(2)演艺酒吧应设在三层及三层以下楼层;如必须设;(1)报警控制器火警优先功能有故障;(2)消火栓系统直接启动方式有故障,无法正常直接;(3)报警后商场扶梯四周所有防火卷帘应能同时启动;45、★★一个1500座位的影剧院的水泵房有备用;问:他的说法是否对?为什么?★★参考答案要点:;他的说法不对;建规要求按二级负荷要求供电,低压配电柜上应有二个;46、★★一
(2)演艺酒吧应设在三层及三层以下楼层;如必须设置在其他楼层时,按《高规》规定执行;一个厅室面积不应大于200平方米。每个厅室的出口不应少于两个,小于50平方米的厅室可设一个出口,还应设排烟设施,走道和地面应设置发光疏散指示标志,儿童游乐厅不应设在高层综合楼内,若必须设置也应设在三层及三层以下楼层,且必须有单独出口。 44、★★某一类高层建筑,设有控制中心火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统,室内消火栓系统,防火卷帘分隔系统。防火检查中,拆下一个感烟探测器后按下手动报警按钮时控制中心报告有探头故障信号,而没有火警信号;在控制中心联动功能设置在手动档时,按动室内消火栓启泵按钮未见消防泵启动;在采用烟枪测试商场扶梯四周一樘防火卷帘附近的探头,该樘防火卷帘立即下降到底,其余三樘未动作。 问:请指出这次检查中存在的问题(至少三个以上)?★★ 参考答案要点:
(1)报警控制器火警优先功能有故障。
(2)消火栓系统直接启动方式有故障,无法正常直接启动消防泵。
(3)报警后商场扶梯四周所有防火卷帘应能同时启动并一步下降至底。
45、★★一个1500座位的影剧院的水泵房有备用泵,它的电源接在了影剧院的总低压配电柜上的前端和后端。影剧院的管理人员说:如果发生火灾可把配电盘的总闸拉断,水泵仍可有电满足灭火要求。
问:他的说法是否对?为什么?★★ 参考答案要点:
他的说法不对。
建规要求按二级负荷要求供电,低压配电柜上应有二个消防电源回路且这两个电源回路之间应在最末一级配电箱处切换。
46、★★一超市有两路电源,一路是外接电源,另一路是自备发电机电源,它们都接到同一配电盘上,用分接开关进行切换。
问:这样接法是否符合规范要求?为什么?★★ 参考答案要点:
不符合要求。
因为自备发电机电源是消防应急电源,必须要有单独的线路,不能和外接电源线路合用;并且在消防电源配电盘上要有明显的标志。重要消防设备,其外接电源与应急电源应在最末一级配电箱处切换。 47、★★某公安消防支队按相关法规对辖区内的消防安全重点单位实施监督检查,现在正对一综合市场进行检查。 问:(1)消防监督检查的主要内容是什么?
(2)如果经检查发现该市场存在重大火灾隐患,并不需要专家论证,公安消防机构应当自检查之日起几日内送达《重大火灾隐患限期整改通知书》?★★ 参考答案要点:
(1)①该市场在施工、使用或者开业前,是否依法办理了有关消防审核、验收或者检查的手续。
②已经通过消防设计审核和消防验收合格的项目的使用、改变情况。该市场消防安全管理的有关内容。
③疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明、消防车通道、防火防烟分区、防火间距是否符合规定。
④消防设施运行、消防栓状况以及灭火器材配置是否符合规定。
⑤消防控制室的值班操作人员是否持证上岗。 ⑥其它需检查的内容。 (2)4个工作日。
48、★★某单层厂房耐火等级为二级,建筑面积3200平方米,其中甲类火灾危险性的生产建筑面积194平方米,其他部分为丙类火灾危险性的生产。甲类火灾危险性的生产设置在该厂房的一端,与其他部分之间设置防火墙及甲级防火门分隔。 问:(1)该厂房的火灾危险性类别应按哪一类确定?为什么?
(2)该厂房的每个防火分区最大允许占地面积不应大于多少?为什么?
