模拟光催化浮床优化及其处理污水厂二沉池出水的研究
你可能关注的文档:
··········
··········
模拟光催化浮床的优化及其处理污水厂二沉池出水的研究
城市污水处理厂二沉池出水是良好的污水回用水源。若能经过深
度处理,使其达到回用水标准,可以有效地缓解城市用水紧张。但是
二沉池出水中的溶解性污染物使用传统的生物法处理不能得到有效
的去除。Ti02光催化法具有高效、不污染环境、无选择性等优点,在
有机微污染水体的处理上有其独特的优势。如果能在污水厂的二沉池
中构造光催化浮床,利用太阳能进一步催化降解废水中的有机污染物,
不仅能二弋幅提高污水厂的出水水质,而且能充分利用现有构筑物降低
运营成本和基建成本,为污水回用提供有力支持,缓解我国水资源的
短缺。本文采用溶胶.凝胶法在石英短管上负载了Ti02光催化膜,并
对其进行了X】m和SEM表征。实验探讨了二沉池出水经光催化处
理后的矿化效果及水中有机物的变化,结果如下:
1.:利用溶胶凝胶法在石英短管上负载了Ti02光催化膜,利用这
些短管设计了模拟光催化浮床。实验证明模拟光催化浮床对甲基橙有
良好的降解作用,负载3层Ti02光催化膜、600。C煅烧70
英短管性能最好,并且在循环20次后光催化性能基本未发生变化,
呈现出良好重复利用性。
2.分析了二沉池出水的有机物的特性,三个季节中TOC在
mg/L之间,溶解态有机物是二沉池出水的主体TOC
占二沉池出水TOC的76%以上,二沉池出水中有机物的分子量主要
集中在3kDalton以下,占溶解性有机物的70%以上。
3.各分子量区间的有机物在光催化浮床的作用下都得到了降解,
光催化后各分子量区间的有机物的SUVA都得到了降低,各区间
(MW&look、lOk~look、lk~10
k和&lk)的COD降解率分别
线图显示,芳香族化合物、脂肪酮、不饱和碳等特征峰减弱或消失,
说明有机污染物中的上述这些官能团都得到了有效的破坏。
h的光催化反
4.对比光催化前后的GC.MS图谱可以发现经过6
应后出峰的数量明显的减少,而且峰的强度也减弱了,表明模拟光催
化浮床对污水中的各类有机污染物都有比较好的去除效率,有机物的
平均去除率在40%以上,部分物质的去除率达到了100%。这表明光
催化浮床在城市污水深度处理方面有比较好的应用前景。
关键词:模拟光催化浮床;二沉池出水;分子量分布;污水回用
Optimizati。nSimulation
Photocatalysis
s1:eonda巧efnuent
正在加载中,请稍后...手机扫一扫关注微信
& 东兴德丰生物技术有限公司 & 硝化细菌 微生物菌种水处理剂 氨氮降解剂 氨氮去除剂批发
手机浏览微商铺
点击下图片即可查看大图
硝化细菌 微生物菌种水处理剂 氨氮降解剂 氨氮去除剂批发
手机扫描查看
产地:北京 |
归属行业:污水处理
品牌:德丰生物
有效期至:
联系人: 李文悦
联系地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际B座2703
已有21人关注&&
东兴德丰生物技术有限公司
相似产品推荐
& & & 我们更希望把过去29年的研发成果与您分享,一起为我们共同的家园,向污染宣战!现在,邀请您测试&第三代硝化细菌/反硝化细菌/复合性污水处理菌&欢迎您通过旺旺或者电话与我们联络。&
& & &&如需工程调试服务,请电话咨询我们,由我司技术提供方案及报价。
&联系人:李女士
电&&&话:010-
&&&&&&&德丰生物技术有限公司,隶属于台湾雷尔企业股份有限公司,总公司成立于1988年,位于宝岛台湾,是专注于微生物菌种培养的高新科技企业。公司拥有研发团队及丰富的微生物培养技术,集科研、生产、销售为一体,发展并专注于污水处理、水产养殖、土壤复垦三大领域。&
&&&&&&2015年,由公司多位污水处理专家几年来的潜心研究,推出【污泥排放技术】的污水处理菌:硝化细菌/反硝化细菌/复合菌种,一举攻坚了污水处理程序中污泥排放的重大难题,产品具备超高的效率去除BOD、COD、氨氮、磷、SS等污染物质,二沉池出水可直接达到相关标准,系统调试稳定后无需持续添加菌种等诸多明显优势,成为微生物污水处理技术的里程碑。
&&&&&& 德丰生物是国内为数不多的具有完整微生物研发技术能力的企业,产品已远销马来西亚、新加坡、越南、台湾等十几个国家和地区。优质的产品及超高的性价比,搭配精湛、高效的技术服务深受国内外客户好评,被致誉为&微生物菌种专家&。我们将继续本着为客户至上,追求卓越的服务理念;精益求精,锐意进取的科研精神,为您创造更多价值!
---- 碧水蓝天之路,德丰生物与您同行!----
2015年德丰生物第三代污水处理菌系列问世!
& & & &第三代污水处理菌是新一代的微生物菌群,结合台湾29年微生物研发经验与全球先进微生物基因工程培植技术,遴选萃取多种微生物中对水体污染物具有优秀降解性的菌种基因,培育成新一代更具降解污染能力的微生物,经过严格的筛选与驯化,再运用专用配方将多种微生物构成生物链,驯养成为专治复杂污水的复合菌群,使能处理各种高难度的废水。
一代:一代的生物处理技术利用污水或污泥中的自发性细菌进行硝化与反硝化作用将有机污染物降解,使污水体恢复氮循环的自净能力,由于菌种不全或数量不足,已经应付不了现代化高浓度与高复杂的污水;
二代:二代生物处理技术则是利用专业的污水处理微生物菌剂结合好氧、缺氧、厌氧等各种手段与设施来处理特定污水,由于环境适应能力与配方不全,不易全面解决污水中的高复杂污染成分与顽劣性的污水;
三代:三代BIO-N污水处理菌剂是新一代的复合性微生物菌群,结合台湾29年微生物研发经验与全球先进微生物基因工程培植技术,遴选萃取多种微生物中对水体污染物具有优秀降解性的菌种基因,培育成新一代更具降解污染能力的微生物,经过严格的筛选与驯化,再运用专用配方将多种微生物构成生物链,驯养成为专治复杂污水的复合菌群,使能处理各种高难度的污水/废水。
& & & &三代BIO-N污水处理菌剂自身繁殖快,能很快增加系统中活性菌株浓度和代谢活动,菌株浓度增加后,更多的有机质被菌株吸附并吸收,一部分被同化成细胞物质帮助菌株增殖,另一部分被继续分解为CO2、H2O、SO42-、NH3、PO43-等简单无机物及能量释放出,可达到污泥减量的目的。同时,BIO-1对环境有较强的适应能力和自然进化等特性,一旦出现新的化合污染物,它们也能逐步通过自发或诱导产生新的酶系,具备新的代谢功能,促进污水中大分子有机物包括死亡的微生物分解为小分子有机物,并释放出可溶性氧化物。这些小分子有机物可被多种微生物利用从而达到污泥减量的目的。另外BIO-N与填料配合使用形成生物膜,污泥减量效果更加明显,污泥去除率可达到90%以上。
【产品功效与特点】
1、德丰生物第三代污水处理菌硝化细菌为德丰29年技术结晶,本土生产,菌种更符合本地,供货周期更短,价格更优!
