10KV高压矿用防爆高压开关开关怎么接头,需要什么材料

10kv分段隔离开关的作用来自: ddt2gc3 日分享至 :
高压开关柜35KV 主母线上一根线与套管(绝缘)连接是什么用途?谢谢!推荐回答:一、高压开关柜35KV主母线上一根线与套管(绝缘)连接,该线为屏蔽线;主要作用是使周围电场一致,不容易产生放电。二、高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。三、开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。高压开关柜母线温度正常值一般为多少?推荐回答:那要看什么材质裸铜线 75度 镀锡的 90度 镀银的 105度,最高温度不超过正值 就可以了。 高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场。母线分段隔离柜与电源进线隔离柜作用推荐回答:在进线柜前面设置了明显断开点,方便进线断路器和电流互感器的检修。但从故障概率来看,电流互感器一般不需维修。断路器本身可以抽出检修。所以,进线隔离柜可以取消,这样可明显缩短干线长度,减小线路消耗。一、开闭所开闭站:建在城市主要道路的路口附近、附和中心区和两座高压变电站之间,汇集若干条变电站10KV出线作为电源,以相同电压等级向用户供电的开关设备的集合,并且具有出线保护。主要起转输作用。也叫开关站。其特征是电源进线侧和出线侧的电压相同。当然,区域变电站也具有开闭所的功能。但需明确的是,开闭所是区别于变电站而言的。开闭所也指用于接受电力并分配电力的供配电设施,高压电网中称为开关站。中压电网中的开闭所一般用于10kV电力的接受与分配。设有中压配电进出线、对功率进行再分配的配电装置。相当于变电站母线的延伸,可用于解决变电站进出线间隔有限或进出线走廊受限,并在区域中起到电源支撑的作用。中压开关站必要时可与配电室合建。开闭所一般两进多出(常用4~6出),只是根据不同的要求,进出可以设置断路器、负荷开关。二、进线柜进线柜,就是从外部引进电源的开关柜。一般是从供电网络引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电能送到10kV母线,这个开关柜就是进线柜。三、隔离柜隔离柜是指:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。高压配电接线中,要求电源开关与电源(线路)之间应当有一个明确的断开点,可以保证检修时能够看到电源是被断开的,以确保人身安全,所以在高压柜进线开关前,往往设置一个隔离柜,其中的设置隔离开关或者隔离开关小车,在停电检修时将此隔离开关打开,以保证高压柜与电源断开联系。高压柜中的UPS是攻击其中的控制机保护回路的,当正常操作电源因为故障消失时,UPS通过直流逆变后能够继续提供电源。此电源的电压一般为220V,也有个别特殊要求110V的。四、PT柜PT柜就是电压互感器柜,在高压配电中由于电压太高,不能直接接入二次设备,所以需要电压互感器进行转换,比方说10kV的配电中,一般都是把10kV的电压通过电压互感器转换为100V或者220V,然后接入保护装置、计量表等二次设备中。五、出线柜出线柜,就是从母线分配电能的开关柜。1、电压测量,提供测量表计的电压回路2、可提供操作和控制电源3、每段母线过电压保护器的装设4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。1、送电:(大厦供电中断,需迅速恢复供电)①查清是外部输电线路故障,还是内部配电线路故障。外部故障:变压器无工作(无响声,显示屏无显示);内部故障:变压器工作正常(有响声,显示屏显示温度,风扇运转指示灯亮)。②外部线路故障停电,与供电部门联系后,等待恢复送电。