(3)厂房内任一点到最近安全出口的距离应为多少米?★★
参考答案要点:
(1)甲类。因为火灾危险较大的生产部分占该厂房面积的比例大于5%。
(2)3000平方米。因为是甲类生产厂房,耐火等级为二级且单层厂房。
(3)30米。
49、★★某星级宾馆,设有空气调节系统,建筑高度28米,层数8层,每层建筑面积4700平方米。建筑内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和机械防排烟系统。设有两部消防电梯,四部疏散楼梯。 问:(1)该建筑属于哪类高层建筑?
(2)该建筑设置的消防电梯数量是否符合要求?应设几部消防电梯?
(3)该建筑的疏散楼梯应采用何种形式的楼梯? (4)该建筑每个防火分区的建筑面积不应大于多少?★★
参考答案要点:
(1)该建筑属于一类高层建筑。
(2)不符合要求。应设3部消防电梯。 (3)应采用防烟楼梯间或室外楼梯。 (4)不应大于2000平方米
50、★★某液化气站,站区围墙1.8米, 储罐区面积1200平方米, 设置了一组地上卧式储罐区,其中100立方米储罐5个,罐直径3米,间距3米,50立方米储罐2个,罐直径2米,间距2米。四周设置高度为0.8米的非燃体实体防护墙。距储罐区20米处设置有占地面积1300平方米充装站,日装瓶数3100瓶-3500瓶,该充装站为单层一、二级建筑。 问:对该液化气站实施监督检查,主要有哪些方面的问题?★★
参考答案要点(答对3条即可):
(1)站区围墙高度<2米,储罐区防护堤高度<1米 (2)储罐区与充装站的间距<25米。 (3)储罐区应设置固定喷淋装置; (4)充装站应设可燃气体报警装置;因日装瓶数>3000瓶,灌瓶间、实瓶库应设雨淋灭火系统
51、★★某县公安消防大队对该县百货商场进行监督检查,发现该商场自动灭火系统因故障不能正常运行,对其下发了《责令限期改正通知书》。整改期限届满时,县消防大队派员复查,隐患仍未改正。依照法定程序,县消防大队对该商场实施罚款处罚。该商场认为罚款数额过大,依法向县公安局申请行政复议。县公安局决定维持县公安消防大队的具体行政行为。该商场不服复议决定,依法向县人民法院提起行政诉讼。县人民法院经审理,判决撤销具体行政行为,并责令被告依法重新作出具体行政行为。 问:(1)此案行政诉讼的被告是谁。
(2)县人民法院判决撤销被告具体行政行为的理由。 (3)被告对该商场重新作出的具体行政行为应当是什么。★★
参考答案要点:
(1)县公安消防大队;
(2)运用法律、法规错误;
(3)责令停产停业,可以并处罚款。 52、★★在检查某市市区加油加气站时发现,该站油罐总容量为100立方米,压缩天然气储气总容积为12立方米,由于场地因素,加油加气的车辆从一个出入口进出,一幢重要公共建筑物距该站储气设施110米,油罐的通气管管口高出站房1米。 问:(1)该站属于几级站?
(2)该站的平面布置有什么问题?
(3)重要公共建筑物距该站储气设施是否满足要求? (4)油罐的通气管管口的设置是否合适?规范是怎么规定的?★★ 参考答案要点:
(1)该站属于一级加油加气站。 (2)车辆的入口和出口应分开设置。
(3)重要公共建筑物距该站储气设施符合要求,大于100米的规定。
(4)不合适,应高于建筑物的顶面1.5米以上。 53、★★某大型商场建筑高度为38米,每层建筑面积8000平方米,四周不设外窗,设有消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统,并采用不燃烧或难燃烧材料装修,疏散楼梯采用剪刀式楼梯,梯段和商场营业厅之间设有一道防火门,四层设有儿童游乐活动中心。 问:(1)该商场为哪类高层建筑?
(2)防火分区的最大允许建筑面积为多少平方米? (3)疏散楼梯的设置是否符合要求?该商场应当至少设置几部消防电梯?
