  根据《建筑设计防火规范》 GB 规定,下列建筑或场所应设置自动灭火系统:
  8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1.不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;2.占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;3.占地面积大于1500㎡的木器厂房;4.泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;5.高层乙、丙类厂房;6.建筑面积大于500㎡的地下或半地下丙类厂房。8.3.2 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1.每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;注:单层占地面积不大于2000㎡的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。2.每座占地面积大于600㎡的火柴仓库;3.邮政建筑内建筑面积大于500㎡的空邮袋库;4.可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;5.设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500㎡的非高架冷库;6.总建筑面积大于500㎡的可燃物品地下仓库;7.每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的其他单层或多层丙类物品仓库。8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1. 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室:2. 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;3 .高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;4. 建筑高度大于100m的住宅建筑。8.3.4 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1.特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;2.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;3.设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的办公建筑等;4.藏书量超过50万册的图书馆;5.大、中型幼儿园,总建筑面积大于500㎡的老年人建筑;6.总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店;7.设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。8.3.5 根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。8.3.6 下列部位宜设置水幕系统:1.特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口;2.应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位;3.需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部。注:舞台口也可采用防火幕进行分隔,侧台、后台的较小洞口宜设置乙级防火门、窗。8.3.7 下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统:1.火柴厂的氯酸钾压碾厂房,建筑面积大于100㎡且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房;2.乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位;3.建筑面积大于60㎡或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库;4.日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;5.特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级剧场和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部;6.建筑面积不小于400㎡的演播室,建筑面积不小于500㎡的电影摄影棚。8.3.8 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统:1.单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器;2.飞机发动机试验台的试车部位;3.充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室。注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统。8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:1.国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;2.国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;3.两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;4.中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;5.A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;6.中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120㎡的音像制品库房;7.国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;8.其他特殊重要设备室。注:1.本条第1、4、5、8款规定的部位,可采用细水雾灭火系统。2.当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑内或同一建筑内的不同防火分区内时,本条第5款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统。8.3.10 甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置应符合下列规定:1.单罐容量大于1000m?3;的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统;2.罐壁高度小于7m或容量不大于200m?3;的储罐可采用移动式泡沫灭火系统;3.其他储罐宜采用半固定式泡沫灭火系统;4.石油库、石油化工、石油天然气工程中甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置,应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074等标准的规定。8.3.11 餐厅建筑面积大于1000㎡的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。
  学川教育是一家专注于注册消防工程师资格考试的教育培训机构,公司坐落于厚重的历史之城河南郑州,公司在北京、天津、济南、郑州、南京、上海、广州等地均开设面授课程。 学川教育拥有国内顶级的教研团队和授课师资、并采用独创的模块化教学方式、坚持严谨的教学态度,坚持线上与线下相结合的教学模式,并形成了为学员提供考前咨询、考中辅导、考后就业的一站式服务体系。学川教育与国内众多知名消防企业建立了良好、稳固的合作伙伴关系,凭借强大的服务团队和人才资源,我们为众多消防企业输送高端人才,并为消防人才提供就业指导。 学川教育未来将秉承“精于此道,以此为生”的经营理念,以“诚信、务实、谦逊”的企业文化,致力于培养更多服务于消防行业的人员。学川教育致力于向所有参加注册消防工程师考试的考生提供优质的教育资源,并为促进行业健康发展而不断努力!
  咨询电话:
  学川教育:
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点中小场所设立简易自动喷水灭火系统的可行性
中小场所设立简易自动喷水灭火系统的可行性
  自动喷水灭火系统以其目的性强,直接面对着火点,扑救及时,效率高等诸多优点,已经成为国际公认的可以普及使用的主要固定消防设施。在美国,自动喷水灭火系统已经发展到在家庭住宅中安装这一系统。
  目前我国安装自动喷水灭火系统的价格过高,少则十几万、几十万元,多则几百万、上千万元,对于较大的场所可能还可以承担,但对于小型场所,这些费用实在是过高。笔者结合多年的工作实践,就在中小场所安装简易自动喷水灭火系统提出了设计方案。
  一个完整的湿式自动喷水灭火系统应该包括闭式喷头、管道系统、报警装置和供水设施等组成,只有它们协同工作,才能够起到自动喷水灭火的功能,所以这些装置在简易喷水灭火系统也不应该缺少。在传统的湿式自动喷水灭火系统中,其主要的成本都集中在报警装置和供水设施上,所以要降低成本,应主要从这两个部分简化。
  一、利用室内消火栓系统作为供水水源的简易自动喷水灭火系统。
  现在,大多数建筑均设有室内消火栓,基本可以满足自动喷水灭火系统的供水要求。现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,歌舞娱乐放映游艺场所属于中危险级Ⅰ级,供水强度要求为6L/平方米•分钟,即0.1L/平方米•秒,作用面积为160平方米,这样,自动喷水灭火系统的供水量为16L/秒,目前一部分的室内消火栓能够满足这个供水量的要求,如果采用多管路,多水源同时接入系统,基本上可以满足需要。《自动喷水灭火系统设计规范》同时规定,喷头的工作压力为0.10MPa,最不利点喷头工作压力不低于0.05MPa,一般消火栓的出水压力均可达到0.10Mpa,如压力不足,可以在供水干管上增加加压泵以满足压力要求。由于简易自动喷水灭火系统没有湿式报警阀,无法控制管网中的水压,一旦压力过大,将会对喷头和管路造成损坏,所以要在管网的末端设置卸压阀,一旦压力超过额定压力,能够及时卸压。当然,具体的供水量和压力还要到实地进行测量后才能够确定,测量值应以水量、水压最低时为准。
  二、非室内消火栓系统水源的简易自动喷水灭火系统。
  在没有设室内消火栓的建筑内,要满足自动喷水灭火系统的供水量和压力的要求,就应当把消防水箱、水泵接合器和日常生活用水系统等其他补充水源结合起来。由于水泵接合器需要外部水源的输入,所以不能在自动喷水灭火系统刚开始启动时马上投入使用,那么在火灾初期如何确定消防用水量和消防水箱的容积呢?
  钢材的耐火极限是0.25个小时,即15分钟,如在这个时间内不能有效的控制火势,造成蔓延的话,自动系统的管网就会因钢材失去承载力而无法供水,导致自动喷水灭火系统失去作用;第二,此类场所多设置在城市繁华地带,这样,消防队接到报警到到达火场一般也不会超过15分钟,消防队到场后,就可以采用水泵接合器向管网供水,因此,可以把15分钟作为确定火灾初期自动喷水系统用水量的一个参考值,这样,计算得到:16×60×15/立方米,这部分供水可以靠生活用水和消防水箱来共同满足。生活用水一般不是很稳定,考虑到它的供水能力时应当以一天中生活用水高峰时的实地测量结果为准。用前面得到的14.4立方米减去生活用水等其他补充水源的供水量,就可以得到消防水箱的容积了,这对一般场所来说基本可以承受得起。
  简易自动喷水灭火系统毕竟是在很多关键部位进行了简化,与传统的自动喷水灭火系统比较来说,功能不是很完备,报警和灭火速度相对较弱,设备容易发生故障,安全系数不高,因此应该加强日常管理,定期维护,建立一套完整的定期检查制度,确保其完好、有效。