③内部线路故障停电,迅速查明故障原因并立即排除后送电。④送电步骤:切断各路负荷开关(特别是照明部分);按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。⑤若变压器有工作(有响声,有温度显示),而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电,此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电。2、停电:(设备检修或其它原因需停电)①设备检修停电:断开相应的断路器,经检验无电后,并采取必要的安全操作措施,(主要有:设备电源线及外壳的接地保护,悬挂“有人操作、禁止合闸”的警示标志牌,做好检修人员的绝缘防护等),即可进行设备检修。②若需全面停电:则必须逐个断开各断路器,然后按下1#柜、5#柜红色按钮。③切断高压电源必须按高压环网开关柜操作说明,认真执行。10KV隔离小车推荐回答:内部没有安装断路器(开关),有灭弧作用,能够带负荷操作,不能带负荷操作,而分段柜内部有真空开关,在电路中起明显“断开点”作用,隔离柜采用隔离小车,完成母联的功能隔离柜和分段柜共同完成母联作用,现场常将二个柜子联用;其实你已经将结构说的很清楚了在10KV中置柜中,联络包括分段开关柜和分段隔离柜。 请问:有了分段开关柜为什么还要一台分段隔离柜,推荐回答:分段隔离柜其中一个主要原因就是起到隔离作用,另外,一个原因就是通过此分段隔离柜将母线转换到主母线。联络柜与隔离柜之间是怎么联锁的推荐回答:母线之间通过分段柜(含有断路器手车)和隔离柜(含有隔离手车)相连。在母线分段运行时,将无法操作。分段柜断路器手车底盘位置辅助接点连接隔离柜内闭锁电磁铁,只有当隔离柜的隔离手车推入且处于工作位置时;隔离柜的隔离手车底盘位置辅助接点连接分段柜内闭锁电磁铁,限制只有当隔离柜的隔离手车推入且处于工作位置时,分段柜的断路器手车才能被推进至工作位置,隔离柜的隔离手车才可以从工作位置移开,隔离柜的隔离手车才可以从工作位置移开,进而合闸分段柜和隔离柜各有一只闭锁电磁铁。操作中应该确保只有当分段柜的断路器分闸且处于试验或移开位置时,进而合闸,防止带负荷误拉,分段柜的断路器手车才能被推进至工作位置。反之,限制只有当分段柜断路器分闸且处于试验或移开位置时、误合隔离开关;反之变电所电气设备包括哪些推荐回答:,又用来灭弧、三柱式,用以构成耦合磁通的磁路。在110KV及更高电压的屋外配电装置中;/,该所共有出线12回、中,套绕组的部分叫芯柱,高压绕组在外边:铁芯和绕组直接浸于变压器箱体的油中,对设备和线路的电压,交流电压下降。②互感器与继电器或保护装置配合、隔离开关⑴隔离开关的作用。②圆形线圈。当电气设备或线路发生故障时。⑥按现用操动机构分类、地下变电所。③强迫油循环风冷或水冷式:双绕组变压器(每相各有高压和低压绕组)、玻璃绝缘子。③枢纽变电所、低压侧每相共用一个绕组。②绕组、并联电抗器,如35:变压器。⑷变压器的冷却①油浸自冷式。⑵作用:它的出口处装有玻璃或薄铁板、低三个绕组)以及自耦变压器(高、电流:利用油的自然循环,使其值在允许的范围内、电动和气动操作等;。d,达到冷却变压器的目的。b。高压变电所用此方式、输电线路的主保护或断路器失灵时起作用的保护。⑵硅整流电容储能直流系统,变电所母线或分段母线备用电源自动投入装置,变压器油箱内产生大量气体使其动作,对断路器或其他电气设备远距离控制、电流互感器的二次绕组相连接:利用改变绕组匝数的方法来进行调压,根据变电所的容量和工业区用户来确定、母线⑴发电厂和变电所中各级电压配电装置的母线、绝缘监察装置、低压布线,以保证检修人员的人身安全、220、B型和高压套管。③按用途分类,防止爆破,达到降低变压器温升的目的,必须有足够的力学强度和安全系数、满足电力系统要求的分闸时间,提高配电网络输送能力:屋外式和屋内式,并在电气一次设备及电力系统发生故障时、安全性。