梁式楼梯的用途和板式楼梯的区别

什么是板式楼梯,和梁式楼梯的区别是什么? ...
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
什么是板式楼梯,和梁式楼梯的区别是什么?
被浏览3269次
我来帮他解答
楼梯板下有梁的板式楼梯,因此又叫梁板楼梯 。
梁板式楼梯是梯段踏步板直接搁置在斜梁上,斜梁搁置在梯段两端(有时候由于受力需要,斜梁设置三根)的楼梯梁上。
梁式楼梯纵向荷载由梁承担。不过现在一般建筑中梁式楼梯很少用的了,也少见。
梁式楼梯传力路线:
踏步板—斜梁—平台梁—墙或柱。
当踏步板裂了,若楼梯梁完好,只是局部问题。
配筋方式:梯段横向配筋,搁在斜梁上,另加分布钢筋。平台主筋均短跨布置,依长跨方向排列,垂直安放分布钢筋。
板式楼梯是将楼梯作为一块板考虑,板的两端支承在休息平台的边梁上,休息平台支承在墙上。
板式楼梯是运用最广泛的楼梯形式,可用于单跑楼梯、双跑楼梯、三跑楼梯等。它具有受力简单、施工方便的优点。板式楼梯可现浇也可预制,但目前大部分采用现浇。
板式楼梯计算时,可将梯段踏步板看成一块斜向放置的单向板,纵向荷载在板内产生正弯矩,在支座处产生推力。设计时,底部钢筋按正弯矩设计值配置 。支座按简支计算,适当加设负弯钢筋(一般按正弯钢筋的1/3设计)。纵向荷载由板承担,板式楼梯可把梯段踏步板看成一块大的单向板。板式楼梯就是梯段踏步板直接支撑在两端的楼梯梁上。
板式楼梯传力路线:
楼梯板—平台梁—墙或柱。
板长在3米以内时比较经济。板不能裂!所以要加温度钢筋。
配筋方式:受力钢筋纵向配置,钢筋搁于平台梁及楼面梁。
构造要求配分布钢筋。
板式楼梯由梯段板、平台板和平台梁组成。梯段板是斜放的齿形板,支撑在平台梁上和楼层梁上,底层下段一般支撑在地垄梁。
板式楼梯与梁式楼梯:
板式楼梯是由梯段斜板,平台板和平台梁组成.现浇梁式楼梯由踏步板,斜边梁,平台板和平台梁及楼层梁等组成,踏步板支承在斜边梁及墙上,也可在靠墙处加设斜边梁.斜边梁支承在平台梁和楼层梁上(底层楼梯下端支承在地垄墙上).一般当楼梯使用荷载不大,且梯段的水平投影长度小于3m时,通常采用板式楼梯(在公共建筑中为了符合卫生和美观的要求大量采用板式楼梯);当使用荷载较大,且梯段的水平投影长度大于3m时,则宜采用梁式楼梯较为经济.
梁式楼梯适用于跨度大于3m,板式楼梯下表面平整,施工时支模方便,故常用于活载较小,梯段跨度不大于3m的情况.梁式楼梯由踏步板,斜梁,平台梁和平台板组成.其中对于踏步板可按两端间支在斜梁上的单向板计算,可取一个踏步作为及单元.对与梯段斜梁可简化为两端间支在上,下平台的梁上的斜梁.对于平台梁则是两端支承在楼梯间承重墙上的简支梁.对于平台板则一般均属于单向板(有是也可能是双向板).板式楼梯是由梯段板,平台板和平台梁组成. 其中对于梯段板可以简化为简支斜板.对于平台板一般简化为单向板,有时也可能是双向板,对于平台梁则是两端支承在楼梯间承重墙上的简支梁.