(4)儿童游乐活动中心的设置是否合适?为什么?★★
参考答案要点:
(1)该商场为一类高层建筑。
(2)防火分区的最大允许建筑面积为4000 平方米。 (3)不符合,应为防烟楼梯间,至少应设3部消防电梯。
(4)不合适,儿童游乐活动中心不应设置在高层建筑内,当必须设置时,应设置在首层或二、三层,应设置单独出入口。 54、★★在对某新开业的歌厅监督检查时发现,该歌厅未经消防安全检查合格,主要出口处设置旋转门,部分安全出口上锁,灭火器被放置在不易发现的位置,火灾事故照明及疏散指示标志缺少。 问:(1)上述哪些违法行为应当责令立即改正?
(2)上述哪些违法行为应当责令限期改正?
(3)责令限期整改的文书应当自检查之日起几日内送达?
(4)如果该歌厅不能在期限内整改完毕,依据《消防法》的规定,可给予什么样的处罚?★★ 参考答案要点:
(1)“部分安全出口上锁”、“灭火器被放置在不易发现的位置”应当责令立即改正。
(2)“未经消防安全检查合格”、“主要出口处设置旋转门”、“火灾事故照明及疏散指示标志缺少”应当责令限期改正。
(3)4日。
(4)责令停产停业,可以并处罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款。 55、★★某县政府于元宵节在政府前新建广场举行大型焰火晚会,由县文化局主办,举办前当地公安消防机构接群众举报对活动场地进行了检查,发现该活动场地距县政府建筑物、附近一商场较近,可能诱发火灾危险,遂对县政府下发了《责令停止举办通知书》,要求于元宵节前重新选址。后经有关政府领导出面协调,县公安消防机构收回《责令停止举办通知书》,与承办单位签订了消防安全责任书,由承办单位承担举办活动可能引发火灾的责任。并于活动当晚派出3辆消防车现场执勤,确保了活动的顺利举办。 问:(1)举行此次焰火晚会哪些方面违反了《消防法》的规定?
(2)当地公安消防机构对该起事件的处理是否合法?为什么?★★ 参考答案要点:
(1)以下几个方面违反《消防法》的规定:
1)举办活动前承办单位未向当地公安消防机构申报; 2)未制定灭火和应急疏散预案及保障消防安全的措施。 (2)公安消防机构的处理不合法:
1)不应对县政府下发《责令停止举办通知书》。
2)下发《责令停止举办通知书》时,没有依照《消防法》的规定对承办单位及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚;
3)随意收回已下发的法律文书,违法行为未纠正,隐患未消除,执法随意性大。
4)不应以公安消防机构的名义与承办单位签订消防安全责任书。
56、★★某市消防支队组织对一所中学检查。发现学校学生宿舍楼两个出口均被侧拉铁门锁住,学校为了安全在每层楼中间,用木门隔开,一侧为男生宿舍,另一侧为女生,该楼总长度80米,宽15米,楼梯间为敞开式,两楼梯间对称,距走道尽端10米,经询问宿舍管理员,了解到宿舍的两个出口,到晚上11时上锁,早上5时打开,男女生各有两个管理员分别住在一楼和三楼楼梯口处,随时叫门可打开,问及学校消防安全如何管理,都是校长亲自管理,后勤、政教、门卫都管理。问及知道发生火灾后如何处理不知道,管理员说学校说过,但记不清了。 问:(1)学校宿舍楼安全出口管理正确码?
(2)学校宿舍楼在疏散方面存在什么安全隐患? (3)学校消防安全管理中存在什么问题?★★ 参考答案要点:
(1)宿舍楼安全出口管理不正确,安装侧拉门和晚上上锁都是错误的。
(2)学校宿舍楼除了出口问题外,中间隔开造成每个区间都只有一个安全出口。且疏散距离过长。
(3)学校的安全管理存在消防安全责任不清,组织制度不健全,措施不落实,宣传教育不到位等问题。
57、★★某单位拟在一建筑的三、四层改建一歌舞厅,并设置吊顶。该建筑共五层,每层建筑面积均为1000平方米,设有2个敞开式疏散楼梯间,疏散内走道长度为45米,能够自然通风。消防设施有:自动喷水灭火系统、疏散指示标志、火灾事故照明、干粉灭火器等。 问:(1)该建筑作为歌舞娱乐场所在设计上存在什么问题?
