生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计
生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计目一、施工组织设计录第 1 页二、质量计划第 68 页1上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计施工组织设计目 录3一、工程概况和特点分析 ????????????????二、 工程质量目标????????????????????30三、 项目组织机构和管理职责 ??????????????30四、 施工总体部署及主要施工流程 ………………………………31五、 主要施工方法、 顺序与技术、 质量规范措施???????? 34六、 技术质量控制点和质量保证的主要技术和管理措施 ???? 55七、 重大危险源和重大不利环境因素的识别??????????63八、 安全防范措施与现场防火要求??????????????632上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计施工组织设计一. 工程概况和特点分析㈠. 编制方案的依据 (1). 现行相关的国家和行业的施工验收规范、施工质量和施工安全规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB) 《建筑节能工程施工质量验收规范》 (GB) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB) 《建筑电气施工质量验收规范》 (GB) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB) (2).依据工程施工承包合同、公司质量手册,分公司有关文件规定、相关质量规 程、规范标准、安全施工标准以及上海华东、中科等建筑设计研究院 设 计的给排水、电气、暖通等施工图纸。 (3).根据土建施工总进度。㈡. 工程概况: ⑴.工程名称:生命科学实验楼、细胞实验楼改造工程、电业站工程、地下车库 新建工程、职工与学生食堂新建工程项目。 ⑵.工程地点:岳阳路 319、320 号 ⑶.工程范围:生命科学实验楼建筑面积 62500 O,细胞实验楼改造工程建筑面 积 8825 O,科教综合楼建筑面积 24567 O,电业站工程建筑面积 2145 O, 1#地下车库新建工程建筑面积 2590 O,2#地下车库新建工程建筑面积 2214 O,3#地下车库新建工程建筑面积 2078 O,职工与学生食堂新建工程建筑 面积 3068 O。 ⑷.设计单位:华东建筑设计研究院、上海中科建筑设计院有限公司、同济大学 建筑设计研究院 ⑸.监理单位:上海振华工程监理有限公司。 ⑹.造价咨询单位:上海银泰建设监理咨询有限公司3上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计上海财瑞建设造价咨询有限公司 ⑺.承建单位:上海市第七建筑有限公司。 ⑻.合同工期:开工日期,2009 年 6 月 30 日; 计划竣工日期,2011 年 6 月 30 日 生命科学实验楼工期: 650 科教综合楼工期: 585 细胞实验楼改造工程: 300 1#、2#、3#地下车库施工工期: 200 职工与学生食堂施工工期: 200 日历天 日历天 日历天 日历天 日历天⑼.质量标准:确保本工程达到整体一次验收合格率 100%,同时达到政府规定的 竣工验收备案标准。生命科学实验楼达到“白玉兰”工程标准,确保“无渗 漏”工程。 ⑽.工程内容:动力、照明系统、防雷接地系统、给排水系统、消防、喷淋系统、 火灾自动报警系统(仅配管) 、低压煤气供应系统、CO2 气体供应系统、空调 供回水系统、空调通风系统、防排烟系统、弱电系统(仅配管)等。 ㈢. 安装工程内容及要求 生命科学实验楼工程安装内容及要求 ⑴.给排水系统 1.生活用水系统 1.1.给水水源:由肇嘉浜路城市自来水管网上引入一路 DN150 给水管,设 DN150 螺翼式水表一只,室外消防给水管 DN250 由基地内形成环状布置,在室外 总体的适当位置及水泵接合紧附近设置室外消火栓。 1.2.给水用水量:最高日约 558m3/d,最大时约 71m3/h。 1.3.分区供水:地下室车库地面冲洗水、室外绿化洒用水、道路冲洗水直 接利用城市自来水管网压力供水。竖向分成主楼高、中、低三区和辅楼高、低两 个区。城市自来水进入地下室生活水箱后,由各区相应的变频给水加压泵组出水 直接或经支管减压阀减压后供给各用水点。 循环冷却水系统补充水由循环冷却水4上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计系统补充水变频给水加压泵组出水供给。 1.4.供水设备:自来水变频给水泵组置于地下二层给排水机房内,水泵与 电机共用底座、减振基座、变频调速装置、小流量泵和小型气压水罐等全套。设 备是低噪节能型产品,变频调速装置须与水泵对应配套。水泵采用手自动及远程 三种控制方式,其中自动控制方式,由变频调速装置控泵,压力传感器检测。水 泵自动土切换,交替运行,故障报警。 1.5.计量要求:营养所、健康所、神经所和巴斯特所使用楼层的给水系统 各自独立,分别计量水表。循环冷却水系统补充水、地下室车库地面冲洗水、室 外绿化洒用水、道路冲洗用水等,以及营养所、健康所、神经所和动物房均设置 计量水表。 1.6 安全措施:有实验室的楼层设非手动开关的洗手装置和紧急冲眼装置。 在生物安全实验室供水管道上设倒流防止器。 在生物安全实验室的污染区和半污 染区用水点处装止回阀。 在生物安全实验室给水管道上涂上区别于一般水管醒目 颜色。 2.排水系统 2.1 室内采用污废水分流,采用雨污水分流。 室内分流排水系统设主通气立管和环形通气管。重力排出的污废水和车库 排水设集水坑和潜污泵提升排出。集水坑采用水封封闭,并设置通气管。 2.2 生活污废水排水量:最高日约 238m?/d。 2.3 室内雨水及屋面雨水采用重力排水方式, 五分钟降雨历时的设计重现期 10 年设计 50 年校核。屋面雨水溢流系统采用重力排水方式,管道与平时雨水排 水合并考虑。 2.4 室外排水采用雨、污分流,室外雨水设计重现期 10 年设计,地面排水 及雨汇总后就近排至中科院上海岳阳路 320 号园区内有雨水管网和肇嘉浜路城 市雨水管网。 2.5 污废汇总后就近排至中科院上海岳阳路 320 号园区内己有污水管网和肇 嘉浜路城市污水管网,送城市污水处理厂集中处理。5上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计2.6 安全措施:实验室酸、碱废水经就近 PH 值调节,中和后排入废水管网。 同位素实验室产生放射性废水,由不锈钢专用容器收集,递交专业单位处理。 SPF 动物房、BSL2 实验室和 ABSL2 实验室等污水、由专用容器收集,通过化学消 毒或高温灭菌处理达到标准后,再排入污水管网。本工程采用二氧化氯消毒,消 毒她置于地下室。显影液废水由专用容器收集,交给上海市航天环境工程有限公 司统一处理。 3.消防系统 3.1.消防用水量: 室内消火栓消防系统, 用水量 40L/S,火灾延续时间 3.00hr. 室外消火栓消防系统,用水量 30L/S,火灾延续时间 3.00hr.自动灭火系统,用水 量 30L/S,火灾延续时间 1.00hr. 3.2. 室内消火栓消防系统 3. 2.1. 室内消火栓箱:建筑内各层的出入口、楼梯、公共走道(消防电 梯前室)等公共部位均设有室内消火栓箱,屋面层设带压力表的试验消火栓。消 火栓的间距保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 水枪充实 水柱 10 米。 3.2.2.系统设计:采用临时高压系统。室内消火栓消防供水泵置于地下室 给排水机房内,从基地内的室外消防给水环网直接汲水加压。室内消火栓给水系 统竖向用减压阀分高、低两区(16 层以上,地下 2 层至 15 层) ,各分区消火栓 栓口的静水压力不大于 1.0MPa。消火栓栓口的出水压力不大于 0.5MPa,采用栓 后压力稳定、不堵塞的减压稳压消火栓。为防止系统超压,在室内消火栓消防系 统供水泵出口处设置持压泄压阀。系统还设有水泵接合器,供消防车向大楼管网 供水。 3.2.3.系统控制:室内消火栓消防加压泵采用消防箱内的按钮远程启动, 手动控制和泵房现场机械应急操作并在消防控制中心设手动远控启、停泵按钮。 3.3. 室外消火栓消防系统 采用低压系统。室外消防给水管网 DN250 环状布置,与业主已有园区消防 给水环网连接。在室外总体的适当位置及水泵接合器附近设有 DN100+DN65*2 地6上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计上式三出口消火栓 3 套。 3.4.自动喷水灭火系统 3.4.1.设计参数: 喷水强度 6L/min.m2,持续喷水 1.00hr,设计流量 35L/S。 3.4.2.系统设计: 室内自动喷水灭火消防系统供水泵置于地下室给排水机 房内,从基地内的室外 DN250 消防给水环网直接汲水加压供给系统用水。 3.4.3.设置部位:除小于 5m 的卫生间、动物房屏障环境设施的净化和不 宜用水扑救的部位外,按全保护布置自动喷水灭火系统。 3.4.4.各层、各防火分区分别设信号阀、水流指示器、泄水阀、未端试水 阀及压力表等,并在每个报警阀控制的最不利喷头处设未端试水装置。 3.4.5.系统控制: 室内自动喷水灭火消防系统加压泵采用报警阀压力开关 直接连锁启动、手动控制和泵房现场机械应急操作,并在消防控制中心设手动远 控、停泵按钮。消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、压力开关、高位消防 水箱的水位。 3.5.高压细水雾灭火系统:在地下室变压器室、配电室、开关室等处采用 泵组式高压细水雾灭火系统,全淹没防护。设备置于防护区外。要求累积喷雾时 间不小于 24min.系统采用自动控制、手动控制和机械应急操作。 3.6 灭火器配置:本工程所有场所均按严重危险级考虑。汽车库属 A、B 类 混火单元,其余属 A 类火灾工场所,选用 5Kg 手堤式磷酸铵干粉灭火器,50Kg 充装量推车式磷酸铵干粉灭火器 ⑵.电气系统: 1.电源和负荷 负荷等级与供电电源:本建筑为一类高层建筑,供电等级为一级负荷。 1.1.一级负荷:消防设备(消防控制室、消防泵、消防电梯、防火卷帘、 防排烟风机、正压风机等) ,应急照明(疏散指示照明、安全照明、备用照明等) , 客用电梯,主要走道照明,电梯系统,安防系统,主要弱电机房,地下室排水泵 等。 1.2.二级负荷:普通办公区照明,普通会议室照明,地下车库照明,部分7上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计空调设备等。 