三相四线的电路中零线火线检测电路图为N三根火线分别为ABC,遇到的问题是用电器在使用中,AN电压偏高,BN电压低

火线,零线,地线在电路中的连接法
1、按照国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB)规定,火线(即相线,有三相)的绝缘层颜色应为黄色(A相)、绿色(B相)、红色(C相),零线(即N线)为淡蓝色,地线(即PE线)为黄绿相间色。
2、对于动力回路来讲,一般采用三相五线制,即三根相线,一根零线、一根地线。其中零线用作控制或单相设备接电(220v),地线用作安全保护(接电气设备外壳)。也有的采用三相四线制(现在很少用该方式),即三根相线,一根零线。
3、对于照明回路来讲一般均采用三相五线制,即三根相线,一根零线、一根地线。其中零线用作照明或单相设备接电(220v),地线用作安全保护(接电气设备外壳)。
4、在照明回路中,接线时必须火线(即相线)进开关,且在螺口灯头按线时相线应灯头里面的舌片;在单相插座按线时,面对插座必须左边接零线、右边按相线,上边按地线。
火线和零线区别
火线和零线都是带电的线,如果二相电源接了用电器的话,那么就有电流从电线中流过;一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了;
零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地;
零线和地线区别
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。
2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。
3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。
4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方n线断开了,用电压表一量会发现,电器的ln线都是市电的电压!
5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!
6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。
我来说两句 ()
本月热门下载
建筑热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:【物理】三相四线供电中,三根火线电流为5A,5A,10A零线为多少A?如果是10A,10A,5A呢?-学路网-学习路上 有我相伴
三相四线供电中,三根火线电流为5A,5A,10A零线为多少A?如果是10A,10A,5A呢?
来源:互联网 &责任编辑:李志 &时间: 17:09:53
三相四线制供电中,三根相线中的每一根相线根和零线间的电压...三相四线中就是三根火线UVW和一根零线.每一根火线和零线之间的电压是200v,三根火线之间的电压是380v.家里的电器一般是200v,就是一根火线和一根零线.三相四线供电中,三根火线电流为5A,5A,10A零线为多少A?要看与负载的连接情况而定:如果是星形接法,三根火线电流为5A,5A,10A,则10A的这根火线也可看作是5A再多余出5A,这样之后,前面全部的5A都互相抵消为0了,就还剩下多余的...偶家里三相四线电表供电,三根火线分组和零线各为一路,如零线...不用担心。各相都是独立用电负荷,各相之间没有回路;零线开路后用电器也就停止工作。纠正下:A-B\B-C\C-A之间不叫跨步电压,那叫相间电压。三相四线插座怎么接三相四线插座三小孔插口接三相电源线,大插孔接保护接地线。三相四线插座按规程只能作带保护接地的三相电源,而不可用作带220伏供电。三相四线插座接风:三根火线分别接...三相四线制给四户供电入户为两相,三根相线是16平方铜线,主零...这样的话你计算负载的时候只能按照10平考虑220的线路架设标准是相线和零线线经相等地线可小两号但不能小于2.5三相四线供电中,三根火线电流为5A,5A,10A零线为多少A?如果是10A,10A,5A呢?(图1)三相四线供电中,三根火线电流为5A,5A,10A零线为多少A?如果是10A,10A,5A呢?(图2)三相四线供电中,三根火线电流为5A,5A,10A零线为多少A?如果是10A,10A,5A呢?(图3)三相四线供电中,三根火线电流为5A,5A,10A零线为多少A?如果是10A,10A,5A呢?(图4)三相四线供电中,三根火线电流为5A,5A,10A零线为多少A?如果是10A,10A,5A呢?(图5)三相四线供电中,三根火线电流为5A,5A,10A零线为多少A?如果是10A,10A,5A呢?(图6)这是用户提出的一个物理问题,具体问题为:三相四线供电中,三根火线电流为5A,5A,10A零线为多少A?如果是10A,10A,5A呢?三相四线制给四户供电入户为两相,三根相线是16平方铜线,主零...这样的话你计算负载的时候只能按照10平考虑220的线路架设标准是相线和零线线经相等地线可小两号但不能小于2.5防抓取,学路网提供内容。我们通过互联网以及本网用户共同努力为此问题提供了相关答案,以便碰到此类问题的同学参考学习,请注意,我们不能保证答案的准确性,仅供参考,具体如下:什么是三相四线制供电电路三相即ABC三相三相电有三角形接法也Y型接法当接成三角形的时候,输出三根线叫三相三线当接成Y行的时候,除了ABC三根线还有一根中线总共四根线所以叫三相四线防抓取,学路网提供内容。