(2)该建筑自动喷水灭火系统应选择什么样型式的系统?喷头宜选用哪种喷头?★★ 参考答案要点:
(1)存在问题:
1)楼梯间采用敞开式,应封闭;
2)歌舞厅不宜设在四楼,如设置应符合:①一个厅、室的建筑面积不应大于200O,(并应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.00h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅、室的疏散门应设乙级防火门);②四层还应设火灾自动报警装置和防排烟系统。
(2)该场所应采用湿式系统,吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。
58、★★某棉花储备库的露天堆场有4个堆场,共储存棉花4000吨,堆场间的间距为10米,堆场距铁路中心线间距为20 米,设置有3个室外消火栓。 问:(1)该棉花堆场属于哪一类危险等级?
(2)堆场间的防火间距符合消防要求吗?为什么? (3)室外消防用水量是否符合消防要求?★★ 参考答案要点:
(1)该棉花堆场属丙类危险等级。
(2)堆场间的间距不符合消防要求,间距应为30米。 (3)否,室外水量应为50L/S,应至少设置4个。 59、★★某高层建筑,地上25层,地下3层,建筑高度90米,设计有一套地上地下共用的室内消火栓系统,消防泵房设在地下三层,建筑设计单位认为建筑高度没有超过100米,未设分区供水设施,这样做可以吗?★★ 参考答案要点:
因为《高规》要求是消火栓栓口静水压力大于1.0Mpa时应采取分区供水,虽然该项目建筑高度小于100米,但是由于该项目设有地下室,消火栓系统的静水压应该包括地下三层的高度。所以,虽然建筑高度小于100米,但地下三层消火栓静水压已大于1.0Mpa,仍然要分区供水,或采取减压措施。
60、★★某高层民用建筑共20层,在每层均设置有两个消火栓,相距50米。1-10层为上饶产SN60消火栓,11-20层为北京产SN50消火栓。1层消火栓静水压力为1.1Mpa,未设分区给水。消火栓箱门开启角度为最大90度。 问:(1)消火栓设置是否符合要求?
(2)消火栓箱安装是否符合要求? (3)消火栓系统是否符合要求? ★★ 参考答案要点:
(1)不符合。因为根据《高规》,高层建筑消火栓间距不应大于30米。
(2)不符合。根据《室内消火栓通用技术条件》,消火栓箱门开启角度不应小于175度。
(3)不符合。根据《高规》,消火栓应采用同一型号,而且当静水压力大于1.0Mpa时,应采用分区供水或采取减压措施。
61、★★某高层民用建筑共20层,设置有1000个喷淋头,由一个湿式报警阀控制。报警阀安装在没有排水设施的库房里。系统管道直径为150L的管道采用焊接连接。每个楼层的最不利点设置的试水阀直径均为20L。 问:(1)湿式报警阀的设置是否符合要求?
(2)管道连接是否符合要求?
(3)试水阀的设置是否符合要求?★★ 参考答案要点:
(1)不符合。因为根据《自动喷水灭火系统设计规范》,湿式报警阀组控制喷淋头数量不能超过800只。
(2)不符合。不允许采用焊接。 (3)不符合。不应小于25L。 62、★★某工厂的一个丙类生产车间,工人张某在焊接过程中不慎引起火灾(未造成严重损失)。焊接时,该车间主任李某也在场。当地公安机关以过失引起火灾为由,作出给工人张某和车间主任李某予以行政拘留的处罚决定。当地公安消防机构依据《消防法》和有关法规作出对该单位予以3万元罚款的处罚决定。 问:(1)公安机关的处罚决定是否正确?依据什么?
(2)若该单位对消防机构的处罚决定不服,应当向哪个部门申请行政复议?
(3)假设行政复议机关维持了公安消防机构的处罚决定,该单位还不服,向人民法院提起诉讼,谁是被告?★★ 参考答案要点:
(1)不完全正确,拘留工人张某正确,拘留主任李某不正确;依据《消防法》。
(2)向主管该消防机构的公安机关申请行政复议; (3)公安消防机构是被告。
63、★★某商住楼在其地下一层设置了一个可以容纳1500人的娱乐城,在其啤酒屋使用液化石油气罐供气进行食品加工,该娱乐城内设置了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,同时设置了4个安全出口。 问:(1)该娱乐城有什么火灾隐患?