1.3.三级负荷:空调制冷系统(有特殊要求除外) ,采暖系统,泛光照明, 景观照明,热水器等。不属于一、二级负荷的负荷。 1.4. 细 胞 实 验 楼 电 源 由 园 区 内 的 变 配 电 所 供 电 , 电 缆 YJV22-1KV-4*240+E120 直接埋地方式引入。 2.供配电系统: 2.配电和线路敷设 2.1. 大容量干线采用电缆沟或槽式、梯式敷设。一般干线采用无卤低烟阻 燃 YJV-1KV 系 列 交 联 聚 乙 烯 电 缆 。 消 防 设 备 的 干 线 采 用 无 卤 低 烟 阻 燃 ZBN-YJV-1KV 系列耐火交联聚乙烯电缆。 2.2.从楼层配电间配电箱至各分配电箱的支干线采用电线、电缆沿桥架在 吊顶内敷设或采用导线穿线槽或穿金属管在吊顶或楼板内暗敷。 2.3.楼层配电箱、分配电箱配出支线照明回路采用导线穿线槽或穿金属管 在吊顶或楼板内敷设,插座回路采用导线穿线槽或穿金属管在吊顶内或埋地敷 设。 2.4.地下车库车道灯的线路采用导线在金属线槽内敷设。 2.5.消防设备电源、控制线和火灾报警控制、通讯、警报线路,均采用耐 火电线、电缆。当采用明敷时,应穿金属管(在其外皮上涂防火涂料加以保护) 或防火金属线槽(其耐火极限不小于 1.00h) 。 3.照明设计及灯具选用 3.1.本工程内消防控制室,消防水泵房、防烟排烟机房,变配电所,配电 间以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间的应急照明, 仍应保证正常工作的照 度。 3.2.应急和疏散所用的灯具应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩。应 急照明应选用能快速点燃的光源。 4.保安措施; 4.1.本工程低压供电系统接地形式采用 TN-S 系统。8上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计4.2.所有的插座电源控制处均加装漏电保护装置。 4.3.本工程采用共用接地方式。接地电阻不大于 1 欧姆。变压器中性点接 地,防雷接地,电气设备保护接地,电梯系统功能接地,等电位联结接地及其他 电子设备的功能接地合用同一接地体。 4.4.在每层层面配电间内设置辅助等电位联结箱(SEB) ,在正常情况下不 带电的金属物件(如电气设备外壳、风管等)均与辅助等电位联结箱(SEB)可 靠相连。 4.5.每条电缆桥架或线槽的接地均不少于 2 处。 4.6.在电源进线、楼层配电箱、负载端有电子设备的配电箱等电源侧设过 电压保护。 5.防雷接地: 5.1.本大楼为第二(三)类防雷建筑,建筑物接地采用共用接地装置,接 地电阻不大于 1 欧姆。接地极利用灌注桩内的 2 根主钢筋直径不小于¢16。要求 与基础底板板面上下两层和垂直的主钢筋可靠连接,变电所、配电房、弱电机房 等利用 40*4 热镀锌扁钢焊接直接引上。 5.2.所有进出建筑物外墙的金属管道与防雷系统接地保护线相连。 5.3.本工程消防安保控制室设防静电接地。 5.4 接闪器:避雷带采用 25*4mm 热镀锌扁钢作为避雷带。在屋檐和屋面上 构成(10 米*10 米或 12 米*8 米)避雷网格,屋面上金属框架应与避雷带或防雷 引下线可靠连接。 5.5.引下线:利用结构柱子外侧 2 根主钢筋直径不小于¢16 作为引下线。 该 2 根主钢筋连接须用焊接,下端与接地极连接。引下线间距≤18 米。利用建 筑物每层圈梁及构造梁内主钢筋作为等电位框架,并与引下线连接。各类竖向金 属管道和接地用扁钢每层和等电位环相连。各层外墙上的玻璃幕墙金属框架,金 属门窗等较大的金属物体与均压环连通(不少于两点连接) 。进出建筑物外墙的 各种金属管道与接地系统连通。 5.6 过电压保护;除在高压进线配电和低压总进线侧设置避雷器或过电压保9上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计护装置外, 在信息及微电子设备较多的房间配电箱设置雷电过电压电涌保护装置 (SPD) 。此外,引至屋外和屋面设备的配电线路前端也设置雷电过电压电涌保护 装置(SPD) ,在每层电气管弄内的楼层配电箱内设置第二级雷电过电压电涌保护 装置。配电系统中安装多级 SPD 时,电压开关型 SPD 与限压型 SPD 之间的线路长 度应大于 10m。限压型 SPD 之间的线路长度应大于 5m。 6.火灾自动报警系统 本工程火灾自动报警系统对象为一级,采用控制中心报警系统。一层分别 设置消控中心,内设置 119 火灾报警电话与消防局火灾自动报警系统联网。 ⑶.通风及空调系统 1.空调系统: 本工程空调系统采用集中冷热源,供冷负荷约为 8722kW,供热负荷约为 4763kW;冬季供热源采用全部的 6 台空气源热泵机组,其中 1 台为热回收型,可 供热同时提供冷冻水供需要制冷的房间使用; 夏季制冷负荷由 2 台水冷冷水机组 加所有 6 台空气源热泵机组共同承担。 空调水系统主要为一次泵二管制系统,冷热水合用。循环水泵冷热分开设 置于地下二层制冷机房内。水泵额定工况满足夏季峰值冷负荷流量需求;冬季供 热时与热泵机组对应的循环水泵,进行变频调速调整流量及扬程。膨胀水箱为开 式,位于系统最高点屋面层。热泵机组在供热时可以单独提供一个热回收回路, 提供需要制冷的房间使用, 形成局部的四管制系统; 该回路也独立设置循环水泵, 置于地下二层冷冻机房内。 普通房间及实验室用房间风系统主要采用风机盘管加新风系统,上送下回。 局部采用风机盘管加新风系统与全空气系统切换处理,上送下回。 净化空调用房房间,除细胞培养间外主要采用低速全空气净化空调,初、 中、高效三级过滤送风;排风初、中效、活性碳过滤。新风进风段与排风系统之 间设全热回收装置。细胞培养间主要采用净化型风机盘管加新风系统,初、中、 亚高效三级过滤送风,正压差控制。 2.通风系统:10上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计巴斯德楼标准实验室为全室通风,保持微负压;化学实验室分层设置通风 系统,每层室内设通风柜,排风机为防腐防爆离心风机设于屋面高空稀释排放。 主楼实验室保持室内微负压。同楼层办公室、细胞培养间(无通风柜)等 非实验室只送新风不设排风,保持正压。 3.消防系统 各楼层房间及疏散走道尽量采用自然排烟的方式;超过规范允许条件的房 间及内走道,设机械排烟系统。防烟楼梯间、独立前室、合用前室设机械加压送 风系统。细胞实验楼改造工程安装内容及要求 ⑴ 给排水系统 . 1.给水系统 生活给水系统最高日用水量为 30m?/日,最大小时用水量为:4.5m?/hr。市 政给水压力为:0.22~0.25Mpa。采用变频供水,变频给水泵组设在 3#地下车库。 2.排水系统 排水系统最大污水排水量为:27.0m?/日,排水系统结合市政排水体制采用室 外雨污水分流制,室内生活污废水合流制。排水立管设伸顶通气管,底层单独排 放。 3.消防系统 室内消火栓灭火系统 20l/s,消防给水加压泵二台,系统最高设计压力为: 0.65Mpa。室内喷淋系统 21l/s,消防喷淋给水加压泵二台,系统最高设计压力 为:0.70Mpa。消防给水泵房设在 3#地下车库。 灭火器系统:本工程内设置磷酸铵盐干粉灭火器。设备用房和电器机房增设 一组。 ⑵. 电气系统 1. 电源和供电本工程电源由园区内的变配电所进行供电,供电电压 380/220V。计算负荷11上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计960kVA,单位建筑面积用电安装容量为 110VA/平方米。 2. 灯具选择 细胞培养室采用洁净灯、其他办公、实验室选用嵌装格栅荧光灯,楼梯、 过道选用嵌荧光灯筒灯。 3. 保安措施及防雷接地 本建筑按照第三类防雷建筑物进行防雷设计,采用联合接地的方式,总的 接地电阻小于 1 欧姆。 防雷接闪器采用女儿墙和屋面明敷的 25?4 热镀锌扁钢作 为避雷带,防雷引下线利用柱内主筋,联合接地体利用基础内主筋。本工程为改 建建筑, 除利用原有防雷接地装置外, 在建筑外墙增设垂直避雷带和等电位接地 网。 4. 火灾报警和联动控制 本工程在值班室设置火灾报警及联动控制器,采用二总线火灾集中自动报 警方式。保护对象为二级,采用分布式联网型火灾报警及消防控制系统。 5. 门禁系统 在一层实验室、二至八层出入口处安装门禁设备。系统采用单向读卡控制 方式。出入口控制系统与火灾报警系统联动。 ⑶.通风及空调系统 1.空调系统: 本工程夏季供冷负荷约为 1052.6kW,冬季供热负荷约为 581kW。办公室、 会议室、普通实验室及仪器管理室等房间全部采用变频多联式(VRV)分体热泵 空调系统。每层设一个 VRV 系统,并配套采用全热交换新风系统(自带无纺布过 滤网) 。细胞培养室主机采用洁净式恒温恒湿空调机组,4~11 层分别设一套洁净 空调系统。 在不同楼层分别设置 9 套独立的净化空调系统,采用定风量全空气系统。 各房间压差控制系统靠回风管上的电动阀开度自动维持洁净室设定压力, 其中缓 冲室为 10Pa,净化实验室 20Pa。 细胞培养室的净化空调送风经风冷恒温恒湿机组,经初、中效过滤再由末12上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计端的高效过滤风口送入实验室,气流流型为乱流,换气次数 25 次。计算机房采 用机房专用风冷恒温恒湿空调,下送风。 2.通风系统: 各实验室通风柜设置机械排风,排风柜面风速 0.5m/s,活性实验内的通风 柜排风经初效及活性碳过滤器处理后高空排放。通风柜皆为节能自平衡补风型。 11 层活性实验室设机械排风和机械补风,通风换气次数排风 3 次/h,补风 为 2.5 次/h;补风采用直接蒸发式新风预冷或预热处理。 暗室设机械排风,换气次数为 3 次/h;卫生间采用排气扇,换气次数不小 于 10 次/h,自然补风;配电间,换气次数 6 次/h,自然补风;电梯机房设机械 排风系统,换气次数 6 次/h。 3.消防系统 普通房间采用自然通风的排烟措施;防烟楼梯间、前室及消防电梯间前室 均采用符合要求的自然排烟方式。底层计算机房采用机械排烟方式,排烟量按照 60m?/O?h;与走廊合用一台排烟系统,排烟风机设置于屋顶。1#、2#、3#人防地下车库工程安装内容及要求 ⑴.给排水系统 1.给水系统 给水水源为城市自来水,平时由小区管网直接供水,战时由装配式玻璃钢 水箱提供。 2.消防系统 2.1 消防水源:市政给水管网,消防用水由市政消防管直接引入,消防引入 管管径 DN200. 2.2 .消火栓系统;本工程室外消火栓用水量为 15l/s,室内消火栓流量为 10l/s,设消火栓泵(XBD3.8/10-80)(Q=10l/s.H=30m,N=5.5kw)两台,一用一备。 消火栓系统设水泵接合器 1 套。