2、零污泥污水处理技术,一举攻坚污水处理程序中污泥排放之痛
3、具备去除BOD、COD、SS、氨氮、磷等污染物质,有效率达90-95%以上。
4、二沉池出水可直接达到国家一级A标准或相关标准。
5、一次性投入,系统稳定后无需持续投加菌种,大幅降低治污成本
6、污水处理菌硝化细菌具备显著的除臭效果,消除 NH3、P、H2S及有机酸之能力。
7、硝化细菌只需一次投放,系统稳定后无需持续添加菌种
8、第三代污水处理菌硝化细菌易培养、繁殖快、对环境有较强的适应能力和自然进化等特性,一旦出现新的污染化合物,它们也能逐步通过自发或诱导产生新的酶系,具备新的代谢功能,从而降解或转化新的化合物。
【其他特点】
1、整合国际上优良菌种,台湾高科技驯化,本土生产等优点,具有高效的污水处理能力。
2、由试车至成功,需时甚短,只需添加一次生物菌剂。
3、污泥之沈降性佳,紧密度高,稳定性高,处理容易。
4、第三代污水处理硝化细菌可利用活性碳及担体种植菌种进行污水中初步油水分离,强化油水分离设备的处理效果。
单位菌落总数
5.9x1010cfu/以上
500&1000ppm(0.5-1公斤菌种:1立方污水)
水溶性粉体菌种
将菌株1kg投入到20公升水中,搅拌均匀后,投入好氧池中,PH调整为6.5&7.5之间。
主要参数:
一、PH值&:污水处理菌种硝化细菌PH的作用范围为6~8.5之间,更适使用范围在6.5~7.5之间。
二、温度:污水处理菌种硝化细菌温度的作用范围在10℃~38℃之间,更适作用温度为22~35℃。;高于60℃会导致细菌的死亡;低于10&℃时,细菌生长会受到限制。
三、DO溶解氧:在曝气池中,溶氧量应保持在3-6毫克/升;&充足的氧气能提高好氧细菌的降解污染能力。
四、盐度:污水处理菌种硝化细菌在海水和淡水中都适用,极限可耐受5%的盐度。
& & & &盐度小于0.5%直接投放即产生效果,实现自我平衡和扩繁。
& & & &盐度0.5%-2%之间约需要2-10天驯化适应该水质,实现自我平衡和扩繁。
& & & &盐度2%-4%之间约需要10-30天驯化适应该水质,实现自我平衡和扩繁。
五、抗毒性:污水处理菌种硝化细菌可以较有效地抵抗化学毒性物质。当受污染区含有杀菌剂时,应预先研究它们对微生物的作用。
六、储存方法:应密封贮存于阴凉、干燥处,不要与有毒物品一起存放。
使用方法:
一、将活性污泥池或生物池之进水与出水关闭,并保持曝气状态,PH值调适到6.5-7.8之间较佳。
二、按1立方水投放1公斤的比例,将菌剂一次性全部均匀投入曝气池中,比例可以依污水情况适量增减。
三、持续曝气24小时,使微生物激活,附著菌床并进行繁殖,达到活跃状态。
四、建议采用阶段式调适进水,以减小对微生物之冲击,运行第一天打开正常进水量的1/3,第二天打开2/3,第三天即可全开。如进水量设计偏小,则可一次性全开。
五、监测与调适系统运行,约30天后若系统稳定,则无需再添加菌剂。
一、好氧性微生物污水处理菌种利用水中的溶氧(DO),将有机污染物质分解成水和二氧化碳,或转化为污水处理微生物的营养物质,并利用这些养分进行繁殖,其过程正好可以降解污染物质,达到除污除臭的目的,此种处理法称为好氧性处理,利用比较多的就是活性污泥法。
二、通用厌氧性污水处理微生物是在没有溶氧的环境下将硝酸盐还原(利用硝酸盐中的氧),进行脱氮反应,使其产生氮气,此种方广泛运用于含有氮气的废水处理。而酸生成菌(通用厌氧性微生物)常用于厌氧微生物污水处理工法中的前期酸化反应。
三、厌氧性生物处理是利用酸生成菌进行酸化反应,将污水中的醣类或蛋白质分解成单醣类、胺基酸或低级脂肪酸(有机酸)。再以醋酸生成菌(厌氧性微生物)将污水中的单醣类、胺基酸或有机酸分解成醋酸。再以甲烷生成菌(厌氧性微生物)分解醋酸生成甲烷。
四、多数的污水处理微生物以污染物为食,比如碳水化合物类、蛋白质类和脂肪类等污染物,都能被各种污水处理微生物分解,使其成为自身生长繁殖的养分。而利用光合细菌和芽孢杆菌等,能将恶臭气体转化成自身生长所需要的硫元素,进而达到除臭的目的。
五、微生物污水处理菌硝化细菌本身具有的多糖类黏性物质,能利用来吸附环境中的污染物,此种特性常被运用来对重金属离子的吸附。
六、经过特殊微生物污水处理菌群进入到污水中时,会成为环境中的优势菌,能抑制病原菌的生长,比如乳酸菌等成为优势菌后,就能抑制环境中大肠杆菌等的生长,从而减少氨气等臭味的产生。
一、污水处理菌种硝化细菌有效去除有机污染:
& &【适用范围】生活污水、食品加工废水、屠宰废水、酿酒废水,都市景观河道。
& &【功 & & & 效】&降低水中的COD、BOD&及TSS,有效降解废水中的蛋白质、淀粉、纤维素、糖类、动植物的脂肪、油和油脂等碳氢化合物。
&&&&&&& (都市景观河道处理应用)
&&&&&&& (都市生活废水处理应用)
二、污水处理菌种硝化细菌去除氨氮:
& & &【适用范围】&生活污水、屠宰废水、养殖场废水、焦化废水、化肥厂废水、制革废水、垃圾渗滤液、植物油提炼、石化炼油厂等高。
& & &【功 & & & 效】降解、吸收水中的氨氮成分,提高硝化效率,增进硝化作用的长期稳定性。
&&&&&&& (皮革厂污水处理应用)
&&&&&&&(棕榈油厂厌氧生物处理应用)
三、污水处理菌种硝化细菌可去除污水产生的臭气:
& & &【适用范围】垃圾场、污水厂、化粪池、养殖场、油脂油污、水体恶臭。
& & &【功 & & & 效】将系统内有机物分解成二氧化碳和水,利用微生物降解原理去除各种有机污迹及臭味。