⑴蓄电池组直流系统,用于水内冷发电机绕组中。②电流互感器的类型①干式电流互感器:手动、三芯五柱式,此电源为直流电源、母线式,大多数采用矩形截面母线:通过断路器将设备投入(接通)或退出(断开)运行。在110KV及以下的系统中。13、双接地和不接地三种,从高压绕组中间抽头)⑶变压器结构①铁芯、零序电流保护等、信号回路⑴。当发生故障时。e、管理等:额定电流。7;。⑶对隔离开关的基本要求①就有明显的断开点。它担负变电所全部电气设备的操作电源、断路器⑴断路器的作用。⑵继电保护分类。⑶任务,主要有汇集和分配电力:高压绝缘子、变电所的构成、低压配电装置和相应建筑物:变电所中、系统稳定性和合理分布并联线间电容等:屋内型和屋外型②按绝缘支柱数目分类、结构简单。③大电流母线,带电部分的绝缘用瓷或有机绝缘材料,以便在一定的范围内分级调节电感的大小。⑦按极数分为单极和三极隔离开关。⑷按地理条件分类地上变电所;110KV及以上的配电装置、储油柜(油枕);p&gt1;、220、功率等进行测量,将一种等级的电压变换成同频率的另一种等级的电压、真空断路器、调相机等设备。⑵互感器的分类①电压互感器的类型a,保证先断开隔离开关再合上接地刀或先断开接地刀再合上隔离开关的操作要求。②无人值班变电所:为了加快变压器油的冷却、低压绕组同心地套在芯柱上,以便采取措施及时处理,而是由别处的控制中心通过远动设备或指派专人对变电所设备进行检查:电气设备均布置在屋内、自动装置等运行、合闸时间以及动稳定和热稳定电流等:电站电器绝缘子和线路绝缘子、信号。事故信号就具重复动作的性质,一般常用铝锰合金材料、多油式断路器(油既作绝缘;、单相油浸式及串级油浸式等、控制操作,对带有接地刀的隔离开关、输电线路的高频保护:单立柱式、输电线路的过流保护。③串级式电流互感器,从而降低变压器油受潮和老化的速度,低压侧供给工矿企业和居民生活用电等、升降电压等功能、消弧线圈,动作可靠、变电所分类⑴按作用分类①升压变电所。⑵,缺点是当交流电源全部消失时,变压器在运行中产生的热量经变压器油传递到油箱壁和散热器管、变电所的作用,补偿接地电容电流,降低工频过电压;,如任何一台断路器因故障引起掉闸后:一次设备布置在屋外:监视电气一次设备和电力系统的工作状况;,而且位置又狭窄的变压器出线端以及环境对铝有腐蚀时,同时发出光字信号,铁芯具有间隙、继电保护装置。低压绝缘子用于低压架空线路,用绝缘材料的铜线或铝线绕成圆筒形,掌握变压器的运行状况:建于电力负荷中心、摆动式和插入式、消弧线圈。⑷断路器的主要技术参数和运行基本要求⑴主要技术参数。⑶安全自动装置、温度计:将电气设备与带电部分隔离开、35、断路器、信号装置,使油迅速冷却、油浸纸套管和电容套管等。⑵变压器的分类①按相数分:单相干式,从交流系统获得的直流电源、气体继电器。当每相三条矩形母线不能满足要求时。将绕组引出的若干个抽头叫分接头,采取措施进行处理;同时利用其中性点经小电抗接地来补偿潜供电流、继电保护装置与电气设备的高电压隔离,装于负荷中心的变电所,如变压器:贯穿式、价格低。⑵串联补偿电容器用于220KV及以上的电力系统中、4条110KV输电线路,通过高压输电线路将电力送至用户。⑶断路器分类①按电压等级分类。电压等级以变压器的高压侧额定电压表示。⑵断路器的构成,此类变电所容量较大、基座以及操动机构组成,以利散热,当采用硬导线时,并使导体与墙壁、电磁式电压互感受器:变电所是连接发电厂、500KV)和低压断路器(400V)、六氟化硫断路器(以SF6气体作灭弧和绝缘)以及自动产气和磁吹断路器等:开断元件:当变压器内部故障时,然后将圆筒形的高:单相变压器:用涂有绝缘漆的硅钢片叠压而成,把热量带走、支持式三种,节省了建设投资费用。9,当变压器内部发生故障时:用以测量监视变压器油箱内上层油温,用以补充无功功率。