室内设置单栓单出口消防箱 8 只,口径为 DN65, 箱内设口径 DN65 消火栓一个,QZ19 水枪一支,DN65、25m 长衬胶水龙带一根,13上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计启动按钮一只。 2.3.喷淋系统:喷淋设计流量为 28.0l/s,设水泵接合器两套,喷淋泵及喷 淋 稳 压 设 备 一 套 ( XZW-0.45/100-0.50/3.6-50 ) 包 括 喷 淋 主 泵 两 台 ( Q=27.8l/s,H=45m,N=22kw ) , 一 用 一 备 。 喷 淋 稳 压 泵 两 台 (Q=1.0l/s,H=50m,N=2.2kw),一用一备。隔膜罐一个(50l) 。喷淋横管设 0.002 坡度坡向总管泄水阀。 2.4.灭火器系统:本工程内设置手提贮压式磷酸铵盐干粉灭火器 12 处,每 处 3 具,每具 5kg。 3.排水系统 3.1.车库车道处雨水排入雨水集水井,再由井内的潜水排污泵排出室外, 泵 采 用 水 位 控 制 与 就 地 手 动 控 制 。 潜 水 排 污 泵 WQ; (Q=25m3/h,H=14m,N=2.2kw) 。平时地面冲洗水经明沟收集后排入隔油井,再由 井内的潜水排污泵排出室外,泵采用水位控制与就地手动控制。潜水排污泵 WQ; (Q=8m3/h,H=12m,N=1.1kw) 。 3.2.战时人防工事内排水借用平时集水井及排水泵排出。 3.3.口部洗消排水系统,战后由专业队伍将洗消污水排出。 ⑵.电气系统 1. 电源: 本工程设置了一个低压配电间,引入一路市电常用和一路市电备用电源进 线,负责为整个工程供电。 本工程人防内电源引自 3#车库的人防柴油电站,内电馈线经人防连通道敷 设。本工程内电总容量为 112KW。 2. 电力系统设计: 常用电和备用电进线各设一段母线,在每段母线下各设若干套动力表和 照明表,在表下各设一路负荷配电回路。 常用电容量保证全部负荷,备用电容量只保证二级负荷,如火灾报警电 源、排烟机和应急照明等,设备采用二路电源未端或电源侧切换的供电方式,三14上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计级负荷仅由常用电源供电。 为了便于集中管理,保证平战需要,每个单元需设一个人防配电箱,该 箱引入二路进线:市电常用电进线、人防内电源进线。为人防区内的动力照明负 荷配电。 3. 照明: 照明按工作性质分为二类:一般照明和应急照明,其中应急照明由二路 独立电源供电。所有照明战时均作为人防照明,库区照明采用双回路交叉配电方 式,并预留 BA 控制接口。 库区照明选用发光效率高,寿命长的定型线槽组合日光灯为主要灯具, 辅助房选用节能型新光源灯具,日光灯应采用电子镇流器或节能型镇流器。为保 证安全,重要设备房照明及疏散照明选用自带备用电(连续供电 30 分钟以上) 灯具,四线输入,平时正常开关,事故时发光。 应急照明灯具和疏散指示灯具采用玻璃或其他本燃烧材料制作保护罩。 人防区内所有吸顶灯具战时需加设防掉落措施。 4. 敷线: 电缆: 本工程在桥架敷设的消防负荷干线采用防火(BTTVZ)电缆,一般线 路选用低烟无卤辐照交联阻燃(耐火)B 级(WDZBN-YJY)电缆。 电线: 应急照明回路需采用 750V 等级电缆电线,其他动力和照明部分选 用低烟无卤阻燃(耐火)B 级(WDZBN-BJY)导线。 敷设:强电电缆均采用桥架敷设,弱电部分线缆采用线槽敷设,其余线 缆均采用镀锌厚壁钢管(SC)暗敷在结构层 30mm 内。 照明线除从箱柜至第一个灯具和部分线路,采用镀锌钢管暗敷外,其余 均采用在定型线槽内敷设。 桥架采用槽式镀锌金属桥架,桥架外壁需涂防火材料,桥架穿越防火分 区时需做防火处理,主桥架至配电箱的电缆,采用小型桥架敷设。 所有管线穿越人防和非人防界面或不同人防单元界面均需作防护密闭处 理,密闭管必须采用热镀锌厚壁钢管。15上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计5.接地 市电配电系统接地采用 TT 制,人防内闪电系统 采用 TN-S 制。 接地极利用底板钢筋,强弱电接地采用共用接地体,接地电阻≤1 欧姆。 人防区内所有保护接地干线(接线端子) 、金属管道、电气设备的金属外壳、人防门和电缆金属外保护层均需做好等电位连接。 配电间、消控室和水泵房均需做好等电位连接。 工程内每段强弱电桥架均需保证至少两点接地。 6. 火灾自动报警和联动系统 设置一个独立的区域报警联动系统,消防控制室布置在车库东北部。 设备房报警器以感烟为主,车库以感温为主。 本系统由集中报警器、报警探头、手动报警按钮、火灾报警器、消防广播、 联动控制器、控制模块、输入模块和未端执行机构等设备组成。 火灾报警控制器预留通讯接口,待总体规划后,接入小区总控制器。 7. 其他系统 本系统为公共场所,需设置若干直线电话。 本工程内设置弱电专用桥架,桥架内消防弱电和一般弱电线路必须分隔 放置,桥架外壁涂色防火涂料。 ⑶. 通风系统 车库通风系统: 1.车库为一个防火分区,采用机械进风、机械排风的通风方式。车库内其 他房间也进行机械通风。排风量不小于 6 次/时换气次数计算。 2.车库分为两个防烟分区。设若干个排风(排烟)口,并保证排烟口距本 区内最远点的距离不大于 30 米,排烟风机的风量按换气次数 6 次/时计算,且不 小于 30000m3/h。在排烟机的入口装有防烟防火阀。火灾时排烟机保证在 280℃ 时能连续运转 30 分钟。风管穿越机房等房间的防火墙处装防火类阀门。科教综合楼工程安装内容及要求16上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计⑴.给排水系统 1.生活用水系统 1.1.给水水源:由本基地南侧肇嘉浜路市政给水管上引入一根 DN80 生活给 水管, 由基地北侧业主已有园区接来 2 根 DN250 消防给水管, 在基地内形成 DN250 消防环网,每路进水均在基地内设置水表及倒流防止器。市政供水压力约为 0.1-0.15MPa. 1.2.给水用水量:最高日约 90m3/d,最大时约 8.8m3/h. 1.3.分区供水:给水系统按竖向划为三个压力分区,地下部分及地一层由 市政直供,二层~七层为一个压力分区,八层以上为一个分区。各分区最高层的 水压不低于 0.15 或 0.10MPa,分区最大水压不大于 0.45MPa。 1.4.供水方式:本项目在地下二层水机房设置生活用水调节水箱,除地下 部分及地一层由市政直供外, 其他两个压力分区各设一套生活给水变频加压泵从 调节水箱中吸水加压供给。 1.5.计量要求:除地下抹车及地面冲洗用水外,各个卫生间用水均设远传 水表计量。 2.排水系统 2.1 室内采用污废水合流,室外采用雨污水分流。 室内合流排水系统设主通气立管和环形通气管。重力排出的污废水和车库 排水设集水坑和潜污泵提升排出。集水坑采用水封封闭,并设置通气管系。 2.2 生活污废水排水量:最高日约 70m3/d。 2.3 屋面雨水采用重力排水方式,设计重现期不小于 10 年,五分钟降雨历 时的设计降雨强度按 5.254L/S.100m2 计, 并以 50 年重现期降雨强度校对排水管 道和溢流口的总排水能力。室外总体雨水设计重现期按不小于 5 年考虑。 3.消防系统 3.1.消防用水量 室内消火栓消防系统,用水量 40L/S,火灾延续时间 3.00hr. 室外消火栓消防系统, 用水量 30L/S,火灾延续时间 3.00hr.自动喷水灭火17上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计系统,用水量 35L/S,火灾延续时间 1.00hr. 3.2. 室内消火栓消防系统 3.2.1. 室内消火栓箱:建筑内各层的出入口、楼梯、公共走道(消防电 梯前室)等公共部位均设有室内消火栓箱,屋面层设带压力表的试验消火栓。消 火栓的间距保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 水枪充实 水柱 10 米。 3.2.2.系统设计:采用临时高压系统。室内消火栓消防系统供水泵置于地 下室给排水机房内, 从基地内的室外 DN250 消防给水环网直接汲水加压供给系统 用水。为防止系统超压,在室内消火栓消防系统供水泵出口处设置持压泄压阀, 持压泄压阀整定压力 1.15MPa。系统还设有水泵接合器 3 套,供消防车向大楼管 网供水。 3.2.3.系统控制:室内消火栓消防加压泵采用消防箱内的按钮远程启动, 手动控制和泵房现场机械应急操作并在消防控制中心设手动远控启、停泵按钮。 3.3. 室外消火栓消防系统 采用低压系统。室外消防给水管网 DN250 环状布置,与业主已有园区消防 给水环网连接。在室外总体的适当位置及水泵接合器附近设有 DN100+DN65*2 地 上式三出口消火栓 3 套。 3.4.自动喷水灭火系统 3.4.1.设计参数: 喷水强度 6L/min.m2,持续喷水 1.00hr,设计流量 35L/S。 3.4.2.系统设计: 室内自动喷水灭火消防系统供水泵置于地下室给排水机 房内,从基地内的室外 DN250 消防给水环网直接汲水加压供给系统用水。 3.4.3.设置部位:除小于 5m 的卫生间和不宜用水扑救的部位外,按全保 护设置自动喷淋。 3.4.4.各层、各防火分区分别设信号阀、水流指示器、泄水阀、未端试水 阀及压力表等,并在每个报警阀控制的最不利喷头处设未端试水装置。 3.4.5.系统控制: 室内自动喷水灭火消防系统加压泵采用报警阀压力开关 直接连锁启动、手动控制和泵房现场机械应急操作,并在消防控制中心设手动远18上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计控、停泵按钮。消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、压力开关、高位消防 水箱的水位。 3.5.高压细水雾灭火系统:在弱电进线间及综合天线覆盖机房、10KV 配电 室及进线间、35kv 配电室及进线间各变压器室及进线间设置高压细水雾灭火系 统,采用泵组式系统,全淹没防护。设备置于防护区外。要求累积喷雾时间不小 于 24min.系统采用自动控制、手动控制和机械应急操作。 3.6.建筑灭火配置:本工程所有场所均按严重危险级考虑。一般按单类火 灾配置手提式干粉灭火器,地下车库按混合火灾考虑。 ⑵.电气系统 1.电源和负荷 负荷等级与供电电源:本建筑为一类高层建筑,供电等级为一级负荷,并 有部分特别重要负荷。 1.1.一级负荷:消防设备(消防控制室、消防泵、消防电梯、防火卷帘、 防排烟风机、正压风机等) ,应急照明(疏散指示照明、安全照明、备用照明等) , 客用电梯,主要走道照明,电梯系统,安防系统,主要弱电机房,地下室排水泵 等。 1.2.二级负荷:普通办公区照明,普通会议室照明,地下车库照明,部分 空调设备等。 1.3.三级负荷:空调制冷系统(有特殊要求除外) ,采暖系统,泛光照明, 景观照明,热水器等。