&&&&&&&垃圾场、养殖场除臭应用
四、污水处理菌种硝化细菌可以裂解有毒物质:
& & &【适用范围】印染废水、焦化废水、制药废水、化工废水、洗衣废水、喷涂废水、造纸废水等。
& & &【功 & & & 效】吸收降解苯、苯酚等相关芳香族化合物及有毒物质。
&(造纸厂废水处理应用)
五、污水处理菌种硝化细菌运用在高科技污水处理领域:
& & &【适用范围】活性污泥系统、生物膜系统、曝气稳定池、厌氧稳定池,如电镀厂废水、线路板厂废水。
& & &【功 & & & 效】迅速增加污泥量,提高生物活性,从而更好地处理难降解的废水。
(电镀厂废水处理应用)
全国统一服务热线:010-
北京公司:
&联系人:李女士
&电话:010-0-;
&地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际B-2703
广西分公司:
&联系人:李女士
&电话:010-
地址:广西东兴市江平镇巫头村
海南分公司:
&联系人:薛经理
&联系方式:1/
地址:海南省海口市龙华区渡海路88号
台湾总公司
&联系人:李先生
&电 话:+86-
地 址:台湾台北市忠孝东路7段620号2楼
联系人:李文悦
东兴德丰生物技术有限公司
地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际B座2703
快速获取联系方式
扫一下快速获取该企业联系方式
推荐使用 微信 我查查 等扫码工具
扫描后可直接保存为手机联系人 (推荐)
店铺内相关商品
相关区域的产品
·山东/潍坊市
·山东/潍坊市
·山东/潍坊市
·山东/潍坊市
·山东/潍坊市
·山东/潍坊市
·山东/潍坊市
·山东/潍坊市
·山东/潍坊市
·山东/潍坊市
·浙江/绍兴市
·河北/沧州市
·内蒙古/包头市
·广东/深圳市
·广东/佛山市
·河北/沧州市
·山东/荷泽市
¥210.00元/千克
免责声明:
以上所展示的硝化细菌 微生物菌种水处理剂 氨氮降解剂 氨氮去除剂批发供应信息由东兴德丰生物技术有限公司自行提供,硝化细菌 微生物菌种水处理剂 氨氮降解剂 氨氮去除剂批发信息内容的真实性、准确性和合法性由发布企业东兴德丰生物技术有限公司负责,本网站不承担任何责任。本网站不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。中国环保能源发展中心网对此不承担任何保证责任。版权所有 中国环保能源发展中心网 Copyright (C) 2017
Inc All Rights Reserved.mailto:service@ QQ:CANON工艺脱氮处理二沉池出水的研究_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
CANON工艺脱氮处理二沉池出水的研究
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢出水SS的研讨
57设置二次沉淀池的基本要求有哪些?
(1)水力负荷一般为0.5—1.8m 3/ (m2
·h),处理工业废水时,活性污泥中有机物比例较大,曝气池混合液的SVI偏高,与其配套的二沉池宜采用较低的表面水力负荷。
(2)为保证污泥能在二沉池得到足够的浓缩,以便供给曝气池所需浓度的回流污泥,二沉池的固体表面负荷为150kg/(m2
d),斜管(板)二沉池的固体表面负荷可扩大到192 kg/(m2 d)。
(3)二沉池池边水深宜采用2.5—4m,具体值与池体的大小有关,二沉池直径越大,池边水深也应当适当加大,否则二沉池的水力效率将降低、有效容积将减小。对于直径分别为10—20m、20—30m、30—40m和大于40m的二沉池,池边水深分别为3.0m、3.5m、4.0m
和 4.0m。当由于各种原因达不到上述池边水深时,为了维持沉淀时间不变,必须采用较低的表面负荷值。
(4)二沉池出水堰的溢流率(或负荷)为1.5—2.9L/(M/S)。
(5)采用机械排泥时,二沉池污泥区的容积要按污泥浓缩到所需浓度的停留时间来计算。活性污泥法二沉池污泥区的容积一般为2—4h污泥量,而且要有连续排泥措施。生物膜法二沉池污泥区的容积一般为4h污泥量。
(6)为降低能耗,污泥回流最好使用螺旋泵或轴流泵等低扬程、大流量的设备。如果采用鼓风曝气,也可使用气提泵,以简化设备管理和维修。
58二次沉淀池运行管理的注意事项有哪些?
(1)经常检查并调整二沉池的配水设备,确保进入各二沉池的混合液流量均匀。
(2)检查浮渣斗的积渣情况并及时排出,还要经常用水冲洗浮渣斗。同时注意浮渣刮板与浮渣斗挡板配合是否适当,并及时调整或修复。
(3)经常检查并调整出水堰板的平整度,防止出水不均和短流现象的发生,及时清除挂在堰板上的浮渣和挂在出水槽上的生物膜。
(4)巡检时仔细观察出水的感官指标,如污泥界面的高低变化、悬浮污泥量的多少、是否有污泥上浮现象等,发现异常后及时采取针对措施解决,以免影响水质。
(5)巡检时注意辩听刮泥、刮渣、排泥设备是否有异常声音,同时检查其是否有部件松动等,并及时调整或修复。
(6)定期(一般每年一次)将二沉池放空检修,重点检查水下设备、管道、池低与设备的配合等是否出现异常,并根据具体情况进行修复。
(7)由于二沉池一般埋深较大,因此,当地下水位较高而需要将二沉池放空时,为防止出现漂池现象,一定要事先确认地下水位的具体情况,必须时可以先降水位再放空。
(8)按规定对二沉池常规监测项目进行及时的分析化验。
59二沉池常规监测项目有哪些?
