二级分配箱接驳电线接驳应由谁完成。

查看: 9746|回复: 24
电源线自分配电箱中出来后可不可以这样连接两台开关箱,为什么?
在线时间 小时
本帖最后由 天天新过客 于
20:04 编辑
施工现场同一根电源线自分配电箱中出来后可不可以这样连接两台开关箱(分配电箱及开关箱本身设置都是合格的),为什么?
期待高手解惑。
配电情况如下图:
在线时间 小时
首先肯定是不符合一机一闸一保护的原则
其次肯定会潜在有串连电流过载引发过热
最后串连一旦漏电且不跳将带来严重结果
在线时间 小时
是不是学电出生的?串联后三相电压的值能保证380V吗?
在线时间 小时
如果是在开关箱中隔离开关上口将线引出后串联呢(不考虑第二个开关箱侧面进线,其实这是并排在一起的两个开关箱)?
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
在线时间 小时
本帖最后由 anjianergu 于
17:35 编辑
天天新过客
从理论上说没问题,但上口接线总觉着不妥。不知道你为什么要这样设置,是为了节约一段最长30米的电源线?临电规范中有以下规定:
& & 8.1 配电箱及开关箱的设置
8.1.1 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。
配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接人220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。
室内配电柜的设置应符合本规范第6.1节的规定。
8.1.2 总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。
总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
在线时间 小时
谢谢楼上的朋友。
这个不是我要这样设置的,而是我们这个施工现场准备这样布置。
我考虑这样设置不符合规范要求(两台设备共同用分配电箱中的同一个控制开关控制,将来万一两台设备中的一台出现问题后,如需分配电箱中断电的话,另一台机具也会受牵连。个人认为,这样做就与分配电箱没什么区别了。),但业主及一个监理人员(两人好像都是电工出身)都说这样是可以的,所以来求助大家。
其他的朋友怎么理解这个问题呢?
在线时间 小时
没有问题,可以使用。
在线时间 小时
天天新过客
我是觉得上口接线不太妥,原来检查时发现这样接线出过问题。但规范里只是禁止开关箱带多台设备:
“8.1.3 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。”
你说:&&两台设备共同用分配电箱中的同一个控制开关控制,将来万一两台设备中的一台出现问题后,如需分配电箱中断电的话,另一台机具也会受牵连。我觉得没有问题,毕竟下面都有单独的开关箱。
在线时间 小时
在线时间 小时
anjianergu
再次感谢anjianergu朋友,不知你还记得检查时发现这样接线出现过什么问题吗?
在线时间 小时
我也不太懂,所以遇到问题就来论坛求助大家了,多多交流,可以共同进步。
在线时间 小时
我觉得理论上没有问题,实践中能不能这样用还得看进线的容量能不能支持两个用电设备。
在线时间 小时
感谢回复,谢谢。
在线时间 小时
天天新过客
& & 这是两台开关箱并联,不是串联,用词不当。 如果两台设备的容量经计算在电源进线的额定容量范围内是没有问题的,为了规范可以在此设一个分配电箱,两个开关箱的电源可从分配电箱中引出。
在线时间 小时
hejunhong029
谢谢指正,是施工单位连那分配电箱到开关箱的线都想省一条,更何况还是再增加一个分配电箱啊。
本认为这样不妥,但经楼上各位朋友的帮忙,那是我的观点错了。
在线时间 小时
天天新过客
& & 根据你的图上所示,是并联线路,而不是串联线路,这种安装方法是正确的。
本人也是电工出身(15年)
在线时间 小时
天天新过客 [/
问题是接线比较虚,好在没发生事故。
在线时间 小时
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间 小时
楼主两幅图都是一样的。。。我们工地上也都是这样的接法,没见谁说。
在线时间 小时
不行,开关箱不能当三级配电箱使用,临电规范里有要求的
Powered by4芯6芯8芯12芯24芯48芯72芯光纤分配箱,光缆分光箱,分纤箱_电线电缆栏目_机电之家网
您好,欢迎来到机电之家网!
您所在的位置: &
&4芯6芯8芯12芯24芯48芯72芯光纤分配箱,光缆分光箱,分纤箱
产地:宁波
最小起订量:1套
4芯6芯8芯12芯24芯48芯72芯光纤分配箱,光缆分光箱,分纤箱
产品价格:1&人民币
所属行业:光纤光缆
发 货 地:慈溪市
观注次数:850次
发布日期:
公司名称:
联 系 人:熊军
联系手机:
联系固话:0574-
联系地址:宁波慈溪市观海卫镇工业园
联系邮箱:
联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
光纤分纤箱&
TCH-GPX68&
说明书,报价手册及驱动
暂无相关下载&
其他资料下载
暂无相关下载&