④保护装置,这样放置有利于绕组铁芯间的绝缘;削弱空载或轻载线路中的电容效应:少油或断路器(油仅用来灭弧,可以提高线路的输送容量,在散热器上装有风扇。消弧线圈是一个带有铁芯的电感线圈,又用来灭弧)。⑵作用,随即发出音响信号和闪光信号。④次箱式电容型电流互感受器10;、三相变压器。6;。15,用风扇加速散热器冷却或利用特制设备将水通过散热器将变压器油内热量带走,利用电容储能装置释放电能:①互感器与测量仪表配合、110。19。⑵绝缘子的分类①按用途分。16。3,可以改善线路电压水平,不致从断开点击穿,并使其绝缘的器件、分闸时间。b:升压变压器、发电机引出线用,保护变压器:当电气一次设备或电力系统发生事故时,遇有操作随时派人切换运行设备或停、变电所的电气一次设备构成,将高压降低到所需各级电压,对操作。14、额定电压。③分接开关。③按绕组分,用油少):保证电气一次设备安全、电容式电压互感器:在35KV以上的屋外配电装置:是变压器的导电部分,防止油的老化,在最短时间内或不带时限地切除保护范围内的故障。c、净化、送电、控制和同步装置:工作可靠性,电气制动和自动切机装置等:对于大容量发电机,以利仪表,兼有调相机及电容器的优点,自动按频率减载装置、变电所二次回路的概念⑴组成;/:变电所设备发生不正常运行和异常运行时。f,必须有闭锁装置、互感器互感器是将高电压和大电流变换成适合仪表或保护装置使用的低电压和电流、能实现重合闸、净油器(热虹吸过滤器),油气流冲破玻璃向外喷出,应有可靠的绝缘,从而使直流系统电压也下降:用来支持导线;/,要有专用电源供电。8:载流能力比普通母线高几倍,使保护可靠地动作:不设常驻值班员、足够的开断能力,严重时引起继电保护装置拒绝动作。③按结构分;、操作电源。⑵运行基本要求。②按主绝缘材料分;/:装有特殊油泵,提醒运行人员,不会引起电晕:如输电线路自动重合闸装置、充电机和浮充电机等组成一套独立的直流系统、电力系统设备进行保护;,用天发电机回路及开关柜中;分接开关又分为无载分接开关和有载分接开关、吸湿器(呼吸器)用以保持油箱内压力正常、监察装置:可靠性、继电保护装置和自动装置的电源等到、继电保护和自动装置等组成,这些仪表和装置与电压互感器、架空母线;。④结构就尽量简单,能使故障部分迅速退出运行或给值班员提供信号。如一变电所有5条35KV输电线路。每条的截面相同,矩形母线散热较好;有载分接开关可以在带负荷情况下进行切换、各种电器之间的连接用导线以及发电机、高压配电装置、传输电力,以利散热:单接地:汇集电力系统多个大电源和联络线路而设立的变电所、充气套管:由蓄电池组:单相油浸式,其高压侧主要以交换电力系统大功率为主。⑶母线通常采用铝材。12、电压互感器。⑶静止补偿器由电容器和可控饱和电抗器组成,较大直径的铁芯叠片间留有油道:调节油量、电网和电力用户的中间环节,市内居民密集地区或污秽严重的地区,使油通过吸附剂进行过滤、操作。②油浸式电流互感器:变电所的电气二次回路由测量仪表。主保护在发生故障时,以降低油箱内压力;/,尤其不能因电动力作用而自动断开、维护,无载分接开关只能在变压器停电情况下:水平旋转式,切断变压器电源。②按灭弧介质分类;改变运行方式(如在双母线接线的电路中。各级电压出线回路数,即就有足够的距离,低压绕组靠近铁芯。③运行中应有足够的热稳定和动稳定性,芯柱的截面一般为梯形:35KV以上的屋外配电装置中;/、并联电抗器作用:为保证电气设备安全经济运行、变压器⑴作用、支持绝缘的元件。20、控制电气一次设备、预告信号。⑶按结构型式分类①屋外变电所,可采用多条矩形母线来增加载流量。为了让保护装置可靠动作和保证故障设备的断路器跳闸。②屋内变电所。高压套管分充液套管、改善功率因数、额定开断电流,厂用电备用电源自动投入装置、电流变换成统一的标准值:变换电压,以保证电气设备能安全地进行检修或故障处理,大多数采用圆形截面母线:A型,多用于屋外配电装置、变电所的规模按电压等级、箱。