用户都认为优质的答案:空调为什么用三相四线式供电?因为用三相四线式供电可以节约线路的横截面积,和均匀分配用电负荷。三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是...防抓取,学路网提供内容。要看与负载的连接情况而定:三相四线制供电原理不清楚,为何说三相负荷平衡时中线可以不...现在的供电线路都是使用三相五线制的,标准配线:三条相线(黄绿红)加中性线或者零线(黑色或蓝色)和接地专用线(黄绿双色线)现在三相四线制基本防抓取,学路网提供内容。如果是星形接法,三根火线电流为5A,5A,10A,则10A的这根火线也可看作是5A再多余出5A,这样之后,前面全部的5A都互相抵消为0了,就还剩下多余的5A流到零线上去,所以零线为5A.如果是分别接到负载上去后,再分别回到零线作回路的话,则全部火线上的电流全都汇集到零线上,则此时的零线总电流为 5A+5A+10A=20A.三相四线供电时中性线与一根相线短路会出现什么问题三相四线供电,在中性线与一根相线短路的瞬间,被短路相以及中性线电流增大,被短路相的相电压为零,被短路相与完好相之间的线电压降低,若保护装置配置不好,可能造成设备损...防抓取,学路网提供内容。同样道理,星形接法,可将前面的两10A都看作是5A再多余出5A,全部的5A都互相抵消为0了,就还剩下两个多余的5A流到零线上去,所以零线为5A+5A=10A. 如果是分别接到负载上去后,再分别回到零线作回路的话,则全部火线上的电流全都汇集到零线上,则此时的零线总电流为 10A+10A+5A=25A.三相四线照明线路中3根火线接3个220V的用电器,总功率13KW...交流电的功率计算:如果是单相P=IU(U=220)如果是三相P=3*220*I*功率因数=660*I*功...导线为铝线时,Sdl=PL/8.3×13.91=8.66PL(mm2)知道了P用电负荷kW和L供电距离...防抓取,学路网提供内容。什么是三相四线制供电电路三相即ABC三相三相电有三角形接法也Y型接法当接成三角形的时候,输出三根线叫三相三线当接成Y行的时候,除了ABC三根线还有一根中线总共四根线所以叫三相四线空调为什么用三相四线式供电?因为用三相四线式供电可以节约线路的横截面积,和均匀分配用电负荷。三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是...三相四线制供电原理不清楚,为何说三相负荷平衡时中线可以不...现在的供电线路都是使用三相五线制的,标准配线:三条相线(黄绿红)加中性线或者零线(黑色或蓝色)和接地专用线(黄绿双色线)现在三相四线制基本淘汰。10KV及以上高压线路都...三相四线供电时中性线与一根相线短路会出现什么问题三相四线供电,在中性线与一根相线短路的瞬间,被短路相以及中性线电流增大,被短路相的相电压为零,被短路相与完好相之间的线电压降低,若保护装置配置不好,可能造成设备损...
相关信息:删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[分享]【电气知识】三相四线中零线断路的判断、预防、危害以及相关问答
发表于&&0条回复&&251次阅读&&&&&&
&&筑龙币+50
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用1什么是零线?零线的作用是什么?零线电是中性线,在星形连接中,尾线接在一起为中点,中点的连线为中性线,中性线也是零线。这个零线指的是配电变压器低压测中性电的连线。电气中的零线,只有在三相负荷完全平衡的条件下,电流才为零。在大多数情况下零线中存在着电流的,特别是在分布很广的单相线路中,其零线的电流和相线是相等的。因此所谓零线,并不是指零线的电流为零,而是指它在正常情况下的对地电压为零。零线的作用:①保证电源的中性点与负载的中性点电位相等,使单相电器设备获得稳定的相电压。②可作电气设备的保护线用,将电气设备的外壳保护线与零线相接,在发生设备碰壳漏电故障时,可使线路产生短路电流(相线与保护中性线短路),使熔丝很快熔断或使保护装置动作,切断电源,从而起到保护作用。③在电路中起电流回路作用。2零线断路的情况判断(1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路(2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。(3)三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。3零线断路的主要原因(1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。(2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路。(3)配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路(4)配电变压器内部零线引出线断路。(5)三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。(7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等4预防措施(1)三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。