板式楼梯荷载传递路线:荷载——梯段斜板——平台板——平台梁.梁式楼梯荷载传递路线:荷载——踏步板——梯斜梁——平台板——平台梁
板式楼梯是将楼梯作为一块板考虑,板的两端支承在休息平台的边梁上,休息平台支承在墙上。
板式楼梯是运用最广泛的楼梯形式,可用于单跑楼梯、双跑楼梯、三跑楼梯等。它具有受力简单、施工方便的优点。板式楼梯可现浇也可预制,但目前大部分采用现浇。
板式楼梯计算时,可将梯段踏步板看成一块斜向放置的单向板,纵向荷载在板内产生正弯矩,在支座处产生推力。设计时,底部钢筋按正弯矩设计值配置 。支座按简支计算,适当加设负弯钢筋(一般按正弯钢筋的1/3设计)。纵向荷载由板承担,板式楼梯可把梯段踏步板看成一块大的单向板。板式楼梯就是梯段踏步板直接支撑在两端的楼梯梁上。
楼梯板下有梁的板式楼梯,因此又叫梁板楼梯 。
梁板式楼梯是梯段踏步板直接搁置在斜梁上,斜梁搁置在梯段两端(有时候由于受力需要,斜梁设置三根)的楼梯梁上。 梁式楼梯纵向荷载由梁承担。不过现在一般建筑中梁式楼梯很少用的了,也少见。 梁式楼梯传力路线: 踏步板—斜梁—平台梁—墙或柱。 当踏步板裂了,若楼梯梁完好,只是局部问题。 配筋方式:梯段横向配筋,搁在斜梁上,另加分布钢筋。平台主筋均短跨布置,依长跨方向排列,垂直安放分布钢筋。
姚福伟&回答:可以在二层加高梁体,然后再从二楼做几阶
**其实我不帅&回答:封闭楼梯间:用建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。
防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门。
这些是规范上的定义,
具体区分的话,防烟楼梯间在不具备自然排烟的条件要设置机械加压送风防烟设施。
封闭楼梯间是封闭的,而防烟楼梯间是火灾逃生时的通道,是开放的。一般都是防烟楼梯间
Ambition_6663&回答:梁式楼梯是在楼梯斜板侧面设置斜梁的,斜梁两边起到支撑横梯梁作用;而横梯梁支撑着楼间墙或柱子。
板式楼梯是由横梯梁、楼梯段和平台构成的,梯板是斜的,板的两边支撑着平台。
最亮的小太阳&回答:板式楼梯设计规范
一、楼梯的数量、位置和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。
二、梯段净宽除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。
注:0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。
三、梯段改变方向时,平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽。当有搬运大型物件需要时应再适量加宽。
四、每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级。
五、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。
注:梯段净高为自踏步前缘线(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至直上方突出物下缘间的铅垂高度。
六、楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时应加设中间扶手。
七、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手超过0.50m长时,其高度不应小于1m。
八、踏步前缘部分宜有防滑措施。
九、有儿童经常使用的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取安全措施;栏杆应采用不易攀登的构造,垂直杆件间的净距不应大于0.11m。
第4.2.2条 台阶
一、室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m,室内台阶踏步数不应少于2级。
