低压配电柜出线断路器是630A塑壳丅口负载是250A断路器。设备运行几十秒后越级跳闸到断路器上一级主进断路器。发生后人员检查出线630断路器上口铜牌疑是飞弧烧坏。请問什么原因引...
低压配电柜出线断路器是630A塑壳下口负载是250A断路器。设备运行几十秒后越级跳闸到断路器上一级主进断路器。发生后人员檢查出线630断路器上口铜牌疑是飞弧烧坏。请问什么原因引起
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
广东 | hai | 16:50:34 已解决 送配电系统调试有斷路器就计算一个系统是指低压柜里的断路器吗?能理解成有几个断路器就有几个系统吗
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
两种可能断路器上口铜排连接处螺丝没有拧紧,或者断路器触头氧化严重接触不良。第二种是断路器有问题
你对这个囙答的评价是
有现场照片的画可以传上来看看
你对这个回答的评价是?