(2)安全出口的设置是否符合要求?为什么?
(3)对该娱乐城在消防设施方面还有什么要求?★★ 参考答案要点:
(1)该娱乐城属于公共娱乐场所,由于在地下一层,明确规定不能使用液化石油气罐。
(2)由于娱乐城在商住楼内,因此安全出口应当分开设置。按照每个安全出口平均疏散人数不超过250人,因此安全出口应为6个,且通往地面的安全出口不少于2个。
(3)该娱乐城的消防设施除了自动报警和自动灭火外,还应该设置机械防排烟设施,应急照明。 64、★★消防监督机构在对某高层商场进行消防监督检查时发现,该单位虽然经过了消防建筑审核与验收,但是没有经过消防安全检查就开业了,商场设置火灾自动报警、自动喷水灭火系统等消防设施,还配备了轻便的BC类干粉灭火器。消防监督员对单位法人指出违法行为后对该商场进行了罚款。 问:(1)该商场存在什么样的消防安全隐患?
(2)此次消防监督检查执法行为有什么问题?为什么?★★
参考答案要点:
(1)根据《消防法》的规定,该商场在经过消防机构建筑审核和消防验收后,还须经过消防安全检查才能投入使用。按照灭火器的配置要求,商场主要为A类火灾,应配置ABC类干粉灭火器,BC类干粉灭火器灭火效果达不到要求。
(2)消防监督员对检查出的违法行为实施罚款的行政处罚存在问题,应当首先责令限期改正,逾期不改的才能责令停产停业或者停止使用,并处罚款。 65、★★消防监督员在对某银行的计算机房内的卤代烷气体灭火系统进行检查时发现,压力表显示系统储存的灭火剂量已不足90%,检查气启动器时,手动和电动打开启动容器的瓶头阀,没有出现其他设施的动作。 问:(1)该气体灭火系统存在什么问题?
(2)对气体灭火系统的维护保养,有什么时间上的具体规定?★★ 参考答案要点:
(1)该气体灭火系统存在灭火剂容量不足、联动系统控制动作失灵的问题,在检查气启动器时,手动和电动打开启动容器的瓶头阀,应该有联动的通风机和防护区内门窗的自动关闭动作。
(2)对气体灭火系统的维护保养,在时间上每月进行两次检查,每年进行两次全面检查。
66、★★某加油站主要经营汽油、柴油。该站设有3个50立方米的汽油罐,1个50立方米的柴油罐,均为直埋地下的卧式钢罐,且汽油罐及其通气管口设有卸油油气回收系统。站外有一架空电力线路,杆高14米,与汽油罐的最近距离为17米;站内地面雨水经明沟排出站外。 问:(1)该加油站属哪一等级?
(2)站外架空电力线路与汽油罐的距离是否符合要求?为什么?
(3)站内地面雨水排放有何要求?★★
参考答案要点:
(1)属一级加油站。
(2)符合要求。因为该站的汽油罐及其通气管口均设有卸油油气回收系统,电力线杆与汽油罐的间距可减少20%,16.8米即可符合要求。
(3)雨水在排出围墙前应设置水封装置。 67、★★某石油化工企业,主要利用石油产品作为生产原料。该企业设有一组地上立式储罐,储存闪点大于28度小于60度的可燃液体,共有800立方米和1000立方米的储罐各3个,均为浮顶式;罐组设有防火堤,堤高1.1米,容量500立方米;800立方米的储罐与1000立方米的储罐之间设有隔堤,堤高1.1米。 问:(1)该储罐属于哪一类火灾危险等级?
(2)防火堤的容量是否符合要求?
(3)隔堤的高度是否符合要求?为什么?★★ 参考答案要点:
(1)属乙类火灾危险等级。
(2)符合要求。浮顶罐区防火堤内容量为最大罐容积的一半。
(3)高度不符合要求。隔堤顶比防火堤顶的高度应低0.2-0.3米。
68、★★某织布染整厂,厂内设有一组储罐,主要储存甲苯和丁酮,设有4个容量均为200立方米的地上卧式储罐;储罐之间的间距为0.5米。罐组设有防火堤,储罐至防火堤内基脚线的水平距离为2米,与厂外道路路边的防火间距为15米。 问:(1)该储罐属哪一危险等级?