不属于一、二级负荷的负荷。 1.4.由供电部门引来 2 路独立的 35KV 电源供电, 以电缆直接埋地方式引入。 2.供配电系统: 2.1.在主楼内地下二层设置 35KV/10KV 用户变电所,35KV 高压侧不设联络 开关。 2.2.本工程均采用高供高量的计量方式。计量设在 35KV 高压侧,电表柜由 供电部门提供。 2.3.35KV/10KV 用户变电所内设两座 10000KVA 主变压器,其中科教综合楼19上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计T1 由 HT1 供电, 科教综合楼 T2 由 HT2 供电。两座变压器平时分别带各自负荷运 行,故障时可互为备用。 2.4.10KV 侧单母线分段运行,中间设联络开关,主开关与联络开关采用电 气和机械连锁,故障时手动切换。 2.5.在科教综合楼内设一座 10KV/0.4KV 用户变电所,为科教综合楼供电。 2.6.低压配出回路采用放射式与树干式相结合。核心筒部位内每层设置一 间低压配电管弄间,分别负责每层楼内设备的供电。大容量干线采用紧密式绝缘 铜母线,小容量干线采用电缆沿托盘或梯架敷设。支线采用无卤低烟型绝缘导线 穿金属管或金属线槽沿楼板、 墙暗敷或明敷。 消防控制室, 消防水泵, 消防电梯, 防排烟风机等重要用电设备采用二路电源供电,并在未端配电箱(柜)处设自动 切换。 3.配电和线路敷设 3.1. 大容量干线采用紧密式绝缘铜母线。一般干线采用无卤低烟阻燃 A 级 交联聚乙烯电缆。消防设备的干线采用无卤低烟阻燃 A 级耐火交联聚乙烯电缆。 3.2.从楼层配电间配电箱至各分配电箱的支干线采用电线、电缆沿桥架在 吊顶内敷设或采用导线穿线槽或穿金属管在吊顶或楼板内暗敷。 3.3.楼层配电箱、分配电箱配出支线照明回路采用导线穿线槽或穿金属管 在吊顶或楼板内敷设,插座回路采用导线穿线槽或穿金属管在吊顶内或埋地敷 设。 3.4.地下车库车道灯的线路采用导线在金属线槽内敷设。 3.5.消防设备电源、控制线和火灾报警控制、通讯、警报线路,均采用耐 火电线、电缆。当采用明敷时,应穿金属管(在其外皮上涂防火涂料加以保护) 或防火金属线槽(其耐火极限不小于 1.00h) 。 4.照明设计及灯具选用 4.1.本工程内消防控制室,消防水泵房、防烟排烟机房,变配电所,配电 间以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间的应急照明, 仍应保证正常工作的照 度。20上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计4.2.应急和疏散所用的灯具应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩。应 急照明应选用能快速点燃的光源。 5.保安措施; 5.1.本工程低压供电系统接地形式采用 TN-S 系统。 5.2.所有的插座均加装漏电保护开关。 5.3.本工程采用共用接地方式。接地电阻不大于 1 欧姆。变压器中性点接 地,防雷接地,电气设备保护接地,电梯系统功能接地,等电位联结接地及其他 电子设备的功能接地合用同一接地体。 5.4.在每层层面配电间内设置辅助等电位联结箱(SEB) ,在正常情况下不 带电的金属物件(如电气设备外壳、风管等)均与辅助等电位联结箱(SEB)可 靠相连。 5.5.每条电缆桥架或线槽的接地均不少于 2 处。 5.6.在电源进线、楼层配电箱、负载端有电子设备的配电箱等电源侧设过 电压保护。 6.防雷接地: 6.1.本大楼为第二类防雷建筑,建筑物接地采用共用接地装置,接地电阻 不大于 1 欧姆。接地极利用灌注桩内的 2 根主钢筋(直径不小于 16mm2) 。要求 基础底板内板底、板面和垂直的主钢筋可靠连接,如有必要可增加 40*4 热镀锌 扁钢连接。 6.2.所有进出建筑物外墙的金属管道与防雷系统接地保护线相连。 6.3.本工程消防安保控制室设防静电接地。 6.4 接闪器:避雷带采用 25*4mm 热镀锌扁钢作为避雷带。在屋檐和屋面上 构成(10 米*10 米或 12 米*8 米)避雷网格,屋面上金属框架应与避雷带或防雷 引下线可靠连接。 6.5.引下线:利用结构柱子外侧不少于 2 根主钢筋(直径不小于 16mm2)作 为引下线。该 2 根主钢筋连接须用焊接,下端与接地极连接。引下线间距≤18 米。利用建筑物每层圈梁及构造梁内主钢筋作为等电位框架,并与引下线连接。21上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计各类竖向金属管道和接地用扁钢每层和等电位环相连。 各层外墙上的玻璃幕墙金 属框架,金属门窗等较大的金属物体与均压环连通(不少于两点连接) 。进出建 筑物外墙的各种金属管道与接地系统连通。 6.6 过电压保护;除在高压进线配电和低压总进线侧设置避雷器或过电压保 护装置外, 在信息及微电子设备较多的房间配电箱设置雷电过电压电涌保护装置 (SPD) 。此外,引至屋外和屋面设备的配电线路前端也设置雷电过电压电涌保护 装置(SPD) ,在每层电气管弄内的楼层配电箱内设置第二级雷电过电压电涌保护 装置。配电系统中安装多级 SPD 时,电压开关型 SPD 与限压型 SPD 之间的线路长 度应大于 10m。限压型 SPD 之间的线路长度应大于 5m。 7.火灾自动报警系统 本工程火灾自动报警系统对象为一级,采用控制中心报警系统。一层分别 设置消控中心,内设置 119 火灾报警电话与消防局火灾自动报警系统联网。 8.其他 8.1.线路长度超过 30 米需加过路接线盒。管线在过伸缩/沉降缝时应做相 应措施。 8.2.各楼层配电间内安装母线,敷设电缆完毕后,楼板缝隙处需做防火封 堵。母线、电缆穿越不同防火区也需做防火封堵。 8.3.电梯井照明照度不低于 50LX。在距电梯井最高和最低点 0.5 米处开始 安装井道照明灯具,其间每层设置井道照明灯具,灯具间隔不大于 4 米,距井道 底 0.5 米处应设检修插座。灯具采用瓷质墙灯座,节能灯容量为 18W。电梯井道 照明回路采用漏电断路器进行保护,并在机房处就近各设置一双控开关。 8.4.有特殊装饰要求的场所,要求预留电源。 8.5.消防设备的配电电缆明敷设时应穿有防火保护的金属管或有防火保护 的封闭式金属线槽。 8.6.开关、插座和照明器靠近可燃物时,应采取隔热、散热等保护措施。 卤钨灯的引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。 ⑶.通风及空调系统22上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计本工程空调采用可变冷媒流量多联式空调系统加独立的新风系统。多联式 空调分层设置,二、三层中厅设一独立系统,主机设置在四层和十二层屋面;一 层的空调室内机采用风管式室内机, 其它层空调室内机均采用天花板卡式嵌入型 室内机吊装于楼板下,每间房间设线控遥控器,温度独立控制。 大楼的新风的冷热负荷,地下室变压器室的热负荷由热泵承担。由风冷热 泵机组为空调箱提供空调冷热水循环。新风计算总冷负荷 1214kw,总热负荷 906kw。冷水供/回水温度为 7/12℃,热水供/回水温度为 45/40℃.热泵设置在大 楼的屋面,水泵设置在地下室水泵房。新风集中处理后送入空调区域。为提高室 内空气品质,所有新风处理机均配两级空气过滤器及湿膜加湿。 热泵机组采用一次泵系统,并按一机一泵的原则配置。水系统采用二管制, 设循环水泵三台,总供回水干管设温度传感器和流传感器以控制热泵的开启台 数, 热泵入口设电动阀与水泵连锁启动。 新风空调箱的回水管设二通电动调节阀, 由送风温度控制该阀的开启度以满足室内温度的要求。 空调水系统采用离子棒水 处理仪防锈除垢。空调水系统闭式定压罐设在地下室。 控制室、安保中心等弱电机房配置独立冷热源空气调节装置。 变配电室夏季采用空调箱降温,室外气温低于 15 度后,采用通风降温。职工与学生食堂新建工程安装内容及要求 ⑴.给排水系统 1.给水系统 生活给水由市政直接供给,市政给水压力约为 0.2MPa。 三层淋浴间的淋浴热水由电热水器提供,每只淋浴器采用一台。 2.消防系统 消防水源火栓用水量为 15l/s,由地下室的泵房加压供水。室内消火栓系统 采用稳高压给水系统,设消火栓泵两台,一用一备。消火栓增压稳压设备 1 套。 消火栓系统设水泵接合器设于泵房附近的室外, 。 喷淋系统系统按中危险 I 级设计, 设计喷水强度 6L/min? O。 作用面积 16023上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计O,设计流量 30L/s。由消防泵房加压供水。喷淋系统采用稳高压给水系统,设 自喷泵 2 台,一用一备,自喷增压稳压设备 1 套。自喷水泵接合器设于泵房附近 的室外,2 组。 灭火器配置按中危险等级设计,每个设置点设手提贮压式磷酸铵盐干粉灭 火器 2 具,置于组合式消防柜内。 。 3.排水系统 室内污废水合流,雨污水分流。雨污水分别排入市政雨污水管网。地下室 厨房及卫生间排水分别经污水泵房,由潜水泵提升排至小区内室外排水管网。厨 房排水在室外设隔油池处理后排入污水管网。 4.管道试压及验收 室内生活给水试水水压为 0.7MPa,消防给水管道试水试压为 1.40MPa。排 水管道施工完毕后需通水试验,埋地敷设管道应进行灌水试验。 ⑵.电气系统 1.电源和供电 本工程电源由园区内的变配电所进行供电,供电电压 380/220V,接装容量 300+327kW。公共走道照明、电梯、消防设备按二级负荷,二级负荷采用放射式 配电,其余均为三级负荷。二路互为备用独立电源由园区变电所引至。一路供地 下层食堂和公共部分用电、一路供一二层食堂用电。 2.灯具选择 办公室、就餐区选用荧光灯;厨房采用防水防尘灯;无吊顶走道选用链吊 筒灯;有吊顶走道采用嵌装筒灯。敞开式日光灯选用 T-8 灯管,防水防尘选用 T-5 灯管,其余灯具采用节能灯。 6. 保安措施及防雷接地 本建筑按照第三类防雷建筑物进行防雷设计,采用联合接地的方式,总的 接地电阻小于 1 欧姆。 防雷接闪器采用屋面明敷的 25?4 热镀锌扁钢作为避雷带, 防雷引下线利用柱内主筋, 联合接地体利用基础内主筋。 本工程设置总等电位联 结,在淋浴间和设备房设置局部等电位联结。接地极均为基础联合接地体。24上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计7. 火灾报警和联动控制 本工程设置火灾自动报警系统,保护对象等级为二级。火灾报警系统控制 器位于地下层消防中心内。采用分布式联网型火灾报警及消防控制系统。 ⑶. 通风及空调系统 1.空调系统: 食堂夏天冷负荷 452kW,冬季热负荷 195kW。采用变频一拖多空调,部分房 间设置分体式空调,VRV 空调系统分层设置,共设 5 套空调系统。新风采用全热 交换式换气机。