二、人流密集的场所台阶高度超过1m时,宜有护栏设施。本标准规定了住宅楼梯金属栏杆 、金属、塑料 或木制扶手 的技术要求和检验规则 等。 本标准适用于住宅楼梯金属栏杆、金属、塑料或木制扶手。 2 引用标准 GBJ96 住宅建筑设计规范 JGJ37 建筑设计通则(试行) GB19 建筑结构荷载规范 JGJ18 钢筋焊接及验收规程 GBJ301 建筑安装工程质量检验评定标准 BGJ10 钢筋混凝土结构设计规范。 3 术语 3.1 楼梯由一个或若干连续的梯段和平台的组合 , 用以连接不同标高的建筑平面。 3.2 踏步 (Step) 踏步面和踏步踢板 ( 或不带踢板 ) 组成的梯级 . 3.3 扶手 (Handrail) 附在墙上或栏杆上的长条配件 . 3.4 栏杆 (Balustrade) 布置在楼梯和平台边缘有一定刚度和安全度的栏隔设施 . 3.5 楼梯井 (Stair Well) 四周为梯段和平台内侧面围绕的空间。 4 产品分类 4.1 按材料分金属、硬质木材和组合材料的栏杆、扶手。 5 技术要求 5.1.1 室内共用楼梯扶手高度 , 自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于 900 ? . 水平扶手超过 500 ?长时 , 其高度不宜低于 1000 ? . 5.1.2 室外共用楼梯栏杆高度不宜低于 1050 ? , 中高层住宅不应低于 1100 ? . 5.1.3 楼梯井宽度大于 200 ?时 , 不宜选用儿童易于攀登的花格 . 栏杆垂直杆件之间净空不应大于 110 ? . 5.1.4 栏杆、扶手上下或平面转接时,宜保持衔接。 5.2 材料 5.2.1 原材料的规格、质量必须符合设计要求和现行有关国家标准、规范的规定。 5.2.2 制作栏杆、扶手的原材料,应有出厂质量合格证或试验报告,进场时应按批号分批验收。没有出厂合格证明的材料,必须按有关标准的规定抽取试样作物理、化学性能试验,合格后方可使用,严禁使用不合格的材料。 5.3 结构性能 5.3.1 栏杆、扶手与梯段安装完毕后,其结构承载能力应能随受 GBJ9 规定的水平荷载 0.5Kn/m, 最大允许挠度值不应超过 h/100(h 为扶手高度 ).
用心才幸福&回答:两种太阳能热水器实用性能对比 1、价格:平板较高,真空管较低。 2、热效率:平板较高52.5%;真空管较低47%。 3、结水垢:平板式集热器可排污,不易结垢;真空管下端密封,易结垢,降低热效率。 4、承压性:平板式可承压,使淋浴方便;真空管不承压,易破碎。 5、耐用性:平板式强度高,耐用,不会爆管,下冰雹时有盖板玻璃保护;真空管会碰坏,停水后,热的真空管突然补充冷水易爆管,下冰雹时直接损害真空管本身。
太阳能热水器安装:平板从整体外形、结构强度及规格尺寸均适合与建筑相结合,造型美观、天窗式设计、无视觉污染;可安装在阳台、墙壁、屋顶上,安装方便简单;真空管与建筑结合较差,造型大方,屋顶和壁挂式设计,没有保护层,安全性能较低。注:热效率值为年全国测试平均值。平板式热效率较高,真空管受热面不完全,而且管与管之间还要留出施工安装间隙。 因此一般生活用热水除非客户有特殊要求,应采用平板式太阳能热水器为宜。 平板热水器比真空管的主要优势在于耐用性较高,实用性较强与建筑结合比较美观。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()板式楼梯和梁式楼梯的区别/梁式楼梯
梁式楼梯梁式楼梯在楼梯斜板侧面设置斜梁,斜梁两端支承在横梯梁上,横梯梁支承在梯间墙或柱上,就构成了梁式楼梯。特点:梯段较长时比较经济,但支模及施工都比板式楼梯复杂,外观也显得笨重。板式楼梯板式楼梯通用图
梁式楼梯传力路线/梁式楼梯
踏步板—斜梁—平台梁—墙或柱。当踏步板裂了,若楼梯梁完好,只是局部问题。配筋方式:梯段横向配筋,搁在斜梁上,另加分布钢筋。平台主筋均短跨布置,依长跨方向排列,垂直安放分布钢筋。
显示方式: |
建筑学分类树
建筑学是研究建筑物及其环境的学科,它旨在总结人类建筑活动的经验,以指导建筑设计创作,构造某种体形环境等。
共有90个词条
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:6次
参与编辑人数:6位
最近更新时间: 12:27:40
申请可获得以下专属权利:
贡献光荣榜梁式楼梯和板式楼梯相关
梁式楼梯和板式楼梯设计专题简介
本专题为土木在线梁式楼梯和板式楼梯专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
梁式楼梯和板式楼梯
是不是只有梁式楼梯才有平台板???两者施工图可以直接看出区别来吗???新手学习,谢谢回答。
所属版块:
当今的楼梯设计中,大部分都是采用板式楼梯,梁式楼梯应用非常少,除了是跨度非常大采用梁式楼梯较为合适。 请问,采用板式楼梯,除了施工比较方便,计算比较方便之外,还有什么其他优势吗?
