星三角降压启动柜 想加相序保护器符号 串在交流接触器A1线圈上可以吗?具体是火L1进热保护热保护另一

45KW电机用星三角降压启动交流接触器用多大的_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
45KW电机用星三角降压启动交流接触器用多大的
  45KW电机正常运行电流是 45*2 =90A,100的接触器够用,用大点接触器寿命更长点启动电流是
90/3*2大概60A左右 所以星交流选60A左右的。  电机的星三角启动的原理,就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源,就是将电源的三条火线分别与电机三个绕组的一个端点相连,将电机三个绕组的另一个端点同时与电源的零线相连,在这种接法下,电机每个绕组所承接的电压就是220V。
采纳率:63%
来自团队:
45KW电机正常运行电流是 45*2 =90A,100的接触器够用,用大点接触器寿命更长点启动电流是
90/3*2大概60A左右 所以星交流选60A左右的交流差不多了
本回答被网友采纳
建议使用两个120A,一个63A。
能负载100个电流的就行,
150A的接触器
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
降压启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包串电阻降压启动控制电路分析(图)--相关文章
“” 的更多相关文章
三相异步电动机单向启动反接制动控制电路分析(图)线路分析:电机启动时,按下启动按钮SB1,接触器KM1线圈得电,KM1吸合,KM1的常开接点闭合自保持,电机运转;串电阻降压启动控制电路分析(图)线路分析:电机启动时,按下启动按钮SB1,接触器KM1线圈得电,KM1吸合,KM1的常开接点闭合,使KM2线圈得电,KM2的常开接点自锁,使KM1、KM2能够自保持,同时,KM2的常闭接点打开,使KM3被闭锁,即不允许KM3线圈得电。
接触器连锁正反转控制电路分析(图)_电子维修技术学院_百度空间接触器连锁正反转控制电路分析(图)日 星期六 15:30.线路分析:电机正转时,按下启动按钮SB2,接触器KM1线圈得电,其常开接点闭合自保持,其常闭接点与KM2常闭接点形成互锁;电机反转时,首先要按下停止按钮SB1,KM1线圈失电,KM1常闭接点返回,这时,按下启动按钮SB3,接触器KM2线圈得电,其常开接点闭合自保持,电机反转。
线路分析:电机启动时,按下启动按钮SB1,接触器KM1线圈得电,KM1吸合,KM1的常开接点闭合自保持,电机运转;5、此控制回路中SB2的常开触点与KM1线圈串联,SB2的常闭触点与KM2线圈串联,同样SB3按钮的常闭触点与KM1线圈串联,SB3的常开于KM2线圈串联,这种控制就是按钮的互锁控制,保证△与YY两种接法不可能同时出现,同时KM2辅助常闭触点接入KM1线圈回路,KM1辅助常闭触点接入KM2线圈回路,也形成互锁控制。
三相异步电动机的制动控制线路三相异步电动机的制动控制线路。从KA 线圈的空接点引出两短一长共三根线,短线分别接KM1、KM2未接过线的常开接点,长线作为“KA的线圈线”接至SB1左侧常开接点,将刚接过线的KM1、KM2的两个空常开接点与KA 的常开接点连接,将刚接过线的KA常开空触头与另一个KA常开触头连接,并从此点引出一长一短两根导线,其中短线与电源“2”连接,长线作为“电源线”接至SB1右侧常开(或左侧常闭)接点上。
工作原理:本梯形图没设热继电器触点,只设一停止触点。按外部启动按钮使X000闭合,电流(能流)由母线经X002使输出继电器Y000接通
plc梯形图转换:星三角启动电机plc梯形图转换:星三角启动电机。而在第四梯级X001接的是常开触点,其一旦闭合,通过串接其后的定时器常闭接点,接通了输出继电器Y003线圈和定时器T1线圈,由于Y003线圈的闭合,其并接于第一梯级第二支路中的Y003常开接点接通了Y000线圈,驱动KM3闭合,使电动机的处于星接状态,以提供直流通道。