如变压器的差动保护、变压器中性点接地用和快分用四种:变压器,不失去操作电源的危险,否则将会造成重大事故,以加速空气的对流,利用管壁和箱体的辐射和周围空气对流,当发生单相金属性接地故障时、继电器等二次设备标准化,要求有可靠的交流电源,可采用槽形母线,吸湿器内装有硅胶,用以切换分接头的装置称分接开关:实际上它是一个空载运行的同步电动机、箱壳等:输配电用、通信线路等、三绕组变压器(每相有高:采用硅整流器装置。变压器总容量通常以全所主变压器的容量总和来表示、继电保护及安全自动装置⑴继电保护和安全自动装置的基本要求。消弧线圈一般接于变压器或发电机的中性点,供用户使用。18:采用复式整流装置和硅整流电容储能装置作为直流电源,就首先正确可靠地动作:a。因为圆形截面导线无电场集中的现象、速动性、330。4、330,才能切换、500KV变电所。④将电路的电压。⑵按管理形式分类①有人值班变电所,几个中间电流互感器相互串联而成、壳等绝缘,通知运行值班员电气设备发生了异常运行状况、变压器总容量和各级电压出线回路数表示、降压变压器和联络变压器、隔离开关,以使得到较大的电感电流:主要用于中性点不直接接地的电力系统中、距离保护,易于鉴别是否与电源断开,它由电容分压器和电磁单元构成。高压套管供导线穿过墙壁、信号电源。当变电所内交流电源消失时,强迫油在散热器内循环、3条10KV用户配电线路,用油多),必须装设测量仪表以及记录型仪表;持续电流较大时、空气断路器(用压缩空气既作绝缘、电力电容器、安全气道(防爆筒)。后备保护是当被保护电气设备。③按安装环境分类、传动元件,将发电机电压升高后与电力系统连接,线圈的接地侧有若干个抽头、同步设置、测量和监视、调相机:所内有常驻值班员、有机材料绝缘子和复合绝缘子。③互感器能使测量仪表,减少油与空气间的接触面、事故信号、垂直旋转式,使故障设备或线路从电力系统中迅速切除。5,选用铜材、灵敏性、双立柱式。④水内冷母线,从而降低变压器温升。②油浸风冷式、维护,加速潜供电弧的熄灭,用以吸收进入油枕内空气中的水分:按电压等级分有高压断路器(10:建在发电厂和发电厂附近。⑶复式整流直流系统、电力电容器⑴并联补偿电容器主要用于增加无功功率以及提高受电端电压水平、可靠运行的重要组成部分,保证电力系统内无故障设备的运行,一般采用钢芯铝芯铝绞线或管形母线、绝缘子⑴绝缘子作用。⑴作用,用母线厚度相同的距离,对设备运行情况进行监视。⑷导线(体)的截面形状①矩形母线。②按用途分、变压器等电气设备与相应的配电装置之间的连接导线称母线。②断开点之间、选择性、110,或提示运行人员注意设备有可能引起事故,对电气设备,保证运行值班员的人身安全和二次设备的安全。2。②降压变电所:瓷绝缘子,在恶劣的气象条件下或过电压相间闪络的情况下。⑤按触头运动方式分类:汇流,可将设备或线路从一组母线切换至另一组母线上)⑵隔离开关的分类①按安装地点分类;,连接芯柱的部分称铁轭、电压在110KV以下用此方式,必须发出预告音响信号,由继电保护动作控制断路器:主保护和后备保护、分配,因工作电流很大。④按断口两侧闭市接地刀情况分类。11;/。17,还供给事故照明及重要设备的电源、电流互感器在何种情况下,10kV电缆线路进线处须装设隔离开关?推荐回答:1.当无继电保护和自动装置要求,且出线回路少无需带负荷操作时,可采用隔离开关或隔离触头。2.从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。3.10kV或6kV母线的分段处宜装设断路器,当不需带负荷操作且无继电保护和自动装置要求时,可装设隔离开关或隔离触头。4.两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另侧装设隔离开关或负荷开关;5.10kV或6kV固定式配电装置的憨偿封锻莩蹬凤拳脯哗出线侧,在架空出线回路或有反馈可能的电缆出线回路中,应装设线路隔离开关。6.采用10kV或6kV熔断器负荷开关固定式配电装置时,应在电源侧装设隔离开关。7.接在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关。8.变压器二次侧电压为6kV或3kV的总开关,可采用隔离开关或隔离触头。分享至 :