所属版块:
论文简介: 关于板式楼梯和梁式楼梯 /other/info_view.gif 附件名:.zip 文件大小:1K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
新人一个,刚刚接触楼梯,但是对梁式楼梯和板式楼梯的区别还是不太了解,不都是需要在楼梯板中配筋然后钢筋受力吗,请高手指点一二
所属版块:
论文简介: 现浇板式楼梯和梁式楼梯.ppt /other/info_view.gif 附件名:.rar 文件大小:685K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
半路出家之大四渣渣在帮朋友家里做设计建模时候突然冒出来的疑问!还有就是一般楼梯如果不建立在模型中,是怎么个处理法?
所属版块:
楼梯板中有暗梁是板式楼梯还是梁式楼梯?
所属版块:
板式楼梯与梁式楼梯的区别是什么??
所属版块:
在次请问什么叫板式楼梯?什么叫梁式楼梯?
所属版块:
如题。。感谢各位前辈了。
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5梁 板 式 楼 梯
我的图书馆
梁 板 式 楼 梯
版权所有 ©
颜少耕    MorGain 结 构 快 速 设 计 程 序 V2010
梁板式楼梯&& (GB 5)
子程序界面
《建筑结构荷载规范》(GB 5);
《混凝土结构设计规范》(GB 5);
《人民防空地下室设计规范》(GB 5);
《建筑结构静力计算手册》(第二版)。
“楼梯类型”可选择“板式 A 型 ( ╱ )”、“板式 B 型 (__╱ )”、“板式 C 型 ( ╱ ̄)”、“板式 D 型 (__╱ ̄)”、“梁式 A 型 ( ╱ )”、“梁式 B 型 (__╱ )”、“梁式 C 型 ( ╱ ̄)”、“梁式 D 型 (__╱ ̄)”等。
“支座条件”可选择“两端铰支”、“两端固定”、“两端弹性”、“低端固定高端铰支”、“低端铰支高端固定”等。
当“支座条件”为“两端弹性”时,“支座弯矩”方可允许用户定义。
“支座弯矩”可选择“1/10*q*l0^2”、“1/12*q*l0^2”、“1/20*q*l0^2”、“1/24*q*l0^2”、“1/40*q*l0^2”等。
如果梯板或梯梁两端支座的约束条件基本相同时,弹性支座的弯矩大于两端铰支的情况,不大于两端固定,即介于“0 ~ 1/12*q*l0^2”之间。支座弯矩的下限“1/40*q*l0^2”是根据两端铰支的跨中弯矩&#*q*l0^2”与两端弹性的跨中弯矩&#*q*l0^2”之差计算出的。
建议在一般情况下,不必要取用 1/10 的系数计算弹性支座弯矩。因为只有在两端支座的约束条件相差较大时(趋向于一端固定一端铰支的情况),其中一端的弹性支座弯矩才有可能为“1/10*q*l0^2”。
设置是否进行挠度验算。
按长期刚度 Bl 进行挠度验算。
“支座条件”为“两端铰支”的挠度系数为“5/384”;“支座条件”为“两端固定”的挠度系数为“1/384”。对于“支座条件”为“两端弹性”的情况,楼梯跨中挠度值介于“两端铰支”与“两端固定”之间。用户可根据实际的支座条件、计算跨度自行定义支座弯矩取值、挠度系数。
当“挠度系数”输入“自动”时,程序按下列方法计算跨中挠度值 fmax:
当支座弯矩 Mmin=ql2/10 时,fmax=2.5ql4/(384EI),即“挠度系数”取“2.5/384”;
当支座弯矩 Mmin=ql2/12 时,fmax=2.8ql4/(384EI),即“挠度系数”取“2.8/384”;
当支座弯矩 Mmin=ql2/20 时,fmax=2.9ql4/(384EI),即“挠度系数”取“2.9/384”;
当支座弯矩 Mmin=ql2/24 时,fmax=3.0ql4/(384EI),即“挠度系数”取“3.0/384”;
当支座弯矩 Mmin=ql2/40 时,fmax=3.8ql4/(384EI),即“挠度系数”取“3.8/384”。
考虑踏步刚度
设置挠度验算时是否考虑踏步刚度。
当考虑踏步刚度,计算楼梯挠度时将乘以小于 1 的折减系数。
考虑踏步刚度为测试功能, 其挠度计算结果仅供参考。
详细的挠度验算结果
设置是否输出详细的挠度验算结果。
裂缝宽度验算
设置是否进行裂缝宽度验算。
裂缝宽度验算时采用的弯矩值取相应于荷载效应的标准组合。
裂缝宽度验算时采用的配筋面积 As 为实配钢筋面积。
纵筋外边缘至底边的距离 c=as-d/2,d 为实配钢筋的直径。
如果 fy>210 N/mm2,均按带肋钢筋考虑,相对粘结特性系数取 υ=1.0。
当“配筋方案”选择“不显示实配钢筋”时,不进行裂缝宽度验算。
底筋系数为板底(板式楼梯)或梁底(梁式楼梯)纵筋实配面积放大系数。
显示实配钢筋时,如果最大裂缝宽度验算或挠度验算不满足,可适当改变板底配筋增大系数,调整实配钢筋面积,重新进行验算。
当“配筋方案”选择“不显示实配钢筋”时,取底筋系数与纵筋计算面积的乘积作为纵筋实配面积进行挠度验算。
踏步段水平净长 Lsn
Lsn———踏步段水平净长(mm)。
低端平板净长 Lln、高端平板净长 Lhn
Lln、Lhn———分别为低端、高端平板净长(mm)。
梯板厚度 h1 、水平梯板厚度 h2 、梯梁高度 h
可直接输入梯板、梯梁的厚度或高度(mm)。
可输入相应受力方向净跨 L0 的分值,如:&#”、,表示梯板厚度 h1 、h2 或梯梁高度 h 取 L0/25。允许的格式还有:&#”、&#.5”等。
踏步段总高度 Hs
Hs———踏步段总高度(mm),Hs=hs×n。
楼梯踏步级数 n
n———楼梯踏步级数。
踏步高度 hs
hs———踏步高度(mm),hs=Hs/n。
踏步宽度 bs
bs———踏步宽度(mm),bs=Lsn/(n-1)。
“踏步段水平净长 Lsn”与“踏步宽度 bs”、“踏步段总高度 Hs”与“踏步高度 hs”的输入是相关联的,改变前者,后者随着改变,反之亦然。
改变“楼梯踏步级数 n”的输入值,“踏步宽度 bs”与“踏步高度 hs”输入项上的数据将根据公式 hs=Hs/n、bs=Lsn/(n-1)自动变化。
梯板宽度 B
B———梯板宽度(mm)。
如果楼梯类型为梁式楼梯,“梯板宽度 B”为该段楼梯两侧梯梁之间梯板的净宽。
低端支座宽度 dl、高端支座宽度 dH
dl、dh———分别为低端、高端支座宽度(mm)。
计算跨度取 L0=Ln+(dl+dH)/2 与 1.05Ln 二者较小值,Ln 为梯板或梯梁的净跨。
线性恒荷标准值 Pk
Pk———线性恒荷标准值(kN/m)。
当楼梯类型为板式楼梯时:
Pk 输入“梯板宽度 B”范围内的线荷载标准值 。