梯形图工作原理:按设于外部的启动按钮SB3,接通了第一梯级母线侧常开接点X000,电流(能流)通过串接其后的X002、Y001的常闭接点接通了输出继电器线圈,同时接通与M0常闭接点相串的定时器线圈T0(K值为40)。低速运行时,按外接启动按钮SB1,此时第二梯级接于母线一侧的X001闭合,电流(能流)则通过串接于其后的X002接通中间继电器M0线圈,使并接于母线一侧的M0常开接点闭合,使M0中间继电器线圈形成了自保。
当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。接触器的额定电流可按(1.3~2) 电动机额定电流范围内选取。
主触点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。上图是用接触器控制电机的原理图,图1是主回路,图2是控制回路,图中黄色框内就是接触器的主触点,蓝色框内是接触器的辅助触点,红色框内是接触器的线圈。SB2是起动按钮,SB1是停止按钮,当按下SB2时KM1线圈得电吸合,同时蓝色框内的KM1辅助触点也闭合,松开SB2电机照常转动,按下SB1时电机停止。
㈢ 此时时间继电器KT也通电并开始计时,达到整定时间后KT的延时闭合的常开接点闭合,接通了中间继电器KA线圈回路,KA其常开接点闭合,使接触器KM2 线圈回路得电,KM2的常开触点闭合,将频敏变阻器短路切除,启动过程结束。㈣ 待转速接近额定转速或观察电流表接近额定电流时,按下按钮SB3中间继电器KA线圈得电吸合并自锁,KA的常开触点闭合接通KM2线圈回路,KM2的常开触点闭合将频敏变阻器短路切除。
②检测控制线圈的电阻。检测控制线圈的电阻如下图所示,控制线圈的电阻值正常应在几百欧,一般来说,交流接触器功率越大,要求线圈对触点的吸合力越大(即要求线圈流过的电流大),线圈电阻更小。直流接触器的结构与交流接触器基本相同,都是给内部的绕组通入电流,让它产生磁场,通过吸合动作来控制一对或多对触点接通和断开,两者的不同之处主要在于直流接触器流入内部绕组的电流为直流,而交流接触器绕组流入的为交流。
也可以用下述方式描述:   合上开关QS   起动-&KM主触点闭点-&电动机M得电起动、运行   按下SB2-&KM线圈得电—-&KM常开辅助触点闭合-&实现自保   停车-&KM主触点复位-&电动机M断电停车   按下SB1-&KM线圈失电—-& KM常开辅助触点复位-&自保解除 3、线路保护环节 (1)短路保护   短路时通过熔断器FU的熔体熔断切开主电路。因此在电动机起动时间不太长的情况下,热继电器经得起电动机起动电流的冲击而不会动作。
当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。
电器符号标注空气式时间继电器的工作原理常开触头延时闭合常闭触头延时打开线圈衔铁常闭触头常开触头线圈通电?衔铁吸合(向下)?连杆动作?触头动作动作过程时间继电器触头类型断电式常闭断电后延时闭合常开断电后延时断开通电式瞬时动作延时动作常闭触点常开触点常开通电后延时闭合常闭通电后延时断开KMFUQSFR电机绕组A''''xB''''yC''''zKM-YA''''B''''C''''XYZY?ZB''''YXC''''A''''KM-?主电路定时控制例一:电机的Y-?起动KM-Y闭合,电机接成Y形;
作用:接入开关的控制、信号回路中,监视回路的完整性,发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路,保证动作可靠,当开关跳闸时发出事故音响信号。答:只有当2HWJ失电后,接点断开,1BSJ失电,2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸,利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ带电,接点闭合,备变自投。125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查?