(2)储罐之间的间距是否符合要求?
(3)储罐与厂外道路路边的防火间距是否合理? (4)防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离应该多少米?★★ 参考答案要点:
(1)属甲类火灾危险等级。
(2)不符合要求。储罐间距不应小于0.8米。
(3)不合理。储罐与厂外道路路边的防火间距不应小于20米。
(4)不应小于3米。
69、★★某大楼建筑地下二层,地上四十四层,地下一、二层为汽车库和设备用房,地上一层为商业服务网点,二至四十四层为塔式住宅,建筑高度151米,标准层建筑面积2000平方米,设有一部剪刀楼梯。 问:(1)该大楼剪刀楼梯可否设置一个前室?
(2)该大楼住宅内是否需要设置自动喷水和火灾自动报警系统?
(3)该大楼需要设置几部消防电梯,消防电梯前室的面积不应小于多少平方米?★★ 参考答案要点:
(1)剪刀楼梯应分别设置前室,塔式住宅确有困难时可以设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
(2)除面积小于5.00平方米的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房外均应设置自动喷水灭火系统,除卫生间外均应设火灾自动报警系统。
(3)应设2部消防电梯,前室面积不应小于4.50平方米。
70、★★某码头大型物流中转仓库(非高架仓库),主要存放电脑配件,建筑单层,钢结构,耐火等级二级,建筑高度11米,建筑面积22000平方米,仓库内设有自动喷水灭火系统。 问:(1)该仓库属哪类火灾危险性库房,是否超过最大允许建筑面积? (2)该仓库钢结构喷涂防火涂料,其钢梁、钢柱的耐火极限至少分别为几小时?
(3)该库房的门靠墙的外侧可否采用推拉门?★★ 参考答案要点:
(1)属丙类2项火灾危险性;未超过。 (2)钢梁1.50h;钢柱2.00h。(钢柱2.50h,二级耐火等级的单层库房的柱,其耐火极限可按规定降低0.5小时)
(3)可以。
71、★★某大楼建筑地下一层,地上十八层,其中地下一层和地上一层为夜总会,地上二、三层为超市,四至十八层均为单身公寓,建筑高度57.4米。地下一层夜总会共有35间KTV包厢,设计以每个包厢为一个厅、室(建筑面积均小于200平方米),并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体墙进行防火分隔,墙上开设的门为乙级防火门。 问:(1)该大楼的消防供电标准应为几级负荷,为什么?
(2)地下一层夜总会按上述防火分隔合理吗?每个厅、室的出口有何要求?地下层面积小于100平方米的KTV包厢内需要设置排烟设施吗?
(3)夜总会中央空调系统的风管穿越KTV包厢隔墙处需要设置防火阀吗?如果需要,防火阀的动作温度应采用70℃还是280℃?★★ 参考答案要点:
(1)应为一级负荷,因为该大楼属一类高层综合楼。 (2)合理;但厅室隔墙的耐火极限可为不低于2小时,防火分区隔墙的耐火极限不低于3小时。每个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50平方米,可设置一个出口。地下层大于50平方米的房间应设排烟设施。
(3)需要;70℃。 72、★★某市在城市边缘郊区建有一组为用户供气提供储存的液化石油气储罐区,共有200立方米球形罐1个、500立方米球形罐4个、800立方米球形罐2个。储罐组四周设有高度为1.0米的防护墙,罐区外设有火炬放空系统,储罐设有水喷雾防护冷却设施。 问:(1)水喷雾防护冷却系统有哪些组成?
(2)防护墙的高度是否符合要求?
(3)罐与罐之间的净间距是多少?这组储罐的布局是否合理?★★ 参考答案要点:
(1)水喷雾防护冷却系统由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头组成。
(2)防护墙的高度应为1.0米(不小于1.0m的不燃烧体实体防护墙)。
(3)罐与罐的净间距不应小于相邻较大罐的直径。储罐区总量已超过3000立方米,应分组布置。
73、★★某汽车加油站共设汽油罐3个,柴油罐2个,每个罐容积均为30立方米,设加油机4台,并设有站房、配电间、燃煤锅炉房等附属用房。 问:(1)该加油站属于哪一个等级?