新风空气处理分层设置,共设 6 套新风系统。VRV 空调室外机机 组布置在室外屋顶,RHXYQ30 空调主机 4 台,RHXYQ30 空调主机 1 台。 空调冷凝水介入冷凝水立管或接入卫生间地漏,共设 2 根冷凝水立管,管 径为 DN50。 空调风系统采用 VRV 空调室内机加新风的空调方式,上送上回。 2.通风系统 厨房灶具排风量安房间换气次数 40 次/h,排气罩排风量占总排风量 65%, 全面排风在总排风量 35%。卫生间采用排气扇,换气次数 10 次/h;水泵房和电 梯机房设置机械排风系统,换气次数分别为 4 次/h 和 15 次/h。 3.消防系统 就餐区域采用自然通风的排风措施,房内设置不小于室内面积均 2 O的排 烟窗。 地下层和一层的厨房设置机械排烟,走道两侧自然通风面积均不小于 2 O。材料的选用 ⑴.给排水系统 生命科学实验楼管材选用: 生活给水管、蒸馏水管、热水管管径≤DN80 采用优质薄壁不锈钢管,管径 ≥DN100 采用薄壁硬紫铜管。室外埋地自来水管管径≥DN100 采用离心铸造球墨 铸铁管,管径<DN100 采用埋地聚乙烯(PE)给水塑料管。普通实验室排水立管25上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计采用 PVC-U 螺旋消音排水管,横管采用 PVC-U 塑料排水管。室内生活污、废水管 及通气管等采用离心浇注成型灰口铸铁直管。室外埋地污、废水管、雨水管采用 高密度聚乙烯(HDPE)双壁工字形室外排水管。屋面重力雨水管采用内外壁热浸 镀锌无缝钢管。 室内消火栓、 喷淋管管径≥100 采用热轧无缝钢管,管径<DN100 采用内外壁热浸镀锌焊接钢管。室外埋地消防管采用离心铸造球墨铸铁管。 科教综合楼管材选用: 生活给水管采用薄壁不锈钢管,环压式、卡压式或压缩式连接。室外浇洒、 地面冲洗系统管道采用埋地 UPVC 给水塑料管,承插粘接。污水管、冷凝水排水 管、通气管采用 PVC 管,承插粘接。雨水管采用建筑排水高密度聚乙烯(HDPE) 加厚管, 热熔连接。 室外埋地污水管、 废水管及雨水管采用高密度聚乙烯 (HDPE) 或增强聚丙烯 (FRPP) 室外排水管。 消火栓消防管和自动喷淋消防管管径≥DN100 采用热轧无缝钢管,优质沟槽式机械接头,管径<DN100 采用热镀锌钢管,丝扣 连接。 职工与学生食堂管材选用: 生活给水管采用 PP-R 管,热熔连接。消防给水管道采用内外壁热浸镀锌钢 管,法兰或沟槽式连接。室内排水管采用 PVC-U 排水管,承插连接。潜水泵出水 压力排水管采用内外壁热浸镀锌钢管,法兰连接。 细胞楼改建工程管材选用: 给水管道采用 UPVC 给水管,1.6MPa,水泵出水管和主立管采用衬塑钢管。 排水管道采用 UPVC 排水管,粘结接口。雨水管道采用 UPVC 给水管。消防系统管 径≤DN150 采用内外热镀锌钢管,管径<DN100 采用丝扣连接,管径≥100 采用 无缝钢管卡箍式连接。 1#、2#、3#车库管材选用: 给水管采用热镀锌衬塑钢管,丝扣连接。消火栓系统管道管径≤DN100 采用 热镀锌钢管,丝扣连接;自动喷淋系统管道管径<DN100 采用热镀锌钢管,丝扣 连接,管径≥DN100 热镀锌无缝管,沟槽式连接。洗消排水管,压力排水管采用 热镀锌钢管,丝扣连接。雨水重力排水管采用 UPVC 排水管。26上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计⑵.电气系统 生命科学实验楼及科教综合楼的线材、管材选用 电缆导线选择原则:本工程内的低压电缆导线除采用单独穿管敷设的外, 均要采用无卤低烟型。 1.ZA-YJV22(35KV) 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃(A 类)电力电缆。用于 35KV 电源出线配电到主变 HT1\HT2 的 35KV 电缆。 2.ZA-YJV22(10KV) 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃(A 类)电力电缆。 用于主变 HT1、 出线 10KV 电缆, 10KV 配电室配出回路 10KV 电缆。 HT2 及 3.WDZA-YJ(F)Y(1KV) 交联聚乙烯绝缘,聚烯芑蚓垡蚁┗ぬ鬃枞嘉蘼钡脱电缆(A 类) ,用于一般照明及电力干线或支线中。 4.WDZAN-YJ(F)Y(1KV) 交联聚乙烯绝缘, 聚烯芑蚓垡蚁┗ぬ鬃枞嘉蘼钡脱电缆(A 类) ,为应急电源供电(消防有关干线回路除外) ,应急照明回路采用该 型号的分支电缆。 5.BTZ(0.75KV) 重型铜芯护套矿物绝缘电缆,用于与消防有关的应急电源回路及特别重要的回路中。如消防泵、喷淋泵、正压风机、变电所应急照明、消 防梯中。 6.WDZC(N)-BY(F)J(0.45/0.75KV) 交联聚乙烯绝缘阻燃(耐火)无卤低烟电线(类),用于非穿管敷设的照明及电力支线中。 (用于应急照明电力的线路额定 电压不低于 750V) 。 7.ZB(N)-BV((0.45/0.75KV) 聚氯乙烯绝缘阻燃(耐火)电线(B)类,用于穿管敷设的照明及电力支线中。 (用于应急照明电力的线路额定电压不低于 750V) 。 8.WDZA(N)-KYJ(F)Y(0.5KV) 交联聚乙烯绝缘,聚烯芑ぬ鬃枞迹突穑┪卤低烟控制电缆(A 类) ,用于控制线路中。 9.此外, 爆炸危险环境低压照明和电力配电电线和电缆额定电压不低于 750V, 且电线必须穿低压流体输送用镀锌焊接钢管。27上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计1#、2#、3#车库的线材、管材选用 1.消防负荷干线:防火(BTTVZ)电缆; 2.一般线路:低烟无卤辐照交联阻燃(耐火)B 级 WDZB(N)-YJY; 3.应急照明回路:750V 等级电缆电线; 4.其他动力、部分照明:低烟无卤阻燃(耐火)B 级 WDZB(N)-BYJ; 5.弱电部分线缆为线槽敷设,其余镀锌厚壁钢管(SC) ,暗敷于结构层。职工与学生食堂、细胞楼改建工程的线材管材选用 1.电源供电系统:YJV22-1KV-4?240+E120; 2.配电间至配电柜(箱)或用电设备:导线均为 BV(BV105)-450/750 型塑 料绝缘铜芯导线,其中厨房中的导线采用 BV105 型;电缆采用 ZB-YJV-1KV 系列, 消防设备采用耐火阻燃型电缆 ZBN; 3.食堂一般照明线路 BV(BV105)-2?2.5+E2.5-PC20-CC;一般插座线路: (ZBN)BV(BV105)-2?2.5+E2.5-PC20-F; 4.细胞楼一般照明线路: (ZBN)BV-2?2.5+E2.5-KBG20-SCE;一般插座线路: (ZBN)BV-2?2.5+E2.5-SC(KBG)20-F。 ⑶.通风及空调系统 管材: 一般空调、通风管采用镀锌钢板,板材厚度参见施工规范。其中职工与学 生食堂厨房内通风管、细胞楼通风柜风管采用不锈钢风管;生命科学实验楼的动 物房,化学实验室采用耐酸碱耐腐蚀的无机玻璃钢风管;科教综合楼的露天通风 管采用不锈钢或无机玻璃钢风管;科教楼过楼板、防火阀到防火墙的风管采用 1.6mm 的钢板,外包 30mm 硅酸铝隔热护壳,露天通风管采用不锈钢或无机玻璃 钢风管;生命科学实验楼地下室车库通风、通风兼排烟风管采用耐潮无机玻璃钢 风管。 生命科学实验楼,科教综合楼,职工与学生食堂,1#、2#、3#车库的排烟 风管采用镀锌钢板,细胞楼的排烟风管采用无机玻璃钢风管;科教综合楼走廊吊28上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计顶内排烟管采用 1h 耐火极限的防火板,外包 40mm 的硅酸铝隔热护壳。 空调循环水管≤DN50 采用镀锌管,丝扣连接;>DN50 采用无缝钢管,焊 接或法兰连接。冷凝水管一般采用 UPVC 管,生命科学实验楼采用内衬塑镀锌管。 保温: 风管保温采用 48k/m?铝箔加筋离心玻璃棉,室外保温风管采用闭孔橡塑保 温,厚度为 40mm。 空调水管、冷凝水管采用柔性泡沫橡塑保温或闭孔橡塑海绵。厚度:DN≤ 32, 厚度为 25mm;DN40~DN100, 厚度为 30mm; DN>100, 厚度为 35mm; 冷凝水管道:厚度为 10mm。㈣.工程特点 本工程单体多,面积大,系统复杂,涉及面广。其中生命科学实验楼具备一 般综合楼的特点,又因属一类高层建筑。所以又具有以下几个新的特点: 1、 功能齐全,强电、弱电、给排水、空调(包括净化空调) 、通风、排烟 等系统面面俱到,应有尽有,施工质量要求要高于一般综合楼。 2、 各类系统多而密集,造成机电设备管线错综复杂。 3、 由于本工程部分是按科研工艺要求标准设计的,所以对所有设施都有较 高要求且自动化程度也较高,这给安装工作的准确性带来新的挑战。㈤.施工难度分析 根据对本工程的特点分析可看出本工程的施工难度有以下几方面: 1) 由于本工程的机电安装系统多而复杂,所以对在配合土建预埋套管、预留洞口的工作提出了相当高的要求。预埋套管、预留洞口的位置、标高正确与否 对以后的施工质量保证有着极大的影响。 本工程的此特点还使我们在机电管线的 优化布置排列方面碰到了较大的困难,尤其是地下室空间狭小,管线设备非常密 集,其中有许多大型空调箱,水泵、配电箱空调风管、空调水管、消防管、桥架 等管线设备。这给我们施工前的合理布置、优化排列施工时的合理安排各工种配29上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计合施工带来了很大的困难。 2) 本工程涉及净化空调,由此局部地区对于工程的质量要求极高,如对保证风管施工过程中的清洁、 严密性; 室内外温湿度、 压差的精准控制及室内细菌、 VOC、粉尘的控制;水管要做到“无渗漏”的高标准等,达到保证产品高精度、 高纯度和高可靠性的目的。 3) 由于安装层内水、电、风管线较多,安装高度较高,给我们在安装这些管线设备时带来了较大的困难,而且施工危险性较大。 4) 由于本工程的系统繁杂,单体多且要求较高,单体间的工作有时需同时进行,各工种、各系统、各工艺之间的搭接,如何合理安排、科学布置、及时沟 通、互相配合成了关键,带来了一定的施工难度。二.工程质量目标1. 确保本工程达到整体一次验收合格率 100%,同时达到政府规定的竣工验 收备案标准。 2. 确保“无渗漏”工程。 3. 确保安全生产无重大事故 4..确保文明施工达标化工地 5. 确保生命科学实验楼获得上海市优质工程“白玉兰”奖三. 项目组织机构和管理职责(一)项目组织机构图30上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计(二)项目体职业健康安全和环境管理体系要素及职能分配表。(见附件一) (三)质量管理体系要素及职能分配表。(见附件二) (四)项目管理人员岗位质量职责。(见附件三)四、施工总体部署及主要施工流程(一)施工前准备工作 1.