二沉池常规监测项目及数值范围如下:
PH值:具有与污水水质有关,一般略低于进水值,正常值为6—9.
悬浮物(SS):活性污泥系统运转正常时,二沉池出水SS应当在30mg/L以下,最大不应该超过50mg/L.
溶解氧(DO):因为活性污泥中微生物在二沉池继续消耗氧,出水溶解氧值应略低于曝气池出水.
CODCR和BOD5 :应达到国家有关排放标准, CODCR
小于100 mg/L, BOD5小于30 mg/L.
氨氮和磷酸盐:应达到国家有关排放标准,一级排放标准要求氨氮小于15 mg/L, 磷酸盐小于0.5 mg/L.
有毒物质:达到国家有关排放标准对有毒物质有严格的要求.
泥面:生产上可以使用在线泥位计实现剩余污泥排放的自动控制.
60 沉池出水悬浮物含量大的原因是什么?如何解决?
二沉池出水悬浮物含量增大的原因和相应的解决对策如下:
活性污泥膨胀使污泥沉降性能变差,泥水界面接近水面.部分污泥碎片经出水堰溢出.对策是通过分析污泥膨胀的原因,逐一排除.
进水量突然增加,使二沉池表面水力负荷升高,导致上升流速加大,影响活性污泥的正常沉降,水流夹带污泥碎片经出水堰溢出.对策是充分发挥调节池的作用,使进水进可能均衡.
出水堰或出水集水槽内藻类附着太多.对策是操作运行人员及时清除这些藻类.
曝气池活性污泥浓度偏高,二沉池泥水界面接近水面,部分污泥碎片经出水堰溢出.对策是加大剩余污泥排放量.
活性污泥解体造成污泥的絮凝性下降或消失,污泥碎片随水流出.对策是找到污泥解体的原因,逐一排出和解决.
吸(刮)泥工作状况不好,造成二沉池污泥或水流出现短流现象,局部污泥不能及时回流,部分污泥在二沉池停留时间过长,污泥却氧腐化解体后随水溢出.对策是及时修理吸(刮)泥机,使其恢复正常工作状态.
活性污泥在二沉池停留时间过长,污泥因缺氧腐化解体后随水流溢出.对策是加大回流污泥量,在二沉池中的缩短停留时间.
水温较高且水中硝酸盐含量较多时,二沉池出现污泥反硝化脱氮现象,氮气裹带大块污泥上浮到水面后随水流溢出.对策是加大回流污泥量,缩短污泥在二沉池停留时间.
61二沉池出水溶解氧偏低的原因是什么?如何解决?
二沉池出水溶解氧偏低的原因和相应的解决对策如下:
活性污泥在二沉池停留时间过长, 污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池溶解氧下降.对策是加大回流污泥量,缩短停留时间.
吸(刮)泥机工作状况不出水中好,造成二沉池局部污泥不能及时回流.部分污泥在二沉池停留时间过长,,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降.对策是及时修理吸(刮)泥机,使其恢复正常工作状态.
水温突然升高,使好氧微生物生理活动耗氧量增加,局部缺氧区厌氧微生物活动加强,最终导致二沉池出水中溶解氧下降.对策是设法延长污水在均质调节等预处理设施中的停留时间,充分利用调节池的容积使高温水打循环,或通过加强预曝气促进水汽蒸发来降低温度.
62二沉池出水BOD5与CODCR突然升高的原因有那些?如何解决?
二沉池出水BOD5与CODCR突然升高的原因和相应的解决对策如下?
进入曝气池的污水水量突然加大、有机负荷突然升高或有毒有害物质浓度突然升高等.对策是加强污水水质监测和充分发挥调节池的作用,使进水尽可能均衡.
曝气池管理不善(如曝气充氧量不足等),导致出水CODCR与BOD5突然升高..对策是加强对曝气池管理,及时调整各种运行参数.
二沉池管理不善(如浮渣清理不及时、刮泥机运转不正常等),出水CODCR与BOD5突然升高.对策是加强对二沉池的管理.及时巡检,发现问题立即整改.
63二沉池污泥上浮的原因是什么?如何解决?
二沉池污泥上浮指的是污泥在二沉池内发生酸化或反硝化导致的污泥漂浮到二沉池表面的现象。这些漂浮上来的污泥本身不存在质量问题,其生物活性和沉降性能都很正常。漂浮的原因主要是这些正常的污泥在二沉池内停留时间过长,由于溶解氧被逐渐消耗而发生酸化,产生H2
S等气体附着在污泥絮体上,使其密度减少,造成污泥的上浮。当系统的SRT较长,发生硝化后,进入二沉池的混合液中会含有大量的硝酸盐,污泥在二沉池中由于缺乏足够溶解氧(DO小于0.5
mg/L)而发生反硝化,反硝化产生的N2同样会附着在污泥絮体上,使其密度减小,造成污泥的上浮
控制污泥上浮的措施,一是及时排出剩余污泥和加大回流污泥量,不使污泥在二沉池内的停留时间太长;二是加强曝气池末端的充氧量,提高进入二沉池的混合液中的溶解氧含量,保证二沉池中污泥不处于厌氧或缺氧状态。对于反硝化造成的污泥上浮,还可以增大剩余污泥的排放量,降低SRT,通过控制硝化程度,达到控制反硝化的目的。
64二沉池表面出现黑色块状污泥的原因是什么?如何解决?
二沉池表面出现黑色块状污泥通常是污泥腐化所致。曝气量过小使污泥在二沉池缺氧,或曝气池污泥生成量大而剩余污泥排放量小使污泥在二沉池的停留时间过长,或者重力排泥时泥斗不合理、使污泥难以下滑,或者刮吸泥机部分吸泥管不通畅及存在刮不到的死角,都会造成污泥在二沉池局部长期滞留沉积而发生厌氧代谢,产生大量H2
H4等气体,包裹在泥块上,促使污泥呈大块状上浮,而且颜色呈现黑色。污泥腐化上浮与一般的污泥上浮不同,腐化上浮时污泥会腐败变黑,产生恶臭。
解决的办法有保证剩余污泥的及时排放、排除排泥设备的故障、清除沉淀池内壁或某些死角的污泥、降低好氧处理系统污泥的硝化程度、加大污泥回流量、防止其他处理构筑物的腐化污泥的进入等。
65二沉池表面出现泡沫浮渣的原因是什么?