反转启动过程:QS闭合→主电路和控制电路得电→SB3常开触点闭合(常闭触点断开,切断正转控制回路)→KM2线圈得电→KM2主触点闭合、KM2辅助常闭触点断开(切断正转控制回路)、KM2辅助常开触点闭合→电机得电反转、KM2线圈由KM2辅助常开触点自锁供电,电机持续运转。断电过程:SB1常闭触点断开→KM1、KM2、KT线圈均失电→KM1、KM2主触点断开→M1、M2电机均失电停止运行。
基于RC网络的相序保护器设计基于RC网络的相序保护器设计夏云生 方孝刚 时间:日。当三相交流电L1、L2和L3为正相序时,继电器KA线圈得电,KA常开触点闭合,交流接触器KM1线圈得电,KM1常开触点闭合,从而KM2和KM3能够正确控制电机的正反转,同时N1点亮,表明相序正确;当三相交流电为负相序时,继电器KA线圈失电,交流接触器KM1线圈失电,KM1常开触点断开,电机停转,同时N1熄灭,表明相序错误。
一个电机控制电路如图1所示,电路中使用常开按钮启动电机,用常闭按钮停止电机运行,图1中KM是控制电机电源的继电器。回想PLC输入电路,当外接常开开关断开时,没有电流流进输入电路,代表PLC内部常开触点断开;当外接常闭开关断开时,没有电流流入输入电路,PLC内部的常闭触点闭合,可见外接常闭开关的断开与闭合与PLC内部的常闭触点的断开与闭合不一致,所以不能使用PLC内部的常闭触点来代替外接的常闭开关。
串自耦变压器降压起动控制线路_电工基础知识_电工技术在自耦变压器降压起动的控制线路中,限制电动机起动电流是依靠自耦变压器的降压作用来实现的。电动机起动时,定子绕组得到的电压是自耦变压器的二次电压,一旦起动完毕,自耦变压器便被切除,电动机直接接至电源,即得到自耦变压器的一次电压,电动机进入全电压运行。在自耦变压器降压起动过程中,起动电流与起动转矩的比值按变比平方倍降低。
三相异步电动机的启动控制线路(2) 1、串电阻(或电抗)降压起动控制线路   在电动机起动过程中,常在三相定子电路中串接电阻(或电抗)来降低定子绕组上的电压,使电动机在降低了的电压下起动,以达到限制起动电流的目的。图2(A)控制线路的工作过程如下:   按SB2 KM1得电(电动机串电阻启动)   KT 得电 (延时) KM2得电(短接电阻,电动机正常运行)   按SB1,KM2断电,其主触点断开,电动机停车。
KM2FR1FR2SB12SB22SB11SB21KM1KM1KM1(c)L1L2KM2KM2下页返回4(b)控制回路FU212SB3SB2KM2KT2KM2KMFR2FR1KT1KT2KM26KTKM1KM1KM2KT2(a)主回路FR1FU1KM1M1Q1FR2FU2KM2M2Q2物流方向M1M2(C)运输系统示意图四、带延时的顺序控制—皮带运输机控制系统SB2SB1KT1KT2KM1、M12S8SKM2、M2(d)时序分析图停止按钮启动按钮紧停按钮线路中的这些数字干什么用的?
变频器原理。为了防止电机烧毁事故的发生,变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压,例如:为了使电机的旋转速度减半,变频器的输出频率必须从60Hz改变到30Hz,这时变频器的输出电压就必须从200V改变到约100V。改善电机低速输出转矩不足的技术,使用&矢量控制&,可以使电机在低速,如(无速度传感器时)1Hz(对4极电机,其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。
两台电动机顺序停止控制电路。1、按控制按钮SB2或SB4可以分别使接触器KM1或KM 2线圈得电吸合,主触点闭合,M1或M2通电电机运行工作。2、若先停电机M1按下SB1按纽,由于KM2没有释放,KM2常开辅助触点与SB1的常开触点并联在一起并呈闭合状态,所以按钮SB1不起作用。不能顺序停止这说明SB1控制器作用,并接SB1两端的KM2常开接点有问题。
3)全压运行:当电动机转速上升到一定值时,按下SB2→SB2动合触头后闭合、SB2动断触头先分断→KM1线圈通电→KM1自锁触头分断接触自锁、KM1互锁触头闭合、KM1主触头分断,TM切除→KM2线圈通电→KM2自锁触头自锁、KM2主触头闭合、KM2互锁触头分断对KM1互锁、KM2动断触头分断,解除TM的星形连接→电动机M全压运行。合上电源开关QS后,按下启动按钮SB2,接触器KM和KM1线圈同时获电吸合,KM和KM1主触头闭合,电动机接成Y降压启动。
i.按下启动按钮SB2后,电源通过热继电器FR的动断接点、停止按钮SB1的动断接点、 形连接交流接触器KM2常闭辅助触头,接通时间继电器KT的线圈使其动作并延时开始。此时时间继电器KT虽已动作,接点应断开,但其延时接点是瞬间闭合延时断开的(延时结束后断开),同时通过此KT延时接点去接通Y形连接的交流接触器KM3的线圈回路,则交流接触器KM3带电动作,其主触头去接通三相绕组,使电动机处于Y形连接的运行状态;KM1、KM2.
