密勒梁楼盖上的梁恒载计算与活载是多少啊?怎么计算?怎么取值?

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
无梁楼盖住宅抗震性能振动台试验的研究.pdf 82页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:200 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
1------------------------------
地震是一种突发性的自然灾害,为了最大限度地减轻地震灾害,人们提出
了结构控制的概念。迄今为止最为可行的控制装置或系统包括基础隔震、阻尼 消能和主动控制三种方案,其中基础隔震应用最广泛。我国新的抗震设计规范 也将隔震技术纳入其中,其目的是充分发挥这项新技术的优越性。目前,隔震 技术理论研究已比较成熟,也有不少成功的实例,但这项技术在地震高烈度地 区的高层建筑实际工程中应用的并不多。随着现代建筑的迅猛发展,人们对住 宅的使用功能要求越来越高,无梁楼盖以其平滑的板底大大改善采光、通风和 卫生条件等肋梁楼盖无法比拟的性能而逐渐发展并得到广泛应用。高层建筑物 中,混凝土楼盖的自重约占总自重的50%.60%,由此看来,减轻结构自重特别 是楼盖自重具有重要意义。隔震设计的最大特点就是能减少结构自重,因此我 们有必要对无梁楼盖住宅隔震技术进行更加深入细致的研究,从而使隔震技术 在生命线工程和其它重要的建筑中获得广泛的应用。
本文通过对隔震与非隔震无梁楼盖住宅进行抗震性能的数值模拟分析基础 上,设计两个模型(隔震与非隔震)的振动台试验,并对试验结果进行分析后 得出结论。从而为开发一种新的隔震住宅结构体系进行隔震技术基础支持,其 技术资料将为抗震设计方法以及抗震设计提供直接的证明;进行振动台试验研 究,主要是对隔震与非隔震结构地震反应进行对比,验证隔震效果及有效性: 通过振动台试验,直接得到隔震技术数据,来验证采用隔震技术后的上部结构 地震反应要远远小于基础固定时的上部结构反应:通过提供技术资料以证明两 种模型(隔震、非隔震)采用的地震设计方法的有效性;验证隔震技术在商业 开发上的经济有效性。 关键词:无梁楼盖;基础隔震;数值模拟;振动台试验。
2------------------------------
北京工业大学工程硕士学位论文
isoneofthenaturalsudden
disasters.Inorder
disasteras
Earthquake
structuralcontrol
hasbeenforward.Somost
control possible,the
techniqueput
beclassifiedintothreealternative as systemsmay
approaches
andactivecontr01.In
ofthemarewell
of dampers
theory,all
established,and
practice,some the
counteractedthe
base-isolation
buildings successfully
earthquakes.Thetechnique hasenteredintothenew
SOthatweCalltake
codefo,seismicdesignofbuildingscountry full
fundamental
technique.Atpresent,separatestechnology res
正在加载中,请稍后...建筑结构分区
查看: 2168|回复: 7
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分73帖子
一星助理工程师, 积分 73, 距离下一级还需 27 积分
我在做一地下室,轴网,板厚400,请问我的梁怎么熟,密勒的我没见过。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1144帖子
五星工程师, 积分 1144, 距离下一级还需 1356 积分
400厚!是地下室底板还是防空顶板?荷载是多大,我帮你参考参考。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分73帖子
一星助理工程师, 积分 73, 距离下一级还需 27 积分
400是人防顶板,人防荷载55,活载4,层高3600,所以梁只可以做到400高。我找了书,很少有涉及密勒的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分818帖子
三星工程师, 积分 818, 距离下一级还需 132 积分
我在一家专门做无梁空心楼盖的公司做过,他们的无梁楼盖的建模方式是:
按等刚度代换原理,楼上暗梁按长跨的1/8——1/12取,板厚按长跨的1/25(低层)或1/22(高层)控制,肋梁宽取120mm或150mm。面底层取7mm。
1。肋按网格布置,面底层取10mm(非人防取5——7mm),每肋配2根钢筋。面底层配6@200分布筋。PKPM建模时肋梁应输反向荷载。
2。肋按网格布置,面底层取10mm(非人防取5——7mm),钢筋沿面底层单层双向均布。PKPM建模时肋梁应输反向荷载。
3。肋按单向布置,面底层取10mm(非人防取5——7mm),每肋配2根钢筋。面底层配6@200分布筋,PKPM建模时肋梁应输反向荷载。此种方法为单向传力,传力性能较差,建议不采用。
4。按大板计算。
若为高层,地下二层做车库,地下一层常为仓库,此时不可做暗梁楼面。
以上是我做无梁楼盖设计时的一点经验,请大家批评指正。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1144帖子
五星工程师, 积分 1144, 距离下一级还需 1356 积分
就做实心楼板放辐射抗冲切非常好,别做空心的。做无梁板可以做,计算可以用等代框架,或者用经验系数法,参考朱聘儒的一本无梁双向板结构设计,书名不太记得清楚了,师棕色封面的。也可以参考东南大学吕志涛,孟少平的《现代预应力设计》。很好做的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分73帖子
一星助理工程师, 积分 73, 距离下一级还需 27 积分
非常谢谢回帖,可是我有个地方没看懂,面底层取10mm(非人防取5——7mm)
面底层是什么意思呀
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分135帖子
二星助理工程师, 积分 135, 距离下一级还需 15 积分
以下是引用happyzlh在 21:09:15.0发表的内容:
专业性太强了,都看不懂!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分726帖子
二星工程师, 积分 726, 距离下一级还需 74 积分
我做的无梁楼盖,8.4X8.4M,人防,1.5M的覆土,也才用到350的板厚啊.
你怎么用到这么厚的板?
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)

我要回帖

更多关于 无梁楼盖 的文章

 

随机推荐