单相电子电能表有零线进线,而三相四线的电能表却没有零线进线,这是为什么?
来源: |人气:515 ℃|时间: 17:40:09
为了解决用户可能碰到关于"单相电子电能表有零线进线,而三相四线的电能表却没有零线进线,这是为什么?"相关的问题,志乐园经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"单相电子电能表有零线进线,而三相四线的电能表却没有零线进线,这是为什么?"相关的详细问题如下:
单相电度表是靠零线来取电压信号的
而三相电度表可以在相线之间取电压信号 所以可以不用零线 三相三线电度表就是这样的
电度表是靠电流与电压的乘积来计量电度数的 所以单相电度表要接零线
而三相电度表可以通过内部的星型连接点来取得电压信号 所以不用接零线也可以工作电压而正常工作有的啊,怎么会没有零线呢?
单项的电子表也可以零线不进表的,我家的单项电子表就没有进零线!三相四线表零线进出在一个接线柱上,电工说不接也可以!电表的转动不是靠电压的/是过的电流.所以不用零线一样的.零线是中性线,如果三相电绝对平衡,没有零线也可以用的有零线啊!三相四线表零线是用的同一线,可以用220V也可以用380V常用电度表的分类 电度表按其使用的电路可分为直流电度表和交流电度表,如我们家庭用的电源是交流电,因此是交流电度表。 交流电度表按其电路进表相线又可分为:单相电度表、三相三线电度表和三相四线电度表,一般家庭使用的是单相电度表,但别墅和大用电住户也有使用三相四线电度表,工业用户使用三相三线和三相四线电度表。 电度表按其工作原理可分为电气机械式电度表和电子式电度表。在二十世纪九十年代以前,我们使用的一般是电气机械式电度表又称为感应式电度表或机械式电度表,随着电子技术的发展,电子式电度表的应用越来越多,有逐步取代机械式电度表的趋势。 电度表按其用途可分为有功电度表、无功电度表、最大需量表、标准电度表、复费率分时电度表、预付费电度表、多功能电度表。用的是有功电度家庭常表,但预付费电度表的使用也越来越普及,现在有的发达地区为了节电也在推广复费率分时电度表。 电度表按准确度等级可分为普通安装式电度表*0.2、 0.5、 1.0、 2.0、 3.0级*和携带式精密电度表*0.01、 0.02、 0.05、 0.1、 0.电表的进线是起回路作用。三相电表就一根零线共用了。不影响计量。那你电的电表就接了一个对称负载吧 这样流过零线的电流为零,零线就可以省略了,不过最好是接上零线
||||点击排行电子电度表进线火线和出线火线并在一起电表会走吗?电表的问题,把电表的火线 进线和出线连起来会怎么样
电子电度表进线火线和出线火线并在一起电表会走吗?
电表计量不可能准确,当然由于分压电路电阻的存在,同时在没有任何负荷的情况下也会空转,因为等于电表并联在电路中电表照样会转,但浪涌电流冲击下也会突然变快,同时也形成了一个分压电路,理论上会慢很多,因为电表等于是并联的一个负载
所以就没有计量 电表是不会走的不会 。不管零线怎么接,不合火线组成回路是不能计量的!就是没有通过电能表!你要是不在2端(出线端)接负载。负载都是在出端2和零线之间组成一个回路,出线2是火线 ,就不可能计量到你的用电量,就是说你在接线的时候要是不通过火线在电表的出线端(2端),出线2端和3 4端是一个回路, 进线1是火线,因为不管你是什么表都是靠电流的大小来计量的,另外你记住 交流电的零线是共用的
出线口和进线口短接------电度表不走!注意:火线不能与零短接!
相对于电度表而言已将其短路了,不会有电流流过电度表,因此电度表不会走!
不会走的,你这样也就是短接了电表,达到窃电的目的.
如果把电度表进线与出线的火线用一根导线联接,电表还会转吗——
1、以前老式电表由于只有电压线圈做计量,因此当电表进出火线或零线直接连上以后就不通过电表用电了,所以...电子电度表进线火线和出线火线并在一起电表会走吗?——
电表照样会转,因为等于电表并联在电路中,同时也形成了一个分压电路,当然由于分压电路电阻的存在,电表计...电表火线进和火线出能不能并在一起——
在一块电表下,电表火线进和火线出能不能并在一起。(进线零线正常接进线... 电子...电子电度表进线火线和出线火线并在一起电表会走吗?——
不会 ,因为不管你是什么表都是靠电流的大小来计量的, 进线1是火线,出线2是火线 ,出线2端和3 4...火线直接进电表吗——
是啊。火线、零线都要进电表,电表才能正常工作。 郭电喜 | 发布于20 分钟......两块电度表一根进入火线1接到第二块表进线1能不能用啊,会不会两块表同时走,求高手帮忙.——
两块电度表一根进入火线1接到第二块表进线1能不能用啊,会不会两块表...单相电表如果火线进线接一条线...单项电表火线进,零线一进一出可以吗——
线好像接错了,电表接线是1火线进线,2火线出线,3零线进线,4零线出线。接错了要么电表会坏导致乱走,...单相电表如果火线进线接一条线去火线出线,那电表是不是就不走了?——
单相电子式电能表只接一根火线会走吗
如果把电度表进线与...电子式电能表零线出线端与其他表共用,该表会走吗?——
看电路是否跟火线形成闭合回路,如果是电表将正常工作,如果没有开成闭合回路,......请问电子式电能表只接一根零线火线绕过电表走吗 ?——
意思就是说类似短接火线的进线和出线咯,理论上这样是不会走的。造价与管理
&&&&&&&&&&&&三相四线有功电能表检查方法是什么?
三相四线有功电能表检查方法是什么?
相关标签:
  答;(1)检查接线:主要检查电流互感器的极性是否与电能表的电流进出线相符,电压的相序是否为正相序,电压与电流是否同相,接头接触是否良好等。  (2)电流短接和电压断开法:分别短接A、B、C相电流的进出线或断开A、B、C相电压,看电能表转盘转动的快慢,如果负荷比较稳定且平衡,则短接一相电流或断开一相电压,电能表转速为正常的2/3,如果偏差大,说明计量异常。也可用同时送同一相的电压、电流的办法进行检查,此时电能表的转速应为正常的1/3.  (3)检验电能表误差:现场校验仪的电压从电能表的端钮盒取,电流用钳形电流互感器从电流互感器的二次侧钳入采样,校验时要注意观察校验仪显示屏上的有关参数(如有带一次钳形互感器的校验仪还可以方便地测出电流互感器的变比误差),有助于判别接线、电流、电压是否正常,若电能表误差较大需拆回校验。& & & & & &更多内容 欢迎参详 筑龙电气网&