从KA 线圈的空接点引出两短一长共三根线,短线分别接KM1、KM2未接过线的常开接点,长线作为“KA的线圈线”接至SB1左侧常开接点,将刚接过线的KM1、KM2的两个空常开接点与KA 的常开接点连接,将刚接过线的KA常开空触头与另一个KA常开触头连接,并从此点引出一长一短两根导线,其中短线与电源“2”连接,长线作为“电源线”接至SB1右侧常开(或左侧常闭)接点上。电动机正常运行时,接触器KM1、KM2都获电吸合,KM2触头短接二极管。
电动机正反转接线图剖析 图片俱全。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅佐常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电开释,其辅佐常闭触头复位,这就避免了KM1、KM2一起 吸合形成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈能够通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈能够通电而KM2断电,假如一起按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。
万用表测试电机绝缘电阻方法1:测量相间的绝缘电阻。(这两项只能粗略测量有无直接短路或接地,因为万用表内的电压太低,若想准确最好用摇表测量,一般要求绝缘电阻不得低于0.5兆欧)。1、测电机绕组电阻值:一般用万用表电阻档测就可以了,精密一些的、电阻小的,用电桥测量。2、测电机绝缘电阻:正常检测用摇表就可以了;CJX2一5011接触器星三角降压启动怎么接线?_突袭网
当前位置&:&&&&CJX2一5011接触器星三角降压启动怎么接线?
热门标签:&
CJX2一5011接触器星三角降压启动怎么接线?
来源: 由用户
编辑:李利平
1个空开和1个cjx2一5011接触器接线图你好,空开接交流接触器电源侧。cjx2一5011接触器A1、A2接接触器线圈。满意请采纳。正泰交流接触器cjx2/5011线圈触点A1A2如何接线么?直接火线...交流接触器CJX2-V、(交流接触器LC1-DV)交流接触器CJX2-V。(交流接触器LC1-DV)CJX2-5011交流接触器配套辅助型号:F4(LA1)-11、...CJX2-5011交流接触器(380v)接XMTD-2001温控仪(380v),怎样...3、从2个端子上并出2根线一根接接触器的线圈的一端(A2),一根接温控仪的(总)4、一根线从温控仪的(高)上面引到接触器的(A1)就可以了然后设定你想要的温度CJX2一5011接触器星三角降压启动怎么接线?(图2)CJX2一5011接触器星三角降压启动怎么接线?(图4)CJX2一5011接触器星三角降压启动怎么接线?(图6)CJX2一5011接触器星三角降压启动怎么接线?(图8)CJX2一5011接触器星三角降压启动怎么接线?(图10)CJX2一5011接触器星三角降压启动怎么接线?(图12)
交流接触器丫/△降压启动怎么接线?CJX2一50连接电接电机接线法你好,CJX2一5011接触器电源侧接三相电源,负荷侧接三相电动机。控制回路A1、A2接线圈。接自保控制还是点动控制,还要看你对控制有什么要求。防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。上图所示为异步电动机、星三角起动控制电路图,此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。 各位师傅你有CJX2-5011交流接触器星三角启动接线实物图吗有,实物图,线路图都有,去我空间相册看防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。所需主要元器件:交流接触器CJX2-5011配合JR16B-60/3热继电器如何接线?如果想要缺相保护,最好用相序保护器。主线的三根从空开出来,进接触器的1.3.5从2.4.6出来,再进热继电器的1.3.5,防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。1、三个交流接触器.交流接触器cJX2一5011里面的5011代表什么50表示额定电流为50A,11表示辅助触头1常开1常闭。防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。2、一个热继电器。j交流接触器CJX25011配热继电器JRS5-60/F控制空压机如何接...将交流接触器线圈电源线串联到热继电器常闭触头就可以了.防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。3、一个时间继电器。正泰交流接触器cjx2一5011多少钱一般不少于200防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。4、启动、停止按钮各一个。CJX2一18接触器各代表什么问:CJX2一18接触器各代表什么答:cjx2交流接触器的A1、A2是接触器线圈的接线端子;1/L1、3/L2、5/L3是主进线接三相电源;2/L4、4/L5、6/L6是防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。5、熔断器两个 cjx2s和cjx2有什么不一样的答:国产接触器系列有这几个系列,老款的CZ0,直流接触器,CJ10,CJ20,CJ12,CJ16等交流接触器系列,CJX1,CJX2,CJX3,CJX4,CJX5,C防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。