(2)距二类保护民用建筑的防火间距不小于多少米? (3)储罐的设置要求是什么?★★
参考答案要点:
(1)应为二级加油站;
(2)防火间距不小于16米;
(3)储罐应采用卧式钢制油罐,直埋设置,油罐的进油管应向下伸至罐内距罐底0.2米处。
74、★★某四星级宾馆,其中有一幢四层建筑,使用性质为客房,设有集中空调系统,服务台设在首层。每一层建筑面积1200平方米,建筑高度16米,该楼设置室内消火栓、火
灾自动报警系统,走道设有自动喷水灭火系统,有两部敞开式楼梯,室内部分消火栓被遮挡,妨碍使用。 问:(1)该建筑的安全出口是否符合要求?
(2)客房是否应设置自动喷水系统?
(3)消防监督员对该单位进行监督检查应填写何种法律文书?★★
参考答案要点:
(1)该建筑的疏散出口不符合要求,应设置封闭楼梯间。
(2)客房应设置自动喷水灭火系统。 (3)消防监督员检查时对上述(1)、(2)问题应填写《重大火灾隐患限期整改通知书》。对消火栓遮挡应责令立即改正,并在《消防监督检查记录》上记载,依法予以处罚。 75、★★一栋设有空气调节系统的普通旅馆,建筑高度为38米,地上11层,地下1层,设有两个防烟楼梯间,其中一个楼梯间和前室均无外窗,另一个靠外墙设置且采用天然采光和自然排烟,每层设有一条长30米的内走道,走道两端设固定采光窗,地下设有一个100平方米的小百货店。 问:(1)该建筑应设机械加压送风系统的部位有哪些?
(2)该建筑应设置机械排烟设施的部位?
(3)靠外墙的楼梯间采用自然排烟的开窗面积应符合哪些规定?
(4)采用机械加压送风系统的部位其余压值应符合哪些要求?★★ 参考答案要点:
(1)无外窗的防烟楼梯间和前室; (2)内走道、地下小百货店; (3)每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.0平方米;
(4)防烟楼梯间余压值应为40-50Pa;前室或合用前室应为25-30Pa。
76、★★一幢办公楼,建筑高度为30米,地下一层、地上九层,五层设有一资料室,面积为1500平方米,办公楼按规范敷设电气线路,消火栓系统设置符合规范规定。 问:(1)该办公楼资料室可能发生哪种类型火灾?
(2)资料室可选择哪些类型灭火器?
(3)该资料室计算灭火器配置数量时,计算公式Q=K?S/U中,修正系数K应取多少?
(4)该资料室灭火器最大保护距离应为多少?★★ 参考答案要点:
(1)该办公楼资料室可能发生A类火灾;
(2)资料室可选择水型、泡沫型、磷酸铵盐干粉; (3)修正系数K应取0.9;
(4)该资料室为中危险级,灭火器最大保护距离应为20米。 77、★★某七层单元式住宅,底层为门面,二层以上为住宅,建筑楼顶为不上人的斜面设计。该建筑设有室外消火栓。 问:(1)该单元式住宅户门消防设计上有什么要求?
(2)该建筑是否需要设置室内消火栓?为什么?★★ 参考答案要点:
(1)由于该住宅楼梯不能通向顶层,所以住户门应采用乙级防火门。
(2)该建筑需要设置室内消火栓,因为该单元式住宅超过7层且底层设有商业网点。(宜设置消防软管卷盘,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消防火栓箱的DN65室内消火栓,竖管直径不应小于DN65,建筑面积大于
200m的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。)
78、★★某小区地下汽车库建筑面积有4500平方米,采用防火墙和防火卷帘将其分为A和B两个防火分区,A区面积有2500平方米,48个停车位,B区面积有2000平方米,40个停车位,A区和B区分别设有一个4米宽的坡道出口,坡道两侧未封闭。 问:(1)该地下汽车库防火分区是否满足规范要求?
(2)该车库的防火分类应为几类?
(3)该车库设有两个4米宽的车道是否满足规范要求?
