东风菱智风机暖通阀和风冷风机挡在什么位置

查看: 2465|回复: 5
中央空调的风机和风管能使送风温度升高多少?
在中央空调系统中,回风经过和新风混合后,经空调的表冷器降温除湿后,会有一个等湿加热过程,处理到状态S点,但送到室内的空气温度却比S点要高,这是因为经过了风机和风管,有一个升温过程,有哪位进来的大能知道这个升高的温度一般取多少度,有没有什么经验值?
根据风机压头,通过风机的温升大概为0.5~1°C。& && && && &
来自暖通空调在线手机网
在风管中的温升与管中的空气流量,管道的截面及保温材料的热阻,还有管道的长度有关。这是一个相对比较复杂的传热过程。根据我建模后的计算,大概每10米管长0.1到0.6左右。管道截面一定,流量越小温升越大,反之亦然。保温材料的热阻越大温升越小。
首先感谢两位的帮助!
我是做了几年的施工管理,现在刚改行做设计,好多东西不明白,学校里学习的东西都忘的差不多了!有什么方法能系统的学习空调设计啊?(公司没有师傅带,只能在不会时百度)非常感谢各位!
我这想到一种计算方法,不知道对不对,请看到的大能帮忙指正一下:
1、风机有额定功率P,机组的额定送风量V的温升△t1=P/(V*C*p),p是密度;
2、就是沿程温升△t2,这里感谢一下liyifu ,“大概10米管长0.1到0.6左右”,知道这个,就可以相对准确的计算出送风经过风机及风管后的温升了。
在平时,风机温升一般取2℃左右。