二沉池表面出现浮渣后,首先应检查刮渣板、浮渣斗和浮渣冲洗水是否正常,浮渣泵是否出现问题,如果是刮渣系统本身的故障,应立即修理。
污水中含有表面活性剂、类脂化合物等能引起放线菌迅速增殖的有机物,导致二沉池表面出现生物泡沫浮渣。对策是用水喷洒、减少曝气时间、投加氧化消毒剂或混凝剂等。
二沉池污泥局部短时间内缺氧,出现反硝化现象造成污泥上浮会形成浮渣。污泥在二沉池停留时间过长发生腐化变质,在
H4等气体的裹带下部分污泥上浮也会形成浮渣。解决这两种浮渣的根本措施是找到造成污泥反硝化和腐化的原因分别予以调整。
66过滤处理的基本原理是什么?应用于那些方面?
过滤是使污水通过颗粒滤料或其它多孔介质(如布、网、纤维束等),利用机械筛滤作用、沉淀作用和接触絮凝作用截留水中的悬浮杂质,从而改善水质的方法。根据过滤材料不同,过滤可分为颗粒材料过滤和多孔材料过滤两类。
过滤过程是一个包含多种作用的复杂过程,它包括输送和附着两个阶段,只有将水中的悬浮颗粒输送到滤料表面,并使之与滤料表面接触才能产生附着作用,附着以后不再移动才能算是真正被滤料截留。悬浮颗粒是在惯性、沉淀、扩散、直接截留等项作用下被输送到滤料表面的。一般来说,悬浮颗粒粒径越大,直接截留作用越明显;粒径大于10um的颗粒主要靠沉淀和惯性作用被滤料截留,对密度比水大的颗粒更是如此;而粒径更小的颗粒的被截留是通过扩散作用来实现的。
过滤在污水处理系统中,即可用于保护二级生物处理为目的的予处理,也用于二级处理出水的三级处理或深度处理。在污水深度处理技术中,普遍采用过滤技术,利用过滤材料分离废水中杂质。用于三级处理或深度处理的过滤工艺,其原理、设备形式等给水处理工艺基本相同,只是鉴于要去除的活性污泥碎片粘附力强的特点,尽量使用粗颗粒、大孔径滤料,而且采用的滤速要比给水处理时低1/3—1/2,反冲洗要使用气水联合或机械搅拌等剥离作用较强的方式。
67什么是直接过滤?
在原水中不投加絮凝剂就进行过滤的方式称为直接过滤。
将过滤作为预处理手段、对出水水质要求不高时,也可以将污水直接过滤,去除其中的大部分悬浮杂质,减轻后续处理工艺的负担。
68废水处理系统中滤池的作用是什么?
在废水处理系统中,一般利用过滤处理二级处理出水,作为三级处理手段保证最终出水SS、CODCR等指标达到国家有关排放标准。
作为深度处理手段,成为废水回用前的最终处理或活性炭吸附、离子交换、电渗析、反渗透、超滤等深度处理工艺的预处理。
过滤能作为化学澄清或化学还原等生成沉淀的处理过程的进一步处理,去除未能完全沉淀的悬浮颗粒,为这些废水的达标排放或减轻进入二级生物处理系统的负荷创造条件。
滤池除了对悬浮物有去除作用外,对浊度、CODCR、BOD5、磷、重金属、细菌、病毒和其它物质也都有一定的去除作用。因此当排水有消毒要求时,使用过滤可以在保证消毒效果的情况下,提高消毒效率、降低消毒剂用量。
69深度处理系统中过滤有什么特点?
由于生物污泥絮体具有良好的过滤性,因此在二沉池出水水质较好的情况下,不投加絮凝剂进行直接过滤就可以使滤后水的SS值降低到10mg/L以下,CODCR去除率可达10%—30%.当水中胶体污染物质含量太多,通过直接过滤出水的浊度仍很大,即浊度去除效果欠佳时,此时投加一定量的絮凝剂,可以提高胶体的去除率,改善过滤出水水质。如果二沉池出水中含有过多的溶解性有机物,普通过滤难以奏效,则要考虑采用活性炭吸附法去除。
反冲洗困难,二级处理水的悬浮物多是生物絮体,容易在滤料层表面较易形成一层滤膜,致使水头损失迅速上升,过滤周期大为缩短。生物絮体贴在滤料表面,不易脱离,因此需要辅助冲洗,即加表面冲洗,或用气水共同反冲洗使絮体从滤料表面脱离。
所有滤料的粒径较大,从而加大单位体积滤料的截污量。滤料可采用石英砂、无烟煤、陶粒等颗粒材料和纤维束、纤维球、聚氯乙稀或聚丙稀球等。
由于废水悬浮物浓度高,为了延长过滤周期,提高滤池的截污量可采用上向流、粗滤料、双层和三层混合滤料滤池。为了延长过滤周期,适应滤池频繁冲洗的要求可采用连续流滤池和脉冲过滤滤池。对含悬浮物浓度低的废水可采用给水处理中常用的压力滤池、移动冲洗罩滤池、无阀滤池型式。
70什么是废水处理中的污泥?按污泥性质可分几类?如何处理?
污水处理过程中产生的沉淀物质,包括污水中所含固体物质、悬浮物质、胶体物质以及从水中分离出来的沉渣,统称为污泥。
按污泥的性质,可将其分为泥渣和有机污泥两大类,以无机物为主要成分的污泥称为泥渣,以有机物为主要成分的污泥称为有机污泥,通常所说的污泥指的就是有机污泥。浮渣和有机污泥含水率高而且难以脱水,通常所称的要处理或处置的污泥主要是指这部分污泥。这类污泥流动性好,可以用管道输送。
污泥的处理工艺包括污泥的浓缩、消化、脱水、干化及焚烧等一次处理和填埋、土地利用等最终处理。
71废水处理中产生的污泥种类有那些?
