怎样自己做接地线我家在农村,当时盖房子设计的电路都没有接地,我又懒得挖那么深的坑埋钢管去专门做地线,我就偷了个懒,利用家里现成的化粪池(大概有两三米深吧),用一根电线绑上一大堆家里修房子用剩了的废铁扔进去,省去挖坑的麻烦,我当时只想粪池里电解质丰富,应该可以作很优质的接地条件,然后我找了个白炽灯泡,一头接家里的火线,一头接我的自制地线,灯泡亮了,可明显没屋里的电够劲,灯泡相对较暗,然后我又斗胆用那根线代替了进屋的零线,用家里的功率稍大电器的来试验这地线的可靠性,可是电视(非液晶),电脑,冰箱都能工作很好,唯独电灯,风扇明显表现电力不足,由于没有专业仪器,特来请教各位专业的网友,这些现象是在说明我这根“地线”不合格吗?如果不合格,我该怎样改进啊?(只要各位兄台肯赐教,分是大大的有,再次拜谢!)
狗熊开心点X4
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
首先,佩服楼主的想象力和动手能力,楼主就是想给家里三孔插座真正做个地线吧?通过你描述的情况看,肯定是你做的接地不合格(相对于用途来说,用于做零线接地不合格,用于做保护接地可以了),原因如下:用电器的工作电压为220V,是要求用电器火线和零线两端所加电压.没办法画图,描述一下你慢慢理一般电路电路如下:电流从变压器的火线出来,经用电器到零线形成回路.零线的接地电阻要求0.5欧姆以下,这样才能保证用电器正常使用.而你所做接地,肯定是达不到0.5欧姆以下,这样,相当于给你的电路里串联了一段电阻,初中物理学到,串联电路中各用电器两端电压之和等于总电压,也就是说化粪池接地那边由于电阻较大分走了一部分电压,所以你的灯泡、风扇等有影响,这是因为电压不足.
而电脑、电视等用电器,都自带稳压整流电路,甚至,为适应各种制式,电脑在90V都能工作(看看你的说明书),而冰箱一般设计的电压都比较宽,(你可能还用了稳压器)所以也能转,但是影响功率,而且千万不能长时间用,容易烧坏压缩机.
化粪池接地端分走的那部分电压,转换为热能,白白浪费了.你也可以再做个实验,灯泡一端接火线,一端串2米长的一段电褥子的电热丝再接零线,效果和现在一样.
至于家用接地,对接地电阻没有要求,最低的标准是30欧姆,估计你用化粪池也能达到了,所以,你把你做的这个接地接到接地线上,还是有作用的.如果想改进,有很多种方法,但都要另外花钱,给你提个不花钱的建议,把你的那些铁废物,分散在化粪池四角,能插入地里面一些最好.,
今天我又重新量了一下粪池,实际上里面的液体只有一米多深。深度不够的情况下可以通过增大接触面积来提高效率吗?还有你说的花钱的招有些什么,也说来听听,多谢!
你的化粪池底是水泥的吗?如果是水泥或者三合土硬化了,效果就不大。给你说个省钱并简单操作的方法。
找几个1米以上的钢棒、镀锌水管、废铁块等东西,粗一些的铁丝、钢丝、钢绞线20米以上,把钢棒等每三米挖个坑埋下去,用铁丝焊起来。
记得给悬赏分啊
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码工作台接地线要怎么做,要求什么规格? ...
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
工作台接地线要怎么做,要求什么规格?
