在变频调速电机与电机之间,加装隔离开关有用吗

85介绍变频器在空压机使用中的注意事项|广东变频器厂家
第一品牌【堤斯基】东莞市堤斯基自动化机电有限公司以人为本,着力建设军队+学校+家庭式的团队,为员工营造幸福和谐的环境,为客户提供更高的价值与服务。  
  在空压机使用中的注意事项:
  1、供电电压三相之间误差允许1%;
  2、停机后,关闭隔离开关至少6分钟后方可检查电器;
  3、变频电机添加特殊的润滑脂或按电机铭牌注明添加
  低速电机<3000转,用Roto-Glide每2000小时每端加20g;
  高速电机>3000转,用Kluber-Asonic每2000小时每端加40g;
  4、有些变频机添加润滑脂时注意:
  A电脑控制器进入Test菜单,选择regreasingprogram后激活程序;
  B让变频机保持在最低转速下运行,程序时间大约15分钟时添加;
  5、变频器电子元件注意通风,不能取消门板上的滤尘纤维材料;
  6、按说明书要求设定工作线性范围和响应时间P/T,
  Z-WSD设定:P=10%T=7.5S;G-VSD设定:P=15%T=4.0S;
  7、变频风扇变压器(T3)初级,出厂时跳线连接在最高电压等级;应按客户实际使用电压改变初级连线;
  8、开机调试时必须注意冷却风扇转向,转向不正确加载时会导致高温跳机;
  9、注意电气控制箱的通风,电控箱温度报警为48℃,停机值为51℃;
  10、有些变频机主轴有碳刷,目的为消除转子由静电而产生的火花(原因是有些变频机运行速度快);
  11、变频器若一年以上不使用,须对电容器从新充电,充电时间为每年1小时。
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
已解决问题
热点活动:
找答案的高端用户(找答案钻石及双钻级别的用户)将尽可能从此问题下的所有回
答中,为您推荐最佳答案。届时您可以根据推荐数采纳答案。
如果自提问时间起7天内您仍无法选出最佳答案,您可以选择“无满意答案”关闭此问
无满意答案关闭:
变频器前面断路器如何选择
悬赏西币:1
G120&18.5KW的变频器,带15KW的电机,电机额定电压为380V,电流为28.3A,额定转速为1465rpm。变频器前面选择一个40A的微型断路器可以吗?
产品版区:
提问时间: 01:05:02&&&提问者:& - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID: 131980
按照选型样本推荐的选择,样本连接:
置评专家:西门子驱动技术支持& 13:10:51
作者/最新回复
最后回复时间
答案 -及时采纳,获得更多奖励!
加个80A的微型断路器,保险起见40安块快速熔断器还是不省为妙。它可以有效避免恶性故障扩大。我这里省了熔断器变频器内部电源进线回路烧的一蹋糊涂。断路器按额定电流的2.5倍选。熔断器按1·3倍选,要快速才有效。
回答者:&- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
来自手机Wap客户端
您可以评论本回答,或直接点击“提交”按钮推荐本回答...
完全可以,最好选择电流可调的热磁断路器,调整断路器的电流=电机的额定电流即可
回答者:&- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级&
您可以评论本回答,或直接点击“提交”按钮推荐本回答...
变频器的输入电流比输出电流要低,因此选择断路器不能按照直接启动的方式配置断路器,一般情况下选择1.5倍左右即可,最好选择能调整电流的断路器。从你的选型上看,你这种是典型的大马拉小车,如果你的电机是重载启动,比如电机是6级以上的,则可以选择比电机实际功率大一个或者两个档次的变频器,根据你电机的实际电流来看,应该是风机、水泵之类的轻载驱动,因此G120&15KW的完全可以胜任。
回答者:&- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
您可以评论本回答,或直接点击“提交”按钮推荐本回答...
断路器按额定电流的2.5倍选。熔断器按1·3倍选。这里还得考虑现场设备是否有过载要求,过载倍数是多少?工作制是S几?熔断器还是需要保留的。
回答者:&- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级&
您可以评论本回答,或直接点击“提交”按钮推荐本回答...
楼主的负载电机是15A,电流为28A,变频器启动电流平滑对前端的断路器的冲击很小,其次电机实际负载率估计都不是很大,使用40A的B或C脱扣器的断路器没有问题的。
回答者:&- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
您可以评论本回答,或直接点击“提交”按钮推荐本回答...
变频器进线侧的保护器件保护的是什么?当你的变频器选定,这个保护器件也就可以据此确定,与变频器所带的负载无直接关系。看看多家品牌变频器的推荐接线图也可看出,熔断器应用较多、断路器较少选择。对于内置快速熔断器的变频器,其进线侧更可以只选隔离开关,作为检修断点。若考虑断路器那只需大于变频器容量即可。
回答者:&- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
您可以评论本回答,或直接点击“提交”按钮推荐本回答...
按照西门子的推荐来选吧。看附件图片
图片说明:&&
专家奖励分:20分
回答者:&- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
您可以评论本回答,或直接点击“提交”按钮推荐本回答...
使用40A的断路器没有问题,但是最好断路器和变频器之间加快熔。
回答者:&- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
您可以评论本回答,或直接点击“提交”按钮推荐本回答...
40A不可以。就是要按照功率模块的手册来选。你使用的是PM240或者PM240-2还是&PM250/260都不一样。这个功率等级的前端可以省去快速熔断器。你的这种配法是HO(高负载应用);空开只负责整流部分短路跳闸。按手册应该是60A.。因为,输入电流实际上是脉动的,应防止空开非故障跳闸。
回答者:&- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
您可以评论本回答,或直接点击“提交”按钮推荐本回答...
本版精华问答
等待您来回答
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!变频器干扰光电开关_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
变频器干扰光电开关
可能是变频器产生的感应电对光电开关干扰,因为电动机上有几十伏的电压,可能会影响到光电开关,使他产生误动作。有什么解决的方法,或者谁有抗干扰的光电开关
我有更好的答案
1.电路敷设的时候,两者的线尽量远离,能单独穿铁管就单独穿铁管2.变频输出与电机之间装滤波器且接地良好3.光电开关电源加装滤波器或者磁环
采纳率:59%
来自团队:
你试试单端接地能否解决。或者做好地线加粗。或者光电电缆用屏蔽的,至于屏蔽怎么接需要你现场摸索,不在现在的人不好给你说具体方法。变频器做滤波成本太高,除非你不计成本。
安装屏蔽的设施
怎么屏蔽呢,详细怎么做呢
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
变频器干扰的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包

我要回帖

更多关于 普通电机加装变频器 的文章

 