(2)零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。(3)零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。(4)三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。(5)断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反(6)一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。7)对零线实行重复接地。一日零线断路,因有重复接地,不平衡负荷电流可经接地装置返回电源中线点,从而抵制了负荷中性点的偏移,使受电设备的端电压不致偏差过大,从而减轻了电电压波动造成的危害;8)在密集居民区,尽量减少楼栋,胡同下线共用一条零线的接线方法,以免一处零线断路,危及一片。由于电器设备开启的随意性,三相负荷不平衡状况是不可避免的,因零线断路而造成的电器损坏,要求赔偿的事件不断发生,因此只有加强对零线的检查、维护,防患于未然,才能确保零线安全运行,减少纠纷和经济损失5相关知识问答1零线断线高电压是什么原因目前我们实行的是三相四线制即三根火线,一根中性线(零线),每一相火线都与零线构成回路,而用户太多数没有保护接零。线电压220V,相电压190V,断零了,设备所接的火线只能与另一相火线回路(190V+190V=380V),所以单相设备就会烧毁。2低压三相四线供电至电缆分支箱,再由分支箱分一路三相四线进单元配电箱,假如至电缆分支箱三相四线零线断线,而进单元配电箱三相四线零线未断,在配电箱进线零线作了重复接地,可防止这个单元住户家电被损坏吗?&电路中零线断线必须进行检查,检出断线位置并连接好后才能正常使用。电路中包括火线、零线和地线。当插入的电器设备(负载)使火线与零线构成一个回路时,电流才能流通,电器设备(负载)才能够正常使用,当零线断线后,回路被断开,电流无法流通,因此电器设备是无法使用的。所以,零线断线后必须找出断线位置,并进行连接。3为什么零线断线电压会升高当发生这种情况时,起码说明如下两点:&1 向该区域供电的三相电源的各相负荷严重不平衡,造成了电源中心点电位漂移,原来靠中心线为此各相电压相同,一旦中心线断线,不平衡负荷中的负序及零序将造成三相电压不同,有些抬高,有些降低;&2 该供电系统的接地线没有做好。中心点要求多点接地,其中一个目的就是为了防止出现上述情况,虽然零线断线了,但是零线是多点接地的,通过大地还是将零线与大地连接在一起,从而保证不会出现上述情况;3 出现三相电压不同会造成被供电的设备损坏,应当尽快要求供电部门修复(来源:网络,版权归原作者,如需删除联系我们)
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
供配电设计不熟练?在设计中有很多疑问?没地方与同行交流?供电配电是电气基础,哪有不会的道理!快进本组晋升供配电设计达人!
:&400-900-8066家庭的用电都是交流电,为何会有零线和火线的区别? - 知乎524被浏览111578分享邀请回答51373 条评论分享收藏感谢收起/view/56394.htm。单相发电机的话,发出来的电确是像上面描述的那样,但三相发电机Y形接线,三相对称(相位相差120°,大小相等),就像三个单相发电机,在其与用户的三个回路中各取一条线合并,因为相角的关系,这三条线合为一条后电压就会相互抵消,所以会产生中性点电位对地为零。最终总结:家用零线只是回路中的一条而已,它与其大系统中有无中线是无关的。在上面讲了很多中线,是因为很多人强调三相四线制,三相四线制是因为民用照明系统中的负载不稳定,基本不会达到对称的理想情况,所以才会有四线,这个四线与你家的零线P关系都没有,人家是给大系统用的。举个极端例子,拥有大型电动机的工厂接的是三相电,一般是从变电站直接拉线过去,这个接线是三相三线制,它的照明线路也是这条线路中分出去的,照明线路中绝对有零线!写的啰嗦,请见谅,如有什么问题,欢迎指教,鄙人会及时改正。—————————————————————————————————————————————回来看到@王超 的答案,对 【对于电力系统中性点不接地的情况(比如有小偷把配电站那根接地铜锯断偷走卖钱)来说零线对地电压也可以把人激死】这句表示不敢苟同,如果三相电源对称,在三相四线制情况下 ,三相负载不管对不对称负载侧中性点都会被强制归零,此时非故障时三相对地分布电容基本相等,故对地电流也对称,地中没有电流,中性点对地点位则为零。而中性点不接地系统在故障时非故障相电压升高为线电压,三相线电压不变,系统仍可带故障运行两小时,由工作人员排除故障,这就要求系统中的各种电器设备的绝缘必须按线电压设计。在电压等级较高的系统中,绝缘费用比较高。所以一般不采用中性点不接地系统。只有在电压等级较低的系统中采用中性点不接地方式,比如配电网侧,以提高系统的供电可靠性。所以,对称负载中,在配电站里面是不会有中性点接地的,也就不会出现零线对地电压把人激死的惨案。除非这时恰好这个配电站有线路发生接地故障……—————————————————————————————————————————————9736 条评论分享收藏感谢收起查看更多回答3 个回答被折叠()

我要回帖

更多关于 三相四线电表不接零线 的文章

 

随机推荐