被浏览1196次
我来帮他解答
防静电接地线主要由星爪或扣帽与弹弓线、鳄鱼夹组成。
防静电接地线款式有PVC接地线、PU接地线、双孔接地线及吸盘接地线。
 防静电接地线有多种形式:吸盘+吸盘接地线、吸盘+鳄鱼夹接地线、吸盘接地线+端子、螺钉+鳄鱼夹接地线。
接两根和一根从理论上来说,各有利弊。但从成本上来说,接一根就好了;从有效性或失效可能来看,接两根比较稳妥;从ESD控制方案、要求、标准等来看,一般的工作台都是接一根接地线。
款式有PVC接地线、PU接地线、双孔
接地线及吸盘接地线。有多种形式:吸盘+吸盘接地线、吸盘+鳄鱼夹接地线、吸盘接地线+端子、螺钉+鳄鱼夹接地线。可按照要求定制,安装具体方法如下:
1.把防静电台垫铺好在工作台,在工作台的角上安装好防静电接地线
2.把防静电台垫划开一个小口,用接地线的星爪部分插入进去,星爪一定要跟防静电台垫紧扣好;
3.防静电接地线的另一端为锷鱼夹夹住
4.测量防静电接地线、防静电台垫与大地是否连通,测试通过,即防静电接地装置基本完成。
使两导体间的电位差降至最小,防静电工作台接地线原理,一般而言接地线接地的概念是使所有导体均处于同一电位。主要用于与防静电台垫接地插座之间的连接,可有效将生产工作时人体或台垫产生的静电排放至大地。防静电工作台接地线采用PU及PVC原料制成,弹性好,内有1兆欧电阻或0欧姆电阻。装置具体方法如下:
  1、然后将工作台的右上角上装置好防静电接地线,将防静电台垫铺在工作台上。
  2、将台垫划个小口,把接地线的星爪局部插入进去,星爪一定要跟防静电台垫紧扣好。
  3、将ESD接地线的另一端的锷鱼夹夹住ESD接地母线。
  4、每楼层或适当区段用铜排或401以上开关,防静电工作台地线全部使用6m㎡多股铜芯绝缘,闸刀与主干线相连,以利检查维修。
  5、工作台铁架,防静电地线缆应与设备外壳,工作灯架等良好绝缘,防止短路,搭连或破皮连接。
  6、另铺一条检查线1.5~2m㎡即可,分段铜排或开关的&干线端&,每车间设2~3检查点,固定好,标识清楚。
  7、测试通过丈量防静电接地线、防静电台垫与大地是否连通,即防静电接地装置基本完成。
大大大峻&回答:排列顺序
我们需要把每对相互缠绕在一起的线缆逐一解开。解开后根据接线规则把几组线缆依次排列并理顺,排列的时候应该注意尽量避免线路的缠绕和重叠,还要把线缆尽量扯直。我们以T568B标准为例。
A端水晶头对应的为:1-橙白、2-橙、3-绿白、6-绿。
B端水晶头对应的为(1、2对应A端的3、6,3、6对应B端的1、2):1-绿白、2-绿、3-橙白、6-橙。
检查并插入水晶头
顺序排列好而且拉直后,我们需要先用压线钳的剪线刀把线缆顶部裁剪整齐,然后把整理好的线缆插入水晶头内。需要注意的是要将水晶头有针脚的一方向上,使方形孔一端对着自己。此时,最左边的是第1脚,最右边的是第8脚,其余依次排列。插入的时候需要注意缓缓地用力把4根线缆同时插入RJ-45头内对应的4个线槽中,一直插到线槽的顶端。
我叫张小花&回答: 1. 在断电情况下,地线和零线的电阻应该无限大。如果电阻是0,说明地线和零线并接。
  2. 电器在不接入市电时,电源线的地线插头和机壳应该电阻为零,否则接触不良。
  零线:通常在供电变压器处接地,同时在小区单元进户线处接地。在零线线路完好时零线与大地之间没有有电压。
  火线:即三相动力电中的任意一相,其相对于零线和地线的电压是220V,任两相之间的电压是380V。正常时同时流过火线和零线的电流是相等的。火线和零线的线径相同。
hu&回答: 使两导体间的电位差降至最小,防静电工作台接地线原理,一般而言接地线接地的概念是使所有导体均处于同一电位。kiiiy&回答:接地线截面积需要选择合适的大小,过大过小都不适合,使用携带型短路接地线前,应先验电确认已停电,在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上,然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时,顺序正好与上述相反。
装设的短路接地线,它和带电设备的距离,考虑到接地线摆的影响,其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。悬挂点如有接地点,应用接地线夹或专用铜棒作接地连接;如无固定接地点可利用;则可用临时接地点,接地极埋入地下深度应不小于0.6m。携带型短路接地线应妥善保管。每次使用前,均应仔细检查其是否完好,软铜线无祼露,螺母不松脱,否则不得使用。携带型短路接地线检验周期为每五年一次,检验项目同出厂检验。经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后,应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废。
清水一掬&回答:住房内原来如果就没有地线,就不要再浪费电线去刻意的接地线啦,自己接的地线用处不大,把室内电源的进线上装上质量比较好的空气开关就可以安全。实在想装地线,就装在金属下水管上吧,把金属下水管接地线的局部的铁锈打磨掉。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()查看: 3895|回复: 10
保护盘柜的接地应该如何做?