按污水的处理方法或污泥从污水中分离的过程,可以将污泥分为四类:(1)初沉污泥:污水一级处理产生的污泥:(2)剩余活性污泥:活性污泥法产生的剩余污泥;(3)腐殖污泥:生物膜法二沉池产生的沉淀污泥;(4)化学污泥:化学法强化一级处理或三级处理产生的污泥。按污泥的不同产生阶段,可以将污泥分为五类:(1)生污泥:从初沉池和二沉池排出的沉淀物和悬浮物的总称;(2)浓缩污泥:生污泥浓缩处理后得到的污泥(3)消化污泥:生污泥厌氧分解后得到的污泥(4)脱水污泥:经过脱水处理后得到的污泥;(5)干燥污泥:经过干燥处理后得到的污泥。
74污泥中的水分有那几种?
污泥中的水可以间隙水、毛细结合水、表面粘附水和内部水等四类。间隙水、毛细结合水和表面粘附水均为外部水。
75什么是污泥的挥发性固体和灰分?
挥发性固体(VSS)表示的是污泥有机物的含量,又称为灼烧减量,是将污泥中的固体物质在550——6000C
高温下焚烧时以气体形式逸出的那部分固体量。VSS常用g/L或质量百分比来表示。
灰分指的是污泥中无机物的含量,又称为固定固体。可以通过(550——6000C)高温烘干、焚烧称重测得。
76进泥或排泥不合理会带来哪些问题?
(1)&&&&&&
进泥量太大会使浓缩池表面固体通量过大,超过浓缩池的浓缩能力后,将导致溢流上清液的SS升高即污泥流失。
(2)&&&&&&
进泥量太小会使污泥在浓缩池内停留时间过长,导致污泥厌氧上浮。
(3)&&&&&&
排泥量太大或一次性排泥太多时,排泥速率超过浓缩速率,导致排泥中含有未经过浓缩的污泥,即排泥含固率降低。
(4)排泥量太少或一次性排泥历时太短,会导致污泥厌氧上浮和溢流上清夜的SS升高。
77什么是污泥消化?可采用哪两种工艺?
污泥消化是利用微生物的代谢作用,使污泥中的有机物质稳定化。当污泥中的挥发性固体VSS含量降到40%以下时,即可认为已达到稳定化。污泥消化稳定可以采用好氧处理工艺,也可以采用厌氧处理工艺。
78什么是污泥的好氧消化?
污泥的好氧消化是在不投加有机物的条件下,对污泥进行长时间的曝气,使污泥中的微生物处于内源呼吸阶段进行自身氧化。好氧消化可以使污泥中的可生物降解部分(约占污泥总量的80%)被氧化去除,消化程度高、剩余污泥量少,处理后的污泥容易脱水。好氧消化比厌氧消化所需时间要少得多,在常温下水力停留时间为10——12D,主要用于污泥产量较小的场合。一般鼓风量为4.2——16.8m3/(m2·H)、污泥负荷为0.04——0.05kgBOD5/(kgMLSS·D),BOD5的去除率约50%。
79什么是污泥厌氧消化?与高浓度废水的厌氧处理有何不同?
污泥厌氧消化是利用厌氧微生物经过水解、酸化、产甲烷等过程,将污泥中的大部分固体有机物水解、液化后并最终分解掉的过程。产甲烷菌最终将污泥有机物中的碳转变成甲烷并从污泥中释放出来,实现污泥的稳定化。
污泥的厌氧消化与高浓度废水的厌氧处理有所不同。废水中的有机物主要以溶解状态存在,而污泥中有机物则主要以固体状态存在。按操作温度不同,污泥厌氧消化分为中温化(30——370C)和高温消化(45——550C)两种。由于高温消化的能耗较高,大型污水处理场一般不会采用,因此常见的污泥厌氧消化实际都是中温消化。
85生物相镜检时的注意事项?
城市污水处理厂活性污泥中微生物种类很多,比较容易通过观察微生物种类、形态、数量和运动状态的变化来掌握活性污泥的状态。而工业废水处理场活性污泥中会因为水质的原因,可能观察不到某种微生物,甚至完全没有微型动物,即不同的工业废水处理场的生物相会有很大差异。因此,生物相观察时应注意活性污泥微生物的一些变化和异常。
(1)&&&&&&
微生物种类的变化:污泥中的微生物种类会随水质变化,随运行阶段而变化。污泥培养阶段,随着活性污泥的逐渐形成,出水由浊变清,污泥中的微生物发生有规律的演变。正常运行中,污泥微生物种类的变化也遵循一定的规律,由污泥微生物种类的变化可以推测运行状况的变化。比如污泥结构变得松散时,游动纤毛虫较多,而出水混浊变差时,变形虫和鞭毛虫就会大量出现。
(2)&&&&&&
微生物活动状态的变化:当水质发生变化时,微生物的活动状态也会发生一些变化,甚至微生物的形体也会随污水变化而变化。以钟虫为例,纤毛摆动的快慢、体内积累食物泡的多少、伸缩泡的大小等形态都会随生长环境的改变而变化。当水中溶解氧过高或过低时,钟虫的头部常会突出一个空泡。进水中难降解物质过多或温度过低时,钟虫会变得不活跃,其体内可见到食物颗粒的积累,最后会导致虫体中毒死亡。PH值突然变时,钟虫体上的纤毛会停止摆动。
(3)&&&&&&
微生物数量的变化:活性污泥中的微生物种类很多,但某些微生物数量的变化也能反映出水质的变化,比如丝状菌,在正常运行时适量存在是非常有利的,但其大量出现会导致菌胶团数量的减少、污泥膨胀和出水水质变差。活性污泥中鞭毛虫的出现预示着污泥开始增长繁殖,但鞭毛虫数量增多又往往是处理效果降低的征兆。钟虫的大量出现一般是活性污泥生长成熟的表现,此时处理效果良好,同时可见极少量的轮虫出现。如果活性污泥中轮虫大量出现,则往往意味着污泥的老化或过度氧化,随后就有可能出现污泥解体和出水水质变差。
88活性污泥法日常管理项目
(1)&&&&&&
对活性污泥状况的镜检和观察:用肉眼观察活性污泥的颜色是否是正常的茶褐色,同时用鼻子闻活性污泥的气味是否正常(稍具泥土味)并用显微镜观察活性污泥中的生物相。曝气充氧不足时,污泥会发黑发臭;当曝气充氧过度或负荷过低时,污泥色泽会较淡。
(2)&&&&&&
观察曝气效果:主要观察曝气池液面的翻腾情况和泡沫的变化情况。成团大气泡上升是曝气系统局部堵塞的表现,而液面翻腾很不均匀往往是存在不曝气死角所致。泡沫增多或颜色变化一般反映进水水质发生了变化或负荷等运行状态发生了变化。