认真熟悉和消化各工种施工图,了解设计意图及工艺流程,组织技术人员 参加图纸会审,按工程实际,提出合理化建议,做好书面纪要,作为施工依据。 2.施工组织设计及质量保证计划审核后,必须在施工中严格执行,并通过合 理安排,有计划地组织实施。 3.做好技术资料与工程进度同步的工作。配备各专业施工技术人员准备施工 和质量评定资料,在施工中正确填报,及时整理。 4. 按施工进度计划及工程材料需用计划,进行施工材料报批,采购工作,安31上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计装开工之前半个月内落实好当月材料物资,按实际工程进度安排材料进场。 5.严格按工程场布图布局,充分利用现有场地,安排好生产和生活设施。落 实危险品堆放区,氧气、乙炔、油漆等存放应保持安全距离。定点存放,定人管 理。 6.落实危险品堆放区,氧气、乙炔、油漆等存放应保持安全距离。定点存放, 定人管理。 7.施工班组进入现场,应及时进行安全生产教育和安全知识考核,并落实有 针对性的安全措施。坚决把安全生产放在首位,杜绝安全事故。 (二)施工进度计划 本工程安装进度计划按土建施工计划安排,施工时按实际情况作相应调整。 (见附件一) (三)安装施工机械设备及计量器具表 以下进场机具均符合国家标准,属合格产品。 安装施工机械设备表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 机械或 设备名称 开槽机 电焊机 台钻 冲击钻 手电钻 砂轮切割机 角钢卷圆机 管道压槽机 管道压槽机 角向磨光机 10KW/20KW 16mm Φ 6-Φ 16mm Φ 2.5-Φ 16mm GJ3-400 JY200-A YCT-150 YCT-100 4''~6'' 型号 规格 数量 10 台 各5台 3台 30 把 20 把 4台 1台 2台 3台 10 台 用于施工部位 切割Σ 加工场及现场 现场加工场 现场 现场 现场加工场 现场加工场 现场加工场 现场加工场 现场 备注32上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21电动套丝机 电动套丝机 电动卷扬机 电动试压泵 手动试压泵 潜水泵 电动液压弯管机 平缝咬口机 龙门剪板机 折边机 联合角咬口机G100~150 G15~100 1t~5t SY-3502台 3台 若干 2台 6台现场加工场 现场加工场 现场 管道试压 现场 现场 现场加工场 现场加工场 现场加工场 现场加工场 现场加工场Φ 50mm Wyq-76J S=1mm Q116?2500 WB67Y-1002台 2台 1台 1台 1台 1台安装施工计量器具一览表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 仪器设备名称 塞尺 铁水平尺 卷尺 卷尺 卷尺 万用表 钳形表 兆欧表 游标卡尺 游标卡尺 钢直尺 压力表 红外线水准仪 规格型号 150mm±0.016 300mm 3m 5m 20m MF14 MG-24 Zc25-3 500V 0-125mm 0-200mm 300mm 0.1MPa~4MPa 单位 把 把 把 把 把 只 只 只 把 把 把 只 套 数量 2 10 50 30 1 2 1 2 1 1 3 10 1 备 注33上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24光电转速表 温度计 热球式电脑风速 风罩式风量测试 仪 漏风量测定装置 仪 空调综合测定仪 压差流量计 倾斜式微压计 接地电阻测试仪 精密声级计 温、湿度传感器 YYT-2 ZC28 丹麦B&K2209 HM34 KANOMAX 日本制 ALNOR pm-150 0~100℃只 台 台 台 套 台 只 台 只 只 台1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 15. 安装劳动力用工计划安排 管道班组:2009 年 9 月――2009 年 12 月,计划用 28 人 2010 年 1 月――2010 年 12 月,计划用 100 人 2011 年 1 月――2016 年 06 月,计划用 150 人 通风班组:2009 年 9 月――2009 年 12 月,计划用 14 人 2010 年 1 月――2010 年 12 月,计划用 32 人 2011 年 1 月――2016 年 06 月,计划用 32 人 电气班组:2009 年 9 月――2009 年 12 月,计划用 18 人 2010 年 1 月――2010 年 12 月,计划用 54 人 2011 年 1 月――2016 年 06 月,计划用 90 人五.主要施工方法、顺序与技术、质量规范措施 1. 管道部分1.1 配合阶段 (1)配合留洞阶段,预先与土建复合留洞图,定位准确。34上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计(2)土建施工时,派专人复合坐标、口径,发现问题及时进行修正。 1.2.管道安装 ⑴.管道安装除图中注明管位、标高外,应尽量靠墙、贴梁和板底走管,力求 美观,并不影响其他专业管道敷设。除在设备机房、地下室及室外明露外, 其余管道全部暗装或敷设在吊顶内。管道井应设检修门或检修口,吊顶内 或包饰的管道在装有阀门或检查口处设检修口。 ⑵.所有穿越建筑梁、楼板、内墙的管道应密切配合土建预留洞,施工时安装单 位应核对管道及留洞位置,遗漏处及时补上,尽量避免事后补救。 ⑶.管道穿越地下室外墙、顶板或钢筋混凝土水池池壁时须预埋防水套管。 ⑷.所有管道穿越墙壁或楼板须设金属套管, 套管内径应满足管道保温后的外经 要求。穿越楼板的套管顶部高出地面 30~50mm,套管与管道之间缝隙用阻 燃密实材料填实,端面光滑。 ⑸.管道支架应满足有关施工验收规范要求,支架应固定在承重结构或楼板上, 没有预埋件可采用膨胀螺栓。支架安装位置应有其他专业协调好,以免影响 其他专业管道敷设。当管道采用沟槽式机械接头连接时,每两个接头间至少 应有两个支架。泵房内管道吊、支架采用减振吊、支架。 ⑹.管道安装时应有防止被建筑垃吸或其他杂物堵塞的措施。 ⑺.除特殊要求外,管道井处楼板在管道安装完成后应每层予以封闭。 ⑻.自动喷淋消防管在安装时须注意:在管道变径时应采用异径管件,不得采用 补芯;相邻两喷头间的管段上应至少设一个吊架,吊架与喷头的距离> 300mm,与未端喷头的距离≤750mm。管道应尽量做坡度,配水支管以 0.4% 坡向干管;配水干管以 0.2%坡向未端放水口或立管放水口。管道刷色漆时 不得将油漆涂到喷头的感温元件上。 ⑼.除图中注明外,直立型、下垂型标准喷头的溅水盘与顶板的距离为 75~ 150mm;有吊顶处隐蔽型的喷头的安装高度根据装修要求的吊顶高度确定。 ⑽.在风管下方及宽度大于 1.2m 的整排管道下方增设的补充喷头采用下垂型, 配水支管尽量紧贴风管或水管底, 喷头溅水盘距风管或水管底不大于 150mm。35上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计⑾.喷头安装时,喷淋支管或短立管如遇风管或其他管道阻挡,可视现场情况绕 过阻碍物,将喷头安装在原指定位置。若下弯管道局部难以排空,当喷头数 不大于 5 只时,在管道低凹处加设堵头;当喷头数大于 5 只时,设带阀门的 排水管。 1.3 污废水、雨水系统 ⑴.本工程污废水系统室内采用合流制,室外采用雨水污水分流制。 ⑵.排水立管应每层设置伸缩节,管道插入伸缩节时不能插到底,安装时必须先 划线,留有空隙。 ⑶.排水管道的排出横管应比立管管径大一档。 室内排水横管的坡度根据设计要 求应满足以下表中数据: 管径 坡度 DE50 0.025 DE75 0.015 DE110 0.012 DE160 0.007⑷.当管径≥110mm 明露排水立管穿越楼板时应设置阻火圈, 当管径≥110mm 的排 水支管穿越管弄井时也应在管弄井墙壁处设置阻火圈。 ⑸.在排水管道施工过程中应作好产品保护工作应做防堵措施。1.4 卫生器具安装 ⑴.卫生洁具安装:土建以完成墙面、地面、吊顶等全部工作内容,卫生洁具才 能安装,卫生洁具与它相连接的管道相对位置安排合理、正确,相连接的管 道应保证排水管、 给水管无堵无渗漏, 管道与卫生洁具连接前应已完成通水、 通球、试压等质量保证工作,管道支架安装完毕,并符合规范和设计要求。 ⑵. 坐便器安装:给水为暗设,标高为地面上 110mm,距坐便器偏左 150MM。污 水管坑距距光墙距离正确,坐便器插入污水管口要稳正、校正垫时,用配套 的膨胀螺丝加尼龙华司拧紧在瓷眼的地坪上,螺丝严禁用榔头敲击,安装要 平直牢固, 不得松动, 安装完要二十四小时盛水试验, 要求对坐便器与水箱, 坐便器与污水管、 水箱与给水管进行检查是否渗漏与损坏, 污水管是否畅通。36上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计⑶.挂式小便器安装:排水采用 UPVC 排水管暗设,给水管暗设采用自闭式水冲 阀,标高位地面上 1200MM,给水和排水中心应对直,不得有偏差,给水和 排水与小便器连接用格林收紧, 通水试验并检查给水和排水与小便器连接是 否渗漏,排水是否畅通,自闭式冲水阀是否正常、灵活。 ⑷.洗脸盆安装: 安装时检查土建安装的大理石台板支架是否平整牢固, 冷水管、 排水管是否到位。台式面盆上口距地面上 800mm,排水管径为 32mm 镀铬金 属管,角阀与面盆龙头连接采用金属软管,金属软管与龙头连接处用生料带 缠绕,再用压螺母收紧,压紧压盖,压盖与墙面应紧贴,面盆与大理石面板 上的间隙用硅胶密实,面盆安装完毕应进行 24 小时盛水试验,要求盛水在 溢水口, 检查面盆龙头软管与角阀龙头、 面盆与排水口和软管连接是否渗漏, 松动和损坏,管路是否畅通。 1.4.管道试压 ⑴.本工程压力管道试验压力均为工作压力的 1.5 倍,最小试验压力不低于 1.0MPa。 管道 市政直接给水管 生活变频低区给水管 生活变频高区给水管 压力排水管 室外消火栓消防 室内消火栓消防 自动喷水灭火系统 消防系统排水管 管道图例 CW3 CW2 CW1 DWP SWP CWF FH FS FD 工作压力 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 0.6MPa 0.6MPa 1.6MPa 1.6MPa 1.6MPa 试验压力 1.0MPa 1.5MPa 2.0MPa 1.0MPa 1.0MPa 2.0MPa 2.0MPa 2.0MPa⑵.生活给水管道试压方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 的规定执行。 ⑶.室内雨水管道应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。