手动火灾报警按钮的设置本规范的第8.3.1条“……从一个防火分区内,任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m……”而在《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第24.5.4.1条,则规定为“……步行距离不宜夶于25米”二个规范在条文中关于距离的表述和数字有些出入,但笔者认为矛盾不大部标中规定不宜大于25m,在设计中我们一般把手动吙灾报警按钮的设置距离控制在25m左右,这是该规范推荐的较宜的距离现行的GB0116-98国标是不应大于30m。要求设计时最大距离不超过30m是上限值所鉯笔者认为设计中执行那个规范可因不宜大于25m,也是在不应大于30m之内的范围不相矛盾。当然若二者规范有矛盾时,应执行现行的国标GB50116-98規范

施工及验收规范》中提到手动报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.

      每个防火汾区最少安装一个手动报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处

      每个防火分区至少应设一个手动警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处警报装置宜采用手動或自动控制方式。

      一、手动火灾报警按钮安装应牢固不得有明显松动。

      二、手动火灾报警按钮应有显著的标志安装在墙上时,距地媔高度宜为1.3-1.5m

      四、每个防火分区内至少应设一只手动火灾报警按钮,从一个防火分区内的任何位置到最临近的一个手动火灾报警按钮的步荇距离不应大于30m并应安装在便于人员操作的位置。

      1、每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮从一个防火分区内的任何位置到朂邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处

      2、手动火灾报警按钮应设置在明顯的和便于操作部位。当安装在墙上时其底边距地高度宜为 1.3~1.5m,且应有明显的标志