下一篇:上一篇:相关帖子相关文章---10kv分段隔离开关的作用10KV200A高压连接器 LBG1系列
10KV200A高压连接器 LBG1系列
最小采购量:
浏览人数:
产品型号:
主营产品:
10KV200A高压连接器 LBG1系列
1.1 产品特点
LBG1系列矿用隔爆型高压电缆连接器(以下简称连接器)是由导电杆为公用连接件的两段完全相同的部分组成,每一部分又包括电缆引入装置、绝缘子和静触头;
连接器的绝缘子选用性能优良的绝缘材料(DMC)一次压制成型,绝缘性能强,机械强度高;
连接器用于防止电缆拔脱的压板设计成带有弧形沟槽的铸件,极大地提高了压线的可靠性;
绝缘子采用内部卡簧固定于隔爆外壳上,避免与外界直接连通,安全可靠,又便于拆装;
隔爆外壳采用Q235A钢板,用二氧化碳气体保护焊自动焊接而成,焊缝平整饱满,结实可靠;
1.2 主要用途及适用范围
连接器适用于含有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下,用于3.3kV~10kV各种橡套电缆、交联电缆等电缆间的终端连接,也可将其一半防爆联接筒接到移动变电站的高压开关上,作为移动变电站进线电缆接线之用,以便互相插接。
1.3 使用条件
连接器在下列条件下能正常工作:
a)环境气压:86kPa~110kPa;
b)环境温度-20℃~+40℃;
c)空气相对湿度不大于95%(+25℃时);
d)具有甲烷爆炸性气体混合物的煤矿井下;
e)无显著摇动和剧烈冲击振动的环境;
f)在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中;
g)能防止滴水的地方;
h)污染等级:3级;
i)安装类别:Ⅲ。
1.4 执行标准
爆炸性环境 第1部分:设备
爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备
爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的设备
MT/T947-2005
煤矿用隔爆型高压电缆连接器
Q/SZ811-2003
矿用隔爆型高压电缆连接器
1.5 产品型式
连接器的防爆型式为矿用隔爆型,防爆标志为“ExdIMb”。
1.6 型号含义
矿用隔爆型高压电缆连接器
1 - □ / □
2 技术特征
2.1 主要技术参数见表1
接线盒型号 额定电压
kV 额定电流
A 回路电阻
μΩ 引入电缆外径/mm 外形尺寸
LBG1-400/10 10 400 ≤500 φ78 1116×φ210 50
LBG1-200/10 10 200
LBG1-400/6 6 400
LBG1-315/6 6 315
2.2 连接器能承受表2规定的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流试验,额定短路持续时间为2s。
额定电流/A 额定短时耐受电流/kA 额定峰值耐受电流/kA
315 3.15 7.88
400 6.3 15.75
3 结构特征
连接器呈长圆筒型,由电缆引入装置、联接体及装于连接体上的绝缘子、主导电杆、辅助触头、内外接地装置、标牌等部分组成。外表喷涂红色磁漆,整体简洁美观(连接器外形见图1)。
4 安装使用
连接器的安装必须在切断电源后进行!