灌水 试验持续 1h,不渗不漏为合格。 ⑷.废污水立管和横管均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的 2/3, 通球率必须达到 100%。 ⑸.压力排水管道按不小于排水泵扬程的 2 倍进行水压试验, 保持 30min 无渗漏37上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计为合格。 ⑹.消火栓消防管道应在试验压力下保持 2h 无明显渗漏。自动喷淋管道试压方 法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB 的规定执 行。 ⑺.水箱和水池的满水试验均应按有关规范和标准的要求执行。 ⑻.水压试验的试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位。 1.5.管道冲洗 ⑴.生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检测, 符合国家《生活饮用水标准》后方可使用。其他给水系统管道在竣工后,必 须对管道进行冲洗。冲洗时宜采用最大流量,流速不得低于 1.5m/s。 ⑵.雨水管和排水管冲洗以管道畅通为合格。 ⑶.消防栓消防系统管道冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。 ⑷.自动喷淋系统按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB 的要求进行冲洗。1.6.设备工程安装顺序 施工准备 基础处理与划线 设备就位与粗平 二次灌浆调整与精平二次灌浆粉平清洗与装配管路连接试运转 竣工38上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计⑴.设备安装工程过程中,应按自检、互检和专业检查相结合的原则,对 每一道工序检查作记录,工程验收时即以此记录为依据。 ⑵.设备安装前做好开箱记录,检查零部件技术文书是否齐全,并协调甲方、施 工人员做好开箱记录。 ⑶.设备安装工程必须按设计施工,在施工中如发现设计与现场不符合之处,应 及时提出意见和修改建议,经有关部门研究决定后,才能按修改后的书面通 知施工。 ⑷.泵类就位前应检查基础尺寸、位置、标高等符合设计要求。安装时泵体应水 平,电机和泵轴应在同一轴线上,泵的进出口不得有吃力承重,管道、阀门 应另设置承重固定支架,在安装管道与泵体进出口时,注意防止杂物在管内 被泵体吸入破坏叶轮。 ⑸.防震隔振措施,根据设计要求,应按产品样本配置隔振基础减振,水泵进出 水管处均设置橡胶软接头。泵房内管道支架应采用弹性支架隔振,为了防止 固体传声。 管道穿泵房墙及楼板处的套管时, 套管内应用柔性不燃材料填充。 ⑹.设备在安装过程中和安装好后必须做好产品保护工作。 ⑺.设备运转 按出厂技术文件和规范要求进行试运转工作。设备试运转前,应对设备及 其附属装置进行全面检查,符合要求后方可进行试运转。 关联的电气、管道或其他专业的安装工程已结束,电气调试合格,试运转 准备工作就绪,现场已清理完毕,人员机具组织已落实。 试运转前应检查电机转向,润滑部位的油脂等情况,直至符合要求。有关 保护装置应安全可靠,工作正常。 运转时,附属系统运转正常,压力、流量、温度等均符合设备随机技术文 件的规定。 泵必须带负荷试车(必须带水)。运转中不应有不正常的声音,密封部位不 应有泄漏;各紧固件不应有松动;轴承温升符合设备随机技术文件的规定。39上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计设备试车的必要条件是: 系统施工已经完成,管道的完整性检查和各项试验合格。 试车方案应已编写并经批准,且已征得业主和监理的同意。 设备试运转所需水、电、气、油、仪表等各项条件全都具备,且供应正常。 设备和系统的操作人员已经培训、考核合格并正式上岗。 设备试车的指挥系统已正式开始工作,指挥操作的指令已得到明确。 开车前的技术操作交底已完成。 验收交工,填写质量评定表,由质量部门验收,最后请建设单位接收。 建立设备维修保养工作组,确保设备投入正常运行2. 暖通部分2.1.配合阶段 (1).配合留洞阶段,预先与土建复合留洞图,确保定位准确。 (2).土建施工时,派专人复合方位、坐标、尺寸,及时发现问题进行修正 2.2.风管制作及安装 ⑴.风管制作:一般空调、通风及排烟系统的管道均采用镀锌钢板,厚度按有关 标准。 走廊吊顶内的排烟风管采用 1 小时耐火极限的防火板制作, 外包 40mm 厚硅酸铝板隔热层进行隔热,并与可燃物保持不小于 150mm 的距离。露天安 装的通风管采用不锈钢或无机玻璃钢材料制作。 各类风管上的防火阀到防火 墙之间或防火阀到该风管所穿越的楼板之间的短管采用厚 1.6mm 的钢板制 作,且外包 30mm 厚硅酸铝板隔热层进行隔热,再加钢丝网水泥保护壳 (35mm) ,该短管露出墙面 200mm。 ⑵.风管安装:本工程部分房间采用净化空调。空气洁净技术是一门高要求的综 合性技术,旨在对生产环境中的尘埃、细菌、带菌微生物等加以控制。根据 这些特殊要求,空气洁净系统风管的制作安装,除应按照国家规范要求进行 施工之外,还必须根据具体情况采取一定的技术措施,以满足洁净系统安装 的洁净度、严密性的要求。 2.1 风管启封安装前必须做到:40上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计①、对所需安装的风管走向测位、放线,在安装吊托支架时,不允许边安装边 敲打,避免灰尘进入风管。 ②、洁净内管开封过程中,严格禁止与其它工程交叉作业。 ③、房间内隔断必须待洁净风管安装完毕,端口封好后才可施工。防止墙壁砖 缝积尘被震动飞入风管内。 2.2 洁净风管安装顺序:从主管根部开始向前安装,风管一经开封,即与法兰 连接好,避免敞口时间过长灰尘侵入风管内。暂不相接的一边瑞口不要启 口。 2.3 空调风管法兰密封垫料采用厚度为 6 L的海绵橡胶,垫料接口方式采用梯 形接口,安装时两面涂胶粘牢,垫料内侧应与风管内壁平齐,通风管道采 用 3 L厚耐酸橡胶板。风管与设备、风口连接处应设高强度光面合成革软 接头,L&=250 L,光面向里,各接逢处应严密不漏风。 2.4 待安装的成品件,不论自制或外购,均应进行清理检查,达到洁净要求时 方可封口。风管安装后,保温之前应用漏光法进行漏光检查。 2.5 制作风管时应根据板材下料,尽量减少接缝,其具体规定如下: ①、矩形风管底边宽在 800 L以内不得有接缝,800mm-1000mm 只限有一条接 缝,2400 mm 以内两条接缝,以上各尺寸都禁止有横向拼缝。 ②、 圆形风管应优先采用基本系列, 矩形风管的长边与短边之比不宜大于 4:1。 ③、拼缝咬口采用单平式咬口,注意转角咬口时将拼接平整面放在管内壁,不 得有反转现象。 ④、柔性短管制作选用软橡胶板或优质人造革,制作要求内壁光滑,纵缝胶合 平整,不得有孔洞或漏胶缝隙。 2.6 风管穿过防火楼板或防火墙时,应设置预埋管或防护套管,风管与套管之 间要采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。 2.7 风管安装时,严禁直接攀登倚靠风管。 2.8 输送易产生凝结水的风管,其安装坡度应符合设计规定。 2.9 风管内不允许敷设任何管道或电线。41上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计2.10 风管测定孔应设置在不产生涡流区并便于测量和观测的部位;吊顶内的 风管测定孔部位,应留出活动吊顶板或检查门。 2.11 风管沿墙体或楼板安装时,距墙面、楼板宜大于 100mm。 2.12 风管在安装过程中因故停顿时,应及时将风管端口封闭。 2.13 风管与风口的连接应严密、牢固,表面平整,风口调节灵活,同一厅室、 房间内的相同风口的安装高度应一致,排列整齐。 2.14 无吊顶的明装风管,安装位置与标高误差不应大于 10mm。 2.15 与设备连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。 ⑶.支吊架的安装: 3.1.靠墙或靠柱安装的水平风管宜用悬臂托架或斜撑支架, 不靠墙或靠柱安装 的水平风管宜用托底吊,直径或边长小于 400mm 的风管可采用吊带式吊 架。 3.2.靠墙安装的垂直风管应用悬臂托架或有斜撑支架,不靠墙、柱穿楼板安装 的垂直风管应用抱箍吊架,室外或屋面安装的立管应采用井架或拉索固 定。 3.3 支架安装前清除表面灰尘、污垢、生锈后,涂红丹漆二道,调和漆二道。 ⑷.阀体安装: 4.1.风管止回阀安装前必须检查其叶片动作的灵活性、准确性,动作稍有不 灵活、不准确者,绝对不能使用。安装时须保证其叶片吹起侧育足够长 的直管段,确保止回阀叶片吹起不受挡、不卡住,同时须严格保证叶片 吹起方向与设计的气流方向一致。 4.2.风管上的调节阀、防火阀按有关施工图的要求安装,安装前必须检验其 灵活性和可靠性,安装时注意检测维修及阀柄操作的方便,保温操作时切 忌影响阀杆和阀柄的转动。 4.3.防火阀门须有独立的支架,阀门与防火墙之间的风管须用 1.6mm 厚钢板 制作。 ⑸.设备安装42上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计5.1.所有设备必须在设备到货后核对其基础尺寸,经确认正确无误时方可安 装,否则须请土建工种依设备修改基础并达到设计强度后再行安装。基础 表面必须按设计标高找平抹光。 5.2.通风机传动装置的外露部位及直通大气的进出口,必须设防护罩(网) 或采取其他安全设施。 5.3.空调器到货后须试压验收,试验压力应是工作压力的 1.5 倍,如有渗漏 由厂家负责退换,如在冬季试压,试压合格后必须放净设备内的存水,谨 防遇爆冷冻裂设备。 5.4.空调系统循环水泵及风机未做隔振的空调箱均附设减振台座,在整个系 统充满水后必须重新调整减振台座的水平度。 5.5. 通风机安装:首先会同有关单位检查风机的外露部分各加工面的防锈情 况,及转子是否发生明显的变形、碰伤等。再检查通风机叶轮和进气短管 的间隙,用手盘动叶轮,旋转时叶轮不得与进气短管相碰。安装时,首先 注意位置找平,用滑轮或倒链进行安装。根据机组的重量和振动等参数合 理选择减振器,则根据不同型号风机选用相应的吊杆减振器吊装。 5.6 本系统设备安装除必须遵守设备部分的所有要求外,还强调: ①空调器、新风机组安装前需进行检查验收,合格后进行清理处理,要求达 到无油污、无灰尘,并对所有孔洞进行封闭。 ②设备与系统风管连接,应预先做好尺寸准确配接管,经洁净处理验收后封 好两端□,运到现场启封安装,敞口时间不得过长,并要确保污物灰尘不 侵入风管或设备之内。 ⑹.