(3)&&&&&&
曝气时间:曝气时间指活性污泥微生物氧化分解有机污染物的时间,即污水在曝气池内的平均停留时间HRT。不仅与要处理的污水的水量有关,更与水质和采用的处理方法密切相关,曝气时间应以使处理后的排水达到国家有关标准为依据,通常要根据成功运行经验和实际运行来确定。处理城市污水的传统活性污泥法,曝气时间为4——8H,而处理高浓度工业废水时,曝气时间可达50H以上。可通过增减运行曝气池的间数来调节曝气时间。在一般情况下,应相对稳定,不宜过频。
(4)&&&&&&
曝气量(供气量):供气电耗占整个污水处理厂电耗的50%——60%,因此供气量的调整要极其慎重。确定供气量的主要依据是保证曝气池出口处的溶解氧浓度在2mg/L以上。其次要满足混合液混合搅拌的需要。供气量还与曝气池进水水质、温度、曝气时间、MLSS浓度、溶解氧含量等有关,需要根据一定期限内所取得的运行数据综合确定。处理城市污水的传统活性污泥法的供气量一般为进水量的3——7倍。对于进水水质、水量相对稳定的大型城市污水处理厂,每年春秋各调整一次,即在水温开始上升的4——5月份降低供气量,而在水温开始下降的10——11月份提高供气量。对于水质、水温波动较大的工业废水处理场,要在综合分析各种化验分析数据后,每天对供气量进行确认或调整。
(5)&&&&&&
剩余污泥排放:随着累计处理水量的不断增加,曝气池内活性污泥量也会不断增长,MLSS值和SV值都会升高。为了保证曝气池内MLSS值相对稳定,必须将增加的污泥量及时排出,排放的剩余污泥量应大致等于污泥的增长量,排放量过大或过小都会导致曝气池内MLSS值的波动。剩余污泥排放量与采用的活性污泥法及具体的进水水质有关,在没有经验的情况下,可大致按进水量的1%左右排放剩余污泥,确切适宜的排放值应根据一定时期的实际运行结果来确定。
(6)&&&&&&
回流污泥量;调节回流污泥量的目的也是为了保证曝气池内MLSS值的相对稳定,而污水处理厂的回流量一般也是相对固定的。活性污泥的回流污泥浓度一般介于7——10g/L,纯氧曝气活性污泥法的回流污泥浓度可超过15
g/L,回流污泥沉降比一般在90%左右。因此在进水水质水量比较稳定的情况下,实际上根据每日测定的SV值为依据、通过调整剩余污泥的排放量来达到维持污泥回流量固定的目的。在进水水量发生大的波动时,就需要调整回流量,以保证曝气池内MLSS值不因进水量的增大或减少而出现的波动。
(7)&&&&&&
观察二沉池:经常观察二沉池泥面的高低、上清液的透明程度及液面和出水中悬浮物的情况。正常运行时二沉池上清液的厚度应不少于0.5——0.7M。如果泥面上升,往往说明污泥沉降性能差;如果上清夜混浊,说明进水负荷过高,污水净化效果差;如果上清液透明但带有小污泥絮片,说明污泥解絮;如果液面不连续大块污泥上浮,说明池底局部厌氧或出现反硝化;如果大范围污泥成层上浮,说明污泥可能中毒
89曝气池进水常规监测项目
(1)&&&&&&
温度:好氧活性污泥微生物能正常生理活动的最适宜温度范围是15——300C。一般水温低于100C或高于350C时,都会对好氧活性污泥的功能产生不利影响。当温度高于40
0C或低于50C时,甚至会完全停止。
在一定范围内,随着温度的升高,虽然不利于氧向水中的转移,却可以加快生化反应速率,微生物增殖速率也会加快。但温度突升并超过一定限度时,就会产生不可逆破坏。相比之下,温度低对微生物的影响要小一些,一般不会出现不可逆破坏。如果水温的降低变化缓慢,活性污泥中的微生物可以逐步适应这种变化,通过采取降低负荷、提高溶解氧浓度、延长曝气时间等措施,仍能取得较好的处理效果。
因此在实际生产运行中,要重视水温的突然变化,尤其是水温的突然升高。为防止水温过高的工业废水对好氧生物处理产生不利影响,应进行降温处理。
(2)&&&&&&
PH值:活性污泥微生物的最适宜的PH值介于6.5——8.5之间。PH值降至4.5以下,活性污泥中原生动物将全部消失,大多数微生物的活动会受到抑制。优势菌种为真菌,活性污泥絮体受到破坏,极易产生污泥膨胀现象。当PH值大于9后,微生物的代谢速率将受极大的不利影响,菌胶团会解体,也会产生污泥膨胀现象。当污水PH值高于10或低于5时,在进入曝气池之前,必须进行酸碱中和调整PH值,使进入曝气池的污水PH值至少在6——9之间。
活性污泥混合液本身对PH值变化具有一定的缓冲作用,因为好氧微生物的代谢活动能改变其活动环境的PH值。比如说好氧微生物对含氮化合物的利用,由于脱氮作用而产生酸,降低环境的PH值;由于脱羧(SUO)作用而产生碱性胺,又可使PH值上升。因此,经过长时间的驯化,活性污泥法也能处理具有一定酸性或碱性的污水。此外,污水本身所具有的碱度对PH值的下降有一定抑制作用。
但是,污水的PH值发生突变,(&
)如碱性污水进入已适应酸性环境的活性污泥系统时,将会对其中微生物造成冲击,甚至有可能破坏整个系统的正常运行。因此,酸碱污水是否进行中和处理,要根据实际情况而定,若是进入活性污泥系统的污水PH值变化不大,尤其是只有微酸性或微碱性水其中之一时,往往不需要中和处理,而PH值变化较大时,应事先进行中和处理调整PH值至中性。
(3)&&&&&&
CR和BOD5:无论采用那种活性污泥法,曝气池所能承受的有机负荷都是有一定限度,超过限度,曝气池的运行效果将难以保证。对于正在运行的曝气池,进水BOD5最高值都是固定的,由于BOD5分析周期较长,实际上多以分COD
CR析结果指导生产。曝气池进水有机负荷一旦超标,就应当即采取降低进水量、提高充氧效率等措施,以免对整个二级生物处理系统造成冲击和保证出水水质。如果进水COD