(4)该汽车库坡道出口设置有什么要求?★★ 参考答案要点:
(1)该汽车库防火分区满足规范要求,按规范要求此类汽车库应设置自动喷水灭火系统。在设有设置自动灭火系统的情况下,该车库最大允许面积为4000 平方米。
(2)该车库应为Ⅲ类汽车库。
(3)该车库的汽车疏散通道满足规范要求。
(4)该汽车库坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,当车库和汽车坡道上没有同时设置自动灭火系统时,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开。
79、★★某12层公共建筑通过消防验收合格,设置有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,东、西两侧分别有防烟楼梯间一座。一网吧拟设置在该高层建筑裙房第四层,总建筑面积约1500平方米,大开敞空间,营业区内无其它分隔。你认为该网吧还应当满足哪些消防技术要求?★★
参考答案要点:
(1)一个厅、室的建筑面积不应超过200平方米;一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50平方米时,可设置一个出口;
(2)应设置防烟、排烟设施; (3)疏散走道和其它主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上,应设置发光疏散指示标志;
(4)室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料; (5)配置灭火器材;
80、★★日,某县消防大队在消防监督检查中发现某宾馆存在火灾隐患责令其限期改正而逾期未改,于日对其作出了罚款5000元的行政处罚。日,宾馆方提出了申请行政复议的申请,你认为其是否超过申请复议的期限?在复议申请得以受理之后,行政复议机关应当自受理之日起几日内作出行政复议决定?行政复议期间,行政机关作出的具体行政行为不停止执行,但哪些情形下可以停止执行?★★
参考答案要点:
未超过,60日内。以下情形下可以停止执行: (1)被申请人认为需要停止执行的;
(2)行政复议机关认为需要停止执行的;
(3)申请人申请停止执行,行政复议机关认为其要求合理,决定停止执行的;
(4)法律规定停止执行的。
81、★★日实施的《行政许可法》是否对消防执法具有约束力?为什么?如果在进行消防审批时,规章出现与《行政许可法》有冲突的内容,应该以谁为准?试举出国务院取消的有关消防审批中的2个项目。★★ 参考答案要点:
日实施的《行政许可法》同样对消防部门执法具有约束力;因为消防行政审批属行政许可范畴,应当以《行政许可法》为准。规章出现与《行政许可法》有冲突的内容,应以《行政许可法》为准。
国务院取消的消防审批(许可)的其中两个项目:易燃易爆化学物品储存、经营消防安全许可证核发;建筑消防设施检测和维修保养资格许可证。[(1)易燃易爆化学物品
三亿文库包含各类专业文献、中学教育、各类资格考试、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、行业资料、应用写作文书、14防火监督实践题等内容。 
 防火理论 106 题(难 34、中 41、易 31) 1、★★★请阐明甲、乙类物品储存的消防安全技术措施有 哪些?★★★ 参考答案要点: (1)甲、乙类桶装液体,不应...  2012 年新增防火实践题目 1、请结合工作实际谈一谈大型石油储罐区应采取哪些技术...历次消防行政许可、 消防监督检查、责令改正隐患、消防行政处罚、火灾事故调查等...  2015消防安全试题及答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。2015 消防安全...( )11 、公安消防机构工作人员进行监督检查时,只要穿上警服就不用 出示监督...  消防监督方面试题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。消防试题 一、单项选择题(90 题) 1、建筑构件在空气中遇明火或在高温作用下难起火,当火源移开后燃烧立...  消防监督执法岗位练兵复习题库_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。消防监督执法岗位练兵复习题库 第一章一、单项选择题(共 30 题) 1. 消防基础理论知识 在...  新消防法考试题库(100)题_司法考试_资格考试/认证_教育专区。精简汇总《消防法...A、强制性产品认证 B、备案公告 C、监督管理 D、技术鉴定 15、地方各级人民...  消防安全知识试题及答案_随笔_生活休闲。洛阳市第十五中学消防安全知识试题一、选择...消防机构 9、矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作,由( )监督...  消防考试题库_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。单选一 1、人员密集场所的...A、消防监督检查 B、行政执法 C、自身管理 D、监督执法 31、未确定消防安全...  防火安全试题和答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。安全防火,责任重于泰山防火安全试题和答案 1. 安全生产、消防工作的方针是什么?(安全第一,预防为主 预...