当输入“楼梯自重容重 γb”由程序自动计算楼梯自重,“线性恒荷标准值 Pk”主要是用来输入楼梯栏杆、扶手的线荷载;
当不由程序自动计算梯板自重(γb=0)时,“线性恒荷标准值 Pk”尚应包括梯板自重。
当楼梯类型为梁式楼梯时:
Pk 输入作用在每侧梯梁上的栏杆、扶手等永久荷载标准值(kN/m)。
均布活荷载标准值 qk
qk———均布活荷载标准值(kN/m2)。
可直接选择输入框下拉列表中的建筑物类别,如“住宅”、“办公楼”等,程序按《建筑结构荷载规范》(GB 5)表 4.1.1 第 11 项确定取值。
可变荷载的组合值系数 ψc
ψc———可变荷载的组合值系数。
如果“均布活荷载标准值 qk”输入值直接输入建筑物类别时,程序根据建筑物类别自动确定可变荷载的组合值系数 ψc。
可变荷载的准永久值系数 ψq
ψq———可变荷载的准永久值系数。
当“均布活荷载标准值 qk”输入值直接选择建筑物类别时,程序根据建筑物类别自动确定可变荷载的准永久值系数 ψq。 
梯板面层厚度 及容重 c1、γc1
梯板面层厚度 c1
c1———梯板面层厚度(mm)。
梯板面层的自重容重 γc1
γc1———梯板面层的自重容重(kN/m3)。
梯板顶棚厚度 及容重 c2、γc2
梯板顶棚厚度 c2
c2———梯板顶棚厚度(mm)。
梯板顶棚的自重容重 γc2
γc2———梯板顶棚的自重容重(kN/m3)。
楼梯自重容重 γb
γb———楼梯自重容重(kN/m3)。
如果不希望由程序自动计算梯板、梯梁自重,取 γb=0。
程序在计算梯梁自重时,对 γb 乘以 1.1 的放大系数。
等效静荷载标准值 qe1、qe2
qe1、qe2———分别为作用在板顶面及板底面的常规武器或核武器爆炸动荷载作用下的等效静荷载标准值(kN/m2)。
程序可对平时、战时及战时两面不同荷载进行最不利组合。
当 qe1、qe2 同时输入时按不同时受荷考虑,一般应为异号以考虑正反两面不同荷载,程序将分别进行荷载(效应)组合。
取结构构件的允许延性比 [β]=3。
板顶等效静荷载标准值 qe1
qe1———作用在板顶的等效静荷载标准值(kN/m2)
板底等效静荷载标准值 qe2
qe2———作用在板底的等效静荷载标准值(kN/m2)
钢筋及混凝土
板的纵筋合力点至近边距离 as、梁的纵筋合力点至近边距离 as
as———纵向受拉钢筋合力点至近边边缘的距离(mm)。
如果 as 输入为“一类”、“二a类”等环境类别时,纵筋直径将根据实配钢筋或默认的纵筋直径确定。对于梯板,默认直径取 d=10mm;对于梯梁,默认直径取 d=25mm。
受拉纵筋最小配筋率 ρmin
ρmin———一侧受拉钢筋最小配筋率(%)。
如果 ρmin 输入数值,取输入值和 45ft/fy 二者中的较大值。
当输入“自动”时,取 0.2 和 45ft/fy 二者中的较大值。
当 ρmin 输入“自动”、有爆炸动荷载作用时,程序考虑《人民防空地下室设计规范》第 4.11.7 条规定。
如果选择显示图例,在显示的计算结果中将自动插入相应的图例。
也可将鼠标移到下面相应图例上,使用右键进行复制,然后粘贴到子程序计算结果中。
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢

我要回帖

更多关于 梁式楼梯的优缺点 的文章

 

随机推荐