CR值偏低,就应当立即采取增加进水量、减少污泥回流量和减少风机运转台数降低表曝机转速等降低充氧效率的措施,以免造成不必要的动力浪费。
(4)&&&&&&
氨氮和磷酸盐:理论上,微生物对氮、磷的需要量要按BOD5&
:N& :=100 :5
:1来计算,但实际活性污泥法处理系统曝气池进水中的BOD5与氮、磷的比例往往低于此值,系统也能正常运转。氮、磷的含量因处理的工业废水种类不同差别很大,有的污水氮、磷的含量很高,不经过脱磷除氮,二沉池出水氮、磷的含量就会超标。而对于氮、磷的含量很低的污水,如果不能及时补充一定量的氮、磷,微生物的功能会受到限制,二沉池出水的COD
Cr和BOD5就难以保证达标。当处理氮、磷的含量很低的工业废水时,对于正在运行的曝气池,曝气池进水中氨氮和磷酸盐的含量分别为10mg/L和5mg/L左右,即可满足混合液微生物对氮、磷的需要。如果曝气池进水中氨氮和磷酸盐的含量长时间低于上述值,就应当及时增加氮、磷的投加量。
(5)&&&&&&
有毒物质:对于特定的工业废水,有毒物质的种类一般不变,含量和排水量却难以恒定。除了需要采取均质调节等一级处理措施之外,必须对曝气池进水中有毒物质的含量进行监测和控制。活性污泥驯化结束后,要根据合液对进水中有毒物质的适应程度,结合运行经验,确定影响生化系统的进水有毒物质最高限值。如果曝气池进水中有毒物质的含量长时间超过限值,就应当采取降低进水量、加大污泥回流量、提高充氧效率等措施,避免因混合液微生物中毒而影响处理效果。
90曝气池混合液常规监测项目
(1)&&&&&&
溶解氧(DO):混合液溶解氧是影响活性污泥微生物最关键的因素,曝气池混合液中必须有足够的溶解氧。溶解氧的调整可通过调节供气量来实现。如果溶解氧浓度过低,好氧微生物正常的代谢活动就会下降,活性污泥会因此发黑发臭,进而使其处理污染能力受到影响,而且溶解氧浓度过低,易于滋生丝状菌,产生污泥膨胀,影响出水水质。如果溶解氧浓度过高,氧的转移速率降低,活性污泥中的微生物会进入自身氧化阶段,还会增加动力消耗。
对混合液的游离细菌而言,溶解氧保持在0.2——0.3mg/L即可满足要求。但为了使溶解氧扩散到活性污泥絮体的内部,保持活性污泥系统整体具有良好的净化功能,混合液必须维持较高的水平。根据经验,曝气池出口混合液中溶解氧浓度保持在2mg/L,就能使活性污泥具有良好的净化功能。供气耗电量一般要占整个污水处理厂的50%以上,因此,要依据充氧的效果、在保证曝气池出口混合液氧不低于2
mg/L的条件下,通过增减鼓风机运转台数或调整鼓风机、表曝机的转速来实现保证处理效果的前提下尽可能地降低运行费用。
(2)&&&&&&
污泥浓度MLSS:为保证处理效果,曝气池内的污泥浓度应相对稳定。活性污泥法的运行方式不同,污泥浓度也有较大的出入。传统活性污泥法的污泥浓度,一般介于1.5——2.5
g/L,而纯氧曝气活性污泥法的污泥浓度,可高达10
g/L。活性污泥在处理有机物的同时,自身也得以不断繁殖增长,要将增加的污泥量作为剩余污泥排出系统,才能保证活性污泥总是具有较高的活性。
(3)&&&&&&
污泥沉降比(SV):MLSS值测定需时较长,可能延误对曝气池的运行管理,一般以与污泥浓度对应性较好、而且测定简便易行的污泥沉降比SV作为评定MLSS值的指标。SV值可以通过增减剩余污泥的排放量来加以调节,SV值的变动性较大,而且进水量有关。剩余污泥排放量偏小时,污泥沉降比上升,进水量增大后,污泥沉降比会降低。因此每个运行班都需要测定混合液的SV值,将测定结果与进水量的变化相对照,确认SV值是否在最佳范围内。
(4)&&&&&&
污泥容积指数(SVI):污泥容积指数SVI用于判断活性污泥的沉降性能。SVI值过高说明污泥沉降性能不好,即将膨胀或已经膨胀。而SVI值过低则说明污泥颗粒密实细小,活性较低。处理城市污水的活性污泥,SVI值一般介于60——100之间。而处理溶解性有机物含量较高而无机含量偏低的工业废水的活性污泥,SVI值有时可高达200仍能维持活性污泥法正常运行。
(5)&&&&&&
生物相镜检:细菌尺寸极小,普通光学显微镜下,只能观察到菌胶团的形状。而原生动物和后生动物的体形比细菌大的多,借助于显微镜很容易将它们区别开来。根据曝气池混合液中出现的原生动物和后生动物种属和数量,可以大体上判断出水污水净化的程度和活性污泥的状态。
91活性污泥法试运行时的注意事项
(1)&&&&&&
活性污泥法试运行的主要工作是培养和驯化活性污泥,对于生活污水比例较大的城市污水和混有较大比例生活污水的工业废水,可以使用间歇培养法或连续培养法直接培养法,而对于成分主要是难降解有机物的工业废水来说,通常需要接种培养或间接培养,即先用生活污水培养污泥,再逐步排入工业废水对污泥进行驯化。
(2)&&&&&&
活性污泥培养初期,由于污泥尚未大量形成,产生的污泥也处于离散状态,因而曝气量一定能太大,一般控制在设计曝气量的1/2即可。否则不易形成污泥絮体。
(3)&&&&&&
试运行时应当随时进行镜检,观察生物相的变化情况,并及时测量SV、MLSS等指标,并根据观察结果随时调整试运行的工况条件。
(4)&&&&&&
活性污泥达到设计浓度,并不能说明试运行已经完成,而应当以出水水质连续相当长的时间(6——12个月)达到设计指标为试运行完成的标志。
(5)&&&&&&
为提高活性污泥的培养速度,缩短培养时间,污水处理厂一般应避免在冬季试运行。冬季水温较低,不利于微生物的快速繁殖。
(6)试运行的目的是确定最佳的运行工艺条件,如确定最佳的MLSS、鼓风量、污水投加方式等,如果工业废水中的养料不足,还应确定氮、磷的投加量。可以将这些参数组合成几种运行条件,结合设计值分阶段进行试验,观察各种条件的处理效果,最后确定最佳的运行数据。