小型冻库氟机高压锅的温度16,底压没有,温度到_12度就下不去了,回汽管结冰很厚,压缩机头结箱,膨胀阀前结

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
冷冻库高低压时有动作,盘管上结上一大半的厚冰,但冷库的温度不够,为何?
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
高低压时有动作?具体情况说一下 盘管上结霜是正常的 但结厚冰肯定影响制冷效果!建议把盘管上的厚冰除掉 再进行制冷.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
-18度冷库低压压力是多少8HP压缩机,15平米的库.环境温度25度左右.请问下,系统压力(高低压,电流)是多少?压缩机和附近的低压管路有结冰现象.高压管路无结霜.用22佛里昂 现在的低压压力是2.库温-10到-15度
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
低压偏低了,不管多大的库,也不分冷藏还是冷冻库,低压都是在4-6KG之间,你的系统漏氟了,查漏加氟
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
压缩机制冷很慢,什么问题?15匹三洋氟制冷压缩机,给8立方的水制冷,为什么水温在负7-8度后就很难在下降了,压缩机回气管端盖结冰,冷凝器手感温暖不热,高压十五斤低压一斤
泰妍i5哺竿
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
你的制冷系统缺氟或氟过多,高压才15,应为20左右,低压应为4-6,再则你压缩机回气端盖结冰,最有效是你卡一下压机电流,与标值对比,大于标值氟多,反之氟少
为您推荐:
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
,我公司有个小型冷库,压缩机是企鹅半封闭式的,冷库制冷效果不好,压缩机工作正常,压力都正常高压管很烫,膨胀阀调大些,低压管会结冰,原来能达到零下18°以下,现在最多到-12°,再也降不下去,冷凝器也清过,查不到原因
ygpzdqer060
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
初步怀疑是室内蒸发器或者是风机出现问题;蒸发器脏、堵风或者是电机风速衰减.