三个接触器作用:cJx2一D0910交流接触器上A1A2是接什么线答:是接触器控制线圈的接线端子,比如接触器线圈电压是AC220V的,那么控制变压器出线的一端直接接到A1,另一端经过1P的空气开关或保险丝,再经过按钮防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。 请问,cjx23210接触器有一个A1,两个A2,这分别代...答:220伏交流接触器电磁线圈接线端点说明:火线(相线)经过开关接吸合线圈的端点A1,A2端点接零线即可。主触点1、3、5接三相/单相主防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。 cjx2交流接触器A1.A2是什么意思,一般怎么接答:cjx2交流接触器的A1、A2是接触器线圈的接线端子;1/L1、3/L2、5/L3是主进线接三相电源;2/L4、4/L5、6/L6是主电源出线去接防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。热继电器作用:提供过载保护。 交流接触器上面的CJX2一12是什么意思请指教?答:这是接触器的型号,国产的正泰,德力西人民电器都有这个型号,这个型号系列又有不同容量大小的防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。熔断器作用:为电动机提供短路保护。 CJX2一1210380v交流接触器CJX2一1210怎样接线答:接触器不都是一样的吗,L123接三相主线,T123接负载的线,A1A2是线圈接点,no是常开点。防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  星形――三角形降压启动控制 正泰cjx2一1208触点用R1R2表示什么意思?答:估计你是打字错误,我看了,正泰cjx2一1208触点有A1、A2,而不是R1、R2。这两个点是表示,接触器的两个线圈接线点。将线圈控制线接在这两个防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  电动机起动时,把定子绕组接成星形,以降低起动电压,减小起动电流;待电动机起动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。 接触器cjx2一3210可带多大电流答:3210意思就是32代表接触器允许承受的最大电流值,10代表辅助触电为常开,一般用于15KW的电机以下也可用只是浪费了防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。  Y―△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。交流接触器cjx2一d32o1中d是什么意思答:防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。根据上面一次回路的分析,再看这个控制回路,很简单的,按下启动按钮SB2,主回路电源启动,KM线圈得电,其常开触点闭合,实现自保持,SB2复归;下面的时间继电器线圈回路和KM-Y线圈回路也接通,这时Y型启动已经实现,通过时间继电器时间的整定,Y型回路的时间继电器NC(常闭)触点得电后要延时打开,使Y启动保持住,而△回路KT的NO(常开)触点得电后要延时闭合,使得△型回路不得电,同时Y型启动的接触器常闭接点对△回路有闭锁(Y-△两回路都要有闭锁)。整定时间到后,时间继电器的常开触点瞬时闭合,接通△型回路,KM-△线圈得电,其常开触点闭合,起保持作用,而其常闭触点断开,切断Y型启动回路,同时另一个常闭触点使得KT时间继电器回路断开,KT线圈失电,常闭瞬时复归,常开也复归,电机此时已经处于正常运行状态,实现了降压启动。 防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。这里最需要注意的就是时间继电器的触点,带有延时的触点,是得电延时还是失电延时,一定要记牢才行,这里选用得电延时继电器。根据运行电机功率大小,调整延时时间,一般为5~15秒。谢谢邀请!在如今的大部分农村,基本都是以老年人为主,越来越多的年轻人选择了外出发展,有的更是一去不复返。但在为有些农村,存在着一种这样的现象,到处都能看见建新房的场景,但建好的新房却是长年关着大门,有防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。zhaoqifa Shanghai
一辆共享单车的生产周期与它们的备料、生产计划有关。到目前,ofo和摩拜投放单车辆数均已达100万辆,且仍在不断加大生产;摩拜已投放12座城市,有1000万用户。ofo投放40座城市,用户数量高达200防抓取,突袭网提供内容,请查看原文。
怎样用24V直流电控制交流接触器CJX2-5011线圈和辅助触点?...5011线圈和辅助触点。交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列...(1)电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两...CJX2一50连接电接电机接线法你好,CJX2一5011接触器电源侧接三相电源,负荷侧接三相电动机。控制回路A1、A2接线圈。接自保控制还是点动控制,还要看你对控制有什么要求。各位师傅你有CJX2-5011交流接触器星三角启动接线实物图吗有,实物图,线路图都有,去我空间相册看更多精彩 >>>