通风系统的无负荷运转及调整 6.1 通风调试必须在空调部分和电气部分验收合格后,方能进行,进行时,必 须检查和调节好风量调节阀、防火阀及排烟阀的动作状态,调整送风口及回 风口(及排烟口)内的风阀,叶片的开度和角度。 6.2 通风机单机运转时,必须检查方向、皮带轮(联轴口)的中心线是否在一 条直线上,松紧程度适合,地脚螺栓拧紧,关好空调器上的检查门,调节阀43上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计应全部打开,防火阀应放在开启位置,风机一次启动后,应立即停止运转, 检查有无异常现象,旋转方向要和机壳上箭头所示方向一致,同时应请电气 方面人员配合,检查测量启动电流和运转电流及轴承温度,经运转一切正常 后,再进行连续运转,持续时间不少于 2 小时。 6.3 整体运转,要对空调、通风系统内的房间进行温度、气流组织测试,达到 设计要求,如有不符,应立即检查原因,进行校正。 ⑺.高效过滤器安装 7.1 高效过滤器安装前必须逐个检查, 过滤器滤纸应无裂缝针孔及其他损坏 (可 用强光检查),其外型尺寸不允许超过士 1 L,对角线尺寸的误差应不超过 士 1.5 L。 7.2 高效过滤器必须待洁净风管安装完毕,并全面洁扫、吹洗和试车达到洁净 要求,经检查后立即安装就位。 7.3 过滤器与框架之间密封垫料应定位粘贴在过滤器边框上,粘贴前先除净过 滤边框上的污物,粘贴拼接采用榫接,胶板厚度为 5 L。 7.4 安装时应注意外框上的箭头要与气流万向一致,不得装反,不得用头、手 或工具等触摸滤纸,以防损坏。3. 电气部分3.1 管线预埋配合 1) 本工程强、弱电系统复杂。故预埋配合工程量较大。在配合之前,除要熟 悉电施工图,弱电施工图外,还要熟悉通风施工图,水施工图以及建筑图和 结构图,并校对各种留洞位置及风管,水管的走向。确定无交叉的情况下, 再进行配合。 2) 防雷接地、工作接地 防雷、工作接地是利用柱基内二根以上的主筋作引下线。建筑物采用共用接 地体,利用条形基础内上下二根主筋与柱基可靠连接形式接地网(在条形基 础与柱基交叉处全部可靠焊接, 并在条形基础外围用一根 40X4 扁钢与接地可44上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计靠连接。作等地位接地。40X4 扁钢同时与出建筑物金属管道可靠连接。 当条形基础及承台在土建未封钢摸板时, 每个接地或接地引下线与引下钢 筋或扁钢可靠焊接后, 用醒目油漆做好标记。 再复查图纸做到无遗漏后, 好接地电阻测试工作,做好记录,留备今后竣工资料。 当土建进行层面结构施工时,密切配合防雷、工作接地的施工。弱电接地 先在底层标高 0.3 米处与终端接地相应位置过路箱(146H60)再用电管穿线 引至终端放置过路箱(146H60)再用接地线与设备连接。防雷引下线利用柱 内二根以上的主筋(不小于Φ 16)可靠连接至屋面放置
的预埋 件,然后用扁钢连接至防雷带或防雷接闪器及屋面金属物件。 3)电缆进户管埋设: 在预埋套管之前,首先要核实好管道预埋套管的位置,标高,保证进出户 管道走向正确,并避免与结构冲突,再安放套管,强电系统预埋套管敷设在 各单体强电配电间电缆沟内。室外留至总体电缆井,并做好喇叭口。弱电系 统保护管放置各单体弱电房内,高出地坪 50-100 毫米,室外引至总体弱电电 缆井,固定牢固,并与条形基础外围的 40X4 的扁钢可靠连接。 4)平台配管 定位:在平台摸板支撑后,先弹出墙身线,标出灯头箱、开关箱、插座箱的位 置。使其做到整齐,清晰。成排灯具或设备须挂直线。灯头箱、开关箱、插 座箱等箱盒安放时,应与摸板吻合固定牢固,标高严格按设计标高安放,且不 能有松动现象。向上蹲高管应固定牢固,且用封口护圈封堵管口;向下立管 应先用木钻在摸板上开孔,再配管到位,这样不至于破坏电管。严禁用气割, 铁凿开孔,且管子口有丝口,并套好束吉,便于以后相接时短接管。 排管施工步骤:根据该工程特点,在施工时,应预先与土建核对。在敷设管 子穿越井道的地方,和土建积极配合,把管线该向或者放在主梁钢筋内,这 样不至于电管暴露在井道中。排管时时先应作预测,并绞好丝牙。在扎好首 层钢筋后,再安放电管。路头管不宜穿好铅丝后敷设,以防烧跨接时熔断铅 丝。如路头管太长,可以预先放铅丝后敷设。但烧跨接时注意不要熔断铅丝。 做45上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计向上或向下电管不能过长,一般为 200MM。路头管过长宜放大管子尺寸或再 适当的地方埋设过路盒,并在,施工图上表明,以便今后查管穿线。有与其 它管子交叉时应核实好管道留洞位置,避免管道安装损坏管子。碰到沉降缝 处,应加过路箱,作软连接。 平台看护:浇平台时,须作平台看护用工安排。在土建浇砼时,预先检查平 台内的管线及各种留洞位置。 5)墙身敷设电管 首先是清理各种规格的箱盒,没拆一层摸板,就该清理处各种箱盒内填充物。 如有偏差或不通的管子,马上补救,层层清理。 定位:平台上的登高管,一般宜在土建砌砖前接好盘管。所有开关,插座在 同一层内应规格统一,标高一致,距门框边 10-15MM,并上下标准层保持统 一。 3.2 明配管盒线槽施工 明配管防火卷帘门控制箱电源管做明管,并刷漆防护。 (1)支架安装及制作:电气支架均采用新型支架,支架的敷设应根据不同的管 径设置不同的距离.须在土建粉刷之前安放支架,支架应符合标准。开孔不 准用电焊割孔或气割孔,须用台钻配专用开孔器具开孔。吊平顶支架应横 平竖直。 (2) 明敷管敷设:立管安装时应垂直、平整、美观、大方。大于 DG25 的电管 在转弯时应用电月弯,不得自行弯制,以避免损坏管子,并造成穿线困难。 防火卷帘门控制箱电源管做明管时涂防腐漆。 (3) 电缆桥架安装 可参照企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》(ZE-1.07-1999) 。 A.施工顺序 桥架检查 桥架定位 支吊架制作安装46上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计桥架安装 桥架接地B. 主要施工方法及要求 1)桥架的检查 桥架的型号、规格符合设计要求。 桥架的弯通应满足电缆最小弯曲半径的要求。 2)桥架的定位 桥架定位应符合以下要求: 核对设计图规定的位置和标高,要与工程实际情况相一致,机电各专业之间 在施工前必须协调, 避免与大口径消防管、 喷淋主管、 冷热水管、 排水管及空调、 排风设备发生矛盾,确保与其他管路的最小净距离。 桥架与墙、顶的净距 0 离应保证施工和交付使用后检查、维护的空间。 桥架宜与建筑物坡度一致 3) 桥架支吊架安装 按桥架承受均布载荷时相对挠度不大于 1/200 和桥架制造厂提供的《在不同 跨距下最大允许均布载荷及变形量图》计算、确定支吊架间距。 水平桥架吊架 线槽总截面小于 300*200 线槽总截面小于 400*200 线槽总截面大于 600*200 垂直桥架支架采用定型托臂。 在直线段和非直线段连接处,过建筑物变形缝处和弯曲半径大于 300mm 的非 直线段桥架中部应增设支吊架。 支吊架安装应保证达到桥架水平和垂直允许偏差要求。 4) 桥架安装 桥架之间连接采用半圆头镀锌螺栓,半圆头应在桥架内侧。接口应平整、无 吊杆 M8 吊杆 M10 轻型型钢 C-40 轻型型钢 C-40 吊架 10#槽钢47上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计扭曲、凸起和凹陷。 在跨越大楼伸缩缝时应按《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩处理(安装伸 缩节) ,从而还满足了“钢制桥架直线段超过 30m 时,应设热胀冷缩的补偿装置, 留间隙 15-20mm。 ”的施工要求。 桥架应平直整齐,直线段的水平或垂直允许偏差应不超过长度的 2?,全长 允许偏差不超过 20mm。测量偏差的部位是底部。 桥架应固定在支吊架上。 5) 桥架接地 桥架的接地跨接线材料应按设计要求施工。镀锌桥架之间可利用镀锌连接板 作为跨接线,把桥架连接成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫 圈。桥架内加设 4?25 热镀锌扁钢与支架连接。 桥架从始端到终端,两端与接地干线(PE 线)可靠连接。 电缆桥架安装必须认真做好质量自检和互检,特别注意支吊架是否遗漏、是 否牢固,有无变形扭曲,补偿伸缩是否遗漏,跨接接地是否符合要求。 (4)母线槽施工 A.施工顺序 母线槽检查 测量定位 支吊架制作安装 绝缘测试 母线槽拼接 相位校验 B.主要施工方法(母线槽的检查) 应严格检查母线槽的质量,重点检查以下内容: 1) 母线槽外壳应完整、无损坏。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求。 附件配套正确、数量足。 2) 母线接头的连接面平整,连接孔对称,离边缘距离一致。48上海市第七建筑有限公司 生命科学基础研究与应用研究平台及技术保障条件建设项目机电安装施工组织设计3)母线之间的绝缘板不能缺损破裂。 4)应用 500V 兆欧表全数测量每节母线槽的相间、相与中性排、PE 排、相与 外壳之间的绝缘,不低于 20MΩ 。 C.母线槽测量定位 母线槽的走向,要按设计图和工程实际综合确定,原则是不与大口径管道、 桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设,至地面的距离不宜低于 2.5m。与建筑 物表面,其他电气线路和各种管道的最小净距应符合国家现行标准。 水平安装母线槽支吊架间距一般为 2-3m,按母线槽每米重量决定。母线槽 转弯和配电箱连接处应增设支架。 D.支吊架制作安装 支吊架的型式按母线槽安装部位和重量决定。一般用槽钢、角钢、全螺牙吊 杆和扁钢制作,并做好防腐处理。支吊架间距均匀,支吊架的水平度应满足母线 槽水平度偏差的要求。 母线槽垂直安装,一般采用母线槽生产厂的定型弹簧支架。 每节母线槽安装前必须测量绝缘电阻,阻值不小于 20MΩ 。施工现场应清洁, 并尽量减少现场搁置时间。做好防水、防潮工作。 E.母线槽装配 吊装装配时必须注意不损坏母线槽,吊装时应用尼龙绳,用钢丝绳必须套橡 皮或塑料套管。接头部位要包扎好,防止杂物、垃圾落入。 装配顺序可按母线槽的排列图和母线槽编号。拼装连接时,垫上配套的绝缘 板,穿入绝缘套管及连接螺栓,加垫圈、弹簧垫圈,用手拧上螺母。在紧固前调 整水平度和垂直度,使水平度和垂直度不超差,全长误差不超过 10mm。用力矩 扳手紧固,达到规定值,及时装上盖板和接地带(板)。 为防止偶然因素,使之绝缘降低,每装配连接一节,要再次测量绝缘电阻, 发现问题到及时处理。 弹簧支架上的弹簧要处于能上下自由伸缩状态。 在任何情况下,每节水平母线槽不能少于一个支架。垂直安装的母线槽在每49上海市第七建筑

我要回帖

更多关于 地下室配电房设计规范 的文章

 

随机推荐