROM保存的。那么这个区域是FROM的吗?还是另有一个FROM数据区,而在上电时PLC自动将FROM里面的数据输送到掉电保持区,断电时由断电保持区输送到FROM里面?
我估计是后者,但是不确定。
另外大家在应用的时候是怎么使用的呢?看到有的人直接将需要保持的数据的地址指向了保持区(例如说,直接把触摸屏设置的参数的地址直接写入DT32710),但是有的人则先用DT0接收数据,然后再传送到DT32710,而在开机的时候再从DT32710读取。这样会不会有些多余呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:29:53 1楼
编写的程序是放在F-ROM,CPU检测到掉电的时候会将DT32710~DT32764的数据传送到F-ROM中,上电时又从F-ROM读出到DT32710~DT32764。没有必要先用DT0接收数据 ,HMI上直接用DT32710~DT32764这段区域即可。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:33:20 2楼
哦。那么安装电池了之后可以保存所有的数据,这个电池的作用又是怎么样的呢?
是延长掉电后关机的时间,让PLC有更多的时间保存更多的数据到FROM里,
还是直接用电池保持RAM里面的数据呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:35:33 3楼
我自己的回答:应该是后者,由电池保存RAM里面的数据。就像以前FP1用电池保持RAM里面的程序一样&&那个FP1电池没电的时候还会造成程序丢失,真不方便。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:33:20 4楼
这到不是,打开FP-X你可以看见有块SRAM芯片。装上电池了才起作用,将运算内存(DT等)数据直接保存到SRAM。但用户编写的程序还是保存在F-ROM里,跟电池无关。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:04:57 5楼
断电保持区DT32710~DT32765,可以直接使用.不安装电池在PLC断电的情况下,里面的数据仍然可以保存.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:00:32 6楼
上楼说的是FP-X型号的PLC内部存储器。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:05:18 7楼
装了电池是不是所有的数据都能保持
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:58:06 8楼
正常都是靠安装电池的 QQ PLC 触摸屏 编程电缆 工具等