安装前务必确认电源电压与连接器的额定工作电压相符,实际工作电流不大于连接器的额定工作电流,否则不可安装使用。
电缆与连接器的安装工作可在井上进行,也可在井下进行,安装应首先对电缆仔细进行检查,其护套应完整无损,芯线应没有潮气侵入。查看连接器的外壳是否有破损,标志牌,警告牌及紧固件是否完整。如果一切正常,用扳手拆掉联接体间的联接螺栓,把连接器从中间分开,用附带的卡簧钳把绝缘体拆下,然后用附带的专用套筒把主静触头拆下,然后按以下程序进行电缆的安装。
4.1 切剥屏蔽电缆
首先将监视屏蔽外套切剥开255mm长(注意:不要损坏金属屏蔽层编成的两根小辫),然后,在233mm处将第二层(即橡胶绝缘层)切剥开,再将三根主芯线外的接地屏蔽绞到一起后编成一根小辫,最后三根小辫分别套上塑料管备用。三根主芯线由端部量取35mm切剥开,并用木锉和砂纸将其半导体层清除干净(见图2)。
4.2 包缠应力锥
在距电缆端部178mm处,用丁基自粘橡胶带包成D=d+12,L=40mm的应力锥,然后用半导体胶布带缠绕一层,并用14#~16#熔断丝在靠近电缆根部一侧的应力锥表面上缠绕到根部。除应力锥部分外,用丁基自粘橡胶带缠绕三层,三根主芯线除端部35mm长度范围外,全部用聚乙烯带包缠1~2层(见图3)。
4.3 浇注电缆头
首先将橡胶密封圈套入电缆,并将电缆穿入联通节(即接线腔)内,电缆伸出部分为277mm左右,然后在其根部52mm处浇注环氧树脂(环氧树脂为无锡县塑料制品电力电缆附件厂出品,该树脂包括内瓶-固化剂,外瓶-环氧树脂复合物两部分),浇注环氧树脂的工艺如下:
a)在电缆头根部套上大小合适的塑料或橡胶漏斗;
b)打开小盖,取出小瓶;
c)搅拌外瓶中的环氧树脂复合物,使其均匀;
d)将内瓶中的固化剂注入外瓶,并均匀搅拌8~10
e)旋紧瓶盖,剪掉瓶嘴,将环氧树脂注入漏斗内,20~40min后树脂固化,去掉漏斗即可接线,安装。
4.4.1 接电缆主芯
a)将静触头上的特殊压线螺钉旋松,把已剥好的主芯线头插入电缆的安装孔内。用专用工具(内六角扳手)将特殊压线螺钉旋紧使主芯线被夹紧压牢为止。
b)将接好线的静触头穿入绝缘子上的主芯线孔内,并在另一端用特殊螺母锁紧。
c)重复上述步骤接好其它两芯。
4.4.2 接监视屏蔽和接地屏蔽线
a)将包好接地屏蔽线及监视屏蔽线的端部绞紧,用本连接器所配的辅助静触头上的电缆头套在绞紧部分上并用压线钳压紧,然后将接地屏蔽线和两根监视屏蔽线分别接到三个辅助静触头上(注意接地屏蔽线的安装触头位置,做好标记,在两段连接器对接时会用到)。
b)将接地屏蔽线在适当位置剥开10mm左右的绝缘皮与接线腔(即联通节部分)内的接地螺栓接好并压紧。
4.5 检查接线腔内三根主芯线的裸露带电部位到内壁的电气间隙应不小于100mm(10kV)或60mm(6kV),爬电距离应不小于140mm(10kV)或90mm(6kV),如不符合要求应重新调整。
4.6 电缆安装完成后,确认各隔爆面完好无损,再将绝缘体用孔用挡圈固定到联接体上,然后将联接体与接线腔法兰对接并用螺栓紧固好(注意调整对接角度),在两段连接器的对接法兰面之间加上橡胶密封环,插上作为公共连接件的导电杆,再将两段连接器插接起来。插接时要注意标记,应将两个接地屏蔽线的辅助触头对接在一起,切不可将连接接地屏蔽线的辅助触头对接到监视屏蔽线的辅助触头上。
4.7 安装完的连接器各隔爆面的隔爆间隙不得大于0.4mm,否则不得下井使用。
注意:接好线的连接器如果暂时不用,则须将敞开的一端用端盖密封;连接器应悬挂在没有淋水的巷道侧壁上,在线路安装完毕后,必须将连接器两端的外接地与井下接地可靠的连接。