宏久销售地区:辽宁 湖南 内蒙古 浙江 安徽 贵州 西藏 黑龙江 陕西 广西 湖北 福建 山西 江西 海南 江苏 云南 河南 山东 新疆 青海 吉林 河北 宁夏 北京 天津 广东 上海 四川 重庆 甘肃《宏久专业生产》移动,铁通,联通,电信。专用《室外,室内,壁挂式,嵌墙式,落地式》光纤分线箱,光纤入户箱,分路器箱,配线箱,室外光缆分支箱,光纤熔接分线箱,光缆光纤交接箱,光纤熔配一体化分线箱,光纤分线箱,光缆分线箱,光纤配线箱,光缆配线箱等等,通信设备箱材质冷轧板 SMC&ABS&不锈钢型号:4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯288芯使用区:移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP安装地方:壁挂式 楼道 室外 室内 入墙式家庭住宅光缆分线箱&光纤配线箱,光纤分线箱,光纤楼道箱&光缆分光箱&光纤分纤箱光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。  连接器插拔耐久性寿命&1000次。  全程曲率半径控制,保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm。  对每一路光纤均作出明确的标识,从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。  阻燃:符合 GB5169.7 实验A 要求。电气性能  连接器衰减(插入,互换,重复)≤0.3dB;  回波损耗:APC型≥60dB,UPC 型≥50dB,PC型≥40dB;  高压防护接地装置:  绝缘电阻:≥1000MΩ/500V(直流)。  耐电压:≥3000V(直流)/1min,不击穿,无飞弧。  接地线截面积:&6mm2 ,接地处有明显的接地标志。优势  各种接头端接方便,安装灵活。  有抽屉式和固定式等多种规格;  模块化光纤配线箱端接更方便,使用更灵活;  支持各种光纤连接头的管理,如SC,LC,ST,MT-RJ等;  在1U的空间最多可端接48芯LC或MT-RJ(24个双口LC或24个MT-RJ)光纤连接头;  密闭管理;  前面操作,安装迅速方便;  高度1U,内置两组光纤盘绕环;  凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。应用范围  光缆的引入,固定及开剥保护,光纤的熔接及保护,尾纤的储存,跳纤的储存及管理,光纤的固定连接及交叉连接等功能;同时能根据客户的要求安装光分路器,波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆的端接,使用和管理。宏久售后服务一, 产品到货3日内根据合同约定条款进行验收,发现货物存在质量问题的,本公司无偿提供退/换货服务,且货运费用本公司负责。二, 若运输过程当中出现货品损坏,贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的,本公司无偿提供换货服务。三, 若贵公司自身采购错误产品,需要兑换产品,本公司提供有偿换货处理,一切损失由贵公司负责。四, 若贵公司采购产品使用后有剩余产品,在没损坏货物的情况下,本公司提供回收服务;为贵公司降低采购成本,让合作伙伴真正省钱省心!五, 以上服务最终解释权归本公司所有,如有问题请致电本公司
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:
我想了解:《4芯6芯8芯12芯24芯48芯72芯光纤分配箱,光缆分光箱,分纤箱》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
试用会员,请谨慎交易
会员级别:
会员级别:认证类型:企业认证企业证件:已通过企业认证 认证公司:宁波长飞通信科技有限公司
价格:165人民币
宁波长飞通信科技有限公司
价格:1人民币
宁波长飞通信科技有限公司
价格:1450人民币
宁波长飞通信科技有限公司
价格:6500人民币
宁波长飞通信科技有限公司
价格:1人民币
宁波长飞通信科技有限公司
价格:9人民币
宁波长飞通信科技有限公司
您是不是在找扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
希腊电源分配箱各相的电线分别用什么颜色?(L1、L2、L3、N、E)What are the standard colors fot the hots in a 3 phase 50Hz mains supply in Greece?Are the most commonly used color codes:Line 1 - BrownLine 2 - BlackLine 3 - GreyNeutral - BlueGround - Green/Yellow StripedRight?Need the confirmation.Thx
斑驳的夜0059
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
原文大意:大多数接法是这样L1:棕色;L2:黑色;L3:浅灰色;中线:蓝色;地线:黄/绿色.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电信光纤分配箱(中国电信楼道光缆分配箱)_电线电缆栏目_机电之家网
您好,欢迎来到机电之家网! [
&&&电信光纤分配箱(中国电信楼道光缆分配箱)
产地:宁波
最小起订量:1套
发货地:慈溪市
发布时间:
联系人:熊军 联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
手机号码:
电话:0574-
传真:0574-
邮编:315315
地址:宁波慈溪市观海卫镇工业园
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:我想了解:《电信光纤分配箱(中国电信楼道光缆分配箱)》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。机电之家对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
本企业的产品目录

我要回帖

更多关于 电源线接驳 的文章

 

随机推荐