TA的每日心情擦汗 19:56签到天数: 642 天[LV.9]以坛为家II
lqaaa 发表于
谢谢版主!我还想问一下就是“每面屏柜下部应装有截面不小于100mm2的两根相互绝缘的接地铜排,一根用于安 ...
用绝缘子连接。”这里说法正确,安全接地与等电位网用的接地网是同一个.
十分感谢!!&
TA的每日心情开心 19:42签到天数: 83 天[LV.6]常住居民II
保护盘柜的接地应该如何做?绝缘子应该如何加装?是说在柜体下方通过绝缘子连接一接地铜排,然后将接地铜排通过铜线连接到接地网上吗?请各位高手指点!!
TA的每日心情擦汗 19:56签到天数: 642 天[LV.9]以坛为家II
你的理解是对的。
谢谢版主!我还想问一下就是“每面屏柜下部应装有截面不小于100mm2的两根相互绝缘的接地铜排,一根用于安全接地,一根用于等电位网,屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和等电位网接地铜排相连,等电&
TA的每日心情开心 19:42签到天数: 83 天[LV.6]常住居民II
topli 发表于
你的理解是对的。
谢谢版主!我还想问一下就是“每面屏柜下部应装有截面不小于100mm2的两根相互绝缘的接地铜排,一根用于安全接地,一根用于等电位网,屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和等电位网接地铜排相连,等电位网接地铜排应能接截面不小于50mm2的铜缆。等电位网接地铜排应与柜体绝缘,用绝缘子连接。”这里说法正确吗,还有就是这里安全接地与等电位网用的接地网是一个吗!请您指教!
用绝缘子连接。”这里说法正确,安全接地与等电位网用的接地网是同一个.&
TA的每日心情难过 07:55签到天数: 33 天[LV.5]常住居民I
等电位接地网和盘柜里面的铜排不是一回事,盘柜里面的铜排是出厂时就带有的,而等电位接地网是安装时做的,所有盘柜下部首尾相连,两者需要用不小于50平方的铜缆连接。
TA的每日心情开心 19:42签到天数: 83 天[LV.6]常住居民II
topli 发表于
用绝缘子连接。”这里说法正确,安全接地与等电位网用的接地网是同一个.
十分感谢!!
TA的每日心情奋斗3&小时前签到天数: 1014 天[LV.10]以坛为家III
保护盘柜一般设2根铜排,其中等电位网铜排与柜体用绝缘子固定,且等电位网(环状)只有一点与电厂(变电站)接地网相连。屏柜内所有电缆屏蔽线、保护装置的接地均连至等电位网铜排,
那另一根铜排呢,如何接线?请指教!谢谢&
TA的每日心情开心 19:42签到天数: 83 天[LV.6]常住居民II
<font color="#1472085 发表于
保护盘柜一般设2根铜排,其中等电位网铜排与柜体用绝缘子固定,且等电位网(环状)只有一点与电厂(变电站) ...
那另一根铜排呢,如何接线?请指教!谢谢
该用户从未签到
保护盘柜一般设2根铜排,一根是等电位铜牌,另一根是接地铜牌。其中等电位网铜排与柜体用绝缘子固定,且等电位网(环状)只有一点与电厂(变电站)接地网相连。屏柜内所有电缆屏蔽线、保护装置接地均连至等电位网铜排;另一根铜牌直接与地网直接相连,盘柜的地接至接地铜牌上。
TA的每日心情无聊 20:28签到天数: 18 天[LV.4]偶尔看看III
.........................................
《常荣声学环保新技术 助您打响蓝天保卫战》
参与互动更有智能音箱、榨汁机等豪礼等你拿
时间:日10:00 - 11:00;
期待你的到来。
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&弱电防雷接地设施怎么做?怎样才是安全的呢?来自: jke33 日分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关帖子相关文章---弱电防雷接地设施怎么做?怎样才是安全的呢?

我要回帖

更多关